可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

1、火灾报警控制器(即主机)

7、其他的联动信号装置:电梯、卷帘、末端切换、喷水信号阀、风机控制信号装置等利用弱电工作并与联动控制器连接的装置,也可以列入火灾自动报警系统中的监管装置。

严格意义讲,消火栓起泵按钮应该为强电,不过现在一些施工队将其改为弱电控制,通过信号转换来启泵,姑且视为火灾自动报警系统中的监管装置。

你问的这个太笼统了,不知道怎么说。

采纳数:0 获赞数:0 LV1

信号阀、水流指示器以及外部设备。

}

      2013年10月11日凌晨2时59分,北京石景山喜隆多商场发生火灾,过火面积约1500平米。两名消防员在灭火时牺牲。从喜隆多重大火灾整个发展蔓延过程来看,正是麦当劳店长、中控室值班人员这一系列消防负责人的麻痹大意、玩忽职守,最终酿成大祸。 

1、火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示屏。控制器进行复位操作后,灯熄灭。

2、监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,灯熄灭。

3、系统故障灯:黄色,有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮,此时报警系统中屏蔽设备的功能丧失,需要尽快恢复,并加强屏蔽设备所属区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时,此灯熄灭。

4、系统故障灯:黄色,此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复。

5、主电工作灯:绿色,当控制器由主电源供电时,此灯点亮。

6、备电工作灯:绿色,当控制器由备电源供电时,此灯点亮。

7、故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。除总电短路故障需手动清除外,其他故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

8、启动灯:红色,当控制器发出启动命令时,此灯点亮,若启动后控制器没有收到反馈信号,则该灯闪亮,直到收到反馈信号。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

9、反馈灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号。反馈信号消失或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

10、自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后,系统自动对联动设备进行联动操作。否则不能进行自动联动。

11、自检灯:黄色,当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有状态退出自检状态后,此灯熄灭。设备的自检状态不受复位操作的影响。

12、警报消音指示灯:黄色,指示报警系统内的声光警报器是否处于消音状态。当警报器处于输出状态时,按”警报消音/启动“键,警报输出将停止,同时警报消音指示灯点亮。如再次按下”警报消音/启动“键或有新的警报发生时,警报器将再次输出,同时警报器消音指示灯熄灭。

13、声光报警起故障指示灯:黄色,声光报警器故障时,此灯点亮。

14、声光报警器屏蔽指示灯:黄色,系统中存在被屏蔽的声光报警起时,此灯点亮。

15、消音键:按下”消音“键可消除火灾报警控制器发出的火警或鼓掌警报声。

16、复位键:按下”复位“键可使火灾自动报警系统内各组成部分恢复到正常监视状态。

17、自检键:按下”自检“键可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查。

1、 接通电源后,火灾报警控制器及监控的探测器等现场设备均处于正常工作状态,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音等信息发生。火灾报警控制器大多时间处于这种状态。

    (1)液晶显示器:显示“系统运行正常”等类似提示信息。

    (2)指示灯:“主电工作”保持点亮。当允许时,“自动允许”、“喷洒允许”点亮。

1、火灾报警控制器接收到监视的火灾触发器件发送的火灾报警信号并发出声、光报警信号时的状态。在所有信息当中,火灾报警信息具有最高显示级别,当系统中存在多种信息时,控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的优先顺序进行显示。优先级火灾报警信息为最高显示级别,优先显示,不受其他信息显示影响。

    (1)指示灯:点亮“火警”总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除。

    (2)声响音调:火灾报警控制器发出与其他信息不同的火警声。(例如:消防车声)

    (3)显示器:应指示火灾发生部位、设备类型、报警时间。

 3、当多于一个火警时,还应指示火警总数、持续显示首警信息、后续火灾报警部位应按报警时间顺序连续显示。当显示区域不足以显示火灾报警部位时,应按顺序循环显示。同时设有手动查询按钮(键),每手动查询一次,能查询一个火灾报警部位及相关信息,以避免查询时有信息遗漏的现象出现。报警控制器根据显示器类型的不同,显示方式各异。

1、消音状态:火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发出声,光报警信号时,按下“消音”键控制器所处的工作状态。

