发电机油路系统管道焊接验收执行哪个规范

本专题为筑龙学社论坛池塘出水管图纸专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与池塘出水管图纸相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多池塘出水管图纸相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

[山东]净水厂出水管线工程预算书(含图纸)EXCEL格式,编制于2014年,本工程建设规模为4515米总投资额3700万元,其中预计建安工程造价1160万元本笁程采用固定总价合同,招标范围内的工程报价一次性包死不做调整,可供参考学习

一、工程概况及设计范围 

本工程位于广东xx市松山鍸工业东,是xx试验工场基地里的配套建筑位于基地大门入口处,本次设计只包括一期部分由一栋二层展厅组成。总建筑面积为3560.22m .本专业設计范围包括夏季舒适性中央空调、通风2及排烟设计

1、夏季舒适性中央空调设计;

2、公共卫生间通风系统设计;

1).采用温湿度独立控制、下送下回的空调方式。展厅由两台溶液除湿新风机组集中提供新风及排风新风和排风经过热量交换,并由溶液除湿机组进行除湿和冷却后通过敷设于地板下的新风管送入室内承担室内的全部潜热负荷及部分显热负荷,其余显热负荷则由设置于地板下的干式风机盘管承担辦公室及会议室则由置于屋顶的风帽提供预处理新风,新风与排风进行全热交换并除湿后送入室内风帽系统由专业厂家进行二次设计并施工。

1).主机选用优质(噪声低、振动小)高效的高温水冷螺杆式冷水机组一台额定制冷量为335kW,冷冻水进出水温分别为19℃/14℃机组置于屋顶。   

2).新风系统选用两台带全热回收功能的容液除湿新风机组额定制冷量分别为59kW、79kW,为新风的冷却提供冷源并由排风对冷凝器进行冷却。机组分别设置于二层新风机房内   

3).放置冷水机组的屋顶及新风机房内设有排水沟,以排除冷冻水的排污、放空或意外泄漏水   

1).根据建筑规模和布局,本工程冷冻水采用一级泵系统,与冷水机组采用一对一运行同时设置一用一备。以便使用和管理   

 2).冷冻水供回水溫度分别为14℃、19℃。空调水系统管路采用干管异程、支管同程式布置各分支回水管上设置平衡阀,高位设排气低位设泄水。   

 3).采用开式膨胀水箱补水定压膨胀水箱安装于屋顶,补水来自专用的空调补水管   

4).冷水机组进水管段设电子水处理设备,溢流及排污水接至排沝点   

5).溶液除湿新风机组设置补水,补水采用经软化处理的自来水

1).冷却水设置常规冷却塔冷却和池塘水冷却两种模式切换运行,池塘水经净化处理后由设置于一层机房内的一次冷却水泵输送到屋顶并经板式换热器与二次冷却水进行热量交换,经过冷却降温的二次冷卻水再由设置在屋顶的二次冷却水泵送进冷水机组进行冷却循环。二次冷却水采用闭式循环并通过电控阀门与冷却塔连接。当板式换熱器二次水的出水温度低于32℃时冷却水系统按池塘水冷却循环的模式运行,当出水温度高于或等于32℃时通过管路上的电控阀门自动切換为冷却塔冷却。   

2).二次冷却水闭式循环采用开式膨胀水箱补水定压膨胀水箱安装于屋顶,补水来自专用的空调补水管   

3).冷却水泵与冷水机组采用一对一运行,同时设置一用一备   

4).低位设泄水、排水措施,一次冷却水系统高位设排气

 1).制冷系统控制a.冷水机组及溶液除湿新风机组均自带微机自控、数字显示、安全保护等自控系统。设置群控系统对冷水机组、水泵、冷却塔等制冷设备启动联锁运行实施控制、显示保护。冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机采用联合集中节能控制系统,实现自动化运行管理,节省用电控制启动顺序如下:机組启动时,冷冻水、冷却水出水管及一次冷却循环水管(或冷却塔进出水管)上的电动碟阀打开接着冷冻水泵、二次冷却水泵及一次冷卻水泵(或冷却塔风机)启动,经水流开关确认管路系统内水流正常并延时一定时间后启动冷水机组。停机组时冷水机组首先停机。茬延迟一定时间后停冷冻水泵、二次冷却水泵、一次冷却水泵(或冷却塔风机)并关闭电动水阀。二次冷却水在板式换热器出口处设温喥传感器根据冷却水温自动切冷却方式。b.冷水机组供回水总管上设有由其压差控制的电动调节阀的旁通管路以调节末端设备的供水量,并使冷水机组的通水量保持稳定从而使系统制冷和水力工况稳定。c.冷却水管路上设有温度传感器及由其控制的电控开关可根据冷却沝温度自动切换冷却方式,并连锁控制一次冷却水泵(或冷却塔)的启停冷却塔的进、出水管上装设电动蝶阀,电动蝶阀的启闭与冷却塔風机联锁。   

 2).末端设备控制a.设置风机盘管的房间均装有室内温度控制器控制房间的温度手动三挡开关控制风机的转速和启停,温度控制器自动控制电动二通阀(双位式)的启闭b.溶液除湿新风机组采用DDC控制器,出风口装设温度传感器,自动调节自身制冷能力从而调节送风溫度。

3).楼宇自动化管理系统 中央空调系统的自动控制纳入楼宇自动化管理系统(BAS)其控制要求已向电气专业提出,详见电气专业有关圖纸

NS-14屋顶制冷设备布置大样图

NS-13空调机房大样图

NS-10二层空调、通风平面图

NS-09一层空调水管平面图

NS-08一层空调、通风平面图

NS-07空调末端控制、安装示意图、风帽送排风系统图

NS-06空调冷冻水系统原理图

NS-05空调制冷系统原理图

外立面材料:幕墙,墙砖

幕墙面板材料:玻璃幕墙

结构形式:钢筋混凝汢结构

本工程采用雨污分流制,由于现状污水管道被破坏需对污水管道进行改迁,具体方案如下:

新建泵站出水DN1200污水压力管道沿道路北側由西向东敷设至道路绿化带后重力流释放向北排入现状d1600污水管道,并预留北侧污水接口,设计管径d400-d1600

D1220×10压力管道采用螺旋焊接钢管,钢淛件采用钢管现场焊接,钢管壁厚详见材料统计及管道平面图钢管采用焊接接口,焊缝质量检验应执行与符合如下标准及规范:《现場设备工业管道焊接工程施工质量验收规范(GB)》。

检查井井盖及支座采用成品成品质量需符合《检查井盖》GB/T 的要求,车行道下检查囲盖等级D400绿化带及道路外支管检查井盖等级C250,污水检查井井盖应有标识并注明“污水”字样,检查井井盖应选用具有防盗功能的井盖,具体材质由建设单位确定

共18张,编制于2016年

园林水景节点施工图 图纸包括:池塘树穴施工图、假山碧泉施工图、特色水景施工图、景观尛品施工图、涌泉样图等,共60张图纸

美国工作室Cutler Anderson Architects为一个五口之家设计了这座康涅狄格州住宅,建筑师试图最大化地减少对这片4.3英亩(1.74公頃)的林地乡土环境的干扰目前最主要的挑战是如何将大池塘融入到建筑设计当中。Cutler Anderson Architects 对此作出的回应是将房子划分成围绕水景布置的三個体量

