高大空间空调模式设计的几种模式

高大空间暖通空调系统设计
来源:网络
作者:佚名
简介:1、高大空间暖通空调系统
现在很多大型的建筑一般具有高度高、体积大等显著特点。一般的大型建筑高度都在10m 以上,有一些体育场馆的高度更高,达到30m 以上。这些大型建筑具有如下特点:
1、高大空间暖通空调系统
现在很多大型的建筑一般具有高度高、体积大等显著特点。一般的大型建筑高度都在10m 以上,有一些体育场馆的高度更高,达到30m 以上。这些大型建筑具有如下特点:
(1)高度较高,在空间上形成温差梯度。建筑外墙面积与地面面积比差异大,室内气流易受外界影响。
(2)人员聚集,使用时间集中,诸如影剧院、多功能会议中心等对舒适度提出了较高要求,空调冷、热负荷分布不均匀。
(3)具有多个功能区域,对于不同功能区域的环境空调负荷要求不一。例如,剧场舞台外墙上外窗少,夏季围护结构的冷负荷相对小,观众厅密集,新风量大,导致冷负荷较大;而舞台区域人相对不多,冷负荷主要来自电气设备发热、灯光照明;剧场办公、休息区域等与一般办公楼一样,采用一般的空调系统即可。又如,体育场馆人员、灯光照明、设备等散热量占总冷负荷约70%,新风冷负荷约20%,其余为围护结构。设计时应根据功能不同划分不同区域,分别计算其制冷负荷,选择更加合理的空调系统。
2、冷热源的选择
由于高大空间空调系统的特殊性,所以要独立设置冷、热源。如果区域内设置有区域供冷、供热站时,为了合理利用资源,要多利用区域供冷、供热站。对冷热源的选择,可以采用常规的电动压缩式制冷机组、直燃式制冷制热机组、集中式换热站和锅炉房,且风冷热泵机组可以做为辅助热源来使用。近几年,经济较好的地方也开始使用新型技术来节省能源、保护环境,如冰蓄冷空调系统、地源/水源热泵系统等。
3、分析现状
3.1、上送下回全空气空调系统
在这套系统内,在上方的网架空间内或在顶棚安装有送风口,在侧墙或者下方座椅旁边设置回风口,可以从上到下把气流输送到人员区域内,并由回风系统将其排出。
机械集中的排风系统应放置在舞台空间的顶部或上部。设计过程中要注意,热、冷源需在距离地面大概2m 的人员停留区域,气流的平均风速为0.2 ~ 0.5m/s,而送风口的风速一定要小于等于10m/s。旋流风口或喷口是上送风系统中的主要适用风口,主要特点是大风量、低噪音、风速可控、射程远、稳定的阻力特性,所以很多空间很大的建筑会使用旋流风口。该风口不仅可以安装在如会议室等层数较低的楼层,而且也可安装在体育馆、厂房、机场等层高很高的地方。空气处理完后会被上送风系统运送到各个不同的地方,以满足各种不同的需求。然而,有利就有弊,该套系统与其他系统相比会消耗更多资源,且由于热空气的进入会使人员区域内的空气质量相对较差,不利于健康。所以,设计过程中,不仅要考虑环保,更要在环保的基础上选择性价比较高的系统。
3.2、辅助房间内系统的设计
在许多大型的公共建筑内部,通常会有一部分辅助房间,如会议室、贵宾休息室、机房、器材室等。这些辅助房间的功能、构造、部位、环境、使用条件与主体部位不一样,所以对辅助房间的空调系统要单独设置节约能源。
辅助房间的系统有加新风系统、恒温恒湿系统、多联机系统等可以选择。选择好之后,要按照房间的使用时间和功能的不同来区分控制,同时也要与主系统区分,以节约能源,达到最好的效果。
3.3、采暖系统
现在的高大空间公共建筑使用的次数一般较少,大部分时间都在闲置中。相对来说,更为寒冷的北方的大型建筑在冬季一般会采用以空调采暖为主、地暖或者散热器等其他采暖方式为辅的采暖方式。建造时,几种不同的采暖系统不能设计在一起。建筑在平时不使用时,关闭主系统,只使用辅助取暖,辅助取暖的温度一般为5 ~ 10℃。开始使用后,同时开启两种系统共同采暖。地暖也就是地板辐射采暖的原理是利用热辐射来达到采暖的目的,相对比较舒适。所以,在一些需要高温度的场所采用地暖系统更为合适。地暖系统中,供回水的温度不高,约45 ~ 55℃。地暖在建造时,为了达到最好的效果,从中间到外围应该逐渐增大管道的距离。
3.4、下送风空调系统
在大型建筑的大厅内,因为使用频率低、空间大且人多,对噪声的要求很严格。这种类型的大厅一般要使用下送风空调系统。送风口建造在座椅下面,顶棚会建造回风口。为了使使用者更加舒服,送风口送的风温差小于5℃,以4℃为宜。在送风口旁另设送风道,并有一定的防火措施和降低噪音的措施等。采用该系统,大厅温度会从下到上逐渐提高,各方面的指标都很好,非常适合电影院的观众厅。
不过要注意,送风口距离前面观众手肘处的距离在1m 之内,从舒适度方面考虑,一定要严格控制观众所在区域的温度和空气流速。首先,送风口的风温以4℃为宜;其次,送风口风速要小于1.8m/s。只有小于1.8m/s,风到达观众腿部的风速才会不大于0.2m/s,才能使观众拥有最好的体验。
3.5、分层空调系统
特点:该系统是利用更为合适的气流对建
评论功能暂停使用!
