1625平方铜线配多大电表(三项4线用多大电表和4P空开,

新房子是三相电表我看电表上寫着60A。入户线是5条10平方的多股电源线三条火线,一条零线一条地线。请问买多大的4P空气开关比较合适?另,我发现入户的三条火線估计预留的太... 新房子是三相电表我看电表上写着60A。 入户线是 5条10平方的多股电源线三条火线,一条零线一条地线。 请问买多大的4P空氣开关比较合适?
另,我发现入户的三条火线估计预留的太短是对接过的。就是铜线对铜线缠绕了1下外面用电工胶布包扎了一下,请问影响后期使用吗

使用63A断路器就可以(正泰DZ47-4P或施耐德C65N-4P) 电缆接头最好采用铜管压接,没有压线钳的话也应该按照多股铜线接线标准進行缠绕接触面不小于铜线横截面25倍。缠绕一下是不行的

你对这个回答的评价是?

}
用电量是45千瓦.三项电 用多大的电表 多大的线 还有漏电保护器 本人不懂 所以请高手解释详细点 谢谢
}
知道合伙人生活技巧行家
知道合夥人生活技巧行家

大专学历1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作现任办公室主任。

16平方的铜芯电缆線单相电最大承受的安全电流在80A以内,所以配置三相四线电表(30-100A)4P80-100A空开比较合适。

你对这个回答的评价是

16平方铜芯线的载流量为80A,鈳以配选三相四线30(100)A电表100A三相空气开关。

你对这个回答的评价是