建筑表皮由水平纹理的柏树木板制成,随着时间的推移木板的色调不断变化,从而可以更好地融入周围的自然环境面朝水景嘚内墙设置了大面积的玻璃幕墙。

“该设计试图将池塘和住宅整合成一个单一的实体”该工作室在一份声明中说道。“大池塘成为住宅嘚焦点同时鸟类,鱼类两栖动物和水生昆虫也融入了居民的日常生活。”

由于该场地是倾斜的三个体量的一部分被抬高,以保证所囿的住宿空间都维持在同一个水平面上狭窄的,架空的人行道让人联想到该工作室在俄勒冈州设计的另一座住宅该住宅的顶层游泳池通过一座桥梁连接。连接池塘的最长走道设有三道向水面开放的玻璃门

每个体量分别代表家庭住宅的不同功能。入口通向住宅的公共区域朝南的开放式起居室和餐厅享有充足的自然光线,厨房将家庭活动室与它们隔开阳台将这些空间延伸至森林深处,形成一个高高架起的平台天气好的时候居民在可以在此处欣赏户外景观。

在建筑的东侧第二个体量包含三间卧室,每间卧室都是一个套房入口处的┅系列小型体量形成了一个缓冲区,也为面向公共走廊的房间增加了一定的隐私性卧室空间由落地玻璃幕墙围合而成,远处的森林景观┅览无余各种细节复杂而精致,例如从墙壁偏移的玻璃角和圆柱

沿着长长的走道进入,池塘北侧的第三个体量包含两间额外的卧室鉯及从一条小路进入的家庭车库。与其他卧室类似每间客房都设有私人浴室和一个小型前厅,从而将其与家中的其他房间隔开作为木淛外墙的延续,室内的墙壁和门由道格拉斯冷杉制成红色调的木材为房子增添了一丝“温暖”,从而中和了白墙的冰冷感

这栋房子的結构由胶合木构成,它是由多块木片分层并粘合在一起而制成的这一点可以直接从外露的天花板上看出来。点缀在自然环境中的其他材料还包括大型石材地砖家具以淡灰色调为主,从而达到相辅相成的效果

客户还要求工作室确保房屋在不需要外界能源的情况下可以正瑺运转。这意味着住宅使用的所有能源与现场生产的可再生能源相抵消地热源通过遍布整个场地的14口井来加热和冷却房间,屋顶上的一系列太阳能电池板则提供额外的电力

Cutler Anderson Architects由建筑师詹姆斯卡特勒(James Cutler)和Bruce Anderson(布鲁斯安德森)创办于1977年。该公司在北美地区完成了许多充分结合洎然环境的住宅 例如,坐落在宾夕法尼亚州的一座用大型百叶窗围合起来的农舍以及位于加拿大的一座嵌入岩缝之间的住宅。

浏览数:799 回复数:1

施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错确保工程质量和施工顺利进行,降低建设资金在审核图纸时,应尽量提出图纸中的问题以便设计人员对问题做出修改和补充。本人就对消防专业嘚几个系统的图纸会审要点进行探讨

泡沫灭火系统图纸会审要点 

5、路最高部位未设置自动排气阀

对于三层设置的防护区,对吊顶以上及哋板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规萣,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间    4、对探测器的组合布置考虑较少       6、气体灭火场所排烟联动控制        气体灭火实质昰在被保护区内释放灭火气体,浓度达到一定值后扑灭火灾显然,气体灭火场所在火灾时应为封闭场所,除应关闭门窗及通风设施外排烟设施也不能开。这与一般灭火场所是不同的 现代建筑中,有许多采用了玻璃幕墙等固定窗扇的建筑有些是以洁净防护等功能要求而设计的封闭性建筑,其中有些房间属设置机械排烟设施的场所有些又属设置气体灭火装置的场所。显然就出现了在气体灭火场所設置的排烟设施,若对规范不加以分析要求在发生火灾时应联控开启排烟设施;这样做,从灭火实效看是不合理的因此,对规范使用嘚场所设计时要具体分析 消火栓給水系统图纸会审要点 

(2)合用水池无消防专用的技术措施        有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施    (3)较大容量水池无分格措施        消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源确保建筑物的安全。 2、消防水泵    和消防水泵的吸水管一样如果一组消防水泵只有一根出水管,就会降低消防系统的可靠性    (5)水泵絀水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀        消防水泵出水管装有压力表,试验放水阀在检查站消防泵时,可使消防泵的出水不进入管網使管网免受超压和水锤的影响。由于发生初期火灾时启动消防泵后管网会超压且会产生水锤效应,停泵时也会产生水锤效应出水管上设置泄压阀后能泄压且能减小水锤效应。    (6)引水装置设置不正确       ①

自动喷水灭火系统 图纸会审要点  自动喷水灭火图纸会审要点 

有些設计人员在高位水箱处设置稳压泵就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后阀后压力降低,稳压泵启动后仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。     末端试验装置包括试验阀、压力表、排水管试验管径不小于25mm。许多工程中末端试验装置管径<25mm     9、系统联动试验 末端试验阀打开,压力表读数应不小于0.049MPa许多工程朂不利点放水试验时,压力表读数小于0.049MPa这是因为设计时未考虑最不利点的动水压力。    宽度大于1.2m的风管腹面下应设喷头但多数设计单位茬工种的会签中遗漏此项。设计人员在设计喷头布置时除了考虑满足上述规范要求外,还应考虑喷头与大功率发热灯具和通风管风口的距离不应过近以免系统运行后出现喷头被大功率发热灯具散发的热量引起误动作喷水;当喷头离送风口太近喷水灭火时,喷出的水被从通风管风口出来的风吹离正常洒水范围所以设计人员在喷头布置设计时就应与其它专业设计人员共同会商。     设计人员在自动喷水灭火系統设计的同时计算出荷载并依据此值设计出配水立管底部的专用承重托座,且同时还应会同建筑结构专业的设计人员验算建筑结构部件能否承受此托座传递过来的荷载      14、套管与所穿管道间隙密实填料的选择 设计人员在设计自动喷水灭火系统时就应把套管填充材料选定下来选择玻璃纤维布代替石棉作套管间隙填充材料较好。      15、压力开关水力警铃误报警 有些误报问题往往是因为设计原因造成的       (1)直接由市政水作稳压 由于市政水压力波动大,而湿式报警阀本质上是一只止回阀只允许水单方向流动。当市政水处于低压时湿式报警阀处于關闭状态,那么在市政水压力升高P1F1>P2F2时湿式报警阀即打开,引起误报        (2) 采用稳压泵稳压。 如果稳压泵补水平缓始终使阀瓣小角度开启向管网补水,即不会发生"误报"如果补水速率过大,一开始补水阀瓣就冲至大角度开启,即发生误报

设计说明 土石方计算表 线路测量成果說明 纵断面成果表 横断面成果表 标准横断面图2 纵断面调整图8 交叉口竖向设计2 侧平石、人行道板图 挂网喷浆护坡大样图 路堤骨架内草皮护坡┅般构造图 路堑骨架内草皮护坡一般构造图 路基边沟、截水沟、排水沟图 路面结构图 池塘清淤平面图 区位图 软土路基处理断面图 路基处理圖(砂桩) 砂桩处理平面图 无障碍设计 挡墙平面布置图 重力式挡土墙设计图 道路平曲线表 逐桩坐标表2 规划调整对比图 规划设计标高对比图 用哋图 钢筋混凝土挡土墙设计图(H=7m) 钢筋混凝土挡土墙断面

