这个空调用1.5四平方铜线能带几个空调的铜线可以吗?

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 138073|回复: 111
看到很多人空调专线而且4平方,太浪费了吧
空调是用电大户,主要因工作时间长,实际功率并不大,一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了,不超2500W
2.5平方线的极限功率是5800W,打6折还有3480W,依然大大超过柜机的2500W,所以我认为2.5平方的线已经足够,4平方线不但费钱而且难施工
这是某品牌线的功率表
电线功率表.jpg (68.98 KB, 下载次数: 191)
09:12 上传
一个是有钱人不懂瞎搞(也许是被装修人员忽悠,反正有钱就选贵的),带坏了这个头,让更多的人盲目以为应该用4平方的,另一个考虑就是市场产品缺斤少两,虚标
进户6平方,大功率空调及厨房卫生间4平方,一般插座2.5平方,因为在中国假货以及真货缩水等情况太复杂,只能尽量靠高不靠低。否则有你哭的时候。
现在,进户6平方可能都不够了
多股软线和独股硬线过电流是不一样的,多股大,另外现在铜线不纯,线径不足,绝缘层偷工减料不防火并且薄厚不匀,再加上要打出百分之三十以上的负荷余量,4平方不算大只能算可以。
头像被屏蔽
2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。&&对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调来说,4平方只适用于柜机空调,2P以上的。& && && &
不管怎么样,空调都要单独走线。
以前房间挂机用4平方是因为空调电机不是软启动,启动会对电网造成冲击,现在的空调全是软启动。毫无问题。
空调压缩机故障的时候有可能电流超出额定一倍,找个水货维修工加氟加多了电流也会超出额定电流很多,空开如果没匹配好,烧线也不是不可能的。
我觉得现在家用照明1.5的就可以,因为现在的照明都是节能的,而且会越来越节能,装修完的房子安装很多各种各样的灯,其实平常都不开。家用电器厨房用4.0的因为做饭可能同时开,卫生间由于环境比较特殊也用4.0的,其余的插座2.5的,每个空调专线2.5的。电器以后会越来越节能,电费会越来越贵,
不太算浪费,现在装修都是预埋线,所以要从多方面考虑,空调是大功率电器,线材经常处于高负荷状态,所以加快了线材的老化速度,加上现在的线材普遍缺斤少两(铜材,线径,绝缘层用料)。万一真坏了不是给自己找麻烦吗,还是4平方吧,贵不了多少,反正是用在自己家的,对不对?
白沙烟 发表于
这是一个很好的题材,希望大家把自己的见解发表出来,共同研究探讨,这关系到千万家庭的用电安全,电工我不 ...
空调自身的电源线还是多股线,4平方的单股线足矣,其实已经很浪费了,至于缺斤短两的问题只要选购正规厂家的产品我可以说质量完全没问题,毕竟这东西不是什么高科技产品。
我大概计算一下空调启动压降问题,铜电阻率0.0.5平方线电阻为0.07404欧,大部分电器可以允许5%电压波动,即11V,那么导线电流为148A,现在大部分挂机功率1000w以下,考虑到0.85左右的功率因数,视在功率1200W,即额定电流大约5.5A,148A对5.5A有27倍之多,试问那个电机启动电流可以有27倍额定。另外启动电流不要认为就是长期工作的电流,哪有设备在一直启动的。所以用2.5平凡对于挂机的启动和长期运行完全不成问题。另外本人用3x2.5电缆做3.7KW电机温升试验(电流8-9A),电线基本处于常温。要知道电缆的散热要比单线差,而且温升试验基本就是连续运行8-12小时。
所以对于挂机2.5平方已经很奢侈了,对于柜机,不知道你们留意了没有,格力3KW的柜机(三相380V),标配的就是3X2.5的电缆,考虑到单相,4平方足矣。