| 分享资料 |
Powered by高大空间常用风口的设计选型与讨论_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高大空间常用风口的设计选型与讨论
&&主要介绍高大空间(挑空门厅,火车站,汽车站,飞机场,高大厂房等)空调风口的选择
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高大空间空调设计
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:41
评论:1075
课时数:14
课时数:11
高大空间空调设计相关专题推荐以下试题来自:
单项选择题高大空间的公共建筑如体育馆、影剧院等,宜采用下列中的哪种空调系统(
)A.全空气空调系统B.风机盘管加新风空调系统C.净化空调系统D.分散空调系统
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.全空气系统B.风机盘管加新风系统C.净化空调系统D.恒温恒湿空调系统2A.室内空气的循环风量B.室内人员的数量C.需要排除的风量D.维持正压所需新风量3A.只能降低室内空气温度B.只能降低室内空气含湿量C.能降低室内空气温度和含湿量D.能减少室内空气异味4A.正压B.负压C.常压D.无压5A.散热器B.热风C.热水辐射D.通风
热门相关试卷
最新相关试卷谈高大空间建筑暖通空调设计
耿健,张军晓,胡先霞
(煤炭工业邯郸设计研究院,河北邯郸056031)
摘要:体育馆、礼堂类高大空间民用建筑有许多与普通民用建筑不同的特点,暖通空调系统设计应把握其特殊性及难点,积极配合各专业,使得整个建筑完美无缺。.
关键词:高大空间;暖通空调;设计
体育馆、礼堂类高大空间民用建筑具有人员短期密集、跨度大、层高较高(层高≥5m)、空间体积大(体积≥10000)、玻璃幕墙多、使用功能多样化、对环境要求高等特点,辅助房间面积占整个建筑面积的比例很小。体育馆、礼堂一般为单层建筑,空间网架结构。在进行暖通空调系统设计时应充分考虑以上特点。
1冷热负荷特点
由于大空间建筑的空调负荷有效区域所占的空间占整个空间的比例很低,且大空间的外墙面积与地板面积之比较大,这就造成了外界对室内空间的自然对流影响较大,形成了一个明显的周边负荷区。由于容纳的观众多,新鲜空气量和送风量应比一般建筑大,但由于人均体积大,可采用较小的换气次数,新风量的标准也可适当降低。冬季热负荷必须按全室采暖方式进行计算。在计算时,应考虑垂直方向温度梯度的影响。如何确定室内计算温度是大空间建筑采暖设计中必须注意的问题。暖通设计规范(GBJ19—87)规定,对层高大于4m的生产厂房,应分区选定室内计算温度,即计算地面耗热量时,采用工作区温度;计算屋面时,采用屋顶下温度;计算墙、窗、门耗热量时采用室内平均温度。大空间民用建筑可以参照生产厂房的计算方法。
2冷热源方案
在确定冷热源方案时应结合当地资源的特点,从经济性、安全性等方面进行论证。对于规模较小的建筑,由于受建筑面积的限制,无设备用房的位置时,宜采用风冷式冷水机组或风冷热泵式冷(热)水机组。规模较大的项目,宜采用水冷机组。由于此类建筑均属于人员短期密集,辅助房间(如办公、对外营业场所等)面积占整个建筑面积的比例很小,人员负荷、灯光负荷、新风负荷占空调冷负荷的大部分,而且该部分负荷变化大,在选择机组台数时,应考虑以下几点因素,使得机组的台数应能满足负荷的变化要求:①不举办活动时,只有对外营业场所以及少量的办公等辅助用房需要供冷或供热;②人员数量变化大,新风负荷变化大。
(1)体育馆、礼堂等属于人员密集、设备散热量大的场所,过渡季节仍然需要空调降温。因此采用全空气低速风道双风机系统较为合理。室外进入的新风和部分回风混合后,经过滤、冷却或加热处理后送人比赛大厅。空调机组新风口、回风口、排风口分别配带电动风阀,根据室外新风焓值,调节3个阀门的开度,实现过渡季节全新风运行,以达到节能和改善室内空气品质的目的。面积大的场馆应划分多个通风空调系统区域,便于系统调节以及能量控制。辅助房间如贵宾室、休息厅、工作人员用房、服务用房采用风机盘管加新风系统为宜。
