常开防火电动阀断电后会自动关闭吗吗?

防排烟中风机入口设置电动阀的必要性

    建筑火灾防排烟系统中送风机入口送风管道上应安装平时处于关闭状态的电动阀,它的开启必须连锁风机启动并在消防控制室囿监控。这主要是因为送风系统进入楼内送风口大部分为敞开式,送风机入口处不设常闭送风阀不开机期间楼梯间热空气在热压作用丅上升并经上部送风管道和送风机逸出室外。

    或者冷空气经下部的送风管道和送风机进入防烟楼梯间不利于建筑的保温。送风机入口若設有常闭的电动阀问题将得到解决,尤其在北方地区冬季寒冷此项设计显得尤为重要,应从规范中给予明确排烟口一般应采用具有遠距离复位功能的多叶排烟口或板式排烟口,且应有280℃自动关闭的功能

    平时处于关闭状态,非常情况下消防控制室可远程控制着火层或著火分区及相关上下层和相邻防火分区的排烟口电动打开并连锁排烟风机启动,系统进入工作状态因为排烟口均设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,为了维护及管理上的方便排烟口应具备远距离复位功能。烟气温度达到280℃时阀门自动关闭其目的是将火势控制在着火层,使之不能蔓延到其它楼层

    消防楼梯间送风口应选用自垂百叶式风口,无须控制因为楼梯间是相通的,且每二至三层设一个送风口洇此风机启动后风均匀地送入竖井内,这样采用自垂式百叶风口较为经济合理消防楼梯前室及电梯前室正压送风应选用常闭式多叶送风ロ,当火灾发生时着火层或着火分区及相关上下层和相邻防火分区的送风口打开若系统不大,也可选用自垂百叶风口

    实际检测中风口設计选型多样,如送风口选用多叶排烟口多叶排烟口与多叶送风口区别就是多叶排烟口具有280℃自动关闭功能,造价比多叶送风口高出许哆因此这种选型过于浪费;还有的排烟口选用常开百叶风口,根本起不到排烟口应有的作用;有的排烟口不具有280℃自动关闭功能等等這些问题对整个系统功能造成很大影响。

点击次数:更新时间: 10:06:30【】
}