星三角启动电路图怎么吸合不好

机器控制/过程控制
优化/集成/管理
请教星三角启动角接接触器烧毁原因
悬赏分:20 - 解决时间: 13:22:00
45KW液压泵电机,使用星三角启动。三个接触器均为80A,时间继电器设置为13S。运行过程中,发现角接接触器主回路触头烧毁。检查了控制器回路和主回路,未发现问题。去掉电机接线测试控制回路正常,接触器吸合正常。&div&&b&问题补充:&/b&1、换一个新接触器用了3天左右烧毁,不存在老化。2、每次都是在运行过程中烧毁。3、换接触后,能启动电机,测量6根线的电流都是22~32A左右(随液压系统的动作电流由变化,我认为是正常现象)。4、现场灰尘不大。谢谢!
提问者:yujing00100 -
1.星三角起动应该用于电机的无载起动或较低的负载转矩。2.星型连接的起动电流大约是额定电流的1.8到2.6倍。3.每小时启动次数不高于30次。4.45KW电机星三角启动时,将热继电器整定到52A。星三角启动,45KW电机所配三个接触器电流分别为:50A(直连)、50A(角接)、40A(星接),因此,你的80A接触器额定电流并不小(已经大了2个级别)。热继电器整定电流48-65A(实际整定到52A)。不要怀疑接触器,检查热继整定电流是否合适,检查启动频率,检查启动时负载大小,由于不在现场,无法提供更多的建议。星三角起动电机器都可以配一个专用的LA-DS2延时断电器(施耐德型号),当在转换期间在星型回路断开和角型回路接通之间加入40ms的强制延时。
回答者:昌明 -05-19 14:12:00
其他回答&&&&共 0 条&&&&
对最佳答案的评论:
评论字数200字以内
北京市光机电产业基地尖子班大厦A座301室&&&&&&电话:010-&&&传真:010-
广州办事处:广州市黄埔区中山大道东170号柏盈商厦首层103室&&&&&&电话:
Copyright (C) &
. All rights reserved.||||||||||
||||||||||
查看: 4027|回复: 36
150KW压缩机星三角启动的问题请教各界高手。
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今修一台150kW螺杆压缩机是星三角启动,启动延时5秒转角型运行时,跳400A空开,星,角接触器打火烧黑。请教各界高手指点是哪里出了问题。
阅读权限30
在线时间 小时
时间有点短,线路拆过没有
阅读权限50
在线时间 小时
不会是接错线了吧?
阅读权限25
在线时间 小时
1、延时时间过短。2、接触器触头经过长时运行,有可能烧蚀,三相触头吸合后接触不好,使电动机在运转时断相运行状态下,电流增大,引起空开跳闸。以上仅供参考!
阅读权限15
在线时间 小时
线路是才改的,西门子PLC控制,延时只有5秒多
阅读权限50
在线时间 小时
星角接触器的2 次线路接线错误,当星接触器还未退出,角接触器就合 造成短路
阅读权限15
在线时间 小时
其他两台90KW的接线是一样的,没出现这种情况
阅读权限50
在线时间 小时
也就是说星角接触器在交替运行,所以空开跳,接触器触点烧坏
阅读权限15
在线时间 小时
能否用别的方式延时
阅读权限40
在线时间 小时
& &可以考虑一下机械方面的原因。根据经验公式计算,延迟时间有点小。这种交流接触器必须用优质的才能经久耐用。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有你所见过的“星三角启动电路”故障-专业自动化论坛-中国工控网
你所见过的“星三角启动电路”故障
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:01:00
受“大家是朋友”《想学习继电器控制电路的电工朋友请加入讨论》一贴的启发,想到这样一个主题,想请诸位谈谈[color=#0000FF]所见过或听过的“星-三角”[/color]电路故障,欢迎讨论。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:28:00 1楼
