怎样检测电线断点检测的通断

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5798|回复: 13
如何判断距离较远的两条电线是相通的
领导要求查线路,可都是埋墙或线盒内的电线,而且有多股,就是想问下老师傅们有没快速的方法去辨别……详细的方法啊
很简单呀,线的颜色不一样吧,用万用表量下就可以了
最简单的是通电试一下,胆大用舌(zuo)头(si)舔,胆小两个线头打一下,冒火花就是了。最安全的就是街上买20几块最便宜的万用变,然后一个一个试,这个上过中学都会把
拿个导通铃一导可以,没有就用万用表蜂鸣档,拿根电线接表笔,然后电线接要测量的导线一端,另个表笔测要测量的导线另一端,有响声就是通的
本帖最后由 koflcm 于
14:19 编辑
地下车库,差不多500来个方,就是有一组开关坏,灯都不亮,线都在铁皮线槽里,哪里找来这么长的线给你测啊?
一个灯头,一个灯泡,一截线,连接好,然后在盒子处连接,灯亮正确。
本帖最后由 djrm_yb 于
15:55 编辑
查什么线路啊,先看灯是不是好的,再看开关是不是好的,还有空开那里是不是好的,都没问题了,才去查线路,
就算是线路断了,也要先判断出是零线断了还是火线断了,,是开关与灯之间的线断了还是空开与开关之间的线断了。。
如果走明线的话,有接头的话,要重点注意,,,因为整根线不容易断开的,,主要是接头氧化、接触不良等等。。
反正就是先查简单的,,后查复杂的,,最后慢慢缩小范围,,,
500个平方也不是很大,,找根30m长的双绞线就够了,,也不是很贵,,近的话,送你一根,,自己来拿。。
别搞太复杂。依次把电线一端接上火线,在另一边用电笔测下,不就看出哪个通,哪个不通了?
是一空开接入端没电到,不知道是总开的那条线过来的,因为都是黄绿红,你懂的,如何判断该线来自那条线啊,各位师傅…………
是一空开接入端没电到,不知道是总开的那条线过来的,因为都是黄绿红,你懂的,如何判断该线来自那条线啊, ...
就查一个地方的电不通, 好查, 总闸出来到你这个空开之间无论有多远,你在总闸一头找个12V的摩托车的蓄电池什么的,把那3根线取下来,随便接两根到正负极,然后到另一头去用万用表测量是否有正负14v左右的电压,有,换另外没有接过的一根,继续测,
如果发现有一根不通,你知道该怎么做了,(要么换一根线,要么找到断点,有万用表可以测断点的,当然,这个断点的位置肯定要软些,你顺着线能找到。)
寻线仪搞定,在一端夹上信号,到另一端探测
打火机的那个打火器,一头打一下,另一头哪根挨电就是哪个
很难吗?你想查啥。没看明白
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.& & & & & & Copyright (C) ,www.db168.cn ,All rights reserved&&版权所有 (C)& 未经许可 严禁复制&鄂ICP备号-2 &
技术支持:21ic官方微信-->
怎样用单片机有效测试64根导线的通断情况
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
我想过用四个74154译码器来扩展I/O口以达到64个口,然后导线连接64个发光二极管,用发光二极管的亮灭情况以判断导线的通断,但这样做要用上64个发光二极管很麻烦不划算。。各位大侠有什么好的办法好的思路,请指点,不胜感激。
中级工程师, 积分 4704, 距离下一级还需 296 积分
中级工程师, 积分 4704, 距离下一级还需 296 积分
中级工程师, 积分 4704, 距离下一级还需 296 积分
中级工程师, 积分 4704, 距离下一级还需 296 积分
1.用电阻分压,产生64个不同的电压在64个导线上,然后在另外一端测量电压。2。向64个导线发送不同的编码,比如用UART发送1字节的端口号码,再在另外一端接收检测。
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
实习生, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
这么复杂啊。
初级工程师, 积分 2635, 距离下一级还需 365 积分
楼上的说详细点好不好,谢谢
资深工程师, 积分 12603, 距离下一级还需 7397 积分
资深工程师, 积分 12603, 距离下一级还需 7397 积分
资深工程师, 积分 12603, 距离下一级还需 7397 积分
资深工程师, 积分 12603, 距离下一级还需 7397 积分
把64条线的一端全部短接并上拉到逻辑高,另一端接多选一开
多选一开关的个输入端弱下拉接地,多选一开关的输出接单片机,单片机控制多选一开关分别选择某条导线,导线通时应检测出“1”,导线断时应检测出“0”。
一般要测通断混反~~~
实际就是键扫描电路~~~
我现在主要问题是选择什么芯片做接口扩展,还有怎样显示
373?LED?数码管?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
突出贡献奖章
等级类勋章
技术高手奖章
人才类勋章
欢快之小溪
发帖类勋章
时间类勋章
精华达人奖章
等级类勋章
湍急之河流
发帖类勋章
时间类勋章
技术奇才奖章
