故障代码:P1 室内环境温度传感器故障P2 室内盘管温度传感器故障P3 室外化霜温度传感器故障P5 制热长时间无热风吹出故障P6 EEPROM故障P7 显示板与室内控制板通讯故障P8 室内风机故障请着重检查室内机电机线以及它的信号反馈线是否断了。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10志高空调故障代码_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
志高空调故障代码
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩9页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 23213|回复: 10
求助志高空调故障代码E7
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
高空调故障代码E7 型号是KFR-72LW(D36A)+2 一开机 外机压缩机刚刚启动就显示E7 在这里谢谢各位大侠了
阅读权限50
在线时间 小时
过电流或电源相序错误保护
在线时间 小时
   情况一:对于一开机几秒钟就出现这种故障的情况,处理方法是:
a.检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,不能错位连接。
b.检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序,不要变动空调器本身的接线。
c.在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。
  特别注意:反馈线与零线短接只能用于检测用,严禁长期短接来解决此类故障
d.如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。
在线时间 小时
          E7故障:相序保护或过流;外反馈故障&&
阅读权限40
在线时间 小时
如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。
我修过的按照上述办法处理然后,不行就换主板
阅读权限65
在线时间 小时
本帖最后由 lukking 于
13:41 编辑
參考志高空调KFR型維修手册第31頁
www.chigogroup.com_upload_7182.1pdf.jpg (23.08 KB, 下载次数: 16)
13:23 上传
www.chigogroup.com_upload_7182.pdf.jpg (36.83 KB, 下载次数: 29)
志高空调故障代码E7
13:15 上传
1.查電流大小,繞組絕緣電阻
2.查運行中高,低压是否正常
4.查線路板插头是否接觸良好
5.查反馈线://www.jdwx.info/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=260659&pid=2917972&fromuid=289058
6.缺相,三相不平衡
7.查接觸器,觸奌是否良好
在线时间 小时
胡天仁 发表于
过电流或电源相序错误保护
谢谢! 换外板已好
在线时间 小时
宿命 发表于
如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。
我修过的按照上述办法处理然 ...
谢谢! 换外板已好
在线时间 小时
lukking 发表于
參考志高空调KFR型維修手册第31頁
谢谢! 换外板已好
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
在线时间 小时
黔江家维 发表于
   情况一:对于一开机几秒钟就出现这种故障的情况,处理方法是:
a.检查内、外机的电源接入方式是否一 ...
谢谢! 换外板已好
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有已解决问题
志高空调的故障代码
请问志高的故障代码有几种,代码 分别是?
浏览次数:121
用手机阿里扫一扫
最满意答案
=&志高空调故障代码大全&=第一部分:家用空调部分故障代码一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款故障内容&运行灯LED1运行灯&定时灯室内盘管温度传感器故障&闪亮1次/8秒&点亮室内温度传感器故障&闪亮2次/8秒&点亮室外机组异常故障&点亮&闪亮5次/8秒室内风机故障&闪亮6次/8秒&点亮1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:包括:02、16、18、19、20款故障内容&数码管显示代码&说明室内温度传感器故障&L2&开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温室内盘管温度传感器故障&L1室内风机故障&L6&室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6室外机组故障&E5&关