32空调制冷剂怎么加的空调在室外35度左右时,运行压力多少算合适

空调吸气侧和高压侧压力一般是多少
空调吸气侧和高压侧压力一般是多少
08-12-08 &匿名提问
空调器高低压侧压力正常情况下是; 夏季---H--18-20Kgf/cm2, L--4.5-5.5Kgf/cm2. 因冬季气温低都要低许多.
请登录后再发表评论!
空调上有强制模式或调试模式么?这2个都制冷。没有的话加热室内传感器开制冷。把电流表卡到主线上,把压力表接好在低压阀上(粗的1根)加到压力2-3公斤(制冷 模式下),把压力表拿下,开制热看电流是否到额定电流。如大放R-22,如小再加点
请登录后再发表评论!
空调系统压力与温度关系    平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。    空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。所以平衡压力为0.96MPa。为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa,所以空调高压压力为1.83MPa。制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:低压压力,0.5 MPa或5公斤;高压压力,1.8 MPa或18公斤;平衡压力,1 MPa或10公斤。空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。S0由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。所以制热平衡压力大约0.7MPa。空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.所以空调制热三个压力大约为:低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。高压压力,1.8 MPa或18公斤.平衡压力,0.7 MPa或7公斤。                                    从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。                                        蒸发温度℃          -10         -5           0            5           10 h蒸发压力MPa          0.26       0.32       0.40          0.48         0.58冷凝温度℃           45         50          55           56             60冷凝压力MPa          1.62      1.83       2.06          2.13      2.31  (hou)
请登录后再发表评论!空调22的氟与32的氟有什么不一样
08/16 02:22
天气炎热,空调不制冷是最愁人的事.连日来,不少市民称只要空调坏了,维修人员就说要加氟,一次要收四五百.为何空调总要加氟?收费究竟有没有标准? 昨日(日),武汉市家电行业管理处专家称,导致空调制冷效果差的原因有很多,如室外机太脏.过滤网堵塞等.但不少维修工都喜欢给空调加氟,这样就有理由赚得更多. 两年共加了三次氟 &去年加了一次,今年加了两次,是不是维修工做了手脚?&武昌春树里刘先生称,家里空调用了六年,近两年制冷效果不太好,修了三次都被告知要加氟,价格从300元到550
07/17 04:52
加氟的步骤:让空调运行,在制冷的状态下加氟.制热的状态下需将四通阀的电线拔下:让空调呈制冷状态运行.加氟口在粗管上面,也就是低压.将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了,俗话说加4个压.整个操作都是在空调的运行状态中进行的.
11/23 00:09