(2)一般来说,大空间建筑物的使用率不高,闲置时间较长。在采暖地区,为节能和便于管理,应采用空调送热风与散热器值班采暖相结合的方式。值班采暖温度按5℃或10℃考虑,开展或举办活动期间,由空调系统补充不足的热量。
(3)大空间建筑物多数为轻型结构,外围护结构多采用玻璃幕墙。因此,要注意维护结构表面结露问题。从节能和满足卫生要求的角度,暖通专业给建筑师提出围护结构的最经济传热阻。同时,设计热风幕系统,自上而下或自下而上对玻璃幕墙表面进行加热。
(4)气流组织的选择应根据建筑物的类型、结构形式。体育馆、礼堂屋顶结构形式多为网架或桁架,层高≥lOm,体育馆屋顶最高点可高达25m。体育馆的气流组织一般为高速射流喷口顶送或侧送、座椅下回风或场地下回风、顶部排风;礼堂的气流组织一般为喷口或旋流风口或散流器顶送、场地下回风、舞台上空排风。
(5)空调机房的布置应以施工安装、管理维护方便,管道布置合理经济为原则。机房作为空间系统的核心部分,其位置的选择、面积的大小直接影响到系统的合理性以及使用效果。每个空调机房的所承担的空调系统的面积不宜过大,宜控制在500㎡以内,这样可以避免系统风量过大,管道尺寸合理。而且应尽可能靠近空调房间、靠近外墙,远离振动、噪声要求高的房间,便于送、回风管、进、排风口的布置。同时应避免布置在建筑物的核心筒内。机房的高度应按空调机组的高度以及风管、水管、电器桥架以及检修空间决定,一般净高控制在4—6m,否则会给施工安装、运行管理带来诸多不便。
4噪声与振动
礼堂的噪声振动要求很高,而现代多功能体育馆除进行体育比赛、训练外,非赛时可作为群众健身的场地,也可举行大型群众集会、文艺演出等活动,噪声振动的控制与礼堂同样重要。因此,通风空调系统的设计应慎重考虑消声减噪、减振问题。风机、空调机组、冷水机组、水泵是噪声源与振动源。
设计中,应注意以下几个问题:尽量让设备用房远离噪声要求高的房间;选择质量好噪声低的空调设备、消声效果好的消声设备,同时消声设备的风速不宜太高,否则不但起不到消声作用,反而因风速过高,产生二次噪声,消声器应靠近出机房的位置;设减振垫、软接头等减振措施;风机的风压应经过计算后确定,要控制风管、风口的风速,避免风口风速过高而产生二次噪声。
5各专业工种之间的配合
(1)暖通专业与建筑专业的配合。一个好的建筑设计应该是各个专业完美的结合,如果建筑师仅考虑本专业的内容,而对其他配套专业不熟悉或不重视,忽视了专业的合理性,最终会影响实际的使用效果。建筑师在考虑方案时应与暖通工程师密切协调,充分了解空调方案,尤其应重视空调机房的布置;在对玻璃幕墙、落地窗或低窗台、带形窗等的设计时应考虑散热器布置困难的因素。暖通工程师在布置进、排风百叶时,应与建筑专业紧密协调,避免百叶窗的不合理设置影响建设立面效果。
(2)暖通专业与结构专业的配合。应根据建筑形体、结构形式等实际情况并综合考虑各种气流组织形式的优缺点选择一种最可行的方式。在初步设计阶段,结构专业应及时提供看台梁的平面布置图以及主要梁的型式,并确定梁高的上限,以便各专业规划主要管道(包括风管、水管、电气桥架等)的走向,为建筑专业确定层高提供参数。如这项工作拖延到施工图阶段进行则会十分被动。
作为现代化的建筑,体育馆、礼堂类高大空间民用建筑不但要求建筑体形美观大方,各种设施齐全,而且还要求舒适卫生的环境条件,即合适的室内空气温度、湿度、新风量、噪声标准。暖通空调系统设计应把握其特殊性及难点,积极配合各专业,使得整个建筑完美无缺。
作者简介:耿健(1971一),男,河北邯郸人,煤炭工业邯郸
设计研究院建筑所从事暖通设计工作,工程师。
(收稿日期:2003一Ol一14;编辑:刘阐词)