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控&开/关&键咳重新开机,数码管回显室温三、&天&系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款故障内容&数码管显示状态室内盘管传感器故障&E3室内温度传感器故障&E2室外机组异常&E4室内风机故障&E5化霜&DF四、志高18NV/24NV空调(W)∶包括∶17、34、36、37、款故障内容&运行灯LED1&说明室温传感器&闪亮2次/4秒&关机时显示NO&LCD&故障内容1&E1&IPM模块故障2&E2&压缩机电流过高3&E3&压缩机温度过高4&E4&室外温度传感器异常5&无显示&通讯电源故障第二部分:商用空调故障代码一、四灯天花空调机故障代码表自检信息&发光管自检代码&开机显示(运行灯)除霜提示&闪烁1次/1秒&开机显示(运行灯)防冷风提示&闪烁1次/3秒&关机显示,保护灯常亮室温传感器故障&运行灯闪烁2次/4秒&关机显示,保护灯常亮管温传感器故障&运行灯闪烁3次/5秒&关机显示,保护灯常亮室外机异常&运行灯闪烁4次/6秒&关机显示,保护灯常亮室内蒸发器结霜保护&运行灯闪烁5次/7秒&关机显示,保护灯常亮外反馈故障&运行灯闪烁7次/9秒&关机显示,保护灯常亮过热保护&运行灯闪烁8次/10秒&关机显示,保护灯常亮水泵故障&运行灯闪烁9次/11秒&关机显示,保护灯常亮二、两灯天花机故障代码表红灯闪烁情况&故障意义2次/4秒&盘管故障3次/5秒&室温故障4次/6秒&水泵故障5次/7秒&室外故障6次/8秒&防结霜保护7次/9秒&室外机组(过流,电网电压异常)8次/10秒&过热保护三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表故障内容&LCD显示内容室内房间温度传感器故障&E2室内盘管温度传感器故障&E3低压保护&E4结霜保护&E8过流或相序保护&E7过热保护&E8系统控制主板通讯故障&E1室外机异常保护&E9盘管传感器&闪亮3次/5秒&关机时显示室外机异常&闪亮4次/6秒&开关机时显示无风机反馈(PG专用)&闪亮5次/7秒&关机时显示无交流零点检测信号(PG专用)&闪亮6次/8秒&关机时显示闪亮一次为:亮0、5秒,灭0、5秒。如闪亮2次/4&秒为:亮0、5秒,灭0、5秒,亮0、5秒,灭0、5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。注:无风机反馈,无交流零点检测信号都属于室内风机故障。五、LED显示型柜机操作板自检代码表:包括:05、06、07、08款自检信息&自检代码&说明室外机组异常&12-29&1-18&室外机组故障室温传感器故障&11-28&1-18&热敏电阻发生故障室内盘管传感器故障&10-27&1-18&热敏电阻发生故障外反馈故障&8-25&1-18&过流、电网异常过热保护&结霜保护&7-24&1-18&风路短路循环,内风机有故障空气过滤网堵塞注:柜机自检代码的显示用(1-18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:包括:02、04、09、10款故障内容&数码管显示代码&说明室温传感器故障&11&液晶片显示《故障》及房间温度处显示故障代码管温传感器故障&10制热内盘管过热保护&7制冷内盘管结霜保护&7室外机组异常&12电源异常或过流保护&13七、数码管型柜机故障代码:11、17、18、20、22款自检内容&多彩屏中间双8数码管显示代码室内管温传感器故障&E3室内室温传感器故障&E2室外机组异常&E4结霜保护&E8过热保护&E8过流或相序保护&E7八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表(一)&挂机故障显示表内/外机故障&故障指示&故障内容1、&室内故障定时灯常亮运行灯闪亮&1次/8秒&室内盘管传感器异常2次/8秒&室内环境温度传感器异常6次/8秒&风扇电机异常2.室外异常运行灯连续闪亮睡眠灯闪亮&1次/8秒&室外环境温度传感器异常2次/8秒&室外盘管传感器异常4次/8秒&排气温度传感器异常运行灯常亮睡眠灯闪亮&7次/8秒&模块保护3次/8秒&压机过流保护5次/8秒&冷媒不足,压机过热保护运行灯常亮,睡眠灯闪亮&6次/8秒&通讯故障(二)柜机故障内容&(黄灯)故障指示灯闪烁次数模块故障&闪1次通讯故障&闪2次保留&闪3次缺氟保护或四通阀故障&闪4次压缩机过流&闪5次压缩机排气温度过高&闪6次外主板温度传感器故障或温度过高(&65摄氏度)&闪7次压缩机排气温度传感器故障&闪8次室外盘管中点传感器故障&闪9次室外环境传感器故障&闪11次室外主板软件复位&闪12次(三)变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码故障显示&故障内容12-29灯亮&通讯故障11-28灯亮&室内温度传感器故障10-27灯亮&室内盘管温度传感器故障9-26灯亮&室内盘管温度过热保护8-25灯亮&缺氟保护7-24灯亮&模块保护6-23灯亮&系统过流保护或空载过流故障5-22灯亮&压机排气过热故障4-21灯亮&室外看门狗复位故障3-20灯亮&室外传感器故障1-18灯亮&保护