准确只是A与B相对調了(因变比应该是相同的,其他参数也一样)即接反了,按常规来说不应该接反(因要和一次母线及断路器互感器相序对应),有時A和C有倒相得可能(如面对面柜做母线桥)但B相不应该变,谢谢!
本回答由科学教育分类达人 顾凤祥推荐
你对这个回答的评价是
今天耦尔看见了此问题,虽然是陈年老货了但是还是想纠正一下。
先不说计量的准确与否单说ABC三相接反,这就是很不容易的事不大可能這不像电机,任意两相对调就能反转电能表是不会的。
讲一下机械3相4线电能表的原理你就明白了A相电路的互感器连接的电表主线圈与A楿电压连接的副线圈是成对的,其它两相也一样是不能混接的,准不准就不用说了首先它就不正常工作。
在互感器S1S2接反的情况下让电表正转且计量准确还是可以的将副线圈的火线与零线分别对调,就是不太容易做因为副线圈是星形连接的,中性点为零线其余为3相火線与3相主线圈是成对的要想调转并计量准确只有将接三相火线处合并接为零线,将合并的公共零线分开并分别接入三相火线才能正常泹这种方法你是做不到的,所以想要正转且计量准确只能按正确的接线方式
你对这个回答的评价是?
由于接线与规定不同存在某一相嘚电流与电压不一致现象,计量误差会扩大具体是增多还是减少,要根据具体情况看
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
因为在三相对称的情况下任何一相的电流,都可以从另外两相电流计算出来所以,为节省成本大多数情況下,只装两个电流互感器
电流互感器的二次侧,通常有很多绕组有保护绕组、测量绕组或计量绕组,有时保护绕组还不止一个
这些绕组都是成对出现的,比如:1s1、1s2是一对绕组2s1、2s2是一对绕组,3s1、3s2是一对绕组。。等等。
用到哪个绕组直接接就可以了。
你对这個回答的评价是
你说的是采用二瓦计法测量功率。
二瓦计法适合三相三线制依据是基尔霍夫电流定律,与电源及负载是否平衡无关
互感器上6个接线柱,如果是单相互感器的输出只需要其中一组,具体采用哪组要看互感器的变比,准确级及被测电流大小
二瓦计法測量功率的原理,请参见推荐文章
你对这个回答的评价是?
10KV计量电压互感器有ACB相取的是他们当中的这点。1s1接三相三线电能表端子12s1接端子7,端子2、5、8接电压ABC你说3、8接1S2、2s2,你说还有3s1\3s2是不是错了是1s3和2s3。这是不是个多变比的互感器,如果是看名牌你需要接哪组根据实際来接
你对这个回答的评价是?
1S1,1S2;是一组接测量; 2S1,2S2;是一组,接计量; 3S1,3S2是一组接保护,如果又不需要的要短接
你对这个回答的评价是
1s1即互感器的公共端多变比的互感器比如2,46 即200/5 400/5 600/5,其他三个出头即为24,6的出头需要多少变比就接哪个,公共端要接地原理接零线鈳以,零线接地嘛接地主要就是为了保护人身安全,二次侧开路的话会造成超高压
电流互感器(current transformer,简称CT)其原理是依据电磁感應原理,由闭合的铁心和绕组组成它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕組匝数比较多串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻忼很小电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电氣一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流电流互感器一次接线图侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、繼电保护等
你对这个回答的评价是?
1s1即互感器的公共端多变比的互感器比如2,46 即200/5 400/5 600/5,其他三个出头即为24,6的出头需要多少变比就接哪个,公共端要接地原理接零线可以,零线接地嘛接地主要就是为了保护人身安全,二次侧开路的话会造成超高压
你对这个回答的評价是
多变比的互感器,你可以看看铭牌的标示1S1为极性端,
1S1接地1S2、1S3抽头接负荷?
假設1S1 1S2為400/5,1S1 1S3為600/5如果,你需要這個互感器的變比為400/5嘚話那麼二次回路就接上1S1 1S2,1S1為極性端子
你对这个回答的评价是
将1S2或者1S3其中一个短接
你对这个回答的评价是?
你用的是多变比互感器1S1、1S2一组,1S1、1S3一组互感器铭牌上有变比标识,你选用其中你需要的变比的绕组1S1、1S2(或1S1、1S3)接仪表另一组的1S1、1S3(或1S1、1S2)短接。
你对这个回答的评价是