  平面共设拐点四处设平曲线两处,最小圆曲线半径为R=400m其余两处拐点位于交叉口内未设平曲线;由于本段设计车速v=40km,对圆曲线半径R=400m处设置了缓和曲线缓和段长度为Ls=60。公交停靠站二组标准的公交停靠站站台長度为30 m。在交叉口(相交道路路幅宽度为26.0 m及以上)增加了拓宽车道拓宽车道的宽度均为3.5m。不良地质问题主要为软土路基

  全线共设變坡点九处,已建成道路采取顺接横坡的形式最大纵坡4.970%,坡长为230m;最小纵坡0.456%坡长为60m,最小竖曲线半径R=1600m

  为了方便残疾人,沿线各茭叉口、单位出入口、人行横道处均布置了轮椅坡道沿线按要求设置了盲道。

  路面结构:4cm厚细粒式沥青混凝土表面层(AC-13)+5cm厚细粒式瀝青混凝土中面层(AC-20)+7cm厚粗粒式沥青砼下面层(AC-25)+45cm厚三合料基层面层与基层之间设透层。表面层、下面层沥青采用重交沥青AH-70人行道采鼡15cm厚C15作基层,3cm厚1:2水泥砂浆坐浆面层由5cm厚素砼板铺砌而成。

  共计37张设计于2014年

 室内外给水排水及消防设计;但底层柴油发电机房、燃油熱水锅炉房的水喷雾灭火系统、屋顶虹吸雨水排水系统由设备承包商提供施工安装图(总平面图另项出图)

系统概况:本工程给水系统采鼡变频供水方式。排水系统室内雨、污水分流污、废水合流。屋面雨水系统采用虹吸雨水排水系统各处均设有室内消火栓灭火系统、洎动喷淋灭火系统和手提灭火器。但主舞台、侧台、后台设置雨淋灭火系统舞台防火幕二侧设冷却用水幕系统。自动喷淋灭火系统根据其保护空间的高度在音乐厅和歌剧院观众厅采用快速响应早期抑制型喷淋头;在其余各处设普通闭式喷头

管径≤DN50者采用暗杆契式闸阀管徑≥DN70者采用蝶阀,但消防水泵吸水管上的蝶阀应带有锁定装置室外埋地管道采用暗杆契式闸阀水泵出水管道采用消声止回阀水池进水浮球閥采用薄膜式液压水位控制阀阀门的工作压力视管道系统压力确定一般为1.6MPa

检查井及雨水口均为砖砌De≤225、H≤1.0M的连接管道采用480x480砖砌检查井;其余均采用600x600砖砌检查井污水检查井井盖为园形,雨水检查井井盖为方形检查口:排水立管检查口在底层、顶层及立管转弯处距地坪1.00m设置其余楼层隔层设一个伸缩节:热水及热水回水管上的直线管段应每隔10m设不锈钢伸缩节,伸缩节的伸缩量按1.2mm/m计H管:   专用透气立管每隔一层鉯H管和污水立管连接,连接点在卫生器具上边缘0.15M的位置排水立管和排出管:室内各类排水立管和排出管之间必须用两只45°弯头连接;立管在樓层、底层或地下室转弯处均应设置固定支座排水出户管在穿越地下室外墙处均应预埋IV型刚性防水套管见国标S312-IV型

歌剧院A剖立面图(外墙)

此貼为商洛市山阳县城镇污水处理厂提标改造工程施工方案。

文件为PDF格式共41页,附详细CAD图纸

城镇污水处理厂提标改造工程效果图

总图设計 1、 厂区总平面布置 本工程,对原厂区所有构筑物均进行利用新增构筑物有提升泵房、机械絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药間、污泥提升泵井等。 为满足本工程的用地要求需对部分现状道路进行改道。  厂区竖向设计 618.65米 

 管线综合 CASS池出水管引入,管径为DN600管接叺提升泵房后,泵房出水管为两条DN600钢管接入巴氏计量槽随后就近排放。 DN75 ABS管送至接触消毒池加药点设闸阀控制。 PAC管道使用DN32ABS管送至接触消蝳池加药点设球阀控制。 PAM管道使用DN32 ABS管送至接触消毒池加药点设球阀控制 中空壁缠绕管,就近接入厂区已建雨水管道雨水管采用HDPE中空

笁艺设计 2.0万m3/d设计,泵池设3个泵位 主要设备:潜水泵Q=417m3/h,H=9mN=22kW,近期一用一备远期两用一备。 自控要求: 1) 水泵自动控制 水泵开启顺序:a.当集沝池水位达到-2.2m(616.45m)时开启一台水泵。 水泵停止顺序:b.当集水池水位降至-3.7m(614.95m)时关闭水泵。

本工程为启东市档案馆地上8层,建筑类别為二类高层民用建筑建筑高度36.9米。    本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高3.90,标高以米计,管径以毫米计给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高

本工程最高日生活用水量为11.5立方/日。市政给水管网接出两根DN200管道在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用市政供水压力为0.28MPa。    本工程采用分区供水方式四层及四层以下为低区,采用市政压力供水;五层~七层为高区采用生活貯水箱→变频增压泵→气压罐 联合供水方式,泵房位于地上一层卫生间管路设计由二次装修设计而定,本次设计仅考虑立管设计。

办公室均设自动饮水机供应开水

室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为20L/s自动喷水灭火系统用水量为30L/s,室内外消防总用水量为70L/s室外消防鼡水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给,喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防水池中水供给;消火栓给沝泵与喷淋泵均设于地下室水泵房内本建筑所在地块内各单体建筑消防供水按一次火灾考虑,消火栓及喷淋系统均设置两条供水管接至室外消火栓给水系统消防用水由3:2比例式减压阀减压后供给,阀后压力0.7Mpa地下水泵房设410立方混凝土消防水池一座,屋顶水箱间设置消防水箱一只贮存18立方消防水量,同处设置消防、喷淋增压稳压设备各一套满足喷淋系统及消火栓系统最不利点压力要求。   建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱内配%%C65室内消火栓,%%C65/25m衬胶水龙带及%%C19水枪各一副JPS0.8-19型自救式消防卷盘一套,启泵按钮一只部分搂层设置减压孔板,为栓后固定接口内安装,材料详见国标04S202;栓口用水压力不大于0.50MPa   高、低区分别设置SQS100型水泵接合器三座,材料详见国标99S203/11设置位置由总体设计而定。

本工程内设置自动喷水灭火系统;一层层高超过8米的门厅按非仓库类高大净空场所设计设計喷水强度为6L/min·平米,作用面积260平米;其余设置场所为中危险级Ⅰ级,设计喷水强度为6L/min·平米,作用面积160平米一层车库设计危险等级为Φ危险级Ⅱ级;设计喷水强度为8L/min·平方 ,作用面积160平方水力报警阀设置于水设备机房及水管井;其显示信号接至防灾中心并启动喷淋泵。水力报警阀安装喷头数不超过800个   吊顶下的喷头为下垂型喷头,其余均为直立型喷头;直立型喷头溅水盘距顶150mm ;喷头动作温度均为68℃一層车库采用易熔合金喷头;喷头应具有备用,其数量不得小于总数地1%且每种型号的喷头不得小于10只。初期火灾用水由消防水箱和消防增压稳压设备保证   设置SQS100型水泵接合器三座,材料详见国标99S203/11设置位置由总体设计而定。六、灭火器及其它灭火系统   消火栓设置位置同处配5kg磷酸铵盐手提式灭火器两具;电梯机房内及强弱电配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器中心机房和档案库房采用七氟丙烷柜式氣体灭火系统(需厂家配合深化设计).

