一插电饭煲插座整间屋子就断电了,也没有跳闸。把开关掰上去再掰下来还是没电

家里一个电器都没用,空气开关跳闸_百度知道
家里一个电器都没用,空气开关跳闸
家里是新装修的,没住过几次,今年暑假有一天空气开关突然跳闸了,是总开关和旁边的绿色漏电开关,当时没用别的电器只插了一个太阳能插头,今天起床发现再次跳闸,还是总开关和漏电开关,今天什么电器都没用,插头也没插,然后把它掰上后到现在还没跳过,想问...
我有更好的答案
可能是电线有接地的地方或者是两个线头接触,找电工一测就行了。拓展:1、简介:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。2、基本介绍空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。3、工作原理脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
采纳率:78%
线路原因,如果只跳漏电开关是线路有接地,如果总开关一块跳了,那就是接地并短路,可能是房屋建造预埋电线时弄破了电缆皮,建议找专业电工检查
如果检查的话是拿测电笔在空气开关那边一路线一路线测过去吗?具体是怎么个测法,谢谢
测电笔没法测,至少也是万用表,一段一段排除,最后找出是哪一段故障
找到故障是要把墙敲开换线吗
那要看线是直接浇在墙里还是有线管,有线管就好办
线路不都是装在管子里然后浇进墙里的吗?那这样是不是要把墙敲开了,才刚装修好,想哭
如果故障的线路在管子里面,可以拉的动就不用敲墙
好的好的,谢谢你呀,哎,刚装修好就这样,真的要烦死了
对了,你说的跳空开,是装在家里的还是电表箱的
家里的,就是自己家里不是有一排空气开关,然后今天又跳了
这样你自己可以排除是那一路的,如果现在总开关推不上,先把支路的一排小空开全部拉掉,把总开关合上,然后一路路合小空开,故障的哪里一合上就会跳
本回答被网友采纳
看了这段你的叙说,很明显的是线路漏电所造成,为你生气,为你抱不平!现在的装潢队伍里能人还真不少哦,一个木工或瓦工,能代替好多工种:他们会木工、会瓦工、会电工,出来装修的都是全能工,但是没有一样很精炼的,啥都会干,没有电工资质的也能对付电工类,只要插座有电,只要灯能亮就能交差收钱。哪怕一个有电工资质的电工也会偷工减料,接线都可以,但是排线要技术的,暗线最多不能超出几个弯头,超出的都要放置过度盒,装修10家人家找不出一家所有的线路都能自如的换线,有串管的,也有墙上打线槽直接埋入的,五花八门乱七八糟……这帮害人虫才不管你呢,你是新装潢的,麻烦还在后面呢……?
是的,我家那个电工刚开始装的乱七八糟,因为是亲戚,父母觉得装修不找他不好意思,结果现在一大堆破事,后来也翻脸了,但线路已经装好没办法了,最后接插座之类的是找了个别的电工做的,真的很担心
告诉你我被受邀去检查个人房屋漏电,查了10家9家漏电,还剩一家虽然不漏电,但是所有线路有穿管的也有埋入墙内的,要按正规全部不合格,这就是现在的所谓真电工和假电工做的不负责任的活。你家的线路到了黄梅天和阴雨天跳闸更严重!反正最后搞不好需重新排明线了。
对,两次跳闸都是下了好久雨的时候,真是想骂人了
我不和你胡说我也是老电工了,已经退休好长时间了,平时也很喜欢在网上专门回答电的问题,也有专业认证的题目,有好些不懂电的也在乱回答多的是,你的线路问题如果需要、大叔可以提供你最简单的测试线路法……
谢谢你了,今天等爸爸回家了和他说,再决定怎么办了,担心死了
不用谢!阿弥陀佛!能帮助你是我的荣幸!
线路有轻微漏电
线路的故障!你按一下空开上面的黑色小钮再推闸试试看!
不按那个小按钮也可以掰上,想知道为什么会这样
那就是闸坏了!
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。问:为什么我家的电老跳闸而且白天不跳,就晚上点以后。而且在眉宇任何变动的况下。我家一般都不开...答:家用漏电开关跳闸的原因?如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器在一起,同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应保护器的进、出线桩头...
问:宿舍电灯爆后跳闸没电宿舍电用得好好的,我开了阳台电灯,电灯直接爆了。然后就跳闸。把闸门拉上去也...答:问题补充:只是电灯在的一条电路没电什么灯啊,没说清楚可能是你换灯的时候不小心让里面短路了,那么:.控制这灯的分开关同时烧粘糊了,送电
问:跳闸后,有的开关和灯都没电,怎么处理?闸拉起来也不行_爱...在厨房煮火锅时,刚把火锅的头入座,就听砰的一声,全屋有的座和灯都...答:好好一下你的火锅吧,估计是火锅电源线的火锅一端的头部分有短路,造成了整个厨房总开关的跳闸。是不是火锅上的电源头那里有汤流进去了?要先把火锅电源...
问:没跳闸表也没电是怎么回事答:第一停电了第二线路是否有断路的第三开关
问:家里漏电开关老是跳闸,没什么律家里漏电开关老是跳闸厨房、客厅、卫生间卧室座各有配一个漏电开关,它们又...答:.漏电保护主要作用是解决漏电问题:相线多少电流,中线就要回来多少电流,一旦有电流缺失,触电,电流通过流到地上的时候,一般超过毫安,...
