.星三角降压启动视频正常没有全压运行是怎么回事.

我关注的版块:
查看: 8424|回复: 14
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线
疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。
& && & 2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。
下图为电机端子接线图:
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
我认为三角启动就是全压启动,因此根据设计院软启动器启动方式,画了以下接线图,请指教
注:U1 V1 W1 就是对应第一张图纸 A B C
& & U2 V2 W2 就是对应第一张图纸 Z X Y
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
古怪 照片贴不上来嘛
另外一个网址:/forum/detail.html
三星工程师, 积分 861, 距离下一级还需 89 积分
嘿嘿,哥门,你按三角形接法就行了................................................
四星助理工程师, 积分 238, 距离下一级还需 12 积分
直起(你的电源没有问题就行)用三角接法就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
五星助理工程师, 积分 315, 距离下一级还需 185 积分
土木币3311
一听问题就知道你没见过马达,接线盒内侧都有贴接线方式,打开看一下就行了,要根据说明,不是所有都是角接的
五星助理工程师, 积分 315, 距离下一级还需 185 积分
土木币3311
你的马达接线图前漏写了220v/380v的电压等级,根据不同电压等级决定是星还是角
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
3相电当然是380V的了
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请教一下星三角的两种接法的效果一样吗?
我们现场有台高压泵采用星三角降压启动,在接线时第一种接法电机动作后高压泵的空开就跳了,换成另一种接法设备就运行正常了
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
你先打开接线盒,看盒上的接图,一般是三角形接法.你的控制柜还没来,大电机有两种方法起动,一种是你说的星三角起动由六根线.一种是降压起动,只需三根线.主要看你的控制柜才能接.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)当前位置: >
> 大功率电机为什么要使用星三角启动
大功率电机为什么要使用星三角启动
17:20:21 来源:中国电力电子产业网. |
  减少对电网(供电变压器)和电机端机械负载的冲击,如果不考虑后者如果电机容量小于变压器容量的30%可以直接启动的,直接启动的综合能耗要小于降压启动。
  “11KW的电机三角形接法的电流24A正常吗?额定是22A,还有请问22A是针对星形的还是三角形的”电流偏大了,要将低电机做功否则长此对电机不利。一般4KW以下用星形,往上用三角形。
  星三角降压启动用于电机空载或是轻载启动,启动电机功率不大于132KW,主要是针对三角形连接的电机才可以实用,启动力矩不超过额定转矩的40%,否则就不能使用星三角降压启动了,如重载启动电机是不能使用星三角降压启动的,星三角的实质就是电机的绕组接线从电机接线盒内转移到电柜内的电源接触器和三角形接触器星形接触器,如果使用星三角降压启动时电源接触器和星形接触器动作,此时电机就接成星形,每相绕组通过220V的电压,所以启动电流是三角形全压启动的1/3,启动完成后星形接触器断开,三角形接触器闭合,此时电动机正常运行,绕组电压为380V,
  但是我量过电流,三角形的才24A,星形的是40几A,还有11KW的电机三角形接法的电流24A正常吗?额定是22A,还有请问22A是针对星形的还是三角形的?
  星形时处于启动状态,还没有完全启动起来,启动电流比较大,启动时间短,所以40A启动电流正常,11KW电机工作电流达到24A就有点过载了,不是很正常,最好在额定电流以下工作比较好。22A电流是针对三角形连接的。
  那同一只电机,星形和三角形接法工作电流有什么差别?是不是星形接法是三角形接法线电流的三分之一呢?还有这个功率和电流是怎么算的?谢谢了!
  当然有区别,如果你的绕组使用的额定电流是220V,使用380V三相电情况下,就必须接成星形,如果接成三角形后电机马上就要烧了。当然你的电机绕组是380V,应该是要接成三角形的,你接成星形通220V电压,负载转矩低于电机额定转矩40%,电机可以正常运行,只是速度略微有点慢,如果负载转矩大于额定转矩40以上,电机就会堵转,导致电机过流烧坏,可以按照P(功率)=1.732UIcos@。
关注“中国电力电子产业网”陪你一起成长& 添加方式:1、扫描左侧二维码2、添加朋友,搜微信号:pedianlidianzi
投稿联系:郝先生&&010-&&新闻投稿咨询QQ:
最新展会信息
|  |  |  |  |  |  |  | 
广告合作∶010-&&Email∶&&&展会联系∶&&&电力电子技术群:&&&Copyright2011&&http://www.p- /&All&Rights&Reserved&&&&电力电子技术千人大群1群:&(未满)&&电力电子技术千人大群2 群:&&
&&版权所有∶中国电力电子产业网(www.p-)&经营许可证编号∶&京ICP备号-1&&京公网安备&41&号&&&
网站服务|广告服务|文章投稿|友情链接QQ:&星形—三角形(Y-△)降压启动控制
查看: 13913|
摘要: 1、星形—三角形(Y-△)降压启动的方法星形—三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。只有正常运 ...
1、星形—三角形(Y-△)降压启动的方法星形—三角形降压启动是指启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。只有正常运行时定子绕组作三角形(△)联接的才可采用这种降压启动方法。电动机启动时,接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时的,启动电流为直接采用三角形接法时的1/3,启动转矩也只有三角形接法直接启动时的1/3。所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。星形—三角形降压启动的最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。缺点是只用于正常运行时为Δ接法的电动机,降压比固定,有时不能满足启动要求。2、星形—三角形(Y-△)降压启动控制线路控制线路及电路组成:三相异步电动机的Y—Δ降压启动控制线路如下图所示,它主要有以下组成:
三相异步电动机的Y—Δ降压启动控制线路
①起动按钮SB2:手动按钮开关,可控制电动机的起动运行。②停止按钮SB1:手动按钮开关,可控制电动机的停止运行。③主交流KM1:电动机主运行回路用接触器,起动时通过电动机起动电流。④Y形连接的KM3:用于电动机起动时作Y形连接的交流接触器,起动结束后停止工作。⑤Δ形连接的交流接触器KM2:用于电动机起动结束后恢复Δ形连接作正常运行的接触器。⑥KT:控制Y—Δ变换起动的起动过程时间(电动机起动时间),即电动机从起动开始到额定转速及运行正常后所需的时间。⑦FR:三相电动机的过载保护。线路工作原理分析:
(a)电动机的Y—Δ降压启动控制工作原理示意图1(b)电动机的Y—Δ降压启动控制工作原理示意2三相异步电动机的Y—Δ降压启动控制线路原理示意图(a)工作原理示意图1(b)工作原理示意2