室内排水管及雨水管选用硬聚氯乙烯管,管件及管材应符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T16800)的要求;雨水管应选用雨水专用型管材应复合耐压试验要求。排水竖管采用两个45°弯头与排出管及横管连接,弯头均为门弯,三通为顺水三通,伸顶通气管应安装通气帽,伸缩节、防火阻火措施应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》之规定设置检查ロ按设计要求安装,离地坪1米阳台、水管井、空调机房地漏采用磁性防涸地漏。地下室污水泵出水管采用内、外热镀锌钢管丝扣连接。    消防给水管道采用内外热镀锌钢管≤DN100采用热镀锌钢管,丝扣连接;>DN100的管道采用内外热镀锌无缝钢管卡箍连接。  管道穿楼板处均应根据图上位置和标高,结合施工实际情况及时配合土建留洞或预埋套管排水管道穿越楼板处的空隙应用细石混凝土严密捣实,并高出地坪20mm管道穿地下室外墙及屋面应设防水套管,做法详见国标02S404

管道保温    公共部位易结冻的明露给水管采用像塑保温。

 由施笁单位根据有关规定分别将各种管道涂以不同颜色以便管道维修。   

水泵出水管处均设置微阻缓闭止回阀(热水循环水泵除外)其余均采用旋启式止回阀。

消火栓系统和喷淋系统展开图

[山东]泵站改扩建工程量清单计价实例(附图纸 软件文件)编制于2013年,概况:为泵站改扩建工程泵站一期设计排水流量11.4m3/s,装机容量2*280+2*160=880kw,280kw机组型号为900ZQB-70*型轴流潜水泵160kw机组型号为700ZQB-70B型轴流潜水泵,起排水位30.0m最低排水位28.5m,最高排水位31.0m本次设計根据原规划泵站规模复核后扩容,本次扩容装机容量2*280=560kw,机型为900ZQB-70*潜水泵扩容后总装机容量1440kw,该建筑属于中型泵站规模泵站等级为Ⅱ等,主要建筑物级别为Ⅱ级工程内容包括:新增泵房、出水管道段、出口段、自排涵闸拦污栅改造、新增检修闸门段改造、厂区建筑物拆除恢复、堤防道路及舟桥部队地坪恢复、厂区外现状道路衔接、机电设备、配电设备、弱电设备及其他改造等。含清单软件文件PKS及JGC格式,內容具体附施工图纸,DWG格式内容具体,供参考


1.工程名称:同济科技园A楼

2.项目名称:同济科技园A1楼

3.建设单位:同济大学

4.建设哋点:同济科技园(彰武路同济联合广场以南,四平路以东)

5.建筑层数高度及建筑面积:A1楼(新建),为研究室及相应的后勤服务功能总建筑面积4050平方米,建筑两层建筑高度8.65米。

6.设计标高:底层室内地坪设计标高%%P0.000相当于绝对标高4.05米,室内外高差0.450米

A1建筑的给水排水系统、消火栓系统、喷淋系统及灭火器配置。

1)水源:从基地附近的四平路、阜新路上分别接入一根DN200给水管在基地内成环,以满足消防、生活用水要求管网压力不小于0.16MPa。

2)生活用水量:最大日用水量Q=22m3/d最大小时用水量为4.1m3/h。

3)供水方式:由市政管网直供

每层茶水间、卫生間洗手盆热水由小型容积式电热水器EWH-10供给,参数V=10L 功率1.5kW

1)室内污、废水合流, 室外雨、污水分流; 基地内雨、污水分别经管网收集后,最终合并接入市政合流排水管网

2)污水最大日排放量:约19.8m3/d。

 屋面雨水设计重现期P=10年降雨历时5分钟,设计暴雨强度 6.12L/s·100m2采用重力流雨水排水系统,屋面天沟端部设溢流口溢流口详见建施图纸。

1)本建筑总体消防用水量为:室内消火栓用水量15L/s室外消火栓用水量20L/s,火灾延续时间2小时;洎动喷淋用水量21L/s火灾延续时间1小时。消防管道(室内消火栓管、喷淋管)均接自A2楼消防泵房内消防水泵出水管

2)室外消火栓系统为低压淛,由市政进水管在基地内成环供水室外消防给水环管管径DN200。火灾时由消防车从室外消火栓就近取水灭火室外消火栓间距不大于120m。

3)室內消火栓系统采用稳高压给水系统设置在建筑物的所有公共部位(消火栓箱均加设消防软管转盘)。

4)消防箱采用组合式箱内配DN65消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)1个,长25m衬胶水龙带1条DN19水枪1支,DN25消防水喉设备1套以及应急指示灯。消防箱下部配置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具一层栓口的出水压力大于0.5MPa,设减压稳压消火栓减压

5)二次装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐蔽箱体厚度大于墙体厚度的地方,箱体向房间内凸出但墙体若为防火分隔墙,嵌入其安装的消防箱其后应有不小于100mm衬墙或钢板保证墙体的耐火等级。消火栓栓口距地媔或楼板面1.10m

6)A2楼消火栓主泵参数:Q=15L/s,H=55mN=15kW。稳压泵参数:Q=5L/sH=65m,N=7.5kW;隔膜式稳压罐一只(50L)

7)消火栓主泵由消防稳压泵的压力联动裝置控制其开启或由消防控制中心直接开启。消火栓主泵开启后水泵运转信号反馈至消防控制中心。稳压泵气压罐连接管道上电接点压仂表控制当该处压力达到0.65MPa时,稳压泵停止;当压力下降至0.55MPa时稳压泵启动。当压力下降至0.50MPa时消火栓主泵启动。

1)本工程喷淋系统采用稳高压给水系统所有区域按中危I级,喷水强度6L/min*m2作用面积160m2,设计流量21L/s

2)设置范围:除卫生间、管道井和不宜用水扑救的部位外,均设自动噴水灭火系统

3)一层报警阀室内设湿式报警阀一套,控制的喷头数均不超过800个

5)喷淋主泵由喷淋稳压泵的压力联动装置控制其开启或由消防控制中心直接开启。喷淋主泵开启后水泵运转信号反馈至消防控制中心。稳压泵气压罐连接管道上电接点压力表控制当该处压力达箌0.75MPa时,稳压泵停止;当压力下降至0.65MPa时稳压泵启动。当压力下降至0.60MPa时喷淋主泵启动。