问:家里突然没电了,没跳闸,请问怎么回事?答:找电工,线路
问:配电箱的空气开关都没有跳闸,但是家里某一路的电线全部没...配电箱的空气开关都没有跳闸,但是家里某一路的电线全部没电了,一般这个...答:我考虑大概有种可能:是该路的空气开关看上去没有跳闸,它的把柄因其它原因(如被卡等)没有掉下,但是其实其开关内部的已经跳闸。凡这种现象,只要把该...
问:两个卧室的墙体销没跳闸但是没电了启动空调时.墙体三相销没有电了,但是有的空气开关都没有跳闸.两个卧室的...答:你说的是三孔座吧?如果只是两个座没电,应该是其中一个座B的线是从另外一个座A接过去的,而座A可能因接触烧断线头。
问:线与火线接连电了没跳闸什么问题不知怎样接了,问题出在哪答:要么是线路有问题,要么就是电闸有问题。
问:为什么我家排总头进墙上座后整个大厅没电了?没跳闸啊.答:不跳闸怎么说没电呢,难道拔掉排电能自动恢复,如果不能,那肯定是跳了.这个问题是排的问题,可能是线破损的,有漏电短路的地方(百分之十都在与排连接出口的地方),再有就是排里边的簧...
问:家里电跳闸以后该怎么办?夏天经常容易出现这样的况,遇到了该怎么办呢?尤其是只有我一个人在家的时候答:如果你是女士,又不懂得安装,建议起当晚不要修理,其实,有时候没有电能使人回归到很原始的那种状态,使人很,你可以体会一下,呵呵。如果不惯,第二天找...
问:电饭煲没跳闸让我把闸给搬上去了刚才电饭煲还没跳闸呢我去我不小心吧闸给搬上去了.结果会怎么样我妈还没回来.答:呵呵再按下去小子如果按不下等会再按
问:为什么漏保不跳闸总没电?我住的是楼房,在室装有整个单元的电表和漏电保护器。前两年,用电一直没有...答:你好,看了你的述,想谈点看法.查线路的方法楼上风讲得很好,这就不累赘了.你提到的漏保我看我们之间可能有一人误会了,我的看法那是空气开关(限流开关),而且...
问:为什么家里没跳闸还没电啊?&答:可能是过载,你家的电表箱跳了,你看一下电表箱的开关合上没有?要是合上了,再看看你家的配电箱里的漏电开关都合上了吗?
08-1609-1808-0708-08
06-0102-1501-1403-04
◇本站云标签家里空开突然跳闸,推上去没电。家里插座都拔了,还是没电。_百度知道
家里空开突然跳闸,推上去没电。家里插座都拔了,还是没电。
家里空开突然跳闸,推上去没电。家里插座都拔了,还是没电。去看了看小区的总闸,我看不懂哪个是我家的。我推上去的时候没有按漏保的复位键。如图。
我有更好的答案
1,可能是短路也可能是漏电。这两个原因都可以跳闸。2,剧烈的闪电(附近的供电系统,电压剧烈的波动)也可以跳闸。3,推不上去:(1)先检查各用电器是否出现故障。(2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。(3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。4,排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了。(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)。注意事项:如有电闸故障自己修理有一定的风险,建议找专业电工测试修理。电闸指比较大型的电源开关,漏电保护开关,也称闸刀。是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。电闸在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
总闸的第二个断路器跳闸了
先往下压复位,然后才能合上
那个推不上去
是那个红色的点点吗?按下那个然后推上去吗?
不是,就那个合闸手柄往下压
现在在跳闸位,要复位到分闸位后才能合闸
就是按下去
然后再推上去是吗
按到底再推
好的。谢谢你。我试试
嗯!满意请采纳
压到底了吗?
本回答被网友采纳
第一个图显然不是你家的配电箱,里面都是那么大的三相塑壳断路器和交流接触器,没见过家庭配电用这么高端的设备的。第二个图中,所有断路器都处于合闸状态,没有看到关闭的。
可是楼下就这么一个电箱呀
电表箱在哪?如果是智能电表的话,现在电表屏幕上有字吗?
开关都正常的估计停电了,你问问邻居家有没有电
楼道是有电的。邻居也有
我也是醉了,没有电笔吗,虾搞什么
没有。。。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(炎炎果果)
第三方登录:已解决问题
美的电饭煲饭一熟空气开关就跳闸,全家就停电啦
我的美的电饭煲刚买不久,最近是饭一熟空气开关就跳闸,全家就停电啦!
郁闷S了,什么烂电器哦,还是什么智能的,有什么精煮功能,全TMD扯蛋,质量都控制不好,上什么花哨功能嘛,这就是我们的民族品牌呀~~~?
有没有哥们知道怎么解决?
浏览次数:2117
用手机阿里扫一扫
最满意答案
你买美的产品就是个错误,我已服了它的质量,解决的办法,就是吃一鉴长一智,遇到他绕着走,保修期外月修月闹心。刚买的你就那时间和他玩吧,反正不花钱。【我买过他的电暖气、微波炉,没一样是省心的】
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