正负电源模块块通电之后输入正和输出负短路,不通电万用表检查不出来,请问这是为啥啊?

怀疑电动车内部负极搭铁,用万用表量电池负极和车架有不会通,量电瓶正极和车架万用表又显示有电压。
我的电动车是72V的,用万用表测量电瓶正极和车架之间电压,万用表显示75V,我又用万用表测量电瓶负极和车架支架会不会通路,测量的时候又不会通!求助大家想想是那里出了问题,这安全隐患太大了,求大家帮帮忙!
提问者:网友
你测车架与负极是用电阻吧,是多少欧因为万用表测电压时阻抗很高,几百兆以上如果负极对架是5M那么用万用表测正极与架就是相当于电池串上5兆电阻而对于输入几百兆的万用表来说,电流是是75V/500M=1.25MA这么小的电流在5M的电阻上才7.2MV,可忽略 所以我认为你的没问题,负极未接车架
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
24V直流电源正极,负极分别和地...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
24V直流电源正极,负极分别和地之间都有24V直流电压,烧显示仪表
- 已解决问题
有个TRT发电机组,前段时间透平机保护仪表烧坏,换备件拔板子的时间突然又冒烟,保护仪表并没有送电,只有4~20ma信号和开关量输出给PLC的线接着,把开关量的线都拆掉后用万用表测量,发现4~20ma信号线对地有24V直流电压,这两根线PLC端接是的四线制模入模块,然后测量了一下其它模块通道上对地都有24V电压(地是24V正),直接对24v电源正负和地量,也有24v电压。那天回办公室单独用一个24V电源量了一下也有,今天在办公室量又没有了。现在的问题就是直流24V电源正、负和地之间有24V电压吗,正常吗,什么时候有什么时候没有?因为现在机组运行没法停机,停机后应该怎么查烧仪表的问题?
问题补充:模拟量模块没有坏,其它模块的通道对地测量也有24V直流电压(地电位为正24V),四线制通道之间没有电压,24V电源模块正极负极对地也是24V(地电位为正24V),而我3号机组这些对地都没有电压。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 13:45:08 | 提问者:& - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:108105
看了这个问题的网友还看了
24V电源模块正极负极对地也是24V(地电位为正24V),这说明电源模块没接地,是悬浮的。否则正极对地应该是0v,负极对地是-24V(正极接地)。能量到电压证明是高阻通地,如果仪表又是接了地的这种系统就容易因为地电位差导致过压烧表。如果没特殊要求建议都接同一个地。
资深学长&nbsp&nbsp第3级&
以下网友赞了您的问题:
画乡工控人
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:应该差不多是这种情况吧,做了几次试验,24V电源悬空都不接地,对地有时有电压,有时又没电压,搞不清楚怎么回事。现场只能等停机检查了。谢谢大家的回答。
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
4-20mA如果你测量它的端子电压就是24V正常的。你是24V电源因短路引起的,现在不能停机测试,在一定意义上可以说明你的24V电源还是正常的。如果故障了你无法正常运行设备。需要检测的是你的模拟量模块可能因过流而损坏,需要停机检测了。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 11:09:33
很多发动机汽车等使用的DC24V工作电压一般都是正极搭铁的,即是正极接地的。所以4~20ma信号线对地有24V直流电压是正常的,还有就是你的PLC输入电路是使用另外的开关电源的,为了考虑干扰问题负极接地,输入电路也是采用DC24V的输入的,所以可能就造成了你的测量24V电源模块正极负极对地也是24V(地电位为正24V)。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 13:39:51
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!交流转直流电源,输出的为负48伏电压和正48伏电压有区别吗?_百度知道
交流转直流电源,输出的为负48伏电压和正48伏电压有区别吗?
1、一个网络设备要求是 -48(负48伏)供电,那么我可以使用正48伏的直流电源给它供电吗?
2、有些人说网络设备要求负48伏供电,只要把正48伏直流电源的正负极反接就可以提供负48伏,这种说法有问题吗?(网络设备有正、负极,直流电源的正极接设备的负极、直...
我有更好的答案
它们的区别是将哪个极接地。阁下所测的“正电源”,电源输出是浮地的(与地线尚未连接),而“负电源”已经把地线与正极相连。因此这个“正电源”通用性更强,你只要把地线与正极连上,就能得到(2)的测量结果,可以用于你的-48V设备。如果把负极连到地线上,则成为真正的“正电源”。
那我是不是可以这样理解:1、直流电源输出为正48伏的,把正极接地,就变成一个输出为负48伏的电源。
这个时候直流电源的正负极和需要-48伏直流设备的正负极如何连接?2、直流电源输出为负48伏的,把负极接地,就变成一个输出为正48伏的电源。 这种直接把某极性接地的做法,会不会烧设备或者烧电源?
条件是它原本是浮地的,像电源(1),而电源(2)不是这种情况,就不行。
为您推荐:
其他类似问题
直流电源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。24开关电源负载发生短路以后,为什么24开关电源输出电压变成14v了?_百度知道
24开关电源负载发生短路以后,为什么24开关电源输出电压变成14v了?
我有更好的答案
稳压电源的自我保护措施有好多种,有的短路保护是切断输出电流,输出电压为零,需要手动重新启动电源;有的仅仅是过流保护,外电路短路后输出电压降低,使短路电流下降到电源可以承受的范围内,短路故障解除后,输出电压自动恢复。 用户要根据负载的需要,选择不同特性的稳压电源。
采纳率:85%
来自团队:
你好,这种情况应该是因为短路,电源适配器有损,致使输出电压和功率偏低
电流增大了,电压当然下降了,如果不及时把负载移除,再接下来就会烧毁电源变换器
正规开关电源肯定是有过流和短路保护的。你的电源短路后输出电压改变应该属于不正常,去除负载重新给电源上电试试,如果电压依然不是24V,可以肯定电源已坏。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
用万用表测的有源音响电路板输出音频接口正负极是连通的,但是从外观上看并没有短路,是电容的原因吗?
rxwq1pool3的答复:
用数字万用表测量三极管 (1)用数字万用表的二极管档位测量三极管的类型和基极b 判断时可将三极管看成是一个背靠背的PN结。按照判断二极管的方法,可以判断出其中一极为公共正极或公共负极,此极即为基极b。将档位旋至MFE基极插入所对应类型的孔中,把其于管脚分别插入c、e孔观察数据,再将c、e孔中的管脚对调再看数据,数值大的说明管脚插对了。 电源变压器的好坏,要通过四步检测,才能算是&好&。 1,初、次级所有线圈没有断路。 初级电阻一般在几十到几百欧,功率越小,测得电阻越大。如果空载上电,变压器就异常发热,就要想到是这个原因。万用表旋钮调到10A直流电流档,表笔也换到10A电流档,断开电瓶正极(负极依然连接),然后红色表笔接电瓶正,黑色表笔接主线的正(就是断开后原接电瓶正极的线的接头),看表显示是否有电流经过。呵呵,使用失误引起的,所有档位失效,蜂鸣器长响,一般是烧坏电压档最低档位分压电阻或烧坏103&F电容,蜂鸣器长响的故障是由于使用失误引起的将TL062或LM358烧坏引起的故障,有的表示062有的表示358.还有的2904,运放,烧坏运放引起的,检查运放重点检查。}

我要回帖

更多关于 电源模块输入电容大了 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信