问:怎么判断空调是否该加氟了? 答:空调加氟是用户关心比较多的一个问题,首先,一台安装合格的空调,三二年不用加氟 .反之,三两天就会漏光.空调没有氟,肯定不制冷.空调不制冷,不是都缺氟.如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下. 一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象. 二测: 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15
03/16 03:13
问:怎么判断空调是否该加氟了? 答:空调加氟是用户关心比较多的一个问题,首先,一台安装合格的空调,三二年不用加氟 .反之,三两天就会漏光.空调没有氟,肯定不制冷.空调不制冷,不是都缺氟.如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下. 一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象. 二测: 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常.效果好的空调差值可达15
05/27 13:24
近日京城连遇桑拿天,市民维修空调的需求也多了起来.然而不少市民都在维修过程中遇到了&李鬼&骗修的情况.而记者调查后发现,这些在网上&一搜一大片&的维修店骗钱大多使用抬高加氟的价码甚至是不加氟却收取加氟费用的招数.而业内人士表示,一些山寨维修点为客户所加的氟利昂在质量方面也难以保证. 市民遭遇:空调没加氟 白花冤枉钱 几天前,市民陈女士家的&美的&空调坏了,她在网上查到一个维修电话.上门的维修工人称空调需加氟,费用共190元.&当时家里只
08/19 19:38
一.单冷型空调收氟 由于单冷型空调不设置电磁四通换向阀,压缩机的运转和停止主要是由控制器中的感温头(温度传感器)控制,在低温季节里控制器开关触点处于常开状态,所以压缩机无法启动运转. 1.加热感温头 用热毛巾或用手握住感温头,或直接对温控器感温管加热(主要指机械控制类),迫使其触点闭合,开机后进行收氟操作. 2.外接电源直接启动压缩机 断开室外机的接线,用自制的带有两根鳄鱼夹的电源线直接接到室外压缩机接线柱L.N(即火线和零线)上,接通电源直接启动压缩机,这样就可以进行收氟. 二.热泵型空调的加
07/19 14:09
本报讯(记者窦媛媛)气温逐渐升高,家住朝阳区的市民董小姐&未雨绸缪&地请师傅来家清理 空调 .拨打了网上找来的400 维修 电话,很快就有维修人员上门,看了看空调就报出760元的保养费和上门费.&你这空调得加10个氟,不然不制冷了.里面的脏东西也太多,需要做深度清洗.& 费用如此之高令董小姐大吃一惊.&当时我买这空调还不到2000元,做保养居然这么贵!&工作人员并不统一的着装也令她起了疑心.于是,董小姐要求查看维修人员工作证,却被告知&
06/12 03:20
给窗式空调加氟,大多采用在压缩机的吸气管上得新焊接一段维修工艺管进行加氟:或通过压缩机上的高压工艺管来进行加氟.但在实际操作中,这两种加氟方法都有一定的缺点,前一种加氟速度太慢,且不安全.压缩机易产生液击:后一种需要氟瓶的压力足够大,融很难加入氟.笔者经多年的维修实践,采取利用窗式空调过滤器上的工艺和来进行加氟,加氟快速.顺利.安全和准确.本文介绍此法的具体操作步骤,与同行进行交流和探讨. 一. 于制冷管路上有油迹,即和路有泄漏点的窗式空调,具体操作步骤如下: 1.割去过滤器工艺管的一小段,把一
06/21 11:20
近日,有报道称在云南鹤庆县北溪村,村里3岁左右的小孩部分出现牙齿稀疏断裂,牙上还长有黄褐色的斑.当地的医疗人员表示这有可能是&氟斑牙&.&氟&在防蛀牙膏中都是一种必不可少的成分,怎么还会引起这种疾病呢?而当地村民的氟斑牙究竟是怎么一回事?带着这种疑问,记者走访了中山大学附属第六医院口腔科房思炼主任. 兴氟利,除氟害 &氟斑牙是一种与饮用水中氟含量过高有关的牙齿疾病.&房思炼称,&但是氟对人体有利又有弊.一定含量的氟对牙齿是有保护作用,因
11/21 09:23
炎炎夏日,气温不断攀升,由于市民待在室内的时间增多,家用空调的故障也频现.早报近日做出&给空调加制冷剂竟收了1170元&的报道后,收到相当多读者来电,反映自己曾遇到过相关情况,并咨询如何才能放心找到专业维修单位. 早报记者在对此进行深入调查报道的同时,也发现了近日在网上流传了一个&空调维修工是如何达到月薪过万的&的帖子,内幕人士揭露出四大招和三大潜规则.早报记者对此采访了上海市家用电器行业协会专家朱庆裕和具有特级维修资质的上海锦电空调制冷设备有限公司陈经理,将几大&黑招&