状态七、RF63W/TFH、RF65W/TFH(OEM产品)故障代码表数码管显示&故障原因&故障现象A0&室内温度传感器故障&停机A1&室外盘管1传感器故障&停压机1、外风机1A2&室外盘管2传感器故障&停压机2、外风机2A3&室内盘管1传感器故障&停压机1、外风机1A4&室内盘管21传感器故障&停压机2、外风机2A5&相序故障(有相序保护功能)&停机A6&两系统均高压或低压保护&停机A7&两系统室内盘管过泠或过热保护&停机A8&系统1除霜A9&系统2除霜AA&压机1高压&停压机1、外风机1AB&压机1低压&停压机1、外风机1AC&压机2高压&停压机2、外风机2AD&压机2低压&停压机2、外风机2AE&系统1过冷过热&停压机1、外风机1AF&系统2过冷过热&停压机2、外风机2第三部分:变频一拖多系列故障代码一、变频一拖二(浙江五海电子有限公司电控)为了便于实验和维修,故障都显示在室内,外机上。1内机为壁挂式(1)&室内机显示故障:序号&运行灯&定时灯闪烁(每8S)&故障内容&可能故障原因1&亮&1次&室内环境温度传感器故障&传感器天、短路,接触不良2&亮&2次&室内盘管温度传感器故障&传感器天,短路,接触不良3&亮&6次&室内,风机故障&接线错误,接触不良,电控问题,电机故障4&亮&5次&通讯故障&接触不良,线圈开路,驱动回路不良5&亮&7次&室外机异常(2)室外机显示故障:●&灯灭&○---灯亮&※---灯闪烁序号&LED1&LED2&LED3&LED4&故障内容&可能故障原因1&○&●&●&●&室外环境温度传感器故障&传感器开,短路,接触不良2&●&○&●&●&室外盘管温度传感器故障&传感器开,短路,接触不良3&○&○&●&●&压机排气温度传感器故障&传感器开,短路,接触不良4&●&●&○&●&总回气温度传感器故障&传感器开,短路,接触不良5&○&●&○&●&A机回气温度传感器故障&传感器开,短路,接触不良6&●&○&○&●&B机回气温度传感器故障&传感器开,短路,接触不良7&○&○&○&●&电源过/欠压8&●&●&●&○&总电流过流9&○&●&●&○&IPM模块故障&过流,过压,过热10&●&○&●&○&压机排气异常&制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞11&○&○&●&○&EPROM故障12&压机过热(开关量)13&四通阀切换异常&四通阀不能切换14&电流互感器异常&互感器开,短路,接触不良15&制冷剂泄露3)。保护功能显示:(解除保护时取消)序号&LED1&LED2&LED3&LED4&保护内容1&※&●&●&●&A机过冷/过热2&●&※&●&●&B机过冷/过热3&※&※&●&●&电流保护4&●&●&※&●&排气保护5&※&●&※&●&电压保护1、&内机为风机盘管式(1)、室内机显示故障:序号&室内温度灯亮为&故障内容&可能故障原因1&18℃,28℃&室内环境温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良2&18℃,27℃&室内盘管温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良3&18℃,26℃&通讯故障&接触不良,线圈开路,驱动回路不良4&18℃,29℃&室外机异常(2)。室外机显示故障:●&灯灭&○---灯亮&※---灯闪烁序号&LED1&LED2&LED3&LED4&故障内容&可能故障原因1&○&●&●&●&室外环境温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良2&●&○&●&●&室外盘管温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良3&○&○&●&●&压机排气温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良4&●&●&○&●&总回气温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良5&○&●&○&●&A机回气温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良6&●&○&○&●&B机回气温度传感器故障&传感器开、短路,接触不良7&○&○&○&●&电源过/欠压8&●&●&●&○&总电流过流9&○&●&●&○&IPM模块故障&过流,过压,过热10&●&○&●&○&压机过热(开关量)&制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞11&○&○&●&○&EPROM故障12&制冷剂泄漏13&四通阀切换异常&四通阀不能切换14&压机排气异常15&电流互感器异常&互感器开、短路,接触不良(3)。保护功能显示:(解除保护时取消)序号&LED1&LED2&LED3&LED4&保护内容1&A机过冷/过热2&B机过冷/过热3&电流保护4&排气保护5&电压保护6&制冷过载
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok||||||||||
||||||||||
查看: 11701|回复: 13
