内部过电压事故主要来源于五個方面:
1.切断空载线途经电压
切断空载线路是常见的倒闸操纵过程,一条供电线路两端开关其分闸时间总是存在着一定的差异(一般约為0.01---0.05秒),所以无论是正常操纵或故障操纵都有可能出现切除空载线路的情况,实践证实在使用断路器'>断路器的灭弧能力不够强,以至電弧电压在触头间重燃时切断空载线途经电压就比较多,电弧电压在触头间重燃是产生这种过电压的根本原因过电压会使线路尽缘闪絡或击穿。在切除电容器组时也会发生类似的过电压切断一条不太长的空载线路,可用其中L是线路电感和电源漏感C是线路对地电容。涳载线路属于容性负荷空载线路电流过零时,空载线路的电压恰好为最大值当断路器切断空载线路时,断路器触头的分离可能在电源楿位角为任何数值时发生假如此时的电流不为零,触头之间就会产生电弧电压线路就没有被切断。通常交流电弧电压要在电流过零时加上断路器灭弧室的作用才能熄灭。在断开空载线路时,由于断路器触头间的电弧电压可能出现反复重燃,从而使线路上产生较高的过电压,這种过电压有可能引起供电系统内的尽缘弱点闪络,造成尽缘薄弱部位击穿,甚至使断路器的触头烧毁
(1)进步断路器的灭弧性能,特别是切断小电流的性能可以减少甚至消除电弧电压重燃的可能性,从而降低或根本上消除切断空载线途经电压
(2)采用带并联电阻的开关,洳图二所示。
断路器断开线路时是逐级开断的。主断口1先分并联电阻自动并在主断口旁边。由于电阻R连接在电源与线路之间线路上電荷经电阻R向电源泄放,泄放电流经R的压降即主断口的恢复电压假如R取得足够小,就可减少主断口的恢复电压减少重然的可能性。在主断口开断后过一断时间(约1---2个工频周波)辅助断口2也分开,最后切断空载线路即使在分闸时电弧电压重然,由于并联电阻R的阻尼作鼡过电压也不会大。当合闸时先合2,使电源与空载线路先经过R接通减少了1上的电位差,然后再合1就会使合闸过电压降低。当采用並联电阻后在最不利的时刻发生重燃,过电压实际上只有2.28倍
2.切断空载变压器的过电压
断路器能在变压器有载,甚至二次侧短路的情况丅切断电路而不产过电压,但在切断空载变压器的情况下却可能出现过电压,这是由于切断有载变压器时断路器强迫运行中变压器┅次绕组中的电流中断时,由于磁场的变化使二次绕族中感生很大的,阻挠磁场改变的电流所以它磁场能变化得到了平衡,因此不會发生过电压的现象。但是切断变压器的空载电流则不同,没有二次绕族中感生很大的阻挠磁场改变的电流,使为数不大的变压器的涳载电流被迫立即下降到零于是在变压器的激磁电感上,一次将感生很高的电压引起母线和线路上尽缘薄弱部分出现事故。根据国内運行统计资料在中星点接地系同一般不超过3U相电压;在中星点不接地(或经消弧线圈接地)系同一般不超过4U相电压。
(1)切断空载变压器过电压频率高持续时间短,能量小限制轻易。因此可使用带并联电阻的开关(由于并联电阻能够使变压器的磁场能量的得以开释),或用防护大气过电压的避雷器来限制为此目的而装设的避雷器,冬季不宜退出运行
(2)将被切断空载变压器带有一段电缆或排挤線,这就即是加大了开关中流过的电容电流会使变压器的特性阻抗减小,故在截流值一定时过电压将降低。
在中星点不接地系统中當发生一相接地故障时,常出现电弧电压由于系统中存在线路电容和电压互感器电感,及有可能引起线路某一部分的振荡当电流经振蕩点或工频零点时,电弧电压可能暂时熄灭之后当事故相上电压升高后,电弧电压则可能重燃这种断断续续的、熄灭和重燃交替进行嘚对地放电,将造成在正常相及事故相上出现过电压使系统内的尽缘薄弱部分有可能遭受击穿放炮。单相接地故障在系统中出现的机会較多因而引起这种过电压的可能性是很大的,故应对其危害有足够的重视98年前唐钢的60%电气放炮事故都是由一相接地故障引起的。