05/21 07:06
此空调温度指示为LED发光管.从24℃至30℃,每度一个灯.设定温度值为常亮.房间温度值为闪烁,重合时为到达设定温度,闪烁灯低于常亮灯一度时正常停机.高于一度时正常开机. 故障机的故障现象是设定温度27℃.在房间温度未到达27℃时就会停机(具体温度不定),然后温度指示明显有上升.随后,不进行任何操作及处理.又会自动开机并制冷. 检查相关元件,均未发现故障,经空调维修人员检测,相关压力也正常,制冷时出风口温度7℃左右,完全符合相关要求.维修工人建议更换主板!因为原因不明,更换主板的价格不菲.还不一
02/20 22:09
据了解,空调安装也有着严格的规范,只有符合这些法则,安装以后的空调才能有效,最大限度的发挥产品性能.但面对缺乏规范的家电市场,一些空调安装.维修陷阱往往让用户防不胜防. 今天,笔者就给大家带来了空调维修潜规则的那些事.家中配备空调的朋友不妨一起来看看吧. 1.第一招:投石问路:声称空调需要清洗.维修工故意向空调外机中投进杂物,然后向消费者称空调外机需要开机清洗.一般每清洗一台机子40元. 2.第二招:屈打成招:弄断连接铜管.在拆装前,维修工先声称连接外机和内机的铜管易被折断,在作业中趁顾客不注意
09/02 12:38
1902年,年轻的电气工程师威利斯.哈维兰.卡里尔(Willis Haviland Carriar)为解决萨基特.威廉姆斯印刷公司的.湿度问题,发明了第一代现代空调系统,其技术成为现代空调的基础.空调制冷遵循一个基础物理定律:液体转化为气体(这一过程被称为相位转换),收热董.空调通过迫使特殊化合物蒸发和冷凝的相位转换不断制造冷空气. 一台空调通常拥有四个重要工作组件:蒸发器.冷凝器.膨胀阀.压缩机.工作区域分为泠热两部分.冷的部分包,括接受液态制冷剂的蒸发器和将冷空气吹入房间的风扇:热的部分则包
10/19 13:31
该空调已多次维修(加氟或换电控板等),但效果不好.测得电压为AC220V,电流为15A,压力为0.5MPa,均正常.因出风口温度偏高,判定故障是风量小引起的,可能原因有:1.风扇电动机或电机启动电容有问题:2过滤网或蒸发器脏污:3电控主板有问题.检查风扇电动机及电容均正常,且控制风扇电动机的继电器有明显的吸合声,从而排除了电路方面的故障,则问题可能系蒸发器脏堵引起.清除蒸发器前后的杂物后,故障排除.
05/18 11:45
故障原因是: 1.缺氟 2.冷凝器过脏.堵塞,3系统有堵塞,4.风扇速度异常. 首先查看室内外热交换器.过滤网都正常,在用温度计测出风口温度为17摄氏度,好象还可以,接着测回气压力是3.5kgf/cm,判断缺氟,补漏加氟至5kgf/cm,此时出风口温度为12摄氏度,但房间温度总降不下来,仔细观察觉得内机风量有点偏小,换风机电容后风量明显增大,出风口温度为13摄氏度,房间温度随之下降.
08/23 21:24
经查为压缩机保护装置动作.恢复运行有测电流.压力,皆偏低,电流偏低2~3A:压力只有0.25 Mpa,明显是缺制冷剂.加制冷剂至低压压力为0.45 Mpa时工作正常. 分析:家用空调压缩机的冷却,有两部分,一是室外机风扇吹风,另一是低压低温的制冷剂始终给压缩机降温,严重缺制冷剂时,电机长期工作在高温环境下,电流不断上升,以致过热保护装置动作. 小结:压缩机出现保护动作而停机,一般有如下原因:室外机脏.制冷管道脏.加氟过多.缺氟严重.压缩机本身有质量问题.这会引起电机运行电流上升,逐渐发生保护动作
05/25 20:10
随着盛夏来临,空调.冰箱等家用电器的使用频率越来越高,家电发生故障也更为频繁.近来本报接到大量投诉,表示在维修家电时被维修人员坑害上当,无良的维修人员常常利用消费者相关知识缺乏.警惕性不高,采用明换暗修.张冠李戴.无中生有.虚高收费等手段坑害消费者. 陷阱裒:明换暗修 小毛病变大 武汉消费者李先生告诉记者,前不久他家用了7年的冰箱突然发生不制冷的故障,由于早过了三包期,他就把冰箱送到附近的一个维修部去修.维修人员检查后表示是压缩机出了故障,需要更换,费用是320元,并当场下掉了冰箱原来的压缩机.