另外大家还可以留意一下,挂机空调插座用10A,柜机用16A,就知道用多大的线了,2.5平方过10,4平方过16A,余量已经够大了。
还有一点,市面上的电线分非标(JB或其他)和国标,肉眼就能看出国标线明显比非标线粗。一般国标线在线的表皮会明显标出GB字样。
在说一个美国,可能西方国家用的110V电,因此线径会加大,但他们的绝缘等级应该没我们国家高,我们是300/500V的耐压
哪个网址,链接给看下啊
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
o00 发表于
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
厨房用4平方我没意见,有很多大功率电器,而且同时用的机会很大
房间用4平方而且要专线我认为浪费,有人讲要留功率余量,房间除了空调还有什么大功率电器?你总不能制冷的同时制热吧
guyn28 发表于
哪个网址,链接给看下啊
随便找的品牌线,不讲杂牌哈,现在的东西,品牌都无诚信,杂牌就更无底限了
我建议厨房以及长距离的房间可以用4平方线,一个房间不用搞空调专线
我们职工住宅区灯线都是4平。
本帖最后由 hjz197034 于
10:24 编辑
核载2吨的车,拉8吨,照样跑,核载10吨的车,你拉5吨卷板(也就是卷在一起的铁板,体积非常小),估计能折断大梁,你这么使用看看
本帖最后由 hjz197034 于
10:32 编辑
考虑问题要全面。
看看你自己发的帖子里的常规推荐
厨房电器会同时使用,家里空调就不会?
三相电机启动电流时额定电流4--7倍,单相电机更大可以达到12倍,线路在空调启动时压降过大,将造成启动困难,甚至不能启动,更有甚者造成压缩机烧毁。
不要误导人啊!那是电缆的极限承载力,并且国内再好的电缆铜质量都不是很达标!你看看20年前的老房子都要换电线是为啥,电缆安全是防范火灾的重要环节。安全布线能是电缆寿命很长且安全,也多不了几个钱。
我家入户:25平方,
走分支电箱10-16平方,
照明主线4平方,分支1.5-2.5
厨房电器6平方
空调没有可比性,中央空调16平方
必须有一样
不以此谋生的工作
Copyright &
All Rights Reserved.电工难题:4平方铜线可以同时带动2匹和1.5匹空调吗?方法告诉你电工难题:4平方铜线可以同时带动2匹和1.5匹空调吗?方法告诉你旅行科技之旅百家号4平方铜线可以承载一个2四一个1.5四空调吗?这类问题是电工作业中的经典计算问题,今天就借助于这个问题来看看铜线载流量和空调工作电流时如何计算的!一,首先来看一下2匹和1.5匹空调的工作电流。“匹”指的是空调制冷时的电功率,1匹约为800W。所以2匹空调的制冷功率为1600W左右,1.5匹空调的制冷功率为1200W左右。根据公式P=UI可知,在220V环境下,2匹空调制冷时的工作电流为7.3A;1.5匹空调制冷时的工作电流为5.5A。空调制热的过程中,还要涉及到电辅热——电辅热的功率常见800W(空调实际的制热功率会比制冷功率略小,我们只做简单计算,所以忽略这点差距),那么空调制热时的电流就是:2匹——7.3A+3.6A(电辅热工作电流)≈11A;1匹——5.5+3.6≈9A。4平方铜线做干线,下面同时负载2匹和1.5匹空调,则干路电流为11A+9A=20A——受到各种因素影响,实际电流会在20A上下浮动。二,来看一下4平方铜线的载流量。4平方铜线的额定载流量,在国标《GB/T 5》中有明确规定,为25~32A——国标中允许误差,因此这个规定数值是一个区间。因此,只要是合格的4平方电线,它的额定载流量就不会低于25A。在实际应用中,由于暗装电线受到通风较差、散热不好、湿度大、温度高等各种不利因素影响,它的实际载流量通常需要在额定载流量的基础上打一个85折。因此,4平方电线的实际载流量,不会低于21A。总结:这样4平方的电线同时负载一个2匹空调和一个1.5匹空调,问题不大!本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。旅行科技之旅百家号最近更新:简介:天文学家探索宇宙奥秘作者最新文章相关文章家装挂式空调电线用2.5平方的可以吗