&&&&&&& 我印象中搜罗不出该类例子,就暂从《机床电器》杂志上摘一个吧(1997年第4期),先开个头,以后就全看各位朋友的了。电路如下,设备为CA41-560空气锤(补记:约1960年代设备,控制电路不如以后的完善),电动机功率40kW,采用星-三角方式轻载起动,KM1-KM3为CJ10-150,KT1为JS7型气囊式时间继电器,KF1为JR0-75热继电器。(更正一下:图中U、V、W位置标错,应在隔离开关下端头)
&&&&&&& 故障现象是:发生严重短路事故,致使配电房跳闸多次。故障间隔为半个小时至一两个小时不等,有时使配电房总开关跳闸(400kVA变压器)、有时仅跳该车间分开关。检查绝缘、接触器主触头等未发现问题,反复试验,不带负载、控制电路动作正常,经常规处理后,当日下午运行正常。但次日又出现一次故障,&&&&&&&
&&&&&&& (上午12点补记,看到吴刚
11:07:00的分析后,发现因我摘录不全、对问题有误导,现特予补充:后又多次发生故障、多次检修,最后一次故障后,看到&星-三角&接触器有的触头表面呈瘤状,证明发生过严重短路。为彻底查清原因,决定查对控制电路,于是得到了上面的电路图。)&
&&& &&&& 那么请问,有哪些可能的故障原因呢?&&  &
&&&&&&& (补记 中午)
11:48:00 的回复:  &
&&&&&&& 后又多人几次作过检查,均未找到主要问题;因疑JS7不良又无备件,曾把KT1换成LS2主令开关手动转换、应付生产,赶了几天急件,运行正常。但把KT7换成新JS7后,又出现问题。  &
&&&&&&& 最后,核对电路、检查到接触器的辅助触点时,发现KM2辅助触头组件松动,才想到就是这问题&&紧固好,故障排除。  &&
12:15:00 的回复: 故障原因是:起动完毕,KM2接通后,KT1失电、其常闭点闭合,断开KM3线圈回路。但当KM2辅助触头组件松动时,由于振动等原因,可能导致KM3线圈回路的那个&KM2常闭触点&闭合,从而使KM3接通。  &
&&&&&&& 虽然在KM3吸合时,会使KM2失电,但若在KM2主触头间的电弧熄灭前,KM3就接通,就会引起电源短路。用LS2时,起动完毕,LS2一直是断开的,所以未出问题。   &
&&&&&&& 本贴目的,抛砖引玉,以期朋友们能提供更多的经验,以及新电路介绍、分析等。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:07:00 2楼
1 看了好一会才看懂线路,和我平常所见的星三角启动线路有所不同,不知有何妙处这样接?时间继电器直接控制接触器会影响触点寿命吧? 2 运行中跳配电房断路器的例子我遇见过,是我厂河边一级水泵电机(225KW),也是这样的没有规律的跳配电房或者自己的断路器,原因其实很简单,是时间继电器所控制的中间继电器(转换后保持吸合状态,从而控制三角接触器KM2保持吸合)线圈内有虚断点,一般情况下能保持吸合,但受震动之类的原因就会瞬间断开然后又吸合,问题就在这里,想想看,三角接触器分开后电机是肯定要失电停运的,但马上又重新吸合,这时就等于是直接启动了!!!大电机带负载直接启动的电流可想而知吧?后来我们分析清楚原因后换了个新的中继,就再也没有出现过这种情况,拆检换下的中间继电器果然发现了虚断点。 3 根据以上原理,楼主所举例子也很有可能是星形接触器(KM3)控制三角接触器(KM2)的那个常闭点接触不良所造成的,建议更换辅助触点总成既可解决问题。  罗罗嗦嗦写了这么多,不知是否正确,欢迎各位提出不同见解,请多多指教---
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:08:00 3楼
楼上分析有道理,应该属于接触不良,如真的有短路故障就检查出来了,但作者检查绝缘、接触器主触头等未发现问题。个人意见,仅供参考。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:35:00 4楼
吴刚老师你好我是蔡鸟,能给间介一下原理好吗,SB1,SB2是什莫呀?谢谢谢谢!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:43:00 5楼
吴刚老师你说的有理.这图画的.....
