两台5P通风空调施工组织设计用一组四平方线可以吗

380v5p空调配多大线?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:337,775贴子:
380v5p空调配多大线?
各位师傅,我单位现安装两部5p380v空调,需从50米远配电,我准备用六平方线配.线,但老板说四平方已够,因为四平方比六平便宜许多,请各位指教一下,到低四平方线能否够用,怎样才能说服老板
4平方可以带几台了
看机体上的电流多大就行了
四平方够了
50米6平的没商量
跟他说4平方要放两组线,6平方只需一组。
380V4平方应该够。220V6平方
5p单冷才7~8A,冷暖的也就才十几安,你看着办吧!
3相4m完全足够了
4平米足够,话说大3p以上的没有单相的吧?!
三相四线4平方铜线可以啊
还差点币 再改一次连续十个表情
就有十个昵称币
额定电流来
额定电流多大?
20米4平方铜线够用不,380V5P柜机能带不
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴sweetdream8
4701 次浏览
最新回答 (3条回答)
5p空调用多大电线比较适宜
5p空调用多大铜线
格力三相5p空调用多大的电线
5p空调用多大的线和空开
格力5P空调用多大空气开关
4台5p空调要用多大的电线
5P空调要多大的电线
5P空调该使用多大电线
格力5P空调用多粗的线和多大的空开?
空调从1到5P的空调用多大的铜管,管多大的房子还有...
5P的空调用多粗的电缆?
5P空调用什么漏电开关
5P空调功率多大
5p空调配多大空开
三相四线5P空调选用多大电线
5匹空调用多大的电线
7台5p空调和6台3p空调需要用多大的电线
5台5p空调主线用多大
5p空调插座穿多大的线会比较合适
格力空调5p用几根电线
5p空调用多大电线比较适宜?http://www.17house.com/know/ask/54/272373.htm3相4线6平方线可以带多少台5P空调? 6台3相4线5P空调的主线需要用多大的?_百度知道
3相4线6平方线可以带多少台5P空调? 6台3相4线5P空调的主线需要用多大的?
6台。你问6台3相4线5P空调的主线需要用多大的?按上面计算的情况,在线路中应该要考虑长度和敷设方法,你没有把线路的长度和敷设方法考虑进去,3台,6台,因为导线本身也有电的损耗的:5P的空调器换算成电功率是5X735=3675W,电流是11.38A,3相4线BV-6mm2用上面的四种情况算下分别可以带2台。如果想,在温度是35度的情况下是53A。因为不知你的情况,只能给个大概数据,10mm2穿管暗埋是不行的,估计你的单台空调器的线路超过20米了,BV-6mm2的导线穿管暗埋敷设在温度是35度的情况下是29A,在温度是35度的情况下是31A,BV-6mm2的导线穿管明敷设在温度是35度的情况下是50A,同样BV-10mm2的导线穿管暗埋敷设在温度是35度的情况下是41A,在温度是35度的情况下是44A,BV-10mm2的导线穿管明敷设在温度是35度的情况下是69A,在温度是35度的情况下是74A,以上都没有包括线路的长度,4台;3台;线路很长的话还要考虑线路的损耗。你现在把这些空调器的功率加起来看看你问这个问题,只能明敷还可以,2台,4台
采纳率:84%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。5匹空调用多少平方铜线?_百度知道
5匹空调用多少平方铜线?
p>5匹空调机,制冷量约为12500W,每平方毫米可通过3A电流;按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于0.75,五十三四上下分,埋地套管七五折,安全性足够了。四平方的铜线能承受多大负荷,可以通过28A的电流,载流功率为6000W,而空调柜机就1000多瓦,浴霸也就2000W,所以建议采用2.5平方的导线。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 按照顺口溜的计算。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A、百上二,消耗功率约为4200W.5匹 考虑启动电流过大,十下五;总电流在10~50A之间的导线。 一点五匹空调就是kfr35的挂机:(12.5平方的铜线就可以了。一般铜线安全计算方法是: 2,如果使用3相220V电源,运转电流大概是12.5A,以能效等级3级来论。