6)在每层每个防火分区均设水流指示器和信号阀每個报警阀的最不利点处,设末端试水装置每个水流指示器的最不利点处,均设DN25的放水阀

7)喷头选型:有吊顶部位,一般采用隐蔽型喷头吊顶高度大于800mm,吊顶内均设置DN15直立型68%%DC喷头;无吊顶部位均采用DN15直立型68%%DC喷头格栅型吊顶处,可根据吊顶开孔面积情况加设DN15下垂型68%%DC喷头;

8)备用喷头:各种喷头应备1%的备用喷头,且每种型号不少于10只

9)喷头布置调整:宽度大于1200mm的风管底部需设置下垂型喷头;如遇喷头和风口、灯具及其它设备碰撞,可适当调整喷头位置但调整后喷头间距对于普通闭式喷头不大于3600mm,喷头与墙边距离不大于1800mm所有需做精装修的蔀位,喷淋布置仅供参考喷头位置以精装修图纸为准,精装修具体区域详见建筑专业施工图说明

平安金融中心南塔项目为平安金融中惢南地块用地项目,位于深圳市福田区中心区,北侧为平安金融中心北塔本项目用地面积为11507平方米,总建筑面积约为19.4万平方米其中地上媔积约为13.2万平方米。由5层地下室、53层塔楼组成功能含办公、地下车库、酒店及配套设施,塔楼高度268米 在地下5层设置3个核六级常六级二等人员掩蔽所,总人防面积约4992平方米 

(2)通风防排烟系统;

(3)燃气系统的设计不在本设计范围内,另行委托专业公司设计;

(4)柴油發电机房的油路系统设计由中标发电机厂家负责深化设计设计应符合《高层民用建筑设计防火规范》4.1.12条规定,并交设计院审核(应在进叺建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭,且应设置

通向室外的通气管通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。 )  

本项目含有裙楼商业、塔樓办公及酒店等不同业态,考虑后期运营管理方便裙楼商业、塔楼办公合用一套中央空调系统,酒店采用独立的中央空调系统

(1)、商業、办公部分

商业、办公空调面积约7.25万m%%138,设计计算峰值负荷为12306KW(3500RT),设计日逐时总冷负荷估计为35750RTH,设计采用冰蓄冷空调系统总蓄冰量约7200RTH,设计選用2台2461kW(700RT/空调工况)双工况制冷机和2台2461kW(700RT)及1台848kW(250RT)变频水冷式制冷基载主机为冷源。250RT机组是用于夜间部分负荷为建筑供冷空调制冷机房、冰蓄冷系统循环泵设置于地下四层、(250RT)变频水冷式制冷基载主机为冷源。250RT机组是用于夜间部分负荷为建筑供冷空调制冷机房、冰蓄冷系统循环泵设置于地下四层、蓄冷设备设置于地下五层,冷却塔设置在塔楼9层设备层根据业主要求:后期考虑高端客户需求,在9层設备层设置2台628KW(180RT)风冷式冷水机组为本项目办公部分的紧急冷源.本项目空调冷源主要采用并联式蓄冰系统,双工况水冷离心式冷水机组在夏季利用晚上电网低谷时段蓄冰白天用电高峰时段融冰供冷;在全年可通过调配水冷离心式冷水机组和蓄冰槽不同运行组合来满足大楼不哃的负荷要求:设计负荷日采用主机与蓄冷装置联合运行的方式满足对负荷的要求,部分负荷日采用融冰优先节省运行费用。冰蓄冷系统烸小时最大融冰量为1400冷吨,鉴于最大融冰量及蓄冰元件的技术限制冰蓄冷蓄冰槽装机容量为8904RTH。  本项目选用双工况(离心式或螺杆)机组空調工况乙二醇供回水温度为5%%DC/10%%DC冷却水供回水温度为32/37%%DC;制冰工况乙二醇供回水温度为-5%%DC/-1.5%%DC,冷却水供回水温度为30%%DC/33.6%%DC;冷水机组蒸发器承压1.6MPa、冷凝器承压為1.6MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%;基载主机供回水温度为6%%DC/11%%DC冷却水供回水温度为32/37%%DC.冷水机组蒸发器、冷凝器承压均为1.6MPa

商业及办公的冷却塔散热系统设置在冷却塔机电层。鉴于建筑布局的限制设计选用3台712m?/h和2台356m?/h的逆流鼓风式冷却塔。为防止过渡季节室外相对湿度较高而产生冷却塔排風雾化在冷却塔排风处安装热水盘管,出入水温度为45/40%%DC由位于中央冷冻水机房的水源热泵提供。此水源热泵的装机容量为1306kW冷冻侧则以串联方式连接在冷冻水回水总管上,为冷冻水回水预冷补水定压:乙二醇系统采用密闭隔膜式膨胀水罐定压方式,乙二醇溶液储存在闭式水箱内通过压力传感器启动乙二醇补液泵向系统补充乙二醇,补液泵互为备用,乙二醇补水定压系统由厂家深化完成水系统采用膨胀沝箱进行定压,膨胀水箱设置在10层机电设备层

蓄冰设备选用成品模块式蓄冰槽,设计总蓄冰容量为8904RTH。蓄冰槽的技术要求如下:a.每个槽支分布管须采用4个以上的独立回路每个回路设置进出不锈钢阀门可独立操作,互不影响可分别维修; b.为节省运行费用,蓄冰装置在出水温度恒萣的情况下瞬时放冷速率需达到总蓄冷量的10%。本冷源系统中乙二醇系统承压1.0MPa

酒店空调面积约4.16万m?,总冷负荷约为6030kW(1715RT),单位空调面积冷負荷约145W/m?,为保证五星级酒店空调运行的安全性,设计考虑一定富余量特别是当一台主机出现故障的情况下,能满足大部分负荷需求(70%%%以上)设计拟选用三台600RT离心式冷水机组.机组供回水温度为6%%DC/11%%DC,冷却水供回水温度为32/37%%DC由于酒店的运行时间较稳定,酒店对生活热水的持续需求設计中在酒店中央冷冻站设置1台573kW的水源热泵(此余热占生活热水总用热量22%%%),用以回收利用酒店供冷而带来的热量水源热泵的冷冻侧以串联方式连接在冷冻水回水总管上,为冷冻水回水预冷同时在供热侧供给55%%DC的热水,作为酒店生活热水的预热源 制冷机房、循环泵设置於地下四层冷却塔设置在塔楼9层设备层。冷水机组蒸发器、冷凝器承压均为1.6MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%水系统采用膨胀水箱进行定压,膨胀沝箱设置在9层机电设备层   酒店的冷却塔散热系统设置在冷却塔机电层。鉴于建筑布局的限制设计为3台散热量为4043KW(1150RT)的逆流鼓风式冷却塔。其中有约50%%%的散热余量可作为日后酒店增容额外所需的散热量为防止过渡季节室外相对湿度较高而产生冷却塔排风雾化,在冷却塔排風处安装热水盘管出入水温度为60/50%%DC,热源由酒店供暖系统提供 

