关于施工签证(氮气管道施工安装图)的问题

垦利带压堵漏/高压闸阀堵漏公司江苏千秋带压堵漏方法

带压密封技术实现再密封的基本思路为增加阻止泄漏的外加平衡力,可在泄漏缺陷外部强加一种装置,而且可以远远大于泄漏介质压力。国内某大型钢铁公司综合管网已运行5年,在五年的堵漏施工中,积累了大量经验,在温度高温,易燃易爆的条件下,都进行了成功的带压堵漏,并拥有了多种带压堵漏手段。 由于沉降、腐蚀、老化或者气温变化,管道经常会出现沙眼、焊缝开焊以及阀门压兰、兰盘的介质泄露,针对这几种常见的泄露现象,检修工作者可以利用以下的几种方法进行堵漏。

4.3.10. 带压密封操作时,要避免泄漏介质真接喷射到人身上。操作时,人员站在上风口;或用蒸汽或氮气,把泄漏介质吹向另一边;或用专用工具,使操作人员远离泄漏介质。★ 施工特点:“不搭脚手、无需停产、高悬作业、先进技术、诚信天下”特种行业、国内首创、盐城高空、面向全球。1、塞楔顶压法

先用韧性大的金属、木头、塑料等材料制成的圆锥体楔或扁楔敲入泄漏的孔洞里,然后在管道上沙眼先采用焊接的方式固定丝扣短节或高强螺母(焊缝不直接参与堵漏),再将丝堵或螺母拧紧即可达到堵漏的目的。这种方法只适用于低压管道上的砂眼、小洞等漏点的堵漏,优点在于适用于常见的水、煤气、蒸汽、空气等介质。以上方法需考虑焊接短节的材质是否与泄露主体在工艺要求方面匹配,例如压力、温度、抗腐蚀程度等。

此种方法的原理在于将泄漏点的气流或水流引至可控路径。它适用于泄露点较大或压力较高的介质。例如氮气管道的吹扫、置换管多为DN25、DN50,如果此类管道脱落,即可采用此种方法。先以一口径大于泄露点的耐压管道与阀门连接,阀门处于开启状态起导流作用,然后将耐压管套在泄露点周围进行焊接,焊接完毕后关闭阀门,遂起到密封泄露点的作用。

4.2.6. 防爆工具等准备完毕,现场监护人员到场。★ 公司承诺:凡由我公司施工过的单位,在保质期内我公司定期回访或电话联络,询问工程质量情况;若在保质期内有质量问题我公司免费检查维修!3、粘补法

利用胶粘剂直接或间接堵住管道上泄漏处的方法。这种方法适用于不宜动火以及其他方法难以堵漏的部位。胶粘剂堵漏的温度和压力与它的性能、填料及固定形式等因素有关,一般耐温性、耐压能较差。不过此方法可用缠绕带加强。它适用于低压的堵漏,特别是松散组织、腐蚀严重的部位。目前市面销售堵漏材料多为泥状、柱状,分为里外层,堵漏时将里外两层用力糅合,待材料发热后按压在泄漏部位,30秒即可定型固化,此时,再以加强绷带缠绕,以防压力波动脱落。

即把泄漏处包焊在金属腔内而达到治漏的一种方法,这种方法主要适用于法兰、螺纹处,管道以及阀门等不规则部位的堵漏。用金属罩子包覆泄漏而达到堵漏的方法,称为焊包法,俗称打盒子。与引流法类似,需在金属包上置一可控的压力引流点,待包覆完毕后将其封闭,这种方法尤其适用于煤气管道泄露的处理。例如2010年某钢铁公司DN1200煤气管道波纹补偿器波峰处泄漏,经检查,泄漏原因为安装过程中该点因碰撞发生变形,导致应力集中,发生泄漏。泄漏点为39mm裂缝。焊包材质选用Q235B,12mm厚钢板(原管道壁厚10mm),引流阀选用DN25铜制软密封球阀。焊接如图所示:

用冲子挤压泄漏点周围焊锡或金属本体而堵住泄漏点的方法,称为捻缝法。这种方法适用于合金钢、碳素钢及碳素钢焊缝泄露。不适合于铸铁等硬脆材料、腐蚀严重或壁薄的本体,注意注意的是,易燃易爆介质管道,必须用铜制工具,以防出现火星,出现安全隐患。

这种方法多用于平直的管路,低压管道的堵漏,尤其在水管网比较常见,即用夹具将密封垫卡死在泄漏处而达到治漏的方法。以京唐公司生产消防水为例,管网运行压力为0.4MPa,此时的管道沙眼焊缝即可选择以橡胶或硅胶为密封材料衬在卡具内,从而泄露。

在动火前主要做了以下施工准备工作:

1、首先在压气站办理动土票

3、检查操作坑的深度,宽度是否能满足施工作业空间要求。

4、测量需要开孔带压天然气管线的需要开孔装三通的具置

5、用电动钢丝刷清理防腐层

6、专项的研究动火方案,由抢险带压封堵公司主要领导祥细的介绍施工程序,及安全措施,及应急方案。

7、同运营单位签属动火票。动火票签证后要针对所有进场操作人员做安全风险培训,及安全工器具使用培训。

8、施工前要将所有应用到封堵的设备工器具规格摆放到的地点。

9、消防措施要到位,此次应用消防措施是以站内的消防系统为主,并配置一定数量的干粉灭火器摆放到位置。

10、过程监督管理专人做记录,并且进行工序交接记录,及现场签字确认。

11、封堵专业人员首先要针对在役管道进行壁厚测量

12、组对焊接三通前,会对焊工的资质进行审核,焊接工艺、焊材进行全面的检查核对。

14、监理检查焊道外观合格,现场下发检测指令,由专业的检测公司进行检测

15、安装可承压20Mpa专业阀门

16、安装钻孔设备,进行深度测量。

17、试压达到动行压力,试压介质为水。

19、天然气置换平衡压力

21、开孔后进行阀门关闭

24、氮气置换,天然气平衡压力

25、开始切割需要替换的阀门50毫米的管。

26、用三种气体测试仪器进行检测,确保封堵无漏气的情况下开始组对焊口。

27、修坡口打磨组对焊接需要替换的焊接阀门。

28、通过一整套的施工现场有效的管理,此次封堵焊接全部是规程范围内完成所有替换阀门施工过程,监理在施工现场下达检测指令,通过能检测公司现场检测,拍片结果显示全部合格,进行下道工序施工,进行盲板封堵,这是后一道工序施工。本次在施工现场鉴证了带压封堵的全过程,确实是一种高科技施工措施,占地少,环境保护上,经济损失上都是属于领先的管道抢险佳的施工措施,它的本身是一种只需要进行切削出圆形孔的一种作业技术。从开孔处将封堵头送入管道并密封管道,从而阻止管道内介质流动的一种作业。

这种方法为定制的卡具,需要根据泄露位置不同,选择卡具的外观。并且根据泄露介质的压力等级选用不同的卡具材料,不同的密封材料。 基本原理是在设备、管道或管件等泄漏部位装上合适的卡具,形成新的密封空腔,以高于介质泄漏的压力将密封剂注入密封空腔,迅速固化,建立新的密封结构,达到堵漏的目的。

这种方法适用于所有常见介质,尤其对于其他方法不能处理的泄露部位,如法兰盘的泄露。此方法便利之处在于如果漏点发生泄漏,只需在卡具中在注入少量密封剂即可泄漏。工作的难点在于卡具的制作,卡具的设计是卡具法压堵漏技术的重要的环节,可以说在卡具法带压堵漏技术应用中,大部分的工作都是围绕着夹具的设计、制作来进行的。在对夹具的设计和制造过程中应保证卡具良好的吻合性,足够的强度和刚度,分块合理及合适的密封空腔等多项因素。因为泄漏的情况是十分复杂的,泄漏的孔洞缝隙多种多样。因此,所选填料必须能够填塞住这些缺陷,且具有良好塑性的物质。所选用的物质在填塞好泄漏缺陷后,能防止被泄漏介质侵害,即至少能保持足够密封时间。