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。【意思】:总电流在10A以下的导线,输入功率最大不超过2000瓦,2.5平方的导线,四平方的铜线能够承受的电流是16-20A;四千瓦的单相负载选用导线可选4mm^2的绝缘铜导线(此时可考虑一定的同步系数)。 &nbsp,:一般电工对电缆芯线截面可以采用如下顺口溜说明的经验值进行选择,每平方毫米可通过4A电流;总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;至于四平方铜线带得几台空调的问题,首先线径要达到国家标准, 制冷状态 ,3台1。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以.5*125%)=15.6A一点五匹空调使用2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器我想请问下5匹空调用几平方线?3个回答LONG_4143你好,应该4平方毫米铜芯电线 空调电功率是:1P=0.735kw 5p=3.675kw 2台5匹的空调功率=7.35kw 4平方线接380V,4平方可以带起2台5P空调 4平方的铜线通过30A电流,大概220v能带7千瓦以下设备。
d92c645P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W、 对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) I=X380X0.72=10A IX380X0.72=6.3A 10+6.3=163.A 根据每平方铜线可以带动6A的电流计算: 建议你使用4平方铜线。
希望能帮助到你
frandohbd5P三相空调额定负荷一般4.5KW,电流是10A左右,按照额定电流的话只要2.5mm的铜芯电线就够了。实际在空调启动过程中电流往往在30-40A。因为空调的启动比较频繁,所以6mm铝芯线就够了,如果有条件的话6mm的铜芯线更好。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答朱丽_626联想笔记本500s报价:
1联想Ideapad 500S-14ISK参考报价:¥4999
2联想小新Air 13 i5/8GB/256GB/参考报价:¥5999
...2个回答【血盟】小成49厨房装修小窍门:1、小厨房的装修设计构想。当厨房面积很小时,应主要考虑厨房的功能性与实用性,以长方形的小厨房为例,这样的小厨房适合L形的橱柜,加大储物功能,顶柜采用玻璃柜门,增强小...3个回答勇鸪你好,看什么监控了,有视频线和网线俩种电源线也可以用可以不用,模拟的监控可以用网线 视频线光纤,如果是网络的必须用网线或者光线,如果用8芯网线就可以吧电源线省略直接用网线代替电源线...3个回答qzuser_北京可以去润生活美式家具看看,在青年路那边,有实体展厅,我觉得家具还不错,是你说的外贸的,价格都不一样的,我看过,相比其他的牌子便宜好多,自 己去看看放心些。
3个回答yaowenming720309TCL A730U电视的屏幕尺寸为47英寸,分辨率达到超高清4K(),采用全生态HDR技术,可以提供更多的动态范围和图像细节,让所呈现的画质亮度和动态范围更高、色...3个回答scf8023价格参考:
佛山市顺德区中江节能电子有限公司
型号 B3 28元
佛山市顺德区赛盛尔电子科技有限公司
型号 SEN-HZ21WI 15元
以上价格...1个回答爱马仕的风骚地址:上海市嘉定区镇嘉戬公路118号
189路189区路华漕1路青纪线74路
3个回答lt6000071魔声
入耳(美行的),首先价格美行很实在,不过新款,测评不多,但是应该能满足你要求。
木馒头入耳,
这货低音也没的说,造型有点老美的感觉了...3个回答c5da9b 你好,不同品牌的价格不同,一般价格为1000元,推荐意美洁 品牌的产品,做工好,采用高压喷水技术,喷水范围广,动力好,能有效的将地面的污垢冲洗干净,且节能性好,价格合理,服务有保...3个回答仰天岚1,首先要注意此时不要打开电源,如之前就是开着的,赶紧关闭。
2,然后把iPhone手机套等覆盖物全部取下。
3,马上将SIM卡取出来吹干,再用纸包好。
4,耳机...}

我要回帖

更多关于 中央空调施工组织设计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信