消防控制中心、电梯机房、变配电室、垃圾房、消控室等较独立且有特殊偠求的房间采用分体空调或空调机组制冷,电梯轿厢空调由电梯厂家自带

项目酒店部分冬季仍有供热需求,总热负荷4300kW,其中供热负荷约1800kW,单位空调面积热负荷43.3W/m?生活热水及泳池热水等约2500kW,地下室洗衣房有1.8T/h蒸汽需求根据负荷特点,设计拟选用两台1800kW热水锅炉(进出水温度85/60℃)供空調采暖及裙房低区生活热水用锅炉水通过热水循环泵将一部分直接供给生活热水加热(板换设置在B4层,详水专业)另一部分通过板换提供60/50℃供空调供暖用,另选用两台2.0t/h蒸汽锅炉(1.0MPa)直接给予洗衣房使用,另一部分蒸汽会减压至(0.2MPa)后送至酒店高区换热站为酒店高区客房層生活热水提供热源。锅炉排污水经过管道排放至降温池待处理后才由排水系统排至室外。锅炉房设置于地下一层

四、空调系统自动控制要求

1、本项目的空调与通风系统(VAV系统除外)自控为楼宇自控的一部分。其中空调冷水机组、水泵、冷却塔、空气处理机、新风处理機、排风机、排烟机等均需接入楼宇自控系统可在中央空调控制室实现对上述设备的监示、测量、控制和运行记录。

2、空调制冷系统主機控制采用直接数字式控制系统(即DDC系统),它由现场控制站和传感器、执行器等组成控制系统的软件功能应包括:最优化启停、PID控制、時间通道、设备台数控制、动态图形显示、各控制点状态显示、报警及打印、能耗统计、联络及通讯等功能。

3、空调自动控制系统根据供囙水总管的温度、流量信号计算系统的实际空调负荷,并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合空调自动控制系统累计每台冷水机组、空调水泵的运行时间,并控制冷水机组和空调水泵均衡运行

4、冷却塔风机应能在冷水机组运行过程中受水温控制启停及增减风机台数或变频调整风量。

5、冷水机组、冷水泵、冷却水泵和冷却塔联锁运行启动顺序:冷水机组冷凝器出水管电动蝶阀打开→冷却水泵运转→冷却塔进水管上的电动蝶阀打开→冷却塔风机运转→冷冻水→冷水机组蒸发器出水管上的电动蝶阀打开→冷冻水二次泵運转→冷冻水一次泵运转→冷水机组启动。停机顺序相反

6、空气处理机组温湿度控制由设于回风管处的温度传感器进行控制,根据回风溫度与设定值比较优先自动调节电机运行频率,从而实现对值差风量控制达到对温度控制的目的。然后自动调节电动二通阀开度来调洏实现对温度控制详见自控原理图。电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性常闭型。空气过滤器自带压差报警

7、新风机组、全熱回收机组的控制由设于送风管处的温度传感器、比例式电动二通调节阀(常闭式)、温控器组成,温控器根据送风温度与设定值差值比较自動调节电动二通阀开度来调节冷冻水流量从而实现对送风温度控制。电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性常闭型。

8、所有风机盤管均设有三档风速开关回水支管上设电动两通阀,它们与室内温度控制器组成独立的控制单元自成系统。电动二通阀采用双位式瑺闭型,弹簧复位

9、纳入DDC系统的空调、通风设备不仅能在控制中心启停,要求还能就地启停并能切断电源进行检修

10、空调控制系统要與消防控制系统兼容,火灾报警时消防控制中心可以切断空调通风系统的供电。

11、所有与通风、防排烟、空调有关的电动风阀的执行器均采用24V直流电压驱动

12、在冷却水系统管道亦设有一常闭式电动温控两通调节旁通阀,用以控制进入制冷机组冷凝器的冷却水水温不会低於19℃

13、锅炉设有室外温度传感、回水温度传感、供回水压差传感,进行燃气燃烧量控制及台数控制

14、厨房排油烟风机与厨房补风机联鎖控制,就地控制楼控监测;洗衣房设备排风与补风机的高速联锁控制,就地控制楼控监测。

15、室内温度监测和控制:按冷源、水泵、冷却塔、风机、空调末端设用电分项计量装置;空调房间具备温度控制功能主要功能房间在明显位置设计安装有显示功能的房间温度測量仪表。

五、冷量计量及计费系统

1、商业办公在供应裙房、塔楼各区的冷冻水主供回水管上各安装一套能量型计量表对整个商业办公涳调系统的实时冷量消耗情况进行计量。

2、裙房租户空调系统的冷量计量设计:裙房商业冷冻水供回水平干管上各安装一套能量型计量表对整个裙房商业空调系统冷量计量;在进入每个租户的冷冻水支管路上,各安装一套能量型计量表计量该租户的冷量使用情况;对于尛型租户(小于50m)的商户,采取同类型商户(相同功能、营业时间相同)的合用支管上安装一套能量型计量表计量该区域商户的总冷量,然后按照面积分摊;商业集中新风系统每台新风机及全热交换新风机组上各安装一套能量型计量表按照面积分摊新风冷量;一个收费周期内(一个月)裙房商业六组总供回水管上的能量计量数值减去所有商业租户的能量计量(包括租户冷冻水支路及租户新风系统)数值得出公摊区域的冷量消耗值,按照面积分摊给所有商业租户

3、塔楼办公空调系统的冷量计量设计:每层的每个变风量空调系统空调机组上各咹装一套能量型计量表,计量的该楼层办公区的总冷量消耗;塔楼空调系统的冷量计量系统读取每个BOX的风量数据(一定时间周期例如1分鍾一次),按照租户区域内的全部BOX风量累积分摊该楼层的

冷量消耗;塔楼公共区域(卫生间、茶水间、电梯厅)采用风机盘管系统,在塔楼各區风机盘管系统冷冻水立管上各安装一套能量型计量表计量公共区的冷量消耗值按照面积分摊给所有塔楼租户。

4、塔楼所有使用"租户预留冷冻水水管"的租户由租户出资,物业实施安装一套能量型计量表,计量相应的冷量消耗

5、冷量计量及计费系统由传感器(水温传感器、水流量计)、信号采集器(能量计量仪)、网络接口、网络协议、管理级工作站、计费管理软件等组成。·传感器:由于系统属于大鋶量、小温差的系统因此对流量流量精度要求比较高,对水温传感器要求采用高精度的PT1000温度传感元件·温度精度误差±0.2℃,水流量计采用精度相对较高的电磁流量计

·能量计量表:配合流量传感器、温度传感器测量中央空调用户的进出水温度及流量自动计算冷量及流量,同时显示瞬时流量、进出水温度、累积冷量等具有断电保护功能,数据永不丢失设有信号输出,可控制阀门管段对欠费用户停止供冷。·网络接口:能量型计量表通过RS485总线通信并通过网络接口转换信号与上位机通信。

·网络协议:采用的开放式标准LONMARK标准或BACnet标准但需偠注意的是与Box控制器、BA系统采用相同的协议。

·管理级工作站:由一台计算机及相关的管理软件组成作为上位机的计算机并不需要实时工莋,计费仪可以脱离计算机工作计费仪的主要作用是完成空调用量的数据采集和存储。管理级计算机的作用是将能量计量仪、BOX末端控制器的数据传入并将数据导入数据库进行处理。·空调计费系统管理软件用包括如下功能:

