海湾消火栓按钮图
本文将重点介绍海湾消火栓按钮接线图,包括J-SAM-9123消火栓按钮接线图和J-SAM-9124消火栓按钮接线图。
一、J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图
消火栓按钮外接端子示意图如图2-7:&
Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子&
K1、K2:无源常开触点,用于直接启泵控制时,需外接24V电源
应用方法:
J-SAM-GST9123型消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接可分为总线制启泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制起泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接,消火栓按钮总线制起泵方式应用接线示意图如图2-10:
这种方式中,消火栓按钮按下,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。&
采用消火栓按钮直接起泵方式应用接线示意图如图2-11:&
这种方式中,消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。
二、J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图
J-SAM-GST9124消火栓按钮对外接线端子示意图如图2-12。&
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性&
D1、D2:接直流24V,无极性&
O、G:有源DC24V/100mA输出&
I、G:无源回答输入&
应用方法:
J-SAM-GST9124消火栓按钮可以采用总线制方式启动消防泵(参照第二章1.3节J-SAM-GST9123消火栓按钮),也可以采用多线制方式直接启动消防泵,应用示意图如图2-13。&
这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。&
当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示:&
上一篇: 下一篇:
最新链接:海湾控制模块常见设备接线!
我的图书馆
海湾控制模块常见设备接线!
  1、模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7KΩ的终端电阻。
  2、模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7KΩ的终端电阻。
  1、以上两种常规接法为产品说明书中的标准接法,请按照接线图接线,一旦接错线,会有风险。
  2、实际使用有源输出时,经常把D1/D2其中之一与NO/COM其中之一短接,D1/D2与NO/COM中剩余的两个端子作为输出控制外部设备;其余端子与图纸接法一致。
  1、由于声光、警铃等设备无反馈信号,故模块的反馈端I、G接4.7KΩ终端电阻。
  2、注意用编码器将模块设置成自反馈,模块电源端和信号端均为无极性。
  3、对于控制需要区分正负极性的声光警报器,还需要注意区分正负极性,不能接反。
  4、点击查看:
  1、模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。
  2、终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。
  3、排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。
  4、风口控制有种特殊情况,就是控制端也要检线,有的风口脱扣动作后,会自动断开控制回路,模块检测不到线圈电阻就会报故障。所以这种执行器要在控制端并联4.7KΩ电阻。
  1、模块的反馈端I、G需接4.7KΩ终端电阻。
  2、由于海湾直接控制盘可以进行自动联动,故多数情况下排烟风机、送风机、消防泵、喷淋泵、雨淋电磁阀、水幕电磁阀、预作用电磁阀等需要直接手动控制的设备只需要连接直接控制线路即可。
  1、该模块电源端和信号端均为无极性,无源常开反馈信号接入模块的输入端,否则就失去了检线作用。
  2、电梯联动受控信号并非都为无源,现场以具体设备参数确定,建议加直流24V继电器转换一下。
  3、部分电梯控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7KΩ电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。
  1、8301当做8300使用时D1、D2也是要连接24V电源的,否则会报故障。模块电源端和信号端均为无极性。
  2、海湾8301模块输出端具有检线功能,如果不接负载会报故障,所以利用这种接法在输出端接一个电阻作为模拟负载,输入端直接连接外部需要反馈信号的设备。
  3、在设备动作后,8301可能会有启动现象,负载电阻容易出现老化或者击穿现象。
  4、在实际工程中不建议将8301直接当做8300使用。
  1、海湾8301模块可以替代海湾的8303模块控制防火卷帘,两个8301模块相当于1个8303模块。
  2、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。
  3、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
  4、部分防火卷帘控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7KΩ电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。
  1、模块电源端和信号端均为无极性,电阻不可直接接在模块I、G端。
  2、利用继电器实现控制强电(如交流220V)设备,此接线重点在于继电器的应用,继电器需要根据所接设备的具体参数进行选型,管路布置依据项目设计图纸为准。
  1、模块电源端和信号端均为无极性。
  2、实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,对交流220V设备的转换控制。
  3、8301配合8302模块控制现场强电设备,以防由于8301直接控设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。此处8302模块就相当于继电器的作用。
  1、信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm?。
  2、电源线D1、D2采用耐火BV线,截面积≥1.5mm?。
  3、G、NG、V 、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm?。
喜欢该文的人也喜欢邮箱:网址:
您当前位置: >
> 海湾消防模块接线示意图大全