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:14:00 6楼
这个电路不能用.因为KM2和KM3有同时吸合的趋势!!KM3的常开并在KM1的常开上.有什么意义?大家可以把这两个接点短路.再分析一下.hdss:好象故意多画了一根线和....!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:18:00 7楼
本图从[color=#0000FF]《机床电器》[/color]杂志上摘抄而来,原文说是根据实际电路绘制;由于辗转移易,不排除有笔误的可能。
abb-lg:我先代吴刚回答一下,SB1是停止按钮、SB2是起动按钮。
[color=#0000FF]各位师傅,本贴主要就是想请大家提供各种电路图啊,还望不吝赐教![/color]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:50:00 8楼
KM3常开并在KM1常开上是否考虑先让星形接触器先吸合,然后主接触器再吸合,这样避免了星形接触器的触点烧蚀问题(一般这个接触器要小一到二级),让启动时的大电流由主接触器来承受?一点愚见,请指教……
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:48:00 9楼
&这种情况一般为电弧短路。一般必定是如果是KM3或KN2的主触头烧融LE&&。&&原因是转换时间太短。。原因是KM3在断电后短时燃弧时间内KM2正好吸合,引起三相短路。。由于接触器开断燃弧时间与分断时的电流瞬时值有关,所以每次燃弧时间不会一样。。燃弧时间长就会引起短路。。&最简单的方法就是KT1采用星三角启动专用型时间继电器,其动作时,常闭触点断开到常开触点闭合间有固定的100ms左右的时间..当然在KM2线圈回路中应该增串入KT1的这付常开触点..
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:54:00 10楼
果然这里有许多的高明之士,看问题都很准确,要是现场遇到这类问题,是很容易查到故障点的。
[color=#0000FF]不过,我盼望有朋友提供新的例子。[/color]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:36:00 11楼
把KM3常开上面的KM1短路.右边连接KM1与KM3的连线去掉.把KM3常开改为KM2常开并连KT1常开延时闭.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:25:00 12楼
&&加.用时间继电器触延时触点来,控制星三角,好都这么用的&&偶没有软件啊!&&要不你给一个喽!&&谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:00 13楼
现在的星--三角启动&接触器多用cjx-2的&直接配置空气阻尼延时头的&&控制线路也更趋合理&可惜我不会上传图纸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:00 14楼
KM3的常开并在KM1的常开上.有什么意义?我感觉并上并没有错误,就本图来说,不并上你如何让KM1得电?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:18:00 15楼
这图没错,不过如果多用一组时间继电器的延时常开触&点我想就更安全了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:44:00 16楼
我感觉并上并没有错误,就本图来说,不并上你如何让KM1得电?&是的!其实这个电路理论上分析应该不错.说一下工作过程.SB2-&KM3-KM1-KM2.想法不错.但电的速度太快.可以忽略.让大家把KM1&KM3去掉.好理解.有个问题过两天我在解释.因为说了大家就不好分析了.因为思维人各有异.但理论要实践检验.不要被误导.我说的不一定是个人观点.有可能是许多人的观点.希望大家按照自己的思路考虑.讨论多了.会出现正确答案的.!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:52:00 17楼
什么是论坛?要有不同观点.不管对错!对的当错的来分析.才能发现不足.才能改进!大家要有反面观点.不然讨论的意义何在!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:00 18楼
好!那再来分析一下。电的速度是很快,但接触器动作的速度有时就不能忽略了,另外还有必要分析一下常开常闭触头的转换过程,接触器一般情况下必定是常闭点先分开,然后常开点再闭合的,中间有个时间差,这一点很重要,否则很多线路都会失常的,今天要早点睡了,明天在来讨论一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:56:00 19楼
我先说一下个人观点.希望不影响大家继续讨论.(1)这是一个标准的老电路.(任何电路都不可能十全十美).(2)任何电路都有他的最佳应用范围.(这个电路适合动作慢的接触器如下开式的)(3)启动时间设置的偏小.(在大电流下断开KM3.电弧强且长.在电弧没断时KM2吸合.造成相间短路.)(4)拄塞式空压机.空载启动电流也不小.如果不关闭进风阀直接带负载启动.启动电流更大切时间长.我怀疑操作工操作不符合规范.(当然这是外因).(5)KM3与KM2转换时间太短.也是主要因素.(那时不好找合适先进的时间继电器)(6)还有就是我在”《想学习继电器控制电路的电工朋友请加入讨论》说的原因.原因肯定还有很多.只是我们没有想到.人的智商是大致相同的.只是思维方式不同.多人的观点汇总起来.就是一个比较合理的方案.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:07:00 20楼