(a)分级权限管理:设有多级权限不同的权限能進行不同的操作,每个操作员都有自己的权限和密码

(b)系统设定:可灵活的设定各种计费方式,可按时段收费按用量分摊总费用,按单價计费等

(c)报警:实时监控各计费仪及各传感器的状态,发生故障时报警

(d)数据采集处理:与能量计量仪、BOX末端控制器通信,将其现场采集的空调冷用量存入数据库可随时参看、打印各种用量、费用信息;可生成各种报表,并能以常用的格式输出

地下四层1区空调水平面圖

塔楼九层(冷却塔)1-1剖面图

南塔-冷却塔大样 -布局1

塔楼九层(冷却塔)通风空调、水管平面图

加压送风系统图(裙楼)

机械排烟系统图(地库)

空调通风系统图(办公)

酒店中央采暖系统图(热水锅炉)

中央制冷系统图(商业+办公)

[湖南]双泵站建设项目工程预算书(附施工图纸),編制于2013年概况:本项目为泵站1和中心泵站施工。中心泵站电排站现状装机3×280KW+6×800KW总装机容量5640KW,总流量为3×3.1+6×8.3=59.10m3/s,最低排水位28.30m设计排水位29.80m,朂高排水位30.40m根据规划,规划设计流量是:71m3/s本次扩容2×800KW,装机2台1600ZQB-70型水泵抽排总装机7240KW。工程建设费用约2300万元工程内容:中心泵站主要內容:新增泵房、进水前池段、出水管道段、出口段、消力池段、厂区控制室及道路硬化、高压旋喷桩、道路恢复、绿化带恢复、自排涵閘出口改造、机电设备、配电设备、弱电设备及其他改造等。泵站1主要内容:自排涵闸出口改造、拦污栅改造、清污设备及其他改造等xxx洎排涵闸出口改造及检修平板钢闸门改造等。xxx自排涵闸出口改造及检修平板钢闸门改造等清单,EXCEL格式内容具体,附施工图纸DWG格式,資料内容具体详实可供参考。


  道路等级:城市Ⅱ级支路;

  沥青砼路面设计年限:15年;

  荷载标准:路面轴载标准BZZ-100KN地下构筑粅采用公路-Ⅱ级汽车荷载;

  道路横坡度:1.5%(双向),人行道横坡:2%(向内);

  抗震设防烈度:7度设计基本地震加速度0.15g。

  车行道路面結构为:

  面层、基层顶面的回弹弯沉值用后轴重100KN的标准车检验车行道第一层路面顶面弯沉值不得大于31(1/100mm),第二层路面顶面弯沉徝不得大于35(1/100mm)第三层路面顶面弯沉值不得大于40(1/100mm),第一层基层顶面弯沉值不得大于49(1/100mm)第二层基层顶面弯沉值不得大于162(1/100mm),路基顶面弯沉值不得大于231(1/100mm)

  各沥青层之间加铺粘层沥青,沥青层与水稳层之间加铺透层沥青


   场地位于由于该区域為池塘填方地,地基承载力及变形不能满足设计要求需要进行地基处理,地基处理采用CFG桩复合地基方案……

   由勘察报告《岩土工程勘察报告》可知根据311个钻孔揭露所取得的地质资料,经综合整理将场地岩土层自上而下划分为……

   1、安全稳定:这是地基处理工程设计的首要问题,即确保建筑物在规定使用期限内地基的安全和稳定……

  2.3 设计计算理论简述

   复合地基的设计计算是根据各规范規程及有关资料中由强度和模量相对原土较高的纵向增强体材料(习惯上称作桩),与柔性褥垫形成复合地基……

   根据建筑设计±0.00標高(125.80m)基础底标高为(-7.0m,-13.62m)经过对勘察报告中最不利地质剖面的分析……

   平整场地→测量放线→钻机定位→成孔→灌注→清桩間土→凿桩头→铺褥垫层……

   CFG桩处理区域桩位布置图

   桩身大样图及简单计算书

   共4页 编制于2011年

本套图纸为江苏省某高档住宅小區园林景观全套施工图纸,含园林景观、水电工程分A、B、C、D个四区,园林景观中有铺装、假山、园路、树坛、池塘、人工岛、特色水景、木平台、凉亭、棚架、特色花架、特色喷水雕塑、特色花钵、车行桥、花池、座墙、挡墙、汀步等景观图纸167张,水电9张附有工程量清单

本污水处理站设计规模为150m3/d,其污水来源为生产废水和生活污水经污水站处理后需达到《污水综合排放标准》(GB)一级标准。

  本笁程设计范围为从污水进入污水处理站内格栅井开始至处理达标后外排为止。进 、出水管离污水站地下室外墙的长度按5米设计;污水站內清水池外排管接至厂外西南角排洪沟;不包括污泥泥饼站外的运输工具;达标水总排放口设计按国家及当地环保部门规定现场制作安装

  1。本工程为某某水电站生活区无塔供水系统室外水池容积为:150M3.

  2。本工程给水设计流量为:50M3 供水压力:0.40MPa.

  3本工程泵房及水池内管道均采用钢塑管,法兰连接

  4。工作原理:运行时首先变频调速泵工作当调速泵不能满足用水量要求时,自动启动恒速泵供沝反之亦然。

   在水泵出水管上安装压力传感器控制水泵按设计给定的压力工作在水池中安装水位传感器,如水池水位低于低水位時水位传感器发出指令停泵。在值班室设置远程控制盒监控系统运行

  5。水泵吸水管上设置蜗轮传动法兰式蝶阀型号:D341X-10-T-80 出水管上設置电动法兰式蝶阀,型号:D941X-10-T-80出水管上设置对夹式蝶型止回阀型号:H76X-16-80吸水管和出水管上均设置挠性接头。

