三菱三菱电机柜式空调调,开一会自动停止,显示代码0和U3互跳,最新开又好了,是什么原因?

三菱空调运行灯闪烁后自动关机,过一会儿又自动开机,这是什么原因?_百度知道
三菱空调运行灯闪烁后自动关机,过一会儿又自动开机,这是什么原因?
三菱空调运行灯闪烁后自动关机,过一会儿又自动开机,这是什么原因?
我有更好的答案
多年的三菱空调维修经验告诉我们,如果三菱空调在开机一小时后自动关机的这种情况问题不是出自空调本身,那肯定是温度已经达到你设定的温度了,如果没达到设定温度就自动关机了,可能是因为外机散热有问题,散热散不了,导致压缩机热保护;再者就是你设了自动关机,可以按一下遥控器复位键重新设置就行.(以上是深圳三菱空调维修技师维修技术分享)常见的三菱空调在开机一小时后出现指示灯闪烁,过一会儿自动关机的这种情况可能有一、室内机过滤网太脏导致冷空气不循环,室内机室温传感器已经达到了你的设定温度,需清洗过滤网二、室外机在太阳照射的地方,到中午之后室外机散热不好,造成压缩机热保护,或是室外机冷凝器太脏散热不好三、主控板有问题四、压缩机有一种故障是热保护,就是压缩机连续工作一段时间之后,他的线圈之间因绝缘不好而进入保护状态五、你设了自动关机如果你家的三菱空调已经出现的这类情况,建议拨打当地的三菱空调售后部门电话,要求上门检修为妥!
业余电脑小能手
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱电机空调开机后半小时自动停机,请问是什么原因?_百度知道
三菱电机空调开机后半小时自动停机,请问是什么原因?
三菱电机空调开机后半小时自动停机,压缩机停止后散热风扇继续工作,请问是什么原因?
我有更好的答案
 三菱空调开机30分钟会自动停机,原因应该是过电流引起压缩机过热保护性停机,过热原因:可以先检查[氟里昂冷酶]压力是否超量,如果超量应该放掉一些.正常压力0.4MP就够了,也就是4个大气压.建议把外机用清水冲洗冲洗干净,再用布或者木板帮忙把外机遮阳降温,外机最怕过热.过热就会罢工,引起过热保护不工作。有条件可以接水管在室外高温时候冲冲外机,人工降温。如果没能解决问题.那就应该是压缩机老化了.三菱空调开机半小时后自动停机的现象属于三菱空调自发故障,但是出现这类情况出现的机率还是很少的;建议关机的时候不要直接拔掉插头,这样做容易造成系统程序错乱。
采纳率:92%
来自团队:
压缩机过热保护了!
本回答被网友采纳
分析应该是过电流引起压缩机过热保护性停机.过热原因:1.可以先检查[氟里昂冷酶]压力是否超量.如果超量应该放掉一些.正常压力4个点就够.2.然后建议把外机用清水冲洗冲洗干净,再弄点什么帮忙把外机遮阳降温.外机最怕过热.过热就会罢工.引起过热保护不工作. 有条件可以接水管在室外高温时候冲冲外机,人工降温.这两条如果没能帮你解决问题.那就断定是压缩机老化了.
室内机过滤网脏或室外机散热不好引起压缩机过热保护了
缺氟利昂,压缩机过热保护。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱电机空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱电机的中央空调,开机过一会儿自己在空调面板上显示出检查字样,又停止运转_百度知道
三菱电机的中央空调,开机过一会儿自己在空调面板上显示出检查字样,又停止运转
我有更好的答案
可能过滤网该洗了,洗完复位一下。
采纳率:69%
来自团队:
三菱不怎么样
为您推荐:
其他类似问题
三菱电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 36898|回复: 4
一开空调就跳闸是怎么回事呢
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:一开空调就跳闸是怎么回事呢
  空调一开,这家电的电闸就立马掉了,这究竟是怎么回事?是家里的线路有问题,还是空调有问题?遇上这样的情况,很多消费者往往一头雾水,不知如何是好,此时,专家就有了绝对的话语权。
  专家解答,有两种可能,一是压机热保护,二,内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护。
空调一开就跳闸的原因有以下可能原因:
空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。
解决方法:
更换电闸。如仍然跳闸,即属于空调故障。需要联系空调售后进行维修。
故障现象:时,压缩机一启动,跳闸。原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机是否存在短路现象。
  一、原因分析
  ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
  ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
1317FAPWUO.jpg (77.34 KB, 下载次数: 24)
09:37 上传
  遇上跳闸怎么办?空调使用不当酿大祸
  ③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
  ④高压力动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
  二、排除方法
  ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生,
  ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
  ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。
  ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。
  电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了。
该用户从未签到
要想成为一个好的电工,不能忽略基础知识
签到天数: 363 天[LV.8]以坛为家I
电工知识博大精深,认真学习。
签到天数: 224 天[LV.7]常住居民III
学习了,楼主说的非常好!
签到天数: 105 天[LV.6]常住居民II
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:家电百科 产品:
> 三菱电机空调开机几分钟自动停机,然后是数字5一直在晃,是什么原因?
三菱电机空调开机几分钟自动停机,然后是数字5一直在晃,是什么原因? 常见问题
那个是故障代码,变频的话确实可能是电脑板故障。
给出具体型号,大家给你分析一下。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10}

我要回帖

更多关于 三菱电机柜式空调安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信