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于电气设计工程师网友讨论供电方式、配电系统、临时用电等相关的设计及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
7条回复&&10947次阅读&&&&
请教 星三角 软启动 和电机接线的问题问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。 2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。下图为电机端子接线图:
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:59:08
&&发表于&&|&
我的思路我认为三角启动就是全压启动,因此根据设计院软启动器启动方式,画了以下接线图,请指教谢谢啦注:U1 V1 W1 就是对应第一张图纸 A B C
U2 V2 W2 就是对应第一张图纸 Z X Y
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:59:08
&&发表于&&|&
设计院是防止带旁路的软启动器,其实有的软启动器就6个头输出,所以,你只要把接线合的6个引至接线箱就行
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:41
&&发表于&&|&
看错题意了,针对你题目说吧,"2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。"等配电箱一到,根据原理图,如馈出为3头,你选用三角接线,如6个头,则一对一接线
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:41
&&发表于&&|&
"请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?"不知道楼主见过电机接线没,打开接线合仔细看看,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:41
&&发表于&&|&
1.直接三角启动只是全压启动的一种接线方式2.设计院设计软启动器启动,水泵电机绕组安△接法,电机六个接线端子A-Z,B-X,C-Y对应连接,电缆过来的3根电源线L1相接A,L2相接B,L3相接C端子
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:56:13
&&发表于&&|&
个人意见,星三角启动为降压启动,目的是减小启动电流,此启动方式一般用于电机功率在11kw~40kw之间时采用,电机内部是三角形接法,启动时为星行接法,此时启动电流是电机正常运行时电流的1/3,但启动转矩会受影响,而且存在二次冲击电流。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:56:13
&&发表于&&|&
以下是引用严章猛在 18:44:00的发言:个人意见,星三角启动为降压启动,目的是减小启动电流,此启动方式一般用于电机功率...该贴存在一处错误,现更正如下,原话:此时启动电流是电机正常运行时电流的1/3。该为:此时启动电流是电机直接启动时电流的1/3。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:12:48
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&&15条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&5条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);星三角降压启动故障分析
&控制电路分析如下:&&&&1、合上空气开关QF引入三相电源。&&&&2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。&&&&3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。&&&&4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。&&&&5、电动机的过载保护由热继电器FR完成&&&&6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KM3常闭触点接入KM2线圈回路。&&&&7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。&&安装注意事项:&&&&1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。&&&&2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。&&&&3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。&&&&4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。&&&&5、起动时间;&&&&起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还为提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。&&&&起动时间过长;起动时间过长电动机的转速随以转起来,但因起动时间过长,电动机会应低电压大电流电动机发热烧毁。&&&&起动时间调整;为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。&&&&6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的&&,所以只适用于轻载或空载的电动机。&常见故障:&&&&&1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?&&分析现象:接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。&&&&处理故障:核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。&&&&2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。这是为什么?分析现象:空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。&&&&处理故障:检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。&&&&3、空载试验时,一按起动按钮SB2,KM2合KM3就噼叭噼把切换不能吸合。这是为什什么?分析故障:以启动KM2和KM3就反复切换动作,说明时间继电器没有延时动作,一按SB2起动按钮,时间继电器线圈得电吸合,接点也立即动作,造成了KM2和KM3的相互切换,不能正常启动。分析问题出现在时间继电器的接点上。处理故障;检查时间继电器的接线,发现时间继电器的接点使用错误,接到时间继电器的瞬动接点上了,所以一通电接点就动作,将线路改接到时间继电器的延时接点上故障排除。(时间继电器往往有一对延时动作接点,还有一对瞬时动作接点,接线前应认真检查时间继电器的接点的使用要求。)
&我们设计时90KW-132KW&电动机自偶降压启动时间都在40秒-50秒之间,另外超过45KW以上决不用星角启动,对电机绕组的绝缘老化和对电动机的使用时间有很大的影响,规程上规定,电动机的星角启动只适用于15-30KW轻载使用的电动机。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。}

我要回帖

更多关于 星三角降压启动原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。