制冷主机不一样,冷冻绵绵冰机 水泵 制冷如何选

已解决问题
中央空调制冷机组与板换和集分水器和冷却水泵和冷冻水泵,他们的工作顺序是怎么排的?
提问时间: 13:56:45
浏览次数:2519
风冷热泵机组其实不加板换也是可以的,但是如果不用板换的话,与水源侧的换热就变成了开始系统,地下水直接通往水源侧换热器,而地下水直接输入的话就会带来杂质产生脏堵和腐蚀,估为了避免这些问题的产生一些设计上就会加上板换,是水源侧换热器不是直接和地下水换热。构成部件不同,结构不同,可以实现的功能不同。&br/&&br/& 制冷机组只有单一的制冷降温作用,构成其系统的主要部件有压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器,制冷剂在蒸发器和冷凝器内单向流动。而热泵机组模式转换四通换向阀切换的短时间内会有较多的液态冷媒向压缩机流动,为了不引起压缩机液击,阻止液态冷媒直接回到压缩机,在压缩机吸气管路上需要增加大小合适的气液分离器。@_@制冷机组向目标区域提供冷量 热泵机组向目标区域提供热量@_@没啥区别 只是看你用在何处 制冷量多大 可以选择什么系统。  RTH(冷冻吨.小时) 是 蓄冷量单位:冷吨.小时。&br/&&br/&   即1冷吨:就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。&br/&&br/&   制冷技术中常用单位的换算:   1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW)   1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W)   1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)   1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW)   摄氏温度℃=(华氏&F-32)5/9。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题商易宝社区分区
制冷主机不一样,冷冻水泵如何选
制冷主机不一样,冷冻水泵如何选
水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选
水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)正在初始化报价器空调系统冷冻水泵,冷却水泵,补水泵如何选择夕阳无限好天真冷却系统不用补水泵吧,冷却塔用浮球补水,冷冻水系统补水扬程要看你管路最高点的高度留点富余量,流量看系统大小,一般不大于10m?/h。查看更多更多回答路西法rhetori空调系统,冷冻水,冷却水泵根据Q=CM(t1-t2), 知道温差(t1-t2)和水的比热容量C(4.12kJ/m3),已经计算出来的总的冷负荷QKW, 就可以算出循环水量了的。qzuser_选泵就是根据流量跟扬程选啊热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
中央空调设计中冷却水泵选型如何选型已知冷冻水量,问下在选择冷冻水泵的时候还需要把冷却水量乘以一个保险系数值吗,另外在计算冷冻水管径的时候,怎么选择多大的经济流速,领导跟我说把沿程阻力损失设定为250Pa每米能得出经济流速,是怎么把流速算出来的.求教,小弟分不多,只能意思一下,
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
第一步:水泵流量的确定 冷却水水流量:为所对应的冷水机组的冷却水流量,计算水泵流量应附加5%~10%的裕量,或根据如下公式进行计算. L=(Q1+Q2)/Δtx1.163X(1.15~1.2)
其中: L为冷却水水流量,m3/h;
Q1为乘以同时使用率后的总冷负荷, Q2为机组中压缩机耗电量, △t为冷却水进出水温差,℃,一般取4.5~5.
第二步:水泵扬程的确定 冷冻水泵扬程的确定
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一
般为4~6mH2O;(具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:沿程阻力一般为比摩阻(80~
120Pa/m)每乘以管道长度.局部阻力为沿程阻力的50%.
综上所述,冷冻水泵扬程为上述阻力之和. 冷却水泵扬程的确定
扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力
1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量.
2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台.
3. 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵.
为您推荐: