空调维修,在空调制冷一小时几度电时,铜管压力过大,是什么问题

空调铜管大拇指粗_百度知道
空调铜管大拇指粗
空调铜管大拇指粗
我有更好的答案
如果是用弯管器弯管90度,对制冷系统的影响很小。如果是手弯90度,弯管处会出现褶皱,这会导致空调夏天制冷运行时系统冷媒压力损失过大,压缩机能力发挥不出来,空调制冷效果降低;冬天制热模式运行时空调易出现排气温度和排气压力过高保护停机。
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 30890|回复: 17
空调大铜管和小铜管结冰到底分别是什么原因
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我在公司遇到过一次是空调大铜管和室内蒸发器翅片结冰导致室内机漏水、用雪种表测量发现压力不足(只有3kg)、加雪种后正常。但是有一次我拆室外机清洗时,因为是第一次拆机忘记收雪种了、漏掉一些,洗完装机后开机发现小铜管结霜(如果不理它应该久了就变成结冰了吧!)、外机风扇扇出来的风不热,拿雪种一测发现漏了一半雪种了。后来加回雪种就正常了。我想问的是为什么小铜管结冰也是雪种不够、大铜管结冰也是雪种不够的(不是大铜管结冰是雪种过多的吗?)
还有就是公司宿舍有一些空调出风口出来的风温度高 房间温度冷不下来啊,今天刚刚修一台这个情况的。清洗一次了还是没多大改善(好是好一点),不过应该也算正常的吧!室内温度28 29 出风口22°&&这公司太抠门了,房间又大空调又是买二手的1匹机(也不知道几年前的货了的)。我知道主要是因为房间太大制冷效果差的。就是不清楚为什么一样大的房间为什么有些房间出风温度可以达到15 16°& &还有那些原因会造成这种情况的呢?
阅读权限55
在线时间 小时
出风口22°肯定不正常了,其他没有问题,放掉雪种重新加,雪种里面有空气可能。
阅读权限35
在线时间 小时
22℃还正常???
阅读权限102
在线时间 小时
制冷剂不足,滤网堵,管子扁得厉害,都能导致结冰。
阅读权限35
在线时间 小时
多了不会结冰
阅读权限60
在线时间 小时
楼上版主说的对啊!
阅读权限60
在线时间 小时
出风22°那效果还会好吗?
在线时间 小时
22℃还正常???
出风和入风只是相差8°9°那样&&还在范围内吧& &只是说这台空调制冷效果很不好
在线时间 小时
制冷剂不足,滤网堵,管子扁得厉害,都能导致结冰。
那台空调我估计有漏雪种的&&离上一次加雪种一个月不到又变成只有3kg雪种了& &上一次也是一样的大铜管和室内机结冰&&是否要加压测漏容易检查一点?
在线时间 小时
出风22°那效果还会好吗?
可是不是说空调的制冷效果只是看出风和入风相差8°属于正常的吗?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有制冷时空调室外机细铜管发热是否正常!
制冷时空调室外机细铜管发热是否正常!我的另2台空调制冷时室外机的粗铜管和细铜管都会变冷,粗的更冷些.都有冷凝水出现.但是我的这台空调室外机换过电容器后发现以前是粗细铜管在制冷时都会变冷的,现在变成细的有40-50度,粗的是会有冷凝水出现,然后室内温度以前在强制制冷模式下3小时内疚会降到16度.现在自从出现细铜管会发烫后就只能使室内降到20度且时间要花的更多.更换电容器前被不负责任的空调修理工修理过没修好,其实就是电容器坏了,更换一个就好.估计被他估计改动了接电线路.室外机的散热器清理过很干净的,散热很好的.
正常的情况下,回气低压管(粗管),温度低,结露,是正常的.排气高压管(细管),温度应该比环境温度高几度,夏天温度高时细管温度也相应的会高,你的空调在夏季能使室温降制至20度,已经不错了,至于以前降到16度,可能当时的环境温度就比现在低几度.另外,改动线路可能性不大,放心用八,
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《制冷时空调室外机细铜管发热是否正常!》相关的作业问题
空调制冷差的原因有以下几种:一、空调室内机过滤网过脏引起室内空气循环不畅引起空调制冷差,清洗过滤网可以解决;二、空调室外机过脏引起室外机散热不好空调制冷差,清洗室外机可以解决;三、空调缺少制冷剂引起空调制冷差,补充空调制冷剂可以解决;空调外机细铜管发热可能是空调没有氟引起,由于空调分高压和低压,细管属于高压,高压是往外
室内外机连接不是又两根管子连接吗?你说的是那根啊?是烫热的 还是温热的能再说清楚点儿吗 如果是细管子热那正常 粗管子热是堵啦
有的毛细管在内机细管相当于冷凝器所以有点热,粗管是蒸发器末端当然是凉的了!这是正常的!
