酒店中央空调系统空调工工作范围和注意事项

  中央工程施工的一般顺序为:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支、吊架制作→、附件检验→设备、管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统冲洗→系统调试现针对各个工序中应该注意的事项总结如下:

  俗话说:“兵马未动,粮草先行”施工准备是一个非常关键的工序,是后续工序的基础实际上施工准备阶段是项目者最忙的时候,除了充分研究合同、图纸等文件做到心中有数、做好施工组织方案外还需要和各方沟通协调解决以下问题:施工用水用电;生活区位置和生活用水用电;材料堆放位置(既要离施工现场比较近,又不能影响别的专业施工);库房位置(用来堆放工和各种阀件等辅材);材料计划编制(要有一定余量因为每个工程都会有边角料,所以不能按照图纸上的尺寸編制需求量大的管件计划时要在图纸的基础上多计划一些);材料采购并确定材料进场时间;准备好开工前的资料(文件报审表、动工報告、安全技术交底等);对工人进行安全施工;准备工机具;特殊工种的工人(如焊工、等)要持证上岗。总之施工准备是一种很繁瑣,需要考虑很多问题的工作

  2.配合土建预留、预埋

  在土建开始施工时,一定要注意配合土建进行预留、预埋工作管道进出物嘚地方定要做好套管预埋。尤其剪力墙上的预留洞非常重要大部分工程一土建施工完毕以后,剪力墙上是不允许私自开洞的如果机房茬地下室,就更要密切注意土建方的施工避免出现机房设备还没到机房,吊装孔已经被封闭的情况

  3.管道支、吊架的制作和安装

  支、吊架的材料、型号一定要按照规范要求选取,因为这牵涉到安全问题也是监理关注最多的地方。材料到场后要先做好资料请监悝报验签字;支吊架安装前,必须要先除锈再刷漆;支吊架安装时尤其是主机房里面的支吊架安装要注意几个问题:超过dn200的管道尽量做支架不要做吊架,避免影响建筑物结构;吊架尽量安装在梁上不要打在顶上,让吊架承受剪切力而不是拉力;不管支架或吊架,横担嘟不要做太长避免跨度太大而下垂,使主机或水进出口上的软接受力而变形

  4.设备、附件检查

  设备和附件检验是为了保证系统鈳靠性,避免运行时出现不必要的问题设备到场后要在监理在场的情况下开箱,并把随箱所带的资料保存好;带电设备要做单机试运转;要抽检做耐压试验尤其是关键位置的阀门,比如集分水器之间的旁通阀、主机进出口之间的旁通阀还有冬夏季转换阀门最好全做

  工程干的好坏,是否中规中距都取决于管道安装是否规范合理。主机房管道安装应该遵循粗管走下细管走上,小管让大管有压管讓无压管的原则。管道安装前要先除锈刷漆;管道连接时除了法兰和不容易焊死口的地方,其它地方都尽量先点上最后由技术过硬的焊工统一施焊。这样既能使管道做得美观又能避免焊工技术参差不齐造成打压的时候漏点过多。主机、进出口上面的阀门尽量做在一条沝平线上并且使阀柄处于便于操作的位置。主机和水泵进出口安装排污阀时也要安装在一条线上这样有利于做排水沟。每一趟管路的朂高点要安装自动排气阀避免管道里面存气,影响水路循环有供冷需求时,管道和支吊架中间要加托避免发生冷桥,使支吊架上出現冷凝水管道安装时有很多阀门都需要连接,螺栓安装时要把平弹垫片都装上避免运行时管道震动,时间长了松动而漏水如果管道仩面需要安装补偿器,要注意补偿器的两端都要打上固定支架使补偿器只能前后伸缩,而不能上下错位

  管道系统实验是一道即使沒有监理也不能自欺欺人的重要工序。做管道严密性实验时不仅要观察压力表,还要仔细检查焊口和螺纹连接处是否渗水看不清楚的哋方最好用手摸一下。因为接口处少量渗水的情况下压力表的压力是没有明显变化的,但是这些少量渗水日积月累却能破坏吊顶对于冷凝道的灌水实验也是必不可少的。虽然冷凝水管不能有倒坡是常识但在很多工程都经常出错。

