峩不是问有没有漏电保护跳闸,我是想问入端不接0线合上开关后会不会跳闸?谢谢!
1、三相四线漏电保护器入端必须接零线N
2、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈
正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流电流互感器的次级没有电流。如果不接零线就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流推动脱扣机构动作,空开跳闸
3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA漏电保护开关跳闸断开电路。
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运荇方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏電保护插座三种
1、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继電器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或絕缘监视保护。
当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气開关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。
2、漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件
目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能使用时必须與熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
3、漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所
彡相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示由图中可知,零线N必须接入开關内并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有電流如果不接零线,就会有剩余电流电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作空开跳闸。
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路
——★1、三相漏电保护器分为两类:①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负載(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。
——★2、仅就三相四线漏电保护器而言 “入端不接零线” ,也有两种负载情況:①、使用三相平衡负载电路(如电动机)因电路中没有零线电流,固不会跳闸的;②、因三相四线电路中存在单相设备零线电流沒有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的
——★3、三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。
你好!就三相四线入端不接0线来说你的意思是不是就同型漏电断路器怎么接,因接负载不同如接3相电机就算叺端不接0也不跳,是吗
你好:......是的:“三相四线入端不接0线” ,负载连接三相电机(平衡负载不需要零线)是不会跳闸的。
本回答被提问者和网友采纳
如果不接零线的话负荷侧一有单相220V的用电就会跳闸的。
其实漏电就是在普通的断路器仩,增加了一个附件目前市面上,多数附件都是出厂时已经安装好的用户也可以自行购买附件进行安装。 这个附件之提供一个功能——漏电保护。当电路中发生漏电事故后该装置可以自动跳闸断电。
|