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
家装挂式空调电线用2.5平方的可以吗
家装挂式空调电线用2.5平方的可以吗
提问者:奋_2883|
9916次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有4条回答
回答数:831
| 被采纳数:4
空调一般建议用4平方的电线
回答数:5695
| 被采纳数:13
2.5平方完全可以了。因为2.5平方的铜芯线截流量是25A,即使是3P机额定功率也只是最大3800W(含电铺)电流是17A,如果是铝芯线的话,2.5平方截流量是20A,也能满足要求。
回答数:9752
| 被采纳数:17
2.5平方的铜芯线,在暗埋的条件下,最大承载电流为24安,1.5匹的空调正常工作电流为5.6安,但是起动电流瞬间电流为额定电流的2-3倍,如果两台空调同时起动,对线路有一定的影响,但可以在安装25安的漏电保护器后再用,当你负载电流超过电线承受的额定电流后,可自动切断电源,或在有漏电的情况下也能自动切断电源,总之一句话,安装25安的漏电保护器后才能使用(一定要25安的不能大,大了不能保护电线,也不能小,小了可能要经常跳闸)只要不跳闸,那就放心用。
回答数:4056
| 被采纳数:8
电线规格根据你的电线要承载的电流决定,照明用1.5,10A插座用2.5,16A插座4,空调走独立回路4或者6.当然以上数值仅供参考,如需精确地确定,请按照国标标准和预定承载电流计算需要的线径. 不可以,为了安全,三线应该使用同一线径.理论上是可以,不过这个线并不是无限长的,在15米以内,1.5P可以使用1.5平方的线、
但是实际使用上我们一般使用2.5的。
第一,线径不一定是国标的1.5。
第二,距离一般都超15米。
第三,考虑个安全系数在里面。
因为现在都是埋线多,维修麻烦多。
美的大1.5匹空调用的是什么样的插座
(1)1匹-1.5匹单冷空调可以选用10A、16A三扁插座;(2)1.5匹冷暧型空调必须选用16A三扁插座;(3)2匹-2.5匹单冷空调必须选用16A三扁插座;(4)3匹及3匹以上大功率空调必须选用三相四线制插座;(5)空调插座最好采用带开关的插座,条件允许选择带指示灯、带开关的插座产品。2.5匹及以上空调建议在插座前串接大电流双极开关或MCB(微型断路器)单独进行控制;在空调不工作情况下建议开关处于断开状态;长时间外出不使用时应将插座拔掉,防止雷击损害电器设备及更大的事故。###大1.5匹制冷量应该是3600瓦,2级能效就是3.2,那么输入功率就是=1125瓦,工作电流就是.1安,通常线径的安全电流是4安/平方毫米,可以用西蒙10A带开关的插座,2.5平方的电线。
1.5匹空调用多大的插座,如何选择空调插座
A.1匹-1.5匹单冷空调选用10A三扁插座。 B.1.5匹冷暧型空调选用16A三扁插座。 C.2匹-2.5匹单冷空调选用16A三扁插座。 D.2.5匹以上空调最好采用大电流双极开关或MCB(微型断路器)。 E.三相电大功率空调可选用三相四线制插座。 F.条件允许,可选用带开关或带指示灯的产品。###空调插座就是我们常常所说的空调的专用插座,顾名思义这是一种专门用来为空调而设计出来的专用插座,这种插座与普通的插座其实看上去没有多大的差别的。只是说在空调停止工作的时候空调插座也不会供电。只有当空调下一次开始工作的时候才开始供电。插座面板设置一个空调专用插孔和红外线接收器及供电指示灯插座平时不供电安全性高插座开始供电后如果空调没有开始工作,而插座供电延时180秒左右自动断电后插座恢复到常无电状态插座开始供电后空调开启工作插座持续供电。直至关闭空调插座