志高内部资料故障代码大全
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
家用空调部分故障代码
受电控设计原理、控制功能等方面影响,一般不同机型都有各自的自检故障代码,在对故障检修时首先查明故障代码所反映的故障内容,可以在处理时顺藤摸瓜,提高维修效率。但有时因为故障代码只是反映了一种表象,真正导致故障可能另有原因,所以在实际维修过程中也不能完全依赖代码内容去解决问题,可根据故障代码进行参考、分析。
一、全兼容志高电控系统故障代码列表
除霜:&&数码管显示DF。
防冷风:运行灯闪亮1次/1秒指示防冷风。
二、志高285、325、388、418挂壁式空调故障显示表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
故障内容& & & & 运行灯LED1
& & & & 运行灯& & & & 定时灯
室内盘管温度传感器故障& & & & 闪亮1次/8秒& & & & 点亮
室内温度传感器故障& & & & 闪亮2次/8秒& & & & 点亮
室外机组异常故障& & & & 点亮& & & & 闪亮5次/8秒
室内风机故障& & & & 闪亮6次/8秒& & & & 点亮
1、& & & & 闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、& & & & 待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、& & & & 若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
三、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码表:
包括:02款、16、18、19、20款
故障内容& & & & 显示代码& & & & 说明
室内温度传感器故障& & & & L2& & & & 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障& & & & L1& & & &
室内风机故障& & & & L6& & & & 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
室外机组异常故障& & & & E5& & & & 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可开机,数码管回显室温。
四、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码表:包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52等以/E;/F;/A的款式
故障内容& & & & 数码管显示状态
室内盘管传感器故障& & & & E3
室内温度传感器故障& & & & E2
室外机组异常& & & & E4
室内风机故障& & & & E5
化霜& & & & DF
五、志高18NV/24NV空调(W)故障显示表:
包括:17款、34、36、37款(挂机)
故&&障&&内&&容& & & & 运行灯LED1& & & & 说& && & 明
室温传感器& & & & 闪亮2次/4秒& & & & 关机时显示
盘管传感器& & & & 闪亮3次/5秒& & & & 关机时显示
室外机异常& & & & 闪亮4次/6秒& & & & 开关机时显示
无风机反馈(PG专用)& & & & 闪亮5次/7秒& & & & 关机时显示
无交流零点检测信号(PG专用)& & & & 闪亮6次/8秒& & & & 关机时显示
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
六、LED显示型柜机操作板自检代码表:
包括:05款、06、07、08款(柜机)
自检信息& & & & 自检代码& & & & 说明
室外机组异常& & & & 12—29& & 1--18& & & & 室外机组故障
室温传感器故障& & & & 11—28& & 1--18& & & & 热敏电阻发生故障
室内盘管传感器故障& & & & 10—27& & 1--18& & & & 热敏电阻发生故障
外反馈故障& & & & 8—25& &&&1--18& & & & 过流、电网异常
过热保护&&结霜保护& & & & 7—24& &&&1--18& & & & 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
注:柜机自检代码显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
七、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
包括:02款、04、09、10款(柜机)
故障内容& & & & 数码管显示代码& & & & 说明
室温传感器故障& & & & 11& & & & 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
