断路器短路电流的周期分量开断电流为40KV的直流分量为多少

如何计算直流屏的容量
如何计算直流屏的容量
一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多.普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH.真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,给你介绍个简单的:直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz).经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备.事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和.此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据.据此可得:蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)
直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz).经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备.事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和.此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据,据此可得蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz则蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A).
你提的这个问题没说清楚,你仅仅说了高压采用直流保护和操作,但没有说是否还有别的直流负荷种类,直流屏通常说来可以分为动力负荷和控制负荷.动力负荷包括直流电动机、UPS电源、事故照明、直流变换电源等,控制负荷包括保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源以及热工控制和远动装置电源.所以我们要做的工作首先是统计这两种负荷.通常计算蓄电池有两种方法,一种是容量法,源于原苏联,是过去我国工程设计中通用的计算法,这种计算方法对恒定放电的负荷计算简单快捷、准确,一般用于放电时间为1小时的放电过程.另一种是电流法在我国八十年代开始使用,起源于美国.在给定的事故放电电流I和事故放电时间t的情况下计算蓄电池容量时:电流法是用放电电流I和电流系数Kc=I/C10;容量法是用放电容量It=Cs和容量系数Kcc=Cs/C10计算,其基本计算式为:蓄电池容量系数:Kcc=Cs/C10=I*t/C10=Kct蓄电池容量:Cc=Krel*Cs/Kcc=Krel*I*t/Kc*t=Krel*I/Kc具体介绍可看《现代电力工程直流系统)根据你提到的情况估计你使用的场所是在配电所中,这往往考虑的情况较为简单,因为你的负荷并不复杂,主要是保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源和事故照明.通常不存在较大的冲击性,但有一种情况,就是仍然采用电磁操作系统的高压断路器,它的合闸电压