S7-200PLC的计数器共有255个计数器(不包括高速计数器)可以使用计数的形式可以分为“加计数”、“减计数”与“加减计数”3类。
-
加计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行加法计数的计数方法计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”当计数达到设定值(PV)时,计数器的输出触点接通
计数達到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加输出触点保持接通状态。计数器具有清除信号(R)输入当清除信号为“1”时,现荇计数值被清“0”设定值写入,输出触点强制断开
-
减计数(CTD)减计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行减法计数的计数方法。
计數输入信号每出现一次上升沿计数器从设定值开始减“l”,当现行计数值减到 “0”时
计数器的输出触点接通。计数值为“0”后如果继續输入计数信号计数值保持“0”,输出触点保持接通状态
计数器具有清除信号(R)输入,当清除信号为“1”时设定值被写入并作为現行计数值,输出触点强制断开
-
加减计数(CTUD)加减计数具有加计数与减计数两个输入端,通过获取对应计数输入信号的上升沿进行加法、减法计数。加减计数的本质与加计数相同计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”当计数达到设定值(PV)时,计数器的输出触点接通计数达到设定值如果继续输入计数信号,
计数值仍然增加输出触点保持接通状态。当现行值加到最大值32767后如果再輸入加计数信号,现行值变为-32768再继续进行加计数。同时减计数输入信号也起作用,
减计数输入每出现一次上升沿计数器从现行值开始减“1”。当现行值减到最小值-32768
后如果再输入减计数信号,现行值变为+32767再继续进行减计数。
计数器具有清除信号(R)输入当清除信號为“l”时,现行计数值被清“0”设定值写入,输出触点强制断开