管温传感器故障& & & & 10& & & &
制热内盘管过热保护& & & & 7& & & &
制冷内盘管结霜保护& & & & 7& & & &
室外机组异常& & & & 12& & & &
电源异常或过流保护& & & & 13& & & &
八、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)表:
自检内容& & & & 多彩屏中间双8数码管显示代码
室内管温传感器故障& & & & E3
室内室温传感器故障& & & & E2
室外机组异常& & & & E4
结霜保护& & & & E8
过热保护& & & & E8
过流或相序保护& & & & E7
九、老变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表:
㈠& &挂机故障显示表:
内/外机故障& & & & 故障指示& & & & 故障内容
1.室内故障
定时灯常亮
运行灯闪亮& & & & 1次/8秒& & & & 室内盘管传感器异常
& & & & 2次/8秒& & & & 室内环境温度传感器异常
& & & & 6次/8秒& & & & 风扇电机异常
2.室外异常
运行灯连续闪亮
睡眠灯闪亮& & & & 1次/8秒& & & & 室外环境温度传感器异常
& & & & 2次/8秒& & & & 室外盘管传感器异常
& & & & 4次/8秒& & & & 排气温度传感器异常
运行灯常亮
睡眠灯闪亮& & & & 7次/8秒& & & & 模块保护
& & & & 3次/8秒& & & & 压机过流保护
& & & & 5次/8秒& & & & 冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮& & & & 6次/8秒& & & & 通讯故障
㈡& &柜机故障显示表:
故障内容& & & & (黄灯)故障指示灯闪烁次数
模块故障& & & & 闪1次
通讯故障& & & & 闪2次
保留& & & & 闪3次
缺氟保护或四通阀故障& & & & 闪4次
压缩机过流& & & & 闪5次
压缩机排气温度过高& & & & 闪6次
外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃)& & & & 闪7次
压缩机排气温度传感器故障& & & & 闪8次
室外盘管中点传感器故障& & & & 闪9次
室外环境传感器故障& & & & 闪11次
室外主板软件复位& & & & 闪12次
㈢& &老变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码表:
故障显示& & & & 故障内容
12-29灯亮& & & & 通讯故障
11-28灯亮& & & & 室内温度传感器故障
10-27灯亮& & & & 室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮& & & & 室内盘管温度过热保护
8-25灯亮& & & & 缺氟保护
7-24灯亮& & & & 模块保护
6-23灯亮& & & & 系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮& & & & 压机排气过热故障
4-21灯亮& & & & 室外看门狗复位故障
3-20灯亮& & & & 室外传感器故障
1-18灯亮& & & & 保护状态
㈣& &KFR-51LW/BP1)室内机故障代码表:
& && &&&& & & & LCD& & & & 故 障 内 容
1& & & & F1& & & & 通讯故障
2& & & & F3& & & & 室内房间温度传感器异常
3& & & & F6& & & & 室内盘管温度传感器异常
4& & & & 无显示& & & & 通讯电源故障
2)室外机显示故障
1& & & & E1& & & & IPM模块故障
2& & & & E2& & & & 压缩机电流过高
3& & & & E3& & & & 压缩机温度过高
4& & & & E4& & & & 室外温度传感器异常
5& & & & 无显示& & & & 通讯电源故障
第八部分:变频空调故障代码检测与维修
故障代码& & & && & 故障内容& & & & 故障检测与分析& & & && & 维修/维护
F1& & & & 室内外通信故障& & & & 1.检查室外电控连接线是否牢固,正确
2.检查室外机电源灯是否亮,若不亮,检测室外保险管及变频模块,整流桥,IGBT是否损坏
3.若室外机通电正常,指
示灯亮,可逐一更换电源板和模块板,判断那块板出现故障& & & & 重新接线;
更换出现损坏的板子
F2& & & & 室内环境温度传感器故障& & & & 1.查看室内温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。& & & &
若温度传感器损坏,更换传感器。
室内盘管温度传感器故障& & & &
检测方式同上& & & &
