水冷机不制冷。热力膨胀阀阀端冰凉。粗管不是很凉

工业制冷领域领导者
20年专注工业制冷设备研发生产销售
各行业冷却设备分类
公司新闻您现在的位置:&&&新闻中心&&&公司新闻
“三大件”是如何决定水冷螺杆式冷水机品质的?
08:21:00 admin
首先,压缩机作为水冷螺杆式冷水机的心脏,不可否认是最为关键的部件,虽然我国压缩机产业在近些年发展迅速,品质也是有相当大的提高,但是由于国内加工工艺的限制和国民意识的影响,在全球范围内国产压缩机不管是品质或者是能将还处于相对偏低端的阶段。一款好的压缩机产品不仅运行要稳定,也要保证良好稳定的能效。为保证广大用户购买的水冷螺杆式冷水机品质,东星制冷所使用的压缩机均是从国外购买的原装进口压缩机,比如台湾汉钟、德国比泽尔等知名品牌压缩机。
& & 其次,工业水冷螺杆式冷水机组除了压缩机,剩下最为重要的就是蒸发器和冷凝器,蒸发器和冷凝器分别起到吸热和放热的作用,充足而适宜的换热量可以充分发挥压缩机的效率,如果冷凝器的换热量不足,会直接影响机组的制冷效果,夏季容易出现高压偏高甚至由于高压超标引起水冷螺杆式冷水机组保护停机;蒸发器的换热量更为重要,蒸发器换热量不足不仅会引起机组效率低下,严重偏小会使制冷剂无法完全蒸发,直接回到压缩机造成液击,损坏压缩机,从而使得整台水冷螺杆式冷水机组无法使用。&
& & 最后,便是膨胀阀,膨胀阀在水冷螺杆式冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。
上一篇:下一篇:
全国24小时免费服务热线:400-041-8118
地址:深圳市观澜街道樟坑径下围工业区一路东星产业园
服务与支持
在线留言Feedback
友情链接:
版权所有;深圳市东星制冷科技有限公司 粤ICP备号-2
扫一扫,关注我们||||||||||
||||||||||
查看: 1442|回复: 8
冷库低温设置-20度机组是10P的水冷机膨胀阀到风机段结了一层厚厚的冰
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
求助专贴。本人的冷库的状态是这样的,低温设置-20度,机组是10P的水冷机,现在发现膨胀阀到风机段结了一层厚厚的冰,大伙帮着分析下是什么情况,在下不胜感激。
膨胀阀3.jpg (14.7 KB, 下载次数: 0)
09:38 上传
阅读权限120
在线时间 小时
制冷正常不?这个管是有冰的。
阅读权限25
在线时间 小时
本帖最后由 aulot 于
09:53 编辑
制冷正常不?这个管是有冰的。
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。
阅读权限60
在线时间 小时
蒸发温度过低,造成与库温的温差过大,水分才有可能结上,膨胀阀堵的可能性大。
阅读权限60
在线时间 小时
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。
制冷正常,那表示膨胀阀安装的位置,是库里温度较高的地方,膨胀阀出口的温度与之温差大。
阅读权限60
在线时间 小时
一般风冷蒸发器,这种状况少见,你可以包覆保温管。
阅读权限60
在线时间 小时
你见过厨房的四门冷冻库吧(或者一般冰柜),毛细管出口与蒸发器入口处(库外),结霜是最厚的,应该说是冰。
阅读权限120
在线时间 小时
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。
设置温度过低,工作时间长,膨胀阀距离蒸发器远的就要加保温了。
阅读权限60
在线时间 小时
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。
你真要比较,可以把水冷凝器的进水温度,冷媒,高低压力,设置温度(库温)报上来,就知道设计的是否合理,不合理不表示制冷不正常。
热心助人!
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有外平衡膨胀阀可不可以关死?【制冷吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:13,307贴子:
外平衡膨胀阀可不可以关死?收藏
刚做了一台机器,5匹水冷机组打DD-40风机,在零上10度时回气开始结霜。膨胀阀一下就必死了,低压很快就到0下了。过一分钟就又到两公斤了,我把膨胀阀关小了就没有这现象了,怎么回事?膨胀阀应该关不死啊?
问得好,应该置顶,大家讨论
人工置顶,有请四楼发言。
在行我来看热闹
膨胀阀选的稍大吧?小系统用内平衡的好调节,鸿森3mm即可
反应太灵敏了?我有遇到过刚切换到膨胀阀压力暴涨等过了一分钟后就恢复到正常的压力的。或者说再调试时不应该让回气管结霜结的那么快和多?有请楼下发言。
感觉膨胀阀选型不合理
选个大一点的!电子膨胀阀就试过这样!
膨胀阀关不死,阀芯的开启度由外平衡管和感温包控制,你把阀闭死低压压力和平衡管压力都下降,则感温包产生的向下推力F大于了平衡管和弹簧产生的向上推力,膜片向下移动,阀孔增大,供液量增加,则压力会上升。当把阀关小是处于一个稳定状态。阀芯缩小一号试试?
是冰堵了,外平衡膨胀阀是永远关不上的,有一定的缝隙,再就是十度的时候蒸发压力应该不会低于3.5公斤吧
登录百度帐号10匹风冷机组不制冷该如何维修_百度知道
10匹风冷机组不制冷该如何维修
膨胀阀已经换掉啦 ,但还是一样。今天我在换换过滤阀 和电磁阀试试??好像是制冷剂不回收??
制冷剂已经充好。难道是压缩机坏掉啦??但看上去机器运转正常啊?、
我有更好的答案
如果压缩机运转正常,压差也正常,很可能是过滤器冰毒或者脏堵,再有就是电池阀线圈老化。你可以在不正常的状态下检查一下四通阀是否正常如果四通阀窜气也不制冷。
采纳率:82%
如果能正常运转,测高压和低压,低压4-5为正常,高压15-22为正常。如高压高,低压低说明压缩机正常,管路堵。如高压低,低压高说明压缩机坏了。
低压 和 高压 和你说的差不多好像低压室2.5-3.5左右,高压室15左右,管路也检查啦,没有堵漏。就是膨胀阀也制冷但制冷的很短就不继续啦,我感觉就是不回路啊。我还需要检修哪里??
你测的结果是高低压都偏低,是缺制冷剂。
膨胀阀不配型!!!没有安装精确!