一些从国外进口的阀门在其填料盒的外壁面上设有一个丝堵,无从看出这一丝堵有何用途。在掌握注剂式带压堵漏技术后,由于有了这一现成的丝堵,一旦出现阀门填料盒泄漏,就可以立即拆下这个丝堵,通过这个丝堵把高压注剂和泄漏阀门连接成一体,在很短的时间内就可有效的泄漏。因此,建议在阀门的整体设计中,也应考虑在阀门填料盒外壁面上增设一个螺纹丝堵,这一点对于阀门在使用过程中是十分有益的,特别是对于那些一旦发生阀门填料泄漏就有可能影响整个连续化生产装置安全运行的企业来说,这一丝堵的设置,其好处就显而易见了。

}

原标题:消防工程小百科:消防管道的试压知识

消防给水管道安装完毕后,

应进行强度试验和严密性试验

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28 Mpa,稳压24h,压力降不应大于0.01Mpa。

2.1 GB《工业金属管道工程施工及验收规范》

2.2《给排水管道施工及验收规范》GB50268-97

2.3《建筑施工安全检查标准》JGJ80-91

2.4 xx建筑设计院设计的水施工图纸

3.1 管线系统的试压装置的验收内容,需严格按照工作程序进行确认、签证,试压工作程序如下图示。

3.2 在上述工作流程中,必须在自检合格的基础上提交监理、业主共检,自检工作应严格认真,按照流程图和单线图逐件核对,检查内容包括流程连接、支架的安装,垫片及阀门(或假件所对应)的正确性,确认合格后,由试压组专人向业主、监理单位发共检通知单。各方共检合格后,在管道共检确认单上签字认可。

3.3 在项目监理部组织的“三查四定”过程中,如属施工方面的问题,必须在限定时间内完成,如属于完善设计或考虑方便操作、使用功能的原因,则及时通过设计变更或工程联系单的形式发到施工单位限期完成,全部“三查四定”内容完成后,重新进行自检、报检,工作程序同前。

3.4 试压后的处理,包括存水排除,系统复位。由于要兼顾考虑下一步的吹扫工作,所以系统的试压复位及垫片的使用,要根据具体线号确定,例如孔板和仪表应继续保持临时状态,待吹扫完成后,再安装正式垫片完成复位。

3.5 自检确认还包括资料的确认,资料包括所有检测报告以及随工程试压的进展的见证材料。

3.6 试压时每个系统的流程图参见所附的试压系统图册。

4、压力试验具备的条件

4.1 管道按设计要求安装完毕,安装质量符合设计要求。

4.2 管道施压水排放设施准备齐全,且能保证将水排到现场以外的排水沟内。

4.3 管道试压区域内的设备、临时电源均有良好的保护,突发性泄漏不至于对设备造成损害。

4.4 管道上仪表一次部件均安装牢固,易损仪表均用假件代替,且假件和临时垫片的强度能满足水压试验要求。

5.1 试压用的机具及技措用料全部到现场;

5.1.1试压用的机具及技措用料见所附的机具及技措用料表;

5.1.2试压所用的压力表经过调校并合格;

5.1.3试压设备的能力满足管道压力试验的需要;

5.1.4现场临时水源的流量能满足管道压力试验的需要。

5.2.1压力管道压力试验前,必须进行压力试验作业技术交底和压力试验安全技术交底;

5.2.2所有参加管道施压人员必须对所试验部分的流程清楚了解。

5.3.1确认试验用压力表已经校验,并在检验周期范围内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5~2.0倍。