再来分析一下楼主所叙电路,首先,用Js-7时间继电器的触点来直接控制CJ10-150的接触器不妥,微动开关的触点寿命会有很大影响。应加用中继。其次,不知各位注意到没有,热继电器的接入位置,这是完全正确的接法,接在相电流处而不是线电流处。还有就是故障现象是发生在正常运行过程中的,不是启动时弧光短路的原因。否则主触头肯定有痕迹的。先说到这吧,太长了看起来吃力。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:48:00 21楼
(哦,对不起,误导了。在后来的检查中,有次看到了KM2、KM3主触头严重短路的痕迹。)
后又多人几次作过检查,均未找到主要问题;因疑JS7不良又无备件,曾把KT1换成LS2主令开关手动转换、应付生产,赶了几天急件,运行正常。但把KT7换成新JS7后,又出现问题。
最后,核对电路、检查到接触器的辅助触点时,发现KM2辅助触头组件松动,才想到就是这问题——紧固好,故障排除。
吴刚等各位的分析都很对,我若不是先看结果的话,是难以想到的;大家是朋友估计正确,这是台老设备,少说也有20年了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:15:00 22楼
故障原因是:起动完毕,KM2接通后,KT1失电、其常闭点闭合,断开KM3线圈回路。但当KM2辅助触头组件松动时,由于振动等原因,可能导致KM3线圈回路的那个“KM2常闭触点”闭合,从而使KM3接通。
虽然在KM3吸合时,会使KM2失电,但若在KM2主触头间的电弧熄灭前,KM3就接通,就会引起电源短路。用LS2时,起动完毕,LS2一直是断开的,所以未出问题。
我的陈砖拿出来了,哪位贴个新电路出来,参考参考,我可真没见过新电路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:27:00 23楼
哈,这个原因我倒未想到过(KM2辅助点松动),顶一下,好!惭愧,看到这句话“ 最后,核对电路、检查到接触器的辅助触点时,发现KM2辅助触头组件松动,才想到就是这问题——紧固好,故障排除。”时我还以为楼主把KM3打错成KM2呢,现在看到楼主的新回复才知道是我错了,呵呵呵……
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:00 24楼
最好在加上时见继电器的动断,和动闭触电组成一个互锁好点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:18:00 25楼
看来我们思维已经成了定式,上来就想到原理,没有想到接触器自身机械故障,不过吴刚、大家是朋友的分析让我们学到不少东西,希望以后这样的帖子多多上传!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:48:00 26楼
这就是理论与实际的关系!故障有多种多样.希望各位多发表一些实际中遇到的经验.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:11:00 27楼
那就说说上次我厂电工实际操作考试时的一个有点意思的故障点吧,也是星三角的控制柜,不接主电源,只从隔壁接线盒用软线取两相电作控制电源用。先设置几个一眼就可以看到的故障,比如把停止按钮故意接到常开点上之类,让人不容易想到的是居然把控制电源接在同一相上,用电笔量都是很亮的,呵呵,难倒了好几个人呢,有时间限制的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:29:00 28楼
图要改进,加一个中间继电器可以消除故障.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:07:00 29楼
维护维修或设备通电调试前,必须把所有的螺钉紧固(电器端子上的螺钉,不管接未接线,都须拧紧),这也许可以作为一个例子吧。“……把控制电源接在同一相上”的故障,如果没有类似经历,要在有限的时间内查出原因,并且又是多个故障,确实有难度。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:32:00 30楼
设计者要考虑电路的可行度.维修者要考虑线路的故障.出发点不同.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:37:00 31楼
KM1和KM3的No点中的竖线不可能有吧?是笔误还是什么的?如果加了这条线,会短路的!不过我在做Y-△的时候,也常出现反复启动的问题,而且频繁启动后会有热过载!谁告诉我为什么哦?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:23:00 32楼
该电路图是对的,可以完成正常的启动/停止,但是这样保证继电器的可靠性要高
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:35:00 33楼
你好!我想在KM2和KM3的支路上在各串一个时间继电器的延时断和延时通就可以了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:00 34楼
(KM1和KM3的No点中的竖线不可能有吧?是笔误还是什么的?如果加了这条线,会短路的!)抱歉.我前面的回复有多处错误.是为了试探电路的出处.不好删掉.重复一下.以免误导.(这个电路不能用.因为KM2和KM3有同时吸合的趋势!!KM3的常开并在KM1的常开上.有什么意义?大家可以把这两个接点短路.再分析一下.hdss:好象故意多画了一根线和....!)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:54:00 35楼