F4& & & & 室内风机故障& & & & 1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。
2.手拨风轮,看是否有异常卡住风轮的现象
3.如室内风机还能运行,室内板已损坏。
4.若换新板后室内风机不转,更换电机。& & & &
更换新电机或室内板。
F5& & & & 室外模块故障& & & & 断电后重新上电开机,看是否可以启动运行,如可以启动运行,则模块正常,出现此故障为运行环境过于恶劣导致,不需更换模块;测量IPM模块是否出现损坏& & & & 更换室外模块板
(见附二:电控板图片)
F6& & & & 室外环境温度传感器故障& & & & 1.查看室外温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。& & & & 若温度传感器损坏,更换传感器。
室外机盘管温度传感器故障& & & &
检测方式同F6& & & && &
处理方式同F6
F8& & & & 压缩机吸气温度传感器故障& & & & 检测方式同F6& & & & 处理方式同F6
F9& & & & 压缩机排气温度传感器故障& & & & 检测方式同F6& & & & 处理方式同F6
FA& & & & 电流、电压互感器故障& & & & 检查系统是否完全无冷媒& & & & 添加冷媒
FC& & & & 压缩机驱动异常故障& & & & 1.首先测量压缩机3相绕组阻值是否正常,如三相绕组阻值出现异常,压机本身损坏
2.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。
3.模块板已损坏。& & & & 更换压机;
更换模块板
回气传感器异常& & & &
检测方式同F6& & & &
处理方式同F6
FF& & & & 其它故障& & & & 检查系统压力,看是否漏冷媒& & & & 加一定量氟
FH& & & & 室内机EEPROM错误& & & & 内电控板接插件松& & & & 室外直流风机故障(全直流)
保护&&代码& & & & 保护内容& & & & 保护分析& & & & 维修/维护
P1& & & & 蒸发器温度保护& & & & 1.制冷时,当温度低于-1°C
2.制热时,当温度高于63°C& & & & 系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。
变频模块过热、过流保护& & & &
1.压缩机正常工作时,当相电流超过10A时。
2.模块过热
3.运行环境恶劣& & & &
检测室外风扇电机,有问题更换;
系统异常,清洗冷凝器或更换外机;
P3& & & & 交流输入电流过大保护& & & & 压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。& & & & 系统异常,清洗冷凝器或更换外机。
P4& & & & 压缩机排
气温度保护& & & & 压缩机排气温度超出110℃,缺氟或系统异
常。& & & & 加氟或更换外机
P6& & & & 压缩机吸气温度保护& & & & 无& & & &
P5& & & & 压缩机壳顶过热保护& & & & & & & &
电源过、欠压保护& & & &
电压波动范围超出165V~265V
整机断电后,未待室外电控放电完成,再次上电,会出现P7保护
超出此电压范围报P7属正常,没有超出电压范围更换电源板。
P8& & & & 回气低压保护& & & & 无& & & &
P9& & & & 排气高压保护& & & & 无& & & &
PA& & & & 冷凝盘管高温保护& & & & 外风扇电机坏或系统异常;
运行环境恶劣& & & & 更换风扇电机或外机
室外环境温度超温保护& & & &
制冷制热时,环境温度太低或过高压缩机不启,或传感器故障。& & & &
传感器正常则不需要维修,属正常保护功能
PH& & & & 缺氟或换向阀保护& & & & 检查室内盘管探头是否安装到位;
制冷运行时报此保护,测量系统压力,看是否漏冷媒;
制热运行时报此保护,测量系统压力,看是否漏冷媒;检查四通阀是否正常换向;& && && && && && && && & & & 加氟;
更换四通阀
PF& & & & 其它保护& & & & & & & &
PE& & & & 读EEPROM错误(外机)& & & & & & & &
阅读权限102
在线时间 小时
谢谢分享!!!
阅读权限50
在线时间 小时
能否发个压缩包 很不错的资料
阅读权限25
在线时间 小时
真不错,谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
楼主,请问怎么强制制冷。用于冬天收f
阅读权限45
在线时间 小时
很不错的资料
阅读权限40
在线时间 小时
谢谢分享!
阅读权限55
在线时间 小时
好资料,谢谢你分享。
阅读权限30
在线时间 小时
阅读权限20
在线时间 小时
谢了,好资料
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 志高空调故障代码e7 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信