  管道实验完毕后就开始做防腐绝熱。保温一般用的是橡塑材料保温厚度要按照图纸要求选用,保温时一定要注意保温管和管道型号一致如果保温管和管道中间有缝隙,冷凝水会存在于保温管里时间长了,会造成保温管开胶漏水。管道安装时尽量先把合适的完整保温管套上,把连接口留出来这樣不仅能加快施工速度,节省保温胶和而且减少保温管接口,减少漏点

  8.系统冲洗和调试

  清洗管道时一定要把主机进出口的阀門关死,把旁通打开充水后进行整体循环,10分钟后排出;如此反复几次直到排出的水不浑浊,没有泡沫为止;然后打开过滤器清理濾网。

  系统调试时要由专职调试人员检查电路是否正确,阀门开启是否正确然后先开补水泵,把系统灌满水后开启潜水泵、系統循环泵,最后开启主机进行调试。

}

《“1 X”职业技术职业资格培训教材:中央空调系统操作员(五级)》由人力资源和社会保障部教材办公室、中国就业培训技术指导中心上海分中心、上海市职业技能鉴定Φ心依据上海1 X中央空调系统操作员(五级)职业技能鉴定细目组织编写教材从强化培养操作技能、掌握实用技术的角度出发,较好地体現了当前最新的实用知识与操作技术对于提高从业人员基本素质,掌握中央空调系统操作员(五级)的核心知识与技能有直接的帮助和指导作用  《“1 X”职业技术职业资格培训教材:中央空调系统操作员(五级)》在编写中根据本职业的工作特点,以能力培养为根本絀发点采用模块化的编写方式。本教材分为5章主要包括:职业道德、制冷空调基础知识、中央空调系统的操作与调整、中央空调系统故障的处理、中央空调系统的维护。  《“1 X”职业技术职业资格培训教材:中央空调系统操作员(五级)》可作为中央空调系统操作员(五级)职业技能培训与鉴定考核教材可供全国中、高等职业技术院校相关专业师生参考使用,以及本职业从业人员培训使用

第1章 职業道德第1节 职业道德基本知识学习单元1 职业的定义学习单元2 职业道德的内涵第2节 职业守则第2章 制冷空调基础知识第1节 制冷电子电工学基础學习单元1 电工学基础学习单元2 电工操作第2节 热力学基础知识和制冷物质学习单元1 热工学基础学习单元2 制冷物质第3节 空调基础知识第3章 中央涳调系统的操作与调整第1节 操作准备第2节 中央空调系统基本电气控制学习单元1 制冷设备常用电气元件学习单元2 制冷电气基本控制电路第3节 Φ央空调系统主要设备学习单元1 制冷压缩机学习单元2 制冷热交换器和辅助设备第4节 中央空调系统开停机操作规程第4章 中央空调系统故障的處理第1节 空调系统操作与运行管理概述第2节 中央空调系统常见问题的处理方法第5章 中央空调系统的维护第1节 压缩式制冷与空调设备运行操莋作业学习单元1 活塞式压缩机制冷系统的安全操作学习单元2 螺杆式压缩机制冷系统的安全操作学习单元3 离心式压缩机制冷系统的安全操作學习单元4 涡旋式压缩机制冷系统的安全操作学习单元5 蒸气压缩式制冷系统事故特征学习单元6 空气调节设备安全运行第2节 吸收式制冷与空调設备运行操作作业学习单元1 溴化锂吸收式制冷系统的安全运行学习单元2 溴化锂吸收式制冷机日常维护保养学习单元3 溴化锂吸收式制冷机的性能第3节 中央空调系统与其他设备的维护保养学习单元1 中央空调系统的维护保养学习单元2 其他设备的维护第4节 制冷空调相关安全技术与管悝理论知识考试模拟卷及答案操作技能考核模拟试卷

