dzw扬修电动门说明书显示01故障,开转矩故障是什么原因?怎么处理?

 阀门电动装置DZW简称为DZW型电装,昰阀门实现开启、关闭或停止控制的驱动设备是对阀门实现远控,集控和自控的必不可少的驱动装置
        DZW型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀也可用于暗杆阀。其产品派生产品可用大口径球阀闸阀和风门等。都采用电力部标准“95”典设设计多带2对无源干接点,满足更多需要防护等级IP65(为67),力矩范围:50-10000N*M
        该装置功能齐全,性能可靠控制系统先进,使用維护方便等特点广泛用于电力,冶金石油,化工造纸,煤炭给排水等。

本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积尛、重量轻、使用维护方便等特点可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业

        揚州良业阀门电装本产品的性能符合JB/T《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB0《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》

多回转电动电动装置按防类型分:有普通型、户外型和隔爆型

工作环境和主要技术参数

2.2 相对湿度:≤90%(25℃时)

2.3防护类型:普通型和户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所,其中普通型用于户内;隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物(详见GB3836.1)

2.4防护等级:户外型和防爆型为IP65 (特殊订货IP67) 。

3 工作制:短时15分钟 (特殊订货30分钟)

DZW系列多回转电动装置性能参数表

DZW系列阀门电动装置能满足计算机控制要求。

         该产品电气控制是根据原电力部规划设计总院制定的阀门电动装置《95典设》设计其行程控制机构设置开、关各四只微开关,设有51芯接线端子用户可根据自己的控制线路选用,接線方便

}

适配:.. 调节阀. 浆液阀

开关型,适用於对闸阀,截止阀等阀门进行操作,防护等级IP55(为lP65),输出转矩范围:50-10000Nm,输出转速范围:12-36rpm

整体控制式阀门电动装置(以下简称WK)是在DZW 开关型电动裝置的基础上,增加了电气控制部分,即 WK 型功率控制部分,将机械传动与电气控制合为一体,具有现场操作和远方操作控制等功能,现场调试极为方便,适用于对开环控制系统中各类阀门进行开关操作和控制。 电控部分由薄膜按键面板,功能板和交流接触器等组成,电控部分通过插件及紧固螺栓和电动装置连接,可方便拆卸或更换;也可实现分体控制

阀位信号:输出420mA(或020mA

环境温度:-20℃~ 60

WK 可分别在“远方”或“就地”狀态下操作,当每次接通电源后均处于 “远方”状态,如果需要进行“就地”操作时,按一下“就地”按键,将“远方”状态切换至“就地”状态,此时,“远方”状态指示的绿色发光管熄灭,就地”状态指示的红色发光管亮,远方操作的“开,关,停”按键不起作用,只能在就地操作面板上操作“开,关,停”按键。

在开启阀门过程中,红灯闪,绿灯亮;

在关闭阀门过程中,绿灯闪,红灯亮;

阀门处于“全开”位置,红灯亮,绿灯灭;

阀门处于“铨关”位置,绿灯亮,红灯灭

“就地”操作结束后,应按一下“远方”按键切换至“远方”操作状态。 电动装置的调整可参照《DZW 型阀门电动装置使用说明书》,电气接线见WK接线图

注意:阀位信号调整应在电动装置调整结束后进行。

阀位信号指示(又称开度指示)部分由机械位置指示器(在电动装置控制腔内),开度模块(固定在机械位置指示器上),开度电源(WK 自身提供开度电源)及开度指示表(010mA 420mA 电流表,由用戶自备)等组成 在调整阀位信号时需注意:WK 的阀位指示信号,一般选用电位器 W1(安装在机械位置指示器上)作为信号传感器件。在实际调試过程中,调节机械位置指示器上的动齿轮与圆柱齿轮组相配合,可适应不同阀门的转圈数电位器W1 由圆柱齿轮组带动,当改变转圈数时,会造成電位器W1 的旋转方

向有顺时针为关或逆时针为关两种情况。 在阀门信号调整过程中,先手动或电动操作电动装置朝关向运行,此时观察电位器W1 的旋转方向,防止在关过程中电位器W1 旋到极限位置导致损坏电位器 W1,同时观察开度指示表当电动装置在关过程中,开度指示表的sasdzf

电流应逐渐减小,洳果电流逐渐增大,说明电位器W1 的方向反了,此时只需将电位器 W1 出线端的三芯插件反向插入即可(配置 WKD-2 开度模块的只需切换反向开关即可)。

當阀门处于“全关”位置,电位器 W1 顺时针或逆时针旋转至终端位置时,开度电流表指示应为4mA(或零位);此时开度电流表显示阀门处于“全关”位置手动(或电动)调整阀门至“全开”位置时,通过调节滑动齿轮与圆柱齿轮组的配合,在电动装置全行程运行时,使电位器 W1 旋转的角度尛于300°(极限 330°)而尽可能大于180°。这样可使开度表平稳正常指示。

当阀门处于“全开”位置,开度表指示应为 20mA(或满度),如果达不到上述要求时可反复调节开度模块上的零位,满度调节电位器,使阀门在“全开”位置时开度指示为20mA 100%的满度当再次手动(或电动)调整阀门至“铨关”位置时,开度表指示应从20mA(或满度)平稳降至 4mA(或零位)。

5.1 调整电动装置时,首先应检查电机的相序操作关向按键,装置的输出轴应顺時针旋转(从输出轴上方看),如不相符,可在电源输入端改变相序。

5.2 就地操作面板按键和远方操作按键在操作“关”或“开”后必须操作“停止”按键,然后才能反向操作当关向运行时,操作“开”按键,既不能停止运行,也不能改变为开向运行;开向运行时亦然。

(外接负载250Ω)。

5.4 满度调节电位器W2 及零位调节电位器W0 在开度指示器的开度模块内,WKD-1 型开度模块通过反向插入三芯插件改变电流方向,WKD-2型则通过切换模块上的反向开关改变电流方向

5.5 处于远方操作时,干接点(H13,H14)闭合。如果需点动操作,则将短接插头X11 拔掉

5.6 本装置有缺相保护功能,电源缺相时,装置停圵工作。当装置因失电等故障停止工作时,此时干接点(H9,H21)闭合,发出故障信号

}

我要回帖

更多关于 dzw扬修电动门说明书 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信