在实际维修中一定要掌握好排除法,那样会节省很多时间
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:29:00 36楼
(更正一下:图中U、V、W位置标错,应在隔离开关下端头)呵呵,楼主,从上面的原图看来,所标的应该是对的呀,功率稍大点的星三角转换电路其控制电路独立的较多。看过各位师傅的论点,受益非浅,理论+实践是最好的学习方法,谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:37:00 37楼
建议更换KT1
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:33:00 38楼
图很正确,该想到的都想到了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:08:00 39楼
我各人同易大家是朋友的看法,这个电路有些缺陷,最好还是从新设计一个电路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:00 40楼
这个图KM1线圈怎么的电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:00 41楼
这个图KM1线圈怎么的电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:44:00 42楼
我觉得这原理图中的单用KM2继电器的来转换,未免切换时间太短了吧.不是还有一组时间继电器常开吗?利用起来就解决了呀?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:51:00 43楼
不知道,设备的工作环境如何,是否有尘埃(特别是含有金属成分)造成短路,还有既然已经短路过,那么触头着烧严重,必定接触不良增大接触电阻,这样的话燃弧比以前更厉害,应该考虑更换元气件!还要考虑KM2、KM3&的线圈接线是否松动,然后震动造成KM2、KM3动作造成短路!拙见,望赐教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:51:00 44楼
不知道,设备的工作环境如何,是否有尘埃(特别是含有金属成分)造成短路,还有既然已经短路过,那么触头着烧严重,必定接触不良增大接触电阻,这样的话燃弧比以前更厉害,应该考虑更换元气件!还要考虑KM2、KM3&的线圈接线是否松动,然后震动造成KM2、KM3动作造成短路!拙见,望赐教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:38:00 45楼
此图按SB2时KM1不能得电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:21:00 46楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:37:00 47楼
&愚公2000:&&0:38:00&&&&&此图按SB2时KM1不能得电&!你说的不正确,因为你没有看懂图纸!&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:13:00 48楼
小同学:请你说明一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:30:00 49楼
该电路没错,动作顺序:按下SB2--KT1动作同时KM3动作---KM1动作--KT1触点断开---KM3复位---KM2动作。大家的分析果然透彻,学了不少东西!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:00 50楼
hdss:请问你是否在电动机Y-△转换时,开关才会跳闸.如果是这样,就有可能KM3和KM2转换时产生弧光短路所至.你的时继和接触器应更新了。
总条数: | 当前第1/4页 首页
周点击排行
周回复排行星三角启动出现故障不能自锁但按着接触器吸合松开就没了清问是那里的故降?_百度知道
星三角启动出现故障不能自锁但按着接触器吸合松开就没了清问是那里的故降?
我有更好的答案
你自己不都说了没自锁,你查下自锁线路不就好了,星之虹机电
采纳率:85%
为您推荐:
其他类似问题
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角启动跳闸问题【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:342,852贴子:
星三角启动跳闸问题
为什么在启动星三角启动时。主接触器吸合了,星型接触器刚刚一吸合,就跳总闸。。。求解释。。
电工证培训堰桥上元专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
线路太长,线太细。压降大。加直流控制主接触器,看看能不能解决。
最笨代换法:换星形接触器
另外,电机坏了有可能
不是线接了吧!在查查。
哥哥!查到了没有?
测下二步线的绝缘
电机可能漏电
去掉电机看看
10月云集近千家展商,北京老国展全十馆电力安全与应急技术!立即预登记
没热继电器
谢谢大家的关注,,,是控制电路一零线破了,一起动,跳闸
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴}

我要回帖

更多关于 星三角降压启动原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信