热电偶测量问题热偶测量与量程有关系吗

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
热电偶优缺点及温度测量方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口K型热电偶温度与电压的函数关系_百度知道
K型热电偶温度与电压的函数关系
求K型热电偶温度与电压的函数关系,仪表上面的对应算法,不要分度表
或者给个思路设计热电偶的数显表,谢谢!!
我有更好的答案
分段将 T-E看做线性一般是用折线法.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=1f694dc82cdda3cc0bb1b/3c6d55fbb2fb4316397dae2d22ad303.jpg" esrc="http://e.hiphotos。直接运算很麻烦的。分度对照表使用的函数如下:
自己设计啊? 热电偶这个东西市场上很多,也很便宜,别费那个劲了
想知道是分段的吗?还是怎么设计的,我用的地方不仅仅用热电偶还有其他东西,只是跟热电偶做到一起的,没法单独买来用。
这个就不知道了,单独设计的话难度可能会很大,你用的这两个东西,都很普通 也很便宜
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
k型热电偶的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。热电偶的测量范围0-800和0-400有什么区别_百度知道
热电偶的测量范围0-800和0-400有什么区别
我有更好的答案
ol>对于同一只热电偶来说,可能产生的绝对误差是一定的。这个误差相对于0-800℃和0-400℃所占的百分比不同,同样百分比的误差相对于0-800℃和0-400℃所代表的温度值不同;对于同一台显示仪表来说。即系统精度不同
测量范围不一样热电偶主要看分度号
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。K型热电偶怎么看是300量程还是400度量程的?如题 谢谢了_百度知道
K型热电偶怎么看是300量程还是400度量程的?如题 谢谢了
近用户的设备上热电偶总烧坏(K型),他们说换400量程的几个热电偶就不坏了,没发现哪里有300或400的标识,请问怎么区分,怀疑热电偶用的是300度量程的,表是400度量程的,(实际设定温度为275度),我看了型号
热电偶丝换0.5mm的,如果还烧坏,哪就可能是热电偶整个区域内最高温度超过500℃。
查看原帖&&
采纳率:66%
为您推荐:
其他类似问题
k型热电偶的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 83|回复: 10
热电偶技术问题
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
刚刚接触自控的东西。现在我们这里订购了一批热电偶,当时订货合同要求的很明白,热电偶量程有150°C的,有400°C的还有800°C的,但是现在厂家来的量程全部是800°C,因我这里的热电偶信号需要进DCS,全是一个量程会影响DCS信号吗?
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
这个要看你们工艺的要求,一般来说要是对温度的要求不是特别精确的话,800的就都能用,不过不一样的热电偶他们测温的准确区间是不一样的,基本上都是量程的中间段准确,量程的两端数值偏差都比较大。
之于他们接入DCS有什么不同,这个没什么不同,都一样,不过需要你在DCS理设置一下这些电偶的型号。
不过说句题外话,你们那个测温150的应该用热电阻,电偶在这个温度点可能会偏差较大。你们都弄成一样的可能是处于备品备件和维护更换方便考虑的吧
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
能用是能用但是就是在精度上要差一点儿。
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
150,400的用热电阻吧,热电偶高温区的测量精度高
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
同意四楼的说法。能显示,但是精度达不到要求,不就是相当于没用吗,哎
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
当然会影响DCS信号,最好选择量程范围在1/3~2/3,量程范围最好参考厂家样本
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
只要型号对,量程高低都能用,150度的建议用电阻。
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
谢谢各位的热心解答,在这里向各位敬礼!!
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
热电偶的测温范围取决于分度号,显示范围可通过DCS进行设置,只要DCS的设置范围在相应分度号的热电偶正常测量范围内即可使用。
该用户从未签到
RE:热电偶技术问题
热电偶只是一测量范围,它有热电偶的电极材料决定,只是在某一区间变化呈线性。它没有量程150C、和400°C这种说法