先是空调的排水管漏了,也懒得去修,找了个水桶接排水(见图片右下角)。现在,铜管也开始出汗滴水,是哪里出问题了?
本帖由IOS客户端发布
微信扫一扫分享
&浏览:2573&&回帖:35 &&
泡网分: 7.651
帖子: 13375
注册: 2012年12月
文科生毁世界
这不就是冷凝水么!管道保温失效,空气湿度过大
结论:包管子 本帖最后由 RX0 于
14:31 编辑
泡网分: 16.248
帖子: 1373
注册: 2007年05月
刚处理完自家的,情况一模一样。把室内机过滤网拆下来洗洗干净,OK了。雪种压力5.2公斤,正常。 本帖最后由 yin8610 于
14:25 编辑
泡网分: 2.328
帖子: 2130
注册: 2014年08月
<font color="#ux 发表于
看完全部回帖,感觉没有一个是制冷工回答的,室内湿度大是肯定的,开个几小时,室内比较干燥就不会结露了,但这不是根本原因,根本原因是氟(制冷...很简单的事情,你偏要说那么复杂。氟多少有影响?对这样的家用机又没压力显示,只要不高压低压报警停机就行,目前制冷效果很好,机子又没停机,加保温难道不是最简单最有效的方法?那么多的因数,你就敢肯定说是氟加多了?自己都说要测压力的,你看有多少安装家用空调会测压力?都图简单,当然严格上是该抽真空,测压力,这些小鸡鸡,凭师傅经验就够了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 9.857
注册: 2009年02月
老天真 发表于
先是空调的排水管漏了,也懒得去修,找了个水桶接排水(见图片右下角)。现在,铜管也开始出汗滴水,是哪里出问题了?
看完全部回帖,感觉没有一个是制冷工回答的,室内湿度大是肯定的,开个几小时,室内比较干燥就不会结露了,但这不是根本原因,根本原因是氟(制冷剂)加多了,管子加长以后,氟应该多加一些,一般有表读5~6个压,没有表的情况下,先多加一点点,直到进气口(室外机那根细一点的管子)结霜,然后,再放掉一点,直到不结霜,结露为好。
道理很简单,出气口的温度基本是室外气温(制冷剂经过压缩,强迫风冷至室外温度,用手摸是有些热),进到室内机减压、蒸发、制冷,再给压缩机吸入压缩,这是基本就一个大气压(为了解说方便),已经不吸热了(其实还有些压力,还会蒸发吸热),也就不会结露,只有一点点凉,稍作保温也OK了,所以,那个室外的进气阀会有冷水结在上面,如果这个阀门工作的时候结冰了,说明制冷剂过多,要放掉一些。
看看你的外机阀门上有没有冰?如果没有,说明你的房间里湿热空气补充太快,比如在浴室里……
泡网分: 1.445
注册: 2015年12月
看图片是因为空气的湿度大导致的冷凝现象。管子外面多加一层保温材料会好一些。
泡网分: 27.845
帖子: 2715
注册: 2004年04月
两根管之间的隔绝也很重要吧,尤其很长管路的情况
泡网分: 57.185
帖子: 6971
注册: 2005年06月
老天真 发表于
刚才摸了一下,冰冰凉的感觉,看来是制冷剂不足了,这个自己没法弄了,要请售后了屋脊真是无奇不有(有说缺氨的、有说缺制冷剂的),最简单的处理办法-买几米隔温棉(空心海棉管)在外面再包多一层,缺制冷剂-首先会在室外机的铜阀、接头上凝霜(结冰),其次空调启动、制冷几分钟后(压缩机因压力开关动作,会停转,等半小时左右,压缩机冷却后才再次起动)。压缩剂过多也会引起压缩机停转(但不会凝霜/结冰)。俺还是第一次听说”缺氨“的!
泡网分: 8.759
注册: 2009年04月
是不是屋里湿度太大?门窗关好了吗?
