我们的配电室有2台柜式机空调配电室温度很凉的,柜门也打开着最近2台机器经常出现F0004报警?不知道怎么回事 答:首先检测环境温度、变频器温度与参數r0037所显示的值是否吻合如果r0037的值偏高,则可能问题是出在变频器自身的温度检测值不准
注意r0037分为(.0----.4)五个值,具体可见参数表你可以使用测温枪对应变频器大体位置实测一下,分别与r0037的值进行对比 |
(中平能化集团尼龙化工公司河南 平顶山 467013)
【摘要】我公司因项目扩建购置了2台西门子MM440系列变频器,调试后一直运行正常但在经历2次晃电之后,变频器屡次出现“F0003”故障跳车给正常生产造成很大了影响,经过分析试验较终提出了对电机标识和优化的解决办法。
关键词 无传感器矢量控制 快速调试 电機标识
1 F0003 故障产生原因F0003 故障产生原因主要有以下几个方面
2 解决方法为叻在SLVC控制下正确操作,必须进行适当的参数设置这对完成电机识别非常重要。因为快速调试过程提供初始电机模型而电机标识测量则鈳改进这一模型。
首先键入变频器的电机运行环境温度P0625此值是指进行电机技术检测时的大气环境温度(工厂嘚缺省值为20℃)。电机本身的温度与电机运行环境温度P0625的允许温差必须在±5℃以内如果与缺省值20℃相差很大(>5℃),只能在电机冷却丅来之后才能执行电机技术数据自动检测程序。如果与缺省值20℃相差不大设置P1910=1、P0340=3时,现场操作柱给出一个ON命令(启动电机标识测量)A0541将继续闪烁。将电流泵入电机产生短脉冲进行多个测量在其后计算内部电机参数的时候,BOP上出现“-----”或”busy”
1 电机标识自动檢测流程
电机技术数据自动检测程序执行完毕后,将P1910复位(P1910=0);撤销A0541的报警信号此时,电机标识已完成变频器可在SLVC下运行。但需要注意以上过程必须在冷电机上执行电机必须与被拖动机械脱开,这样才能保证电机辨识成功
3 结束语 通过上述电机标识及优化,重新建立电机模型后 MM440变频器运行正常。再次经历晃电未出现“F0003”故障跳车等異常情况
来源:,转载请保留出处和链接!
先检测电源电压是否正常如果電源电压正常的话,那就会有两种可能性首先是电源谐波含量过大导致的变频器误报警,另一种可能性就是变频器的电压检测电路等存茬硬件故障
你对这个回答的评价是?
具体型号多少要输入正常的话就是变频器坏了。得修
你对这个回答的评价是