    (3)声响音调:火灾报警控制器停止发出声响。

1、主电故障报警状态:火灾报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的工作状态。

    (1)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。

    (2)指示灯:点亮“故障”总指示灯,“备电工作”指示灯点亮。故障排除后,“故障”、“备电工作”的光指示信号可自动清除,“主电工作”指示灯点亮。

    (3)声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)。

1、备电故障报警状态:火灾报警控制器备用电源发生故障并发出声、光报警所处的工作状态。

    (1)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。

    (2)指示灯:点亮“故障”总指示灯,故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除。

    (3)声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)

(六)现场设备故障状态

1、现场设备故障报警状态:火灾报警控制器监控的现场设备发生故障并发出声、光报警所处的工作状态。

    (1)指示灯:点亮“故障”总指示灯,故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除。

    (2)声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)

    (3)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。当多于一个故障时,应按报警时间顺序显示所有故障信息。当显示区域不足以显示所有故障部位时,应手动查询。

1、屏蔽状态:按下“屏蔽”按键使火灾报警控制器屏蔽某些设备状态信息所处的工作状态。屏蔽功能为火灾报警控制器可选功能。屏蔽状态应不受“复位”操作影响。

    (1)指示灯:点亮“屏蔽”总指示灯。

    (3)显示器:屏蔽总数、时间、地址编码、设备类型。

1、监管报警状态:火灾报警控制器接收到监视器的设备信号并发出声、光报警时的状态,监视的信号包括:水流指示信号、压力开关信号、低水位信号、信号蝶阀等。

    (1)指示灯:点亮“监管”指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除。

    (2)声响音调:发出与火警不同的监管报警声。

    (3)显示器:显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。

1、气体喷洒状态:通过手动启动或满足气体联动公式中的逻辑关系时,且控制器处于“喷洒允许”的状态下,控制器发出气体启动命令,并接收反馈动作信号。

    (1)指示灯:当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备喷洒启动时,点亮“气体喷洒”指示灯。

    (2)声响音调:发出与火警不同的报警声响。

    (3)显示器:液晶屏显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型。

1、联动控制状态:当联动公式中的逻辑关系满足时,且控制器处于“自动允许”的状态下,控制器发出自动联动启动命令,并接收设备动作反馈信号。

    (1)指示灯:点亮“启动”指示灯和“自动允许”指示灯。

    (2)显示器:启动灯亮,液晶显示屏显示启动设备名称、部位及编码等信息,记录启动时间和启动设备总数。

      当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了:

    1、打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。

      关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。

      主机键盘上设有“自检”键,按下此键后系统将进行声光及电源检查。 

       输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。在操作结束和值班人员离开时,应进行锁键操作。

      按下“设备检查”键,屏幕显示当前系统所有配置。

      按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。

      在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。

      按下“复位”或“清除”键,将复位屏幕显示的所有配置火警、故障、动作等信息。

      当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它隔离掉,待修理或更换后,再利用释放功能将设备恢复。 

}

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。 JB-QB-GST500 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 (Ver.3.02, 2008,03) 前 言 控制器采用模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力,最大容量为4840个总线制报警联动控制点。控制器可与我公司生产的各类开关量型、、QB-GST500火灾报警控制器(联动型)采用壁挂式安装、JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)采用柜式安装、JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)采用琴台式安装,三款控制器的功能、操作等均相同。 本安装使用说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。 目 录 第一部分 概述 1 第1章 GST500/GST5000火灾报警控制器(联动型)简介 2 1. 容量大、可靠性高 2 2. 窗口化、汉字菜单式显示界面 2 3. 灵活的模块化结构和多种功能配置选择 2 4. 配备智能化手动消防启动盘 2 5. 具备全面自检功能的多线制控制盘 2 6. 独立的气体喷洒控制密码和联动公式编程 2 利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作 36 4.10.3 利用手动消防启动盘进行的被控设备手动启动/停动操作 37 4.11 总线制被控设备的自动联动控制 37 4.11.1 实现自动联动的条件 37 4.11.2 自动联动逻辑的实现 37 4.12 气体灭火设备的启动和停止控制 37 4.12.1 气体灭火设备的启动条件 37 4.12.2 气体灭火设备的手动启动控制 38

}