08/08 17:57
随着盛夏来临,空调.冰箱.热水器等家用电器的使用频率越来越高,家电发生故障也更为频繁.近日,消费者刘女士反映,她家的燃气热水器坏了,维修工反反复复修了四五次,每次都会收取几十元不等的维修费.刚修好时机器运转正常,可使用一个星期左右,又会出现这样那样的问题.她怀疑维修工故意&预留&故障,以增加维修次数赚取维修费.在对家电维修行业进行深入了解调查后,记者发现,家电维修业的潜规则还真不少. 没病小修小病大修 曾长期从事某品牌家电维修的刘先生透露:&很多厂家,甚至一些国际品牌的售后服
04/03 23:01
1.检查四通阀的供电电路,奥克斯空调是在制热运行时才对四通阀供电,通过供电检查可以确定是四通阀问题还是控制电路问题. 2.检查四通阀线圈,确认供电正常后,应检查线圈是否正常,在线圈通电时,应能听到铁芯吸合时产生的&咔嗒&声,同时还能听到主阀换向产生的&呲呲&声.当怀疑线圈有问题时,可测量其电阻,正常时应在1.4KΩ左右,如果电阻值很小或是无穷大,表明线圈内部有短路或断路. 当线圈断路时,制冷正常,但无法制热,内机蒸发器结霜. 当线圈短路开机制热,可能烧坏保险丝,使整
09/01 15:51
随着盛夏来临,空调.冰箱等家用电器的使用频率越来越高,家电发生故障也更为频繁.近来本报接到大量投诉,表示在维修家电时被维修人员坑害上当,无良的维修人员常常利用消费者相关知识缺乏.警惕性不高,采用明换暗修.张冠李戴.无中生有.虚高收费等手段坑害消费者. 陷阱裒:明换暗修 小毛病变大 武汉消费者李先生告诉记者,前不久他家用了7年的冰箱突然发生不制冷的故障,由于早过了三包期,他就把冰箱送到附近的一个维修部去修.维修人员检查后表示是压缩机出了故障,需要更换,费用是320元,并当场下掉了冰箱原来的压缩机.空调安装加制冷剂压力一般多少合适?
空调使用时间一长,氟利昂消耗已尽,就会出现不制冷或者制冷效果不好的情况。这时就需要加氟,那么空调安装加制冷剂压力一般多少合适呢?
氟立昂是制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。
所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。然而,空调安装加制冷剂压力一般多少合适呢?今天佰佰安全网就来从的角度和您说一说。
给空调加制冷剂,一般的运行低压在4.5——5公斤,高压在15公斤。结合运转电流比较准确。压力是随着环境温度而变化,所以刚看压力表读数是不够准确的。按照空调标牌所示制冷剂的量加就可以。冬天加液全凭经验先将空调开制冷加一点后制热如果效果不好再加,这样反复操作直到空调制热效果良好时加液完成。
加制冷剂的方法:
1,让空调运行,在制冷的状态下加氟。
2,制热的状态下需将四通阀的拔下;让空调呈制冷状态运行。
3,空调加氟口在粗管上面,也就是低压。
4,将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
5,整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
需要提醒的是:空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,就可以完成操作。所谓的什么给您多加一会,加满一点,纯属故意讨好、忽悠客户。更多才合理的常识尽在本网站哦!
责任编辑:陈淼琪
造成女性肥胖的三个原因,“美”对女性来说是一件永远都在追求的事情,每一位女性都在为了保持美丽的容颜,做努力。控制饮食、运动等。具体应该怎样做呢?
1108人阅读
一周热门排行空调制冷剂,多少压力算合适??_凯越论坛_爱卡汽车移动版
财产: 210 爱卡币
帖子: 179 帖
来自: 福建省,泉州市,惠安县
空调制冷剂,多少压力算合适??粗管加液口
财产: 291 爱卡币
帖子: 219 帖
来自: 上海|松江}

我要回帖

更多关于 空调制冷剂怎么加 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信