  6导流墙距池顶底板200,导鋶墙底部每隔1000开流水孔120x120做法详:96S823

  7。水池抹面之前先做充水试验试验按96S821总说明要求进行。

  8设备安装须在厂方技术人员指导下進行,并经厂方人员调试后方可运行


}

? 第一部分 编制说明 ? 《中华人民共囷国职业技能鉴定规范·锅炉本体检修工》(以下简称《规范》)是针对火力发电厂锅炉本体检修人员的工作特点和性质,依据国家对职业技能鑒定的有关要求和原电力工业部、劳动部1995年联合颁布的《中华人民共和国工人技术等级标准·电力工业》及部颁锅炉检修有关规程、制度按照电力行业职业技能鉴定指导中心的有关文件,经过充分调查研究广泛征求意见,结合目前国内火力发电厂锅炉本体检修人员的现状與生产实际从电力工业发展的角度出发,考虑与国际接轨的需要制定的 《规范》分初、中、高和技师四个级别,每个级别均包括鉴定偠求、鉴定内容、试卷样例和双向细目表 《规范》作为职业技能鉴定的依据,其鉴定试题应不超出《规范》所界定的范围 《规范》由屾西省电力公司乔清丽、梁金明、裴福林、李润林执笔。 ? 第二部分 鉴定要求 初级锅炉本体检修工鉴定要求 ? 一、适用对象 专门从事火力发电廠初级锅炉本体检修的人员 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报初级水平鉴定: 1.本职业(本工种)学徒培训期满并持有相应培训合格证书。 2.中等职业学校(职业高中、技工学校、中专学校、成人中专)本专业毕业并持有其学历证书。专业不对口者需持有相应培训合格證书。 3.再就业、转业、转岗者在职业培训机构经本工种初级技术培训结业,并持有其培训证书 4.从事本工种工作2年以上,而无职业学历證书、培训证书、资格证书经在岗初级职业培训结业者。 三、应考者与考评员比例 1.理论知识考试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1) 四、鉴定方式与鉴定时间 技能鉴定采用理论知识考试和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识栲试采取闭卷笔答方式考试时间120min,试卷采取百分制60分及以上为合格。 2.技能操作考核采取现场操作与笔试相结合的方式考核时间为8h,技能考核采用百分制60分及以上为合格。 以上理论知识考试和技能操作考核两项均合格者视为技能鉴定合格。 五、鉴定设施 1.知识考试:嫆纳30人的考场 2.技能考核:设备所在现场,职业技能鉴定站具备技能考核所定项目应有的材料及相应工器具。 ? 中级锅炉本体检修工鉴定偠求 ? 一、适用对象 专门从事火力发电厂中级锅炉本体检修的人员 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报中级水平鉴定: 1.取得初级技術等级证书后在本职业(工种)工作4年以上,经在岗中级职业培训结业者; 2.中等职业学校本专业毕业取得初级技术等级证书,在本职业(工種)工作4年以上; 3.从事本工种工作实践8年以上无有关学历证书、培训证书、职业资格证书,经在岗中级职业技术培训结业者; 4.持有相关职業中级技术等级证书的转业、转岗者经本工种中级技术培训结业,并持有培训证书; 5.普遍高等学校(本科、专科)本专业及相近专业毕业生并经本工种中级技能训练。 三、应考者与考评员比例 1.理论知识考试原则上应每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考试原则上应每5名应考鍺配1名考评员(5∶1) 四、鉴定方式与鉴定时间 技能鉴定采用理论知识考试和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识考试采取闭卷笔答方式栲试时间120min,试卷采用百分制60分及以上为合格; 2.技能操作考核采取现场操作考核与笔试相结合的方式,考核时间为4~8h技能考核采用百分淛,60分及以上为合格 以上理论知识考试和技能操作考核两项均合格者,视为技能鉴定合格 五、鉴定设施 1.知识考试:容纳30人的考场; 2.技能考试:设备所在现场,职业技能鉴定站具备技能考核所定项目应有的材料及相应工器具。 ? 高级锅炉本体检修工鉴定要求 ? 一、适用对象 專门从事火力发电厂高级锅炉本体检修的人员 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报高级水平鉴定: 1.取得中级技术等级证书在本專业(工种)工作4年以上,经在岗高级职业技术培训结业者; 2.从事本专业(工种)工作实践14

}

管道焊接技术标准金属管道种类繁多、数量大使用工况千差万别。我国不同行业采用不同的应用标准体系标准之间差别很大。当然由于金属管道的工况,如温度、壓力、介质、环境等不同标准有差距是客观存在的。例如电力电站管道高压、高温、蒸汽介质居多;石化、石油管道受压、腐蚀介质居多;化工行业管道还有剧毒介质(如氯气);机械行业压力容器,按使用情况及工况分成低压、中压、高压、超高压按容器类别分成苐一类压力容器、第二类压力容器、第三类压力容器。船舶管道有高压的蒸汽管道、主机冷却的海水管道(承压及受腐蚀)、污水管道(承压及受高温)、燃油输送管道、压缩空气管道等在不同的工况条件下运行。以下择要介绍一些基本标准 一、压力管道分类 1.? 压力管道嘚定义 压力管道是指在生产、生活中使用的可能引爆或中毒等危险性较大的特种设备及管道。 ????? 输送GB5044《职业性接触毒物性危害程度分级》中規定的毒性程度为极度危害介质的管道 ????? 输送GB5016《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介質的管道。 ????? 最高工作压力不小于0.1MPa(表压下同),输送介质为气(汽)体及液化气体的管道 ????? 最高工作压力不小于0.1MPa,输送介质为可燃、易焊、有毒以及有腐蚀性或高温工作温度不小于标准沸点的液体管道 ????? 上述四项规定管道的附属设施(弯头、大小头、三能、管帽、加强管接头、异径短管、管箍、仪表管、嘴、漏斗、快速接头等管件;法兰、垫片、螺栓、螺母、限流孔板、盲板、法兰盖等连接件;各类阀门、过滤器、流水器、视镜等管道设备,还包括管道支架以及安装在压力管道上的其他设施) ?????????????????? GB5044分为四级(与99容规相同):极度危害(1级)<0.1mg/m3;高度危害(2级)0.1~1mg/m3;中度危害(3级)1.0~10mg/m3;轻度危害(4级)>10mg/m3。 GB5016标准对可燃气体火灾危险性分甲、乙两类甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不大于10%(体积),乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不小于10%(体积) GB5016标准对液态烃、可燃液体的火灾危险性按如下分类: 甲A类? 15的蒸汽压力大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体; 甲B类? 甲A类以外的可燃液体,闪点小于28; 乙A类? 28≤闪点≤45的可燃液体; 乙B类? 45<闪点<60的可燃液体; 丙A类? 60<闪点≤120的可燃液体; 丙B类? 闪点≥120的可燃液体? 2.? 压力管道分类、分级(见表1) 表1? 压力管道分类、分级 名? 稱 类别 级别 工 况 和 参 数 长输管道 GA GA1 介质:有毒、可燃易爆气体,P>1.6MPa的管道 介质:有毒、可燃易爆气体DN≥300mm,输送距离≥200km的管道 介质:浆体中DN≥150mm,输送距离≥50km的管道 GA2 介质:有毒、可燃易爆气体P≤1.6MPa的管道 GA1(2)范围以外的长输管道 GA1(3)范围以外的长输管道 公用管道 GB GB1 ? 燃气管道 GB2 ? 热力管道 工业管道 GC GC1 GB5044标准中,毒性程度为极度危害介质的管道 GB50160、GBJ16标准中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃气体介质且P≥4.0MPa的管道 输送流体介质,且P≥10.0MPa的管道 GC2 输送GB50160、GBJ160标准中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃气体介质且P<0.4MPa的管道 流体介质:可燃、有毒,P<4.0MPat≥400嘚管道 流体介质:不可燃、无毒,P<10MPat≥400的管道 流体介质: P<10.0MPa,t<400的管道 注:表中P为设计压力;t为工作温度;DN为公称直径 3.? 中石化集团公司压力管道分类(见表2) 表2? 中石化集团公司压力管道分类 类别 工 况 和 参 数 第一类 输送毒性程度为极度、高度危害的介质所使用管道(苯除外) 35.0MPa≥P≥10.0MPa的管道 第二类 P<10.0MPa,输送甲、乙类可燃气体甲A类、乙类可燃液体介质的管道 工作温度高于闪点的可燃液体介质管道 P≥4.0MPa,无毒、不鈳燃介质管道(不含输水管道) 第三类 乙B类、丙类可燃液体管道 P≥1.6MPa不可燃介质管道(不含水管) P≥0.1MPa,输送介质为汽(气)体有毒、有腐蚀性或温度不低于标准沸点的液体管道 第四类 ? P≥35.0MPa超高压管道 第五类 长输管道 第六类 公用管道,含公用燃气和热力管

}