海湾消防模块接线示意图大全
来源:GST海湾消防设备作者: admin日期: 17:33
海湾消防模块接线大全
本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。
一、GST-LD-8319输入模块
对外接线端子图如图1-33:&
图中端子说明如下:&
&Z1、Z2:接控制器二总线,无极性&
&D1、D2:接直流24V,无极性&
&O-、O+:输出,有极性&
&GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:&
当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:&
二、GST-LD-8300输入模块
本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29&
Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子&
I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入&
模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。
模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。&
三、GST-LD-8301输入输出模块
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:&
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性&
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性&
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。&
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)&
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极&
COM、NO:无源常开输出端子&&
模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7k&O的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。&
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):&
b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):
四、GST-LD-8303输入输出模块
模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同,其对外端子示意图如图2-45:&
&Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性&
&D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性&
&I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)&
&I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)&
&S1+、S1-:第一路有源输出端子&
&S2+、S2-:第二路有源输出端子&&&
模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7k&O的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。&
a.模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图如图2-46(无源常开检线输入)、图2-47所示(无源常闭检线输入):&
b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法如图2-48所示:&
五、GST-LD-8302切换模块
切换对外端子示意图如图2-40:&
NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子&
O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性&
驱动交流型设备的方法如图2-41所示:&
六、GST-LD-8313隔离器
隔离器的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上,其端子示意图如图2-54:&
Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子&
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA&
七、GST-LD-8321中继模块
对外接线端子图如图2-56:&
24VIN:DC24V电源无极性输入端子,电源与中继器的输出总线共地。&
Z1IN、Z2IN:无极性信号二总线输入端子,与控制器无极性信号二总线输出连接,距离应小于1000m。&
Z1O、Z2O:隔离无极性两总线输出端子,总线最大长度应小于1000m。&
八、GST-LD-8305输出模块
GST-LD-8305型模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图7-13:&
&Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性&
&D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性&
&ZC1、ZC2:正常广播线输入端子&
&XF1、XF2:消防广播线输入端子&
&SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子
系统接线图如图7-14所示。&&
上一篇: 下一篇:
最新链接:海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331
您当前的位置:
> 海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331
海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331
发货地址:江苏盐城
信息编号:
产品价格:1.00 元/台
商家相关产品:
商家产品分类
“海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331”详细信息
产品规格:
产品数量:
10000.00 台
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