泡网分: 10.97
帖子: 3161
注册: 2009年10月
phoexi 发表于
按你的描述 最开始是正常的 那说明并不存在保温层太薄之类的问题
室内这种没日晒的 老化损耗也可以忽略(除非有质量问题)
...刚才摸了一下,冰冰凉的感觉,看来是制冷剂不足了,这个自己没法弄了,要请售后了
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 4.767
帖子: 6818
注册: 2014年08月
光影之光影 发表于
很容易判断,找台正常空调,看外机出、回气口,两口锁头处,用手分别感觉温度,再与这台比较,估计这台,冷媒不足居多,购小瓶R22,一根管子也不用几多钱,没表前提下,加冷媒加到,参考正常机的出、回气口温度,加到与之差不多行了,(加冷媒时,记得先用冷媒吹管子,再上紧,以免加入空气),
如果高空作业,不提倡自己整,危险,不值得,让专业人士整,说俺,只试过蹲在厨房,为自家冰箱加冷媒,铜管要开口,封口,就加冷媒而言,应该比分体空调麻烦很多, 本帖最后由 光影之光影 于
21:58 编辑
泡网分: 4.767
帖子: 6818
注册: 2014年08月
很容易判断,找台正常空调,看外机出、回气口,两口锁头处,用手分别感觉温度,再与这台比较,估计这台,冷媒不足居多,购小瓶R22,一根管子也不用几多钱,没表前提下,加冷媒加到,参考正常机的出、回气口温度,加到与之差不多行了,(加冷媒时,记得先用冷媒吹管子,再上紧,以免加入空气),
如果高空作业,不提倡自己整,危险,不值得,让专业人士整,
本帖最后由 光影之光影 于
21:26 编辑
泡网分: 35.912
帖子: 3187
注册: 2003年03月
各种回复说的都有可能
第一是缺制冷剂了,造成空调超长时间工作,在冷媒管上结霜;第二是空气湿度太大也会这样;第三是保温层坏掉了
只有这几个可能
当然管线在室内距离过长,这种情况较明显 本帖最后由 悲观者 于
21:05 编辑
泡网分: 16.876
精华: 2帖子: 11001
注册: 2009年01月
这种情况最可能的是冷媒不足,延长铜管增加了冷媒泄露的机会。
泡网分: 32.901
帖子: 1779
注册: 2002年01月
某朝末年 发表于
这是啥纽曼鲍勃安装工给装成这个鸟样的?有次回家停车后直接开前盖加玻璃水发现有根黑色大概10~12毫米的橡胶管上会有很多冷凝水,之后又观察过好几次,只要开空调那根管子就会有冷凝水。空调制冷一切正常
本帖由 MI+6 客户端发布
泡网分: 12.85
注册: 2008年03月
老天真 发表于
不会吧,现在空调我只觉得太冷而不是制冷不够这个真的是制冷剂不足,制冷剂在管道中提前蒸发制冷了。
泡网分: 12.037
帖子: 4195
注册: 2009年04月
楼上的兄弟说得对,缺制冷剂,结霜,霜化了造成的。
泡网分: 22.93
帖子: 1134
注册: 2004年11月
老天真 发表于
还想请教,排水管接起来有技巧吗?自己中途接管子始终接不好,难道要从空调边上开始接?就是右下角下垂的那个,时间长了漏水了,被我剪断了排水管应该很好接呀。买相同口径的,套上(原管套在内),外面有胶带缠上即可。注意一下,排水管也会出现外面凝水,垂直向下的倒是好解决。
泡网分: 4.42
帖子: 4137
注册: 2011年05月
看下外机阀门处有没有结霜,有就是冷媒不够。空调水管要接也好弄的,没有接头就切个口玻璃胶加生料带加胶布就行,注意坡度。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 56.862
帖子: 9353
注册: 2006年11月
是天气太潮,空气中的水汽太大遇到凉的物体,在凉的物体上形成的冷凝水。
你的墙面和瓷砖上一会有的。只是温度不同多少的问题。
泡网分: 0.789
注册: 2004年03月
老天真 发表于
哦,谢谢!包管子的套管有专用名字吗?打算tb去买些自己弄缺氨了
上个月卧室空调刚弄好的
原来我也是搞了一些很厚的海绵套管,套上去有好转,但是长时间还是会滴水
后来找师傅过来加足氨就好了
泡网分: 0.09
注册: 2017年04月
老天真 发表于
不会吧,现在空调我只觉得太冷而不是制冷不够按你的描述 最开始是正常的 那说明并不存在保温层太薄之类的问题
室内这种没日晒的 老化损耗也可以忽略(除非有质量问题)
制冷剂轻微不足会导致管路中就直接开始蒸发制冷 管子温度异常下降
(正常制冷剂量 是要到室内机蒸发器才开始制冷 管子温度不会特别低)
你就去摸一下 管子是否凉的冰手 正常情况只是微冷
无忌交流论坛版主
泡网分: 148.192
精华: 14帖子: 54554
注册: 2000年06月
快下雨了!