(1)為消除电弧电压接地过电压可以将中性点直接接地。这样电荷可以通过接地点放掉,从而消除这种过电压在发生单相接地故障时,形成很大的单相短路电流是回路跳闸,切除故障后再恢复供电目前110kv以上电网大都采用中性点直接接地的运行方式。在采用了中性点直接接地的电网中各种形式的操纵过电压均比中性点尽缘的电网低。但如在电压较低电网中采用中性点直接接地的运行方式时,则会招致事故频繁、操纵次数多故采用中性点尽缘用行方式,当电容电流超过5A时电弧电压不易熄灭,易采用中性点经消弧线圈接地的用行方式
(2)采用消弧线圈消除电弧电压接地过电压。消弧线圈是一个具有铁心的可调电感线圈装设在变压器或发电机的中性点,当发生单楿接地故障时可形成一个与接地电容电流大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90的电感电流与超前电压90的电容电流相互补償最后使流经接地处的电流变得很小以至即是零,降低故障相上的恢复电压减少重燃电弧电压的可能性,从而消除了接地处的电弧电壓以及由它所产生的危害唐钢在1998年将变电站都安装了消弧线圈,用于消除电弧电压接地过电压效果较好,使唐钢每年的接地电气放炮倳故下降到10%左右
4、铁磁谐振'>谐振过电压
由于电力系统存在一些电感元件,形成了非线性电路当满足谐振条件时(操纵、故障所致),會引起过电压它是一种稳态现象,其持续时间较长可以直到进行新的操纵使谐振条件被破坏时才终止。因此这类过电压的出现,往往造成严重后果故必须在操纵前与设计时先进行必要的考虑,或采取一定措施来防止其发生或限制其存在的时间以免形成谐振回路。圖三给出最简单的R、C和有关电感L的电路
假设在正常运行条件下,开始电路运行在感性工作状态感抗大于容抗,电路不具备现行谐振的條件但是,当铁心电感两真个电压有所升高时电感线圈中出现涌流就可能使铁心饱和,其电感值将随之减少当感抗即是容抗时,即達到串联谐振条件在电感、电容两端变形成过电压。当电力系统中发生断线故障或不对称开断故障时线路末端又接有空载(或轻载)嘚中性点不接地的变压器,将及易形成串联谐振发生过电压。发生这种过电压常引起避雷器爆炸、烧坏电压互感器和尽缘子,或使接於该变压器的小功率电动机反转为防止此类事故,不使用分相操纵的断路器及熔断器并避免变压器空载或轻载(负荷在额定容量20%以下)运行。
5.电磁式电压互感器饱和过电压
在中性点尽缘的系统中母线上只带电压互感器而不带线路(或很短线路)的情况下,可能发生一些异常现象例如在2000年4月26日,唐钢110kv变电站因上级变电站事故停电在恢复送电时,110kv线路上只带电压互感器发现电压互感器指示的相电压,有两相对地电压同时升高并且电压表指针摆动严重,接地报警器发出接地报警电压互感器的溶断器溶断。长时间这种情况能引起尽緣闪络或避雷器爆炸这是由于电压互感器饱和而产生的过电压现象。
当电网中发生冲击扰动时使一相或两相电压瞬时升高,由于电压互感器的激磁感抗是非线性的可能使两相励磁电流突增而使其饱和,相应的它们的电感值也减小这样,由于三相对地负载不平衡故使电网中性点出现位移电压,假设参数配合使感抗与容抗相等便产生了串联谐振现象,使中性点位移电压急剧上升此电压叠加于三相電源上,通常是使两相对地电压升高一相对地电压降低。这种过电压在线路发生短路、断路器忽然将此线路切除或利用断路器向母线充电时均能激发,而且持续时间长直到操纵断路器改变了系统工作状态,所以不能用避雷器限制它消除它的有效措施有:在互感器三角绕组开口端接进一个电阻R,使谐振不能产生R的值在35kv以下电力网中一般在10---100欧姆的范围内。此外进选用激磁特性较好的电磁式电压互感器或电容式电压互感器;特殊情况下,可采取临时倒闸措施如投进事先规定好的某些线路与设备或电容器,以增加对地电容使谐振不發生。
电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化是产生过电压的根本原因过电压分为外过电压和内过电压两大类,具体分类见表1研究电力系统中各种过电压的起因,预测其幅值并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提