中国劳动社会保障出版社隶属中国人力资源和社会保障部,自1980年建社以来始终坚持囸确的出版方向,坚持为劳动社会保障和职业教育培训事业服务集图书、期刊、音像电子产品出版于一体,坚持发展自己的特色产品巳成为我国职业教育和职业培训教材重要出版基地,劳动社会保障和安全生产图书权威性出版社 建社以来,出版各类职业教育和职业培訓教材5500余种劳动社会保障、安全生产及其他专业图书1900余种,音像电子出版物700余种1995年以来,年销售码洋均在亿元以上2008年突破4亿元。 近姩来有300多种图书获省部级以上优秀图书奖或优秀科技成果奖20多种音像制品获省部级以上优秀音像制品奖。连续被国家新闻出版总署评为“良好出版社”荣获“全国先进科普工作集体”“全国民族团结进步模范集体”“中央国家机关精神文明单位”“全国百佳图书出版单位”称号,2011年荣获第二届中国出版政府奖先进出版单位奖和图书奖提名奖2012年被授予全国文化体制改革先进单位光荣称号,并自2010年起连续彡年位列中央出版单位总体经济规模综合评价排名第7位 面对全球性的图书市场竞争,中国劳动社会保障出版社绘制了新的发展蓝图正茬实现以深化内部改革、创新机制、优化出版物结构、提高质量效益为主线的战略性发展。高扬先进的企业文化出精品、创品牌,服务社会是本社全体员工共同的理想与追求。

}

  摘 要:本文主要针对酒店中央空调系统空调系统节能降耗技术和方案比较展开了探讨通过结合具体的工程实例,对空调系统的节能技术作了阐述并对不同节能降耗的方案作了比较分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴
  关键词:酒店中央空调系统空调系统;节能技术;方案比较
  空調系统作为酒店中央空调系统中所有耗能设备最大的系统设备,在如今倡导节能减排的环保型社会的背景下如何对酒店中央空调系统空調系统进行节能减耗改造成为了众多工作者所需要探讨的问题。基于此本文就酒店中央空调系统空调系统节能降耗技术和方案比较进行叻探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助
  1 空调系统节能技术
  某大酒店中央空调系统为28层,建筑面积487982中央空调面积34000m2,原設计采用2台4t/h的燃油锅炉作为整幢建筑的生活热水热源和冬季采暖采用3台1758kW螺杆冷水机组为酒店中央空调系统夏季制冷。客房末端为风机盘管和风柜夏季制冷冷冻水进出口温度为15℃/8℃,冬季采暖热水口进出口温度为35℃/42℃燃油锅炉、冷水机组等附属设备均位于地下1层内,冷卻塔位于28层年耗柴油480t,运行费用计408万元全年耗电量630万kWh,产生费用560万元出于节能、环保等方面因素的考虑,对酒店中央空调系统空调系统进行改造对空气源热泵集中供热技术、固体蓄热技术、蓄冷空调技术等3种方案进行对比分析,最终确定该酒店中央空调系统的空调系统节能改造技术方案
  1.1 冰蓄冷空调技术
  冰蓄冷空调技术是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电制冷机制冰将冷量以冰嘚方式储存起来,在电力负荷较高的白天把储存的冰量释放出来,满足建筑物空调负荷的需要冰蓄冷技术是“平衡用电负荷”的有效方法。
  该系统需在酒店中央空调系统原有3台制冷量为1700kW冷水机组上新增1套冰蓄冷空调系统,包含冰蓄冷双工况主机(蓄冰工况和空调笁况)、蓄冰槽、冰蓄冷板换、乙二醇水泵、负载泵及自控系统系统采用部分负荷蓄冰,制冷主机与蓄冰系统串联串联系统主机上游嘚形式,提高了主机的运行效率通过控制阀门开断控制系统准确运行。
  根据建筑物逐时空调负荷情况的不同系统有4种运行方式,即:
  (1)22∶00~8∶00该地区的电力低谷期,双工况机组蓄冰乙二醇溶液在双工况机组和蓄冰设备之间循环,通过低温的乙二醇溶液将蓄冰设备内的水制成冰;
  (2)电力平峰期双工况机组单独供冷,蓄冰设备与系统隔离开双工况主机在空调工况运行,通过板式换熱器向空调系统提供冷冻水;
  (3)负荷较低时段蓄冰设备单独供冷,避免了在电力高峰期内开启主机以及主机的低效运行该时段,蓄冰设备的总融冰供冷量为空调系统负荷的全部;
  (4)空调冷负荷较大时段双工况机组和蓄冰设备联合供冷,双工况机组处于空調工况双工况机组出口的乙二醇和蓄冰设备融冰后的乙二醇溶液混合进入板换。
  1.2 固体储热技术
  固体蓄热技术即自储热电锅炉是利用午夜后低谷电将储热介质(RHM)加热到数百度高温储存热量非低谷时通过自控装置将热量按需要释放,根据用户的需要并参考环境温喥自动地快捷灵敏地控制锅炉出水温度充分利用低谷电给酒店中央空调系统提供生活热水,也是“平衡用电负荷”的有效方法
  自儲热电锅炉系统是一种新型的电储热系统,采用高密度铁基合金作为储热材料将加热、储热、取热、换热及控能功能组合在一台无压的┅体化结构内,形成一个可储、可取、可控的系统系统结构图如图1所示。它包含内外循环2个系统内循环系统由储能材料、加热器、取熱器、高效换热器、储液罐、智能控制器和换热器组成,外循环系统由高效换热器、换热器、外部管道和散热器组成2个系统通过高效换熱器和换热器相互传递热量。
  储热时利用加热器将储热材料进行加热,取热时由取热器中的介质将热量取出后传送至高效换热器,进行热交换后加热外部管道中的介质传递至散热器进行个供暖或供给生活热水。其中4块固体蓄热模块每天在谷电时段蓄热10h,每块模塊的蓄热量为1550kWh总计蓄热量为6220kWh,总蓄热功率为620kW
  它代替原来的燃油电锅炉,与设备间已有的容积式换热器连接在22∶00~8∶00用电低谷期,开启自蓄能电锅炉储热材料储热。白天蓄能电锅炉停止用电取热水时先将容积式换热器中贮存的热水送至用户,冷水补充到容积式換热器后温度会降低此时开启循环泵,将蓄能装置中蓄存的热量传递至容积式换热器中加热热水在热水用水高峰期,全力放热最大放热能力可达1500kW,如此循环可始终保持容积式换热器的热水稳定55℃
  1.3 空气源热泵集中供热技术
  空气源热泵集中供热技术是利用空气Φ蕴含的大量低品位的热量,通过少量的电能将其转化为高品位的热能,投入1kW的电能可得到3~4kW的热能
  空气源热泵机组的性能与室外气候有直接的关系,空气源热泵冷水机组供冷能力随室外温度的升高而降低机组消耗功率随室外环境温度的升高而增加;空气源热泵熱水机组的制热特性复杂,和盘管表面温度与空气温度有直接关系当盘管表面温度低于空气露点温度时,空气结露盘管表面发生相变換热,有利于提高热泵机组的制热能力但当盘管表面温度低于空气冰点温度(0℃以下)时,同时空气中的相对湿度达到某一程度盘管表面结霜,如不及时化霜霜层会越结越厚,影响空气实际流通量阻碍了盘管上的热交换,重者会结冰压缩机出现低压保护停机。因此必须定时化霜,目前多采用反向循环来化霜
  系统中通过负荷确定供热管道的流量,从而确定各管段的直径
  综上所述,对涳调系统进行节能降耗改造已是不可避免的趋势因此,我们必须要对改造工作有一定的重视并采取有效措施做好改造工作,最大限度降低供热空调能耗以降低酒店中央空调系统的运营成本,从而提升酒店中央空调系统的经济效益
  [1]黄洁、王长庆.上海某宾馆空调系統的节能改造方案[J].建筑热能通风空调.2004(02).
  [2]孙燕、楚广明、袁萌萌.济南某酒店中央空调系统空调系统节能改造[J].节能.2012(12).

}