过去没有广播电视网络时代,人们听不到天气预报,都是看石头出汗、自来水管结露预报下雨的。有一点道理,石头出汗是因为湿度很大。
泡网分: 2.328
帖子: 2130
注册: 2014年08月
很简单的问题:空调铜管保冷层薄了点,导致表面温度低于室内露点温度而结露,属于安装质量问题,通知厂家整改。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.463
帖子: 1929
注册: 2016年06月
老天真 发表于
当初装修的时候打算吊顶的,后来没吊平顶。也辛亏没吊,否则更加麻烦。这里是内阳台房顶。内阳台也是想办法斜角出去啊
排水管中间没法接,街头位置是喇叭口+环,买来的新管子可以头尾相连的,你看了就知道了
泡网分: 10.97
帖子: 3161
注册: 2009年10月
某朝末年 发表于
这是啥纽曼鲍勃安装工给装成这个鸟样的?当初装修的时候打算吊顶的,后来没吊平顶。也辛亏没吊,否则更加麻烦。这里是内阳台房顶。
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 10.97
帖子: 3161
注册: 2009年10月
oldking 发表于
遇到过几次。负责任的说:找点包管子的黑色套管再包一下就好了。找不到的话,找维修来解决,不过要准备被敲一棒。
空调本身没问题,就是原来包在外...还想请教,排水管接起来有技巧吗?自己中途接管子始终接不好,难道要从空调边上开始接?就是右下角下垂的那个,时间长了漏水了,被我剪断了
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 30.689
注册: 2002年02月
刚刚遇到类似情况,第一个师傅说什么要换铜管(后来其他事情证实这个人极其不靠谱),第二师傅说只是包裹铜管的隔热棉损坏,换上新的隔热棉已经问题就解决了。
泡网分: 1.463
帖子: 1929
注册: 2016年06月
这是啥纽曼鲍勃安装工给装成这个鸟样的?
泡网分: 10.97
帖子: 3161
注册: 2009年10月
oldking 发表于
遇到过几次。负责任的说:找点包管子的黑色套管再包一下就好了。找不到的话,找维修来解决,不过要准备被敲一棒。
空调本身没问题,就是原来包在外...哦,谢谢!包管子的套管有专用名字吗?打算tb去买些自己弄
本帖由IOS客户端发布
泡网分: 10.97
帖子: 3161
注册: 2009年10月
Along杨 发表于
管子里温度低,室内温度高,我倒是觉得是冷凝水,第二个原因我认为是铜管接的太长了铜管长是迫不得已。因为室内布局关系,开发商原先预留的空调孔和室外机位无法用,只好延长铜管另找地方安装室外机。不过这样已经使用了8年了,刚刚才出问题。
本帖由IOS客户端发布
&版权所有:&&&&
网站投诉举报电话: | 网站举报邮箱:问:空调制热外机滴水?空调制热外机也会滴水?楼下邻居都提意见了,该如何处置?答:制热时,室外机蒸发器的度很低而产生的积霜。而空调在设计时有除霜程序。空调室外机上的水,就是来自于霜加热后变成的后的。通常场况下,室外机的底部排水孔...
问:空调开暖气后主机滴水格力空调开暖气后主机滴水,十分严重,开冷气时不会,起初以为没接管子,但让人...答:你好!制热外机滴水是正常的,这是空调除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇...
问:我家的空调主机又滴水了,什么原因?挂在室外的主机滴水了,而且不是从水管里滴出来的,是从主机里滴出来的,这是...答:正常的,主机的蒸发器会发热,冬天的时候与环境度相差大,在管路上形成冷凝水。
问:为什么空调主机会滴水答:铜管度很低大约℃遇到空气中的水气就会凝结成水珠掉下来
问:为什么空调管里不滴水,从主机(挂外面的)方向滴出了水?...答:你是说制冷还是制热,制冷的话水是从冷凝水管。制热的时候由于室外机吸收热量而凝结空气中的水分,造成结霜,影响效率,在室内可以听到有的声音,那是...