公司编号:
更新时间:
08:19:38
海湾GST-LD-8331防爆消火栓按钮接口模块箱安装使用说明书
GST-LD-8331模块箱(以下简称模块箱)内部装有GST-LD-8325模块(以下简称模块)和GST-AS-300安全栅(以下简称安全栅),可与J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮配接,组成本质安全型防爆系统。一旦发生火灾,现场人员按下消火栓报警按钮,模块将报警信号通过总线传入控制器,控制器会显示出该编码地址的报警信号。模块箱具有检线功能,当模块出现故障时,控制器会显示出该编码地址的故障信号。模块采用电子编码方式,可通过我公司生产的GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码。
模块箱应安装在安全区域
二、主要技术指标
1.工作电压:
信号总线电压:24V;
允许范围:16V~28V
电源总线电压:DC24V; 允许范围:DC20V~DC28V
2.工作电流:
总线:监视电流≤1mA,报警电流≤1.5mA
DC24V:监视电流≤10mA,报警电流(不包括有源输出端口的输出电流)≤60mA
3.有源输出:DC24V/100mA
4.输入检线:输入线路发生断路(短路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号
5.输出检线:输出线路发生断路、短路,模块将向控制器发送故障信号(注:启泵继电器线圈电阻应在350Ω~8k之间)
6.电源故障:DC24V掉电时,模块将向控制器发送故障信号
7.连接设备容量:多可配接10只J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮
8.安全栅参数:GST-AS-300型安全栅,U0=28V,I0=93mA,L0≤4.0mH,C0≤0.083F
9.编码方式:采用电子编码方式
10.使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度≤95%,不凝露
11.壳体材料和颜色:不锈钢,白色
12.重量:1.56kg
13.防护等级:IP66
14.安装孔距:175mm
15.外形尺寸:196mm×215mm×86mm
16.执行标准:Q/GST 43-2012
三、结构特征、安装与布线
其中本安侧端子为安全栅端子,非本安侧端子为模块端子:
Z1、Z2:接控制器总线,无极性
D1、D2:接直流24V,无极性
I、G:输入2端子,无源输入,连接消防泵反馈端
O、G:输出端,有源输出,24V/100mA
3、4:安全栅3、4两端,接消火栓报警按钮,3为正,4为负模块箱应安装在安全区域,本安侧和非本安侧接线应分开,并保持一定距离(至少为50mm)。
模块箱内含GST-AS-300型齐纳安全栅,主要技术参数参见章3.2节。
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2。安全栅至报警按钮间的电缆应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆,且电缆间分布电容不得大于0.083μF,分布电感不得大于4.0mH。
本安电缆的长度计算参见GST-LD-8332中布线要求的相关内容。
四、使用及操作
编码操作:可利用本公司生产的GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码。编码时将编码器与总线端子Z1、Z2连接,在待机状态,输入模块的地址编码(模式1地址范围1~241,模式2地址范围1~242),按“写码”键即完成编码工作。
输入设定参数:编码器在待机状态时,输入开锁密码,按下“清除”键,再按下“功能”键,后按下数字键“3”,屏幕上后一位会显示一个“-”,输入设定参数,按下“编码”键,屏幕上将显示一个“P”字,表明相应的设定参数已被写入,按“清除”键返回。本模块的输入设定参数出厂设为单编码模式(设定参数为2),现场可设定参数如下所示:
模式1:输入设定参数为1。模块占用2个地址,上传信息时,输入1端口信息占用地址一,输入2、输出端口信息占用地址二。
模式2:输入设定参数为2。模块占用1个地址,输入2端口的动作、动作恢复信息不上传(可由多线制上传)。出厂默认设置
欢迎来到盐城众安消防设备有限公司网站,我公司位于有“东方湿地之都”之称的淮剧主要的发源地—盐城市。 具体地址是毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室,老板是王珍。
联系电话是3,联系手机是,
主要经营松江云安消防设备,北大青鸟消防设备,西门子消防设备,海湾消防报警设备,泰和安消防设备。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。
“海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331”相关的客户留言
我要给“海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331”留言
“海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331”联系方式
盐城众安消防设备有限公司
(区域销售)
地址:毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
邮编:224000
网址:http://zafire.cn.b2b168.com/
“海湾防爆消火栓按钮接口模块箱GST-LD-8331”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved海湾火灾声光警报器HX-100B_安装应用接线图-众安消防网
众安消防网www.zan119.com
周一至周日 :8:00-21:00销售热线:销售座机:3售后服务:业务微信:邮箱:
海湾火灾声光警报器HX-100B_安装应用接线图一,结构特征、安装与布线火灾声光警报器外形示意图如图2- 26:HX-100B火灾声光警报器外形尺寸示意图火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2- 27:HX-100B火灾声光警报器接线端子图其中:Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性S1、G:外控输入端子可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2- 28:HX-100B火灾声光警报器应用图布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(无裸露铜线)。
上一篇: &
下一篇: &
◆我的资料◆我的收藏◆0留言◆查看手机网站◆回到顶部◆}

我要回帖

更多关于 海湾8301模块接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信