你要有钳形万用表,就先测下电流,这样才能判断问题.
空调制冷的时候压缩机运转打压,铜管内的声音是氟利昂被液化或汽化的声音 很正常 停机的时候也会有声音的
空调运转但不制冷,可能有以下几个方面的原因,这里我再给你一些相应的解决方案,1.故障原因:制冷剂不足或有泄漏 解决方案:检漏,补漏后抽真空,按规定补足制冷剂2.故障原因:制冷系统堵塞 解决方案:用观察蒸发器结露和高压压力表压务值的方法判断系统是否堵塞,并以系统进行处理.3.故障原因:风扇不运转或风量不足解决方案:检查风
收氟.排空.加氟.的步骤:加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种.然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了.(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大) 收氟的步骤:一.制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开
  系统压力电流并不是一个固定值,而是受多因素影响而变化的  氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化  氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力.高压是随着冷凝器的温度而变化!  比方说一台空调制热,室内风机快开但还没有开的时候,它的高压是非常高的!(这时候内热交的温度是相对热的)  可是一旦内风机打开了,高压就下来了,原因
制热运行中外机换热器对外产生制冷作用(内部工质蒸发吸热);“外机散热片发热”应该是化霜期间的现象;化霜时系统按制冷循环,外机换热器发热以融化除去冰霜.
你的这个空调应该是四通阀坏了,或者是四通阀的控制电路坏了,你换个人修吧,他骗你的,氧焊可以用的,价钱各地不同,30-50元左右.
制热时,室内机做冷凝器,室外机蒸发器是没有错是不是设定温度低于环境温度,空调就开始制冷工作了;那设定温度要高于环境温度,又开始制热工作了?错.比如你要是开制冷模式那设定温度要高于环境温度就不会制热,只是吹风.相反你要是开制热模式那设定温度要低于环境温度就不会制冷,只是吹风.你这种情况只有你开自动模式才会设定温度低于环境
冬天除霜用的,天冷时车内会有寒霜,打开加热除去就行.
汽车后窗除雾一般是铜合金,储氢合金,和 电热线之类的材质,在启动后窗除雾开关后,金属丝通电开始加热,这时候如果后窗有雾、霜、或者雪在持续的加热过程中就会产生一系列化学作用,如熔化,汽化或者升华等等来达到除雾除霜的目的.
这个要看人品的,一般来讲至少要把主题听出来,至于细节,难度一般和TPO差不多,有时间还是还是练听写吧,时间再紧也是听写重要,听力水平上去才是王道
质量好的与按装工按装好的话,空调制冷其出风口7-10度,13度以上空调丢掉算了.
其实有压力对应表的,不同温度对应相应的压力.只要这二者之间基本可以就好了.一般电流,压力,二者之间差不多就行了.
小明:电灯泡发光、发热,是物理变化小刚:燃烧的东西发光、发热是化学变化,如蜡烛等原因是他们没有弄清物理变化与化学变化的本质区别是:是否有新物质生成
不同.制热比制冷大点,而且很多制热有辅助加热,所以要大些
首先,我不是诋毁美的的产品,美的其他产品我不知道,但是确实美的的冰箱和空调制冷量不是很达标,你买的这个制冷量3500W的空调很有可能制冷量没有这么多.其次,国标规定的制冷量测试的时候是室外干球35度,湿球27度,室内干湿球温度分别为27度和19度,如果房间外侧温度超过35度,房间里面的温度设定在27度以下那么空调的制冷空调制冷原理是什么
空调为什么能吹出冷风?我想了解一下空调原理图,和空调制冷时的工作原理和方式,空调是如何降低空气的温度的,室内机和室外机的作用是什么。
按时间排序
空调制冷原理  压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。空调不制冷空调老化  一般大型的家用电器[1]的使用年限大致再15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,即使修好了也会陆续不断的出问题。  解决办法:购置新空调空调缺氟  空调不制冷有个常见的原因便是缺氟,常称为缺雪种。如果你发现自己家中的空调制冷效果没有以前那么好了多半就是因为制冷剂不足或者泄露。解决方法:这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。  解决办法:加氟空调的功率不够  一些朋友为了节约钱买一台匹数很小的空调放在非常大的房间中,本来小匹数的空调功率就不够而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源(电脑很多)当然玻璃房照晒也是热源之一,等等。