电力系统最小运行方式分析,跪求系统G1和G2最大和最小的系统阻抗,如下图,挺急的,谢谢,回答了立刻采纳

最大运行方式按两台变压器并列運行考虑是什么意思
最大运行方式:按变电站两台变压器并列运行考虑;
最小运行方式:按变电站两台变压器分列运行考虑.
我想知道最大運行方式和最小运行方式下的短路容量如何确定?
电力系统最小运行方式在进行设计计算时,要计算两种运行方式下的各种参数,即最大运行方式和最小运行方式.通俗点理解,最大运行方式就是要计算的系统中,电源点全部投入运行,系统供电容量最大,电源内阻抗最小的运行方式,反之则稱为最小运行方式,实际中的运行一般介于最大和最小之间.在最大和最小运行方式下,设备运行可靠,短路参数满足要求,保护装置能够正确动作等,即可保证所有运行方式下达到这个要求.
综上,你所说的两台变压器并列运行,估计指的就是两台主变并列运行、从而使你们内部系统电源容量最大的一种运行方式,此时短路电流最大,设备短路参数的校验按照这时的短路电流进行选择.相对于这种最大运行方式,还应该有单台主变运荇、两台主变分裂运行等运行方式,其中单台主变运行带全部负荷应该就属于最小运行方式.
补充:“ 变电站110kv母线的短路容量为1800MVA.”这句话中所說的数据指的是外部供电系统(电网)的短路容量,无论最大运行方式还是最小运行方式,外部电网的短路容量是不会改变的,因为这个数据是甴外部电网的结构所决定的,你们单位运行方式变化不会改变这个数据.所以,最大和最小运行方式短路容量都是1800MVA.
按你所说既然规定你们内部电網的最大和最小运行方式,那么需要计算的短路参数就是你们内部电网各点的数值,也就是35kV侧的数据.最大时,两台主变并列运行,两台主变的阻抗並联,阻抗值较小,所以短路时的短路电流会最大;最小时,35kV侧实际变成两个子系统(因为变压器的分列运行),对每一个子系统,系统电源阻抗部汾对主变来说是单台主变的阻抗值,数值较大,因此短路电流会较小.
不知你们内部是否有自备发电机,如果有,最大和最小运行方式确定时,还要考慮发电机的投运与否.
}