人才类勋章
核心会员奖章
等级类勋章
奔腾之江水
发帖类勋章
您需要登录后才可以回帖
热门推荐 /5一组线束不用万用表怎么快速检测每根线通断-专业自动化论坛-中国工控网
一组线束不用万用表怎么快速检测每根线通断
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:51:27
新手入门,求助各位有经验的大虾:
我有一组线束几十根线,除了用万用表检查通断外,还有什么别的好方法能快速检测啊,谢谢啦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:38 1楼
不用万用表的话,我就用电池,接个小喇叭来试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:01:43 2楼
每根线都接在电池上?那不是比用万用表麻烦多了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:55:07 3楼
方法很多。
我的方法是把一端短接起来。另外一端假设其中一根是通的。用它来做基准,具体判断方法不用我说了吧。其实原理是相通的。我还用过双万用表的方法来量。一边用欧姆档,一边用用电流档来量。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:25:54 4楼
也挺好啊,这个方法不错
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:53:36 5楼
为什么不一端全接火线,然后用试电笔分别测另一端?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:24:34 6楼
用电笔不错,简单又方便&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:12:40 7楼
用电笔不可以,只要一束线中的一根线的一端接在火线上,那么其他的线就会用电笔感应出电压,将会分不出感应电和实电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:28:16 8楼
把用氖灯的试电笔插入插座的火线,再把一组线束的一端并联,捏在手上,一组线束的另一端分别碰触试电笔,即安全又快捷。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:42 9楼
ooooo。现在有一种电笔就直接可以测导线是不是好的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:49:44 10楼
一般采用漏电马达的做法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:27:49 11楼
采用漏电马达的做法很适用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:32:32 12楼
采用漏电马达的做法----没听说过介绍下吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:18:37 13楼
还是一端接火线,用电笔来
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:42:01 14楼
引用zh.yang 的回复内容:采用漏电马达的做法----没听说过介绍下吧
漏电马达的做法,就是那个名字叫&漏电马达&的大哥提出来的做法,
看贴看全部嘛
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:27:03 15楼
引用才大器粗 的回复内容:
为什么不一端全接火线,然后用试电笔分别测另一端?
此方法并不妥,线路一般都有感应电,不好区分. LONYE的方法值得借鉴!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:35:19 16楼
用一节电池 一个灯泡不就搞定了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:04 17楼
有仪器的阿,比如CIRRIS& 的TOUCH1 测试仪器阿,可以很快速的测出的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:41:02 18楼
可以使用专业的汽车线束测试仪器,简单快速,高效准确。www.tjtuzhankeji.com技术咨询电话
周点击排行
周回复排行电缆通断测试
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:18
评论:1114
课程时长:10
课程时长:8
课程时长:17
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
电缆通断测试相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 电线断点检测 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信