5.3.2符合压力要求的液体已经备齐。

5.3.3按照试验要求,管道已经加固。

5.3.4待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。

5.4 工作状态的标识

5.4.1对试压的管线必须挂上明显的标识牌,说明管线正在试压,任何人不准随意打开或关闭系统阀门。

5.4.2所有加临时盲板及临时垫片的位置必须做上醒目标志。

5.4.3所试验管线在适当位置已标明管线号和压力等级。

5.4.4所安装的临时假件上标清被代件的名称和位号。

5.5 试压盲板的选取,根据压力及管径按表-1选取。

6.1 现场液压试验使用的水源为厂区给水系统提供的自来水。

6.2 水压试验采用的临时管线及试压设施布置见下图。

6.3.1液体压力试验时,液体的温度应符合设计要求。

图-2 液体介质试压用临时管道及设施配置示意图

6.3.2液体压力试验时,必须排净系统内的空气,特别对于较大系统,应多次排气,即:排气出水后,关闭放气阀,停3-5分钟,重新打开放气阀,如此循环多次,直到系统无气体为止。排净空气后应缓慢升压,试验压力为0.9MPa,根据试验压力分级进行升压,一般第一次升压到试验压力的50%,检查无异常后继续升压,第二次升到试验压力的70%,全面检查无异常后继续升压,待达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,全面进行检查,停压30分钟,以压力不降,无渗漏及目测无变形为合格。

6.4 当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,须泄压后进行处理,处理合格后,重新进行试压。

6.5.1管道系统试压合格后,应开启系统放水管线高点放空阀,对管道系统缓慢进行泄压或排放,直至泄压排放完毕。

6.5.2管道系统试压合格后进行泄压排水时,必须先开启管道系统高点的复位放空阀,在系统无压力后,仍开高点放空阀,然后打开系统最低点的排水阀进行系统排水(见图-3),将系统水排到指定地点。

6.5.3对系统内不能排净的积水,应用压缩空气进行吹除,以免系统内积水,且要将系统内吹干。

6.5.4与设备相联的管道系统,必须将设备内的水放净,如不能放净的,用压缩空气将积水吹除。

6.6 管道试压系统的复位

6.6.1管道试压系统试压合格后,应将临时管道和临时设施拆除,并逐一核定后,对不允许参加试压的拆除件进行复位,并要作好记录。

6.6.2复位后的管道系统,应经施工单位和建设单位共检确认。

6.6.3试压合格后的管线,质安部须在管线上做上明显标志,说明管线已试压合格。

6.7 试压的验收及确认

6.7.1管道系统试压完毕,经双方共检合格后,应及时填写管道试压记录,并由共检方代表签字确认。

6.7.2管道试压经过确认后,应立即和下一道工序办理交接手续。

试压时成立专门的试压小组,试压小组设组长一人,试压时听从组长指挥,试压组织方块图如下:

8.1管道系统试压时划定警戒区,并设专人负责警戒,非试压人员不得进入。

8.2管道系统采用液体介质进行试压时,环境温度不得低于5℃,否则必须采取防冻措施。

8.3进入施工现场,必须戴安全帽,高处作业时必须系挂安全带。

8.4试验过程中如果发现泄漏点,严禁进行带压修补和紧固。

8.5使用的电动试压泵及空压机的电源线必须绝缘良好,设备接地良好,且配置三防插座和带漏电保护装置的开关,操作者应穿绝缘鞋。

8.6现场搭设脚手架必须牢固,检查合格后方可使用。

8.7现场使用的氧气瓶、乙炔气间距不得小于10米,且必须放置于室外,气瓶做好防晒,气瓶必须带防震圈。

8.8试压合格后,降压应缓缓进行,降压速度不宜超过0.5MPa/min,当系统高点表压为零时,应打开进气口,防止系统产生负压。

8.9施工中必须严格遵守劳动纪律,增强自我保护意识。

8.10试压时系统内的水不得随意排放,应排放至指定地点。

【版权归原作者所有。如果原作者不同意,请联系删除。感谢原作者整理分享】

免责声明:本号内容来源于公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流。稿件版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

版权声明:凡备注消防工程公众微信号文章,转发需备注(来源/消防工程公众微信号:hndgcxf)

战友们,临走记得点下方拇指;如觉文章不错,分享给更多朋友。您的互动就是我们精神的粮食。

}

内容提示:机械设备安装施工作业设计 -1

文档格式:DOC| 浏览次数:0| 上传日期: 01:25:54| 文档星级:?????

全文阅读已结束,如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

我要回帖

更多关于 氮气管道施工安装图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信