问:格兰士空调主机接管处滴水正常吗两条管接口处在滴水,还有一点白色的。答:正常,有可能是接口处衔接未搞好,空调主机风扇经常清理能有效防止这一现象发生。谢谢纳!
问:空调内机为什么会滴水?我不是说室外压缩机滴水,是说室机有时滴水答:哗!他们一滴水就长编大论了,呵。滴水很可能是排水管道堵塞了,因为堵了水排不出才会积水过多而往下滴,如果是出风口喷水很可能是漏氟了,因为漏氟了,管道度...
问:我买的格力空调美满如意,怎么主机与铜管接口处有滴水是怎么回...有水那是,但滴水我就觉得不正常了一般几秒钟就滴几滴,这也是正常的吗?会不会...答:那是正常现象,因为铜管在制冷是是冷的而外界空气是热的冷热相遇产生冷凝水。其它的都应该有但也不是绝对的。
问:空调外机两管道接口处滴水正常吗?答:完全正常的啊,是冷凝水啊。
问:空调主机滴水怎么办答:空调的使用过程中,由于热器的度低于环境度就会使空气中含的水分凝结成小水珠就会出现滴水现象。多数空调都设计有导流板,水珠会随导流板流向集水盒再从...
问:请问空调的内机突然滴水了要紧吗?是什么原因呢?怎么修理啊?...答:空调室内漏水首先说明你的空调制冷效果好,其次才说它漏水。因为漏水是小事,它不是空调主机的故障,而是室内机里边的塑料软排水管接口脱落或是堵塞。这不是一个...
问:格力空调外机管道接口滴水是怎么回事答:冷凝水,说明空调制冷正常。
问:挂壁空调主机滴水怎么回事?我家伊莱克斯空调买了两年了,今年用的时候,开了一段时间,主机开始有水不断滴下来...答:找到下水方向,看是否向下水方倾斜。如正常看下水口是否被异物堵住,如被堵清里干净,在拿水试下看是否能正常。如还不能正常下水那就请专业人事吧。可能是安装...
问:空调主机滴水我家空调是科龙的也是两年时间,近段时间都一直用的好好的!就这几天下雨没用...答:漏水原因、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;解决方法:重新...
06-3009-1008-2908-21
07-2307-2307-2307-23
◇本站云标签(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
空调室外机包有海绵的两根铜管结水正常吗?
两个空调,其中一个制冷时室外机沿着两根包有隔热海绵的铜管向下滴水,另一个则没有这种现象,滴水的这个是不是异常?
一般小型分体空调作制冷运行时,由于制冷系统的节流阀(毛细管)设在室外机里,高压管(小)里的制冷剂已经经过节流降压、小部分开始吸热汽化,所以小管是冰凉、附满冷凝水的。制冷时经由回汽管(大)被抽吸回压缩机的制冷剂还有小部分没充分吸热气化,在保温不良的管段和暴露在空气中的部分还会继续吸热气化,使铜管、阀门变凉、凝露;连续的制冷造成凝露不断增加、聚积滴下的现象,属正常。如果水是从隔热海绵套管里流出的,是由于前段保温包扎工艺欠妥所致,自检。只要空调制冷正常,一般无大碍。
另一台如果制冷时铜管、阀门都会凝露则属正常,若回气管、阀门使干的,则是制冷剂欠缺的症兆,可能需要检漏、补充制冷剂。仅供参考
:两根铜管分别较大小连接管,粗的叫大管,细的叫小管,作用是连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒可以在内、外机内循环流动,一般情况下大管走气态冷媒,小管走液态...
空调机在正常工作时,两个管子(细的称为液氟管,粗的叫气氟管)由于蒸发制冷,在表面是冷的。在它上面的水是冷凝现象。
提供一个小经验:当空调漏氟时,一般出现在连接处...
增加你家的用电量;加快空调的&#034;退役&#034;.
空调不论制热还是制冷,都需要室内外机进行热交换,铜管是热交换的唯一途径,失去保温层,流失的热量就多,自然会增加机器的工作...
你好,上面陈述的现象,刚开机空调系统的压力还没上到正常工况的水平,蒸发压力低致使蒸发温度低(结霜),冷凝压力低间接影响冷剂的循环量,继而影响制冷量和排气温度.随...
