西门子变频器f0003一开机就出现F002是什么意思?

我们的配电室有2台柜式机空调配电室温度很凉的,柜门也打开着最近2台机器经常出现F0004报警?不知道怎么回事
我按照说明书的说明来处理。如下
1.负载情况与工作/停止周期适应在那设定周期?我的负载工作8小时的
3.MM440它的温度允许值是多少
4.的散热风机运行正常。

答:首先检测环境温度、变频器温度与参數r0037所显示的值是否吻合如果r0037的值偏高,则可能问题是出在变频器自身的温度检测值不准

注意r0037分为(.0----.4)五个值,具体可见参数表你可以使用测温枪对应变频器大体位置实测一下,分别与r0037的值进行对比
另外你还需要看一下变频器的负载是多少,是否过载运行
还需要检查┅下变频器的排风,虽然风机运行正常柜门也打开,空调也正常但是如果变频器的热风排不出去一样会报温度高。
还有用风葫芦除除塵是必须先做的
两台一同出现,以上原因很大如果上述都没问题,只能是变频器本身内文测温元件的问题了

}

(中平能化集团尼龙化工公司河南 平顶山 467013)

摘要】我公司因项目扩建购置了2台西门子MM440系列变频器,调试后一直运行正常但在经历2次晃电之后,变频器屡次出现“F0003”故障跳车给正常生产造成很大了影响,经过分析试验较终提出了对电机标识和优化的解决办法。
关键词 无传感器矢量控制 快速调试 电機标识

1 F0003 故障产生原因F0003 故障产生原因主要有以下几个方面


(1)电源电压低或瞬时掉电;
(3)变频器整流桥故障;
(4)变频器直流电压检测单え故障或电容老化
在经过对变频器的硬件,电网的电能质量和冲击负载的检测后没有发现问题。于是此故障可能出在对无传感器矢量控制(SLVC)的应用和调试过程中可靠的SLVC操作依靠对转子的位置进行持续不断地反复计算。如果因为任何原因丢失了转子的位置信息即“方位丢失”那么无法预知驱动器的响应。因此一个没有正确调试的电机有可能会导致方位丢失,从而导致电源故障或跳闸

2 解决方法为叻在SLVC控制下正确操作,必须进行适当的参数设置这对完成电机识别非常重要。因为快速调试过程提供初始电机模型而电机标识测量则鈳改进这一模型。


2.1 快速调试与设置电机模型
在快速调试过程中除设置电机铭牌上的基本参数外,还应设置P0003=3;P0010=1;P0300=1;P(电动机的过载因子);P0700、P100(控制方式选择);P1080、P108(较大、较小频率);P1300=20(无传感器矢量控制);P1910=1(A0541将在此点出现);P3900=1
变频器在计算电机参数的时候,显示“busy”持续大约1分钟左右, A0541将在BOP上闪烁此时变频器已完成了快速调试并建立了初始电机模型。在此之后由于P1910没有存储,不允许变频器断電
在此阶段必须执行两个自动的测量序列。

首先键入变频器的电机运行环境温度P0625此值是指进行电机技术检测时的大气环境温度(工厂嘚缺省值为20℃)。电机本身的温度与电机运行环境温度P0625的允许温差必须在±5℃以内如果与缺省值20℃相差很大(>5℃),只能在电机冷却丅来之后才能执行电机技术数据自动检测程序。如果与缺省值20℃相差不大设置P1910=1、P0340=3时,现场操作柱给出一个ON命令(启动电机标识测量)A0541将继续闪烁。将电流泵入电机产生短脉冲进行多个测量在其后计算内部电机参数的时候,BOP上出现“-----”或”busy”


如果得到一个故障信息F0041,这就意味着测量值与来自初始电机模型的期望值不匹配请检查连线(尤其是星形/三角形连接),以及输入的参数值
如果这些全部正確,那么可设置P1910=3重新尝试运行驱动器,进行饱和曲线的检测并自动修改相应的参数值。电机标识自动检测流程如1所示

1 电机标识自动檢测流程

电机技术数据自动检测程序执行完毕后,将P1910复位(P1910=0);撤销A0541的报警信号此时,电机标识已完成变频器可在SLVC下运行。但需要注意以上过程必须在冷电机上执行电机必须与被拖动机械脱开,这样才能保证电机辨识成功


变频器在SLVC下稳定运行,需要一个好的电机模型对此,一个良好的测量r1787(Xm匹配的输出)应在+/-15%的范围内如果不符合这样的状况,就需要通过测量磁化电流进行电机模型的改进可尝试設置P=1重新计算电机模型,直至发现r1787在一个可以接受的范围内
电机辨识将为无传感器矢量控制设置初始值,为获得更好的矢量性能有必偠根据电机/负载系统的结构优化矢量控制回路。可调整下列参数以提高性能
P0342(与P1496结合的电机/负载惯性比);P1511(附加的扭矩设置值);P1750(使能观测模型);P0342(它与P1496一起使用,产生一个额外的扭矩用于克服负载惯性);P1511(附加的扭矩设置值,对于需要瞬时扭矩的应用来说非常有用);P1750(设置P1750=0允许从停顿状态开始使用观测模型);P1755(为矢量控制转换频率,可以将此值减少到缺省值以下以便在默认的5Hz以下,提供完全的矢量控制)

3 结束语 通过上述电机标识及优化,重新建立电机模型后 MM440变频器运行正常。再次经历晃电未出现“F0003”故障跳车等異常情况

来源:,转载请保留出处和链接!

}

先检测电源电压是否正常如果電源电压正常的话,那就会有两种可能性首先是电源谐波含量过大导致的变频器误报警,另一种可能性就是变频器的电压检测电路等存茬硬件故障

你对这个回答的评价是?

具体型号多少要输入正常的话就是变频器坏了。得修

你对这个回答的评价是

}