申江bv1.5单芯铜线电线需要多少钱
1.正泰电线电缆 国标软线多股铜芯线 多芯铜线 BVR 4平方 427.002.旭阳精品电线2.5平方阻燃国标家装BV家用纯铜电线 298.003.旭阳国标单芯铜芯家装照线电缆2.5平方纯铜硬 199.00以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
酒吧装修进线是6平方的铜线要安装2台5匹空调和1个1.5匹的空调80个射灯5个大灯能带的起来吗
用量太大6平方带不起 电线发热厉害 会起火
大1.5匹空调插座问题
大1.5匹制冷量应该是3600瓦,2级能效就是3.2,那么输入功率就是=1125瓦,工作电流就是.1安,通常线径的安全电流是4安/平方毫米,因此10A带开关的插座、2.5平方的电线够用了,没有问题。
1.5平方的铜线能带一个卫生间抽凤机吗
你如果能看见1.5更小的,但是浴霸取暖不照样正常使用么,就是3个也没有问题~? 1.5的线不要说一个抽风机了.5的那就已经很大了 往往是比1,机子本身给你配的线不知道你平常有没有注意你家浴霸
格力幸福湾1.5匹空调面板大概多少钱
80―150之间###没见过这个东西###三千一百币左右
门窗不足1.5平米按1.5平米收费合理么
5 主要是因为量少 要是足够数量可以按照实际面积收费 一分价钱一分货 谁赔钱也不做 开启扇一般情况下是不挣钱的 开启扇越多 窗坐下来成本越高.5按照1窗 不足1按1 门不足1。一般 超过30平米的话有个1-2个不足的 可以按照实际平米算账###好像按平方收的吧
衣柜门单扇没有达到1.5平方米的得按1.5平方米吗
正常情况是按照1.5算的,因为有损耗
总线是1.5平方的铜线到家里空气开关,然后空气开关底下拉2.5平方的铜线用来安装热水器用可以吗
要看你热水器是多大功率的,大于3KW,总线是要换掉的,带不起的,总线是换成4平方或者6平方的铜线。现在电器多,预留点出来。空开也要40A才够!
舒心的装修让生活更美好1.5平方的铜芯线可以用来打空调吗【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:348,544贴子:
1.5平方的铜芯线可以用来打空调吗
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
就这个空调
我家的就是1.5的
最好用2平以上的
这还叫小空调
一平方六个电流左右
用是能用 但是为了长久打算 还是换2.5+的吧,除非你不长时间用。
理论上是可以用
建设者联结网是提供靠谱电工的网站,包括在建工程,工程信息,建筑工程,工程项目等,工程信息全面及时准确,覆盖国内各大城市.
没有任何压力,我一匹半的空调用的是1平方毫米的铜芯线,除非你的机子有辅助加热
完全可以。
如果在供电未端,不能工作
单个的话没问题。我的热水器是两千瓦的我也用1.5
实际得看情况
家用 卧室壁挂式 怎么滴你也得给他搞2.5的线
立式的最少要4平线
2.5的,出于安全考虑,1.5的也可以,不过安全系数会降低很多,再说了,1.5和2.5的钱也差不多少,买到国标的线还可以,再买到非标的线,就不太好了
理论上不行,但是实际不一定,看多大的空调
制冷可以用,制暖线会热
听大家的吧别省那点钱。
1.5的铜线如果是国标的,长期10A电流没问题,这个空调写的最大输入电流8.8A,是可以用的,前提是这条线只供这一个空调用,不能有其他电器在同一条线上了
一般2.5到4平方 这个空调够用的
出于安全考虑最好电线用4平的,插座用16a的三空插座。
实在没有大点的线1、5的也行,