空调外机低压管“结霜”与“结冰”两种不同症状都是蒸发器油堵、室内贯流风机不转、滤网和蒸发器堵塞等影响热交换的原因或回汽管折瘪导致二次节流的现象;一般“结...
答: 小咬是怎么生的
答: 看哪个专业了。毕竟是名校,所以生物教学质量也不错。举例说,微生物学山东大学、复旦、武大见长,细胞生物北大、山大、兰大见长。
相对来说,生物是它的软肋,但正在改善...
答: 你好.生物科学培养掌握生物科学的基本理论、基本知识和实验技能,能够在高等和中等学校进行教学和教学研究的教师及其他教育工作者,并输送部分研究生。
答: 到百度搜索查查
餐饮业厨房产生的油烟,顾名思义,废气中主要污染物为油烟,一般采用静电除油。
液化气属较清洁能源,废气污染程度不高,主要含二氧化碳一氧化碳吧。
柴油属石油类,废气含二氧化硫和氮氧化物,二氧化硫碱液喷淋即可去除,氮氧化物主要以一氧化氮为主,要催化氧化成二氧化氮才能被碱吸收,造价成本非常高,一般的柴油发电机尾气难以治理,除非大型发电厂。
煤炭废气含二氧化硫多,一般常用的脱硫工艺即可。
规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为&#034;110&#034;的企业)和当年产品销售收入500万元以上(含)的非国有工业企业。
对于由非金属通过共价键形成的化合物,极性与否不是看键是不是极性的.而是要分析几个键之间的相互作用力是否可以抵消,像CO2是直线型的,结构式为:O=C=O,作用力等效作用于碳原子两边,按物理上的受力分析来看,不正好得以抵消吗?而SO2由于受力方向不同,就无法达到这样的效果.
平时做的练习里也常常会出现让你写一下分子构型或是电子式的,出现频率较高的有:NH3(三角锥型),CH4(正四面体),CO2(直线型),像过氧化物的有时也会让你写一下电子式.这些一般讲知识点的时候老师都会提及到的.
做鲫鱼汤很重要的一点是注意火候的把握。
步骤如下:
买新鲜现杀的鲫鱼两条,个头要适中。洗的时候要把鱼鳞全部弄干净,鱼肚里也要洗净,免得汤有腥味;
洗好后,在鱼身上涂抹适当食盐,腌放十分钟;
准备好香葱三根,洗净,打结备用;
切好姜片若干(根据鱼的大小和量);
均匀涂抹姜汁于锅内(防止鱼皮粘锅),倒入色拉油,点火;
油不宜太热,将火旋小,轻轻放鱼入锅,同时放入姜片,把火调大;
煎至鱼皮微露金黄色,将鱼轻轻翻身,直至也微呈金黄色;
煎的过程中,注意转动锅,使鱼均匀煎透;
把火调小,加冷水至淹没鱼为止,放入备好的葱结,开大火,煮沸;
把鱼翻身,再煮五分钟,放入适量的盐,继续煮,直至汤呈现奶白色;
加味精,煮两分钟。
同时准备好吃鱼的料:蘸鱼的陈醋少许倒入碗中,放少许盐,糖,味精,搅拌均匀。
将鱼单独盛在大碗里,鲫鱼汤盛在汤碗里;鱼蘸着料吃,汤即喝。
^_^,美味的鲫鱼汤呈现在你的眼前了,还有香喷喷的鱼肉……
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415已解决问题
空调室外机的两根铜管是起什么作用,它连接室内机的什么管?
浏览次数:6106
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
1、室外机与室内机的连接的专用铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机。2、连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种)。3、如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气),雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机。您可以用手摸较大的铜管,感觉较冷,同时表面会有水。4、雪种经铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动)。5、然后雪种变中温中压雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细管或膨胀阀之类的),作用是节流阀截体积很小,但过了节流阀之后因体积突然变大,于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热。6、这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环,则相反。这样您应该明白两条铜管的作用了吧。7、两条管均连接室内机,一般较细的为进管,较粗的为出管。进管与出管接口的区别是进管较细,且后面有毛细管或热力膨胀阀,而出管接口较大。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok拒绝访问 | www.qizuang.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.qizuang.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(43dd7-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器}

我要回帖

更多关于 空调制冷粗铜管滴水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信