这类状况是我们平常比拟容易无视的,可以找到这为缘由并很好的处理的话,不只能够使空调更制冷,还能够省电,也能够延长空调的运用寿命。  解决方法:一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。外界环境温度过高  这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。  解决办法:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)室外机与室内机之间的铜管过长  铜管过长增加了传送的距离,导致空调的制冷效果下降。  解决方法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。空调长时间不清洗保养  由于室外机装在室外,大家都容易疏忽,室外机经过长时间的运用会使得散热器上面吸附很多的灰尘渣滓等脏物,这样散热器的散热效果差而使空调不制冷。另外,长时间使用空调而不加以清洗保养会导致房间空气的不卫生,容易引发空调病,耗电量的增加,减短空调运用寿命等。  解决方法:定期清洗保养空调。可以关注我们问答堂的官方微博,参与讨论更多问题,点击右侧的微博。更多关于家电问题请点击更多的家电使用上的问题可以发贴讨论:希望以上信息对你有所帮助
您可以邀请下面用户,快速获得回答
疯狂的制帽匠
擅长领域:&&
在家电家装分类下共有789个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有131个回答
woshiliuxin123
擅长领域:
在家电家装分类下共有82个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有64个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有55个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有38个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
点击可定位违规字符位置
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:&&&&装机、移机、的过程中,哪些地方最容易被人动手脚?消费者有没有可能通过提高认识避开这些人为设置的消费陷阱?
&&&&4日,记者就此请教了电器杭州大区售后中心高级工程师胡光彩先生,这位有着20年空调维修经验的工程师,为我们揭露了空调维修行业的一些消费陷阱。
&&&&据胡工介绍,个别的非正规空调维修人员,往往会先通过低价招揽生意,然后在装机、移机、维修的过程中,在空调上动些手脚,然后通过后续的维修费用来保证利润。而最常见的黑心手段,主要有以下四种:
&&&&压扁铜管降低制冷效果换铜管比修铜管更赚钱
&&&&胡工介绍,选择铜管作为空调外机的连接管,是因为它具有高密度(耐压、耐腐蚀)、良好的柔软性(便于弯曲),但是由于铜管长年暴露在室外,氧化后会变得很硬,所以专业维修人员在移机时,对铜管的拆除、运输都是很注意的。
&&&&个别非正规空调维修人员,就会在操作过程中,偷偷压扁铜管,这样一来,空调制冷效果就会大大降低,这时,非正规空调维修人员就会要求消费者更换铜管。
&&&&胡先生说,其实铜管压扁后并不一定要换新的铜管。“铜管易损坏,我们在移机时也出现过铜管折扁的现象,如果不严重的话,我们都会用焊枪进行修理,只收取20元的焊接费。”胡先生说,焊接修复和更换整根铜管的差价很大,一般来说,1.5匹挂机的铜管价格要每套/米80元左右,空调功率越高,铜管的价格就越贵。
&&&&弄裂铜管或拧松接口螺帽换完铜管还得添加氟利昂
&&&&胡工说,相比压扁铜管,还有一些更恶劣的手段,比如弄裂铜管、故意拧松铜管接口螺帽等,这么做都是为了让空调的氟利昂泄漏,导致空调失去制冷制热功能,这样一来,消费者不仅要更换铜管,还要添加氟利昂。
&&&&氟利昂添加的价格也存在着猫腻。
&&&&“一台1.5匹挂机,一般需要5公斤压力的氟利昂,但是这不是绝对的,空调器在加注氟利昂时,需要根据空调所处位置的气候、环境等标准来添加,加注量不但根据压力,还要根据空调器运行的电流,内机出风口温度等作为参考。”胡工说,“我们都是按照需求一次性添加好的,一般是1.5P空调加注制冷剂费用在100-120元之间,但是,一些非正规单位却不是这样收费,而是按一个压力多少钱来收的,价钱要比正规单位高不少。”
&&&&换电容连接线就能修好却骗消费者更换压缩机
&&&&空调压缩机发生故障后,会产生不工作的情况,这很可能是因为压缩机启动电容损坏或者压缩机三根线路老化所致。
&&&&“我们遇到这样的维修情况的时候,一般都是首先检查启动电容和电线(因为压缩机自身的故障率很低),普通的启动电容和电线分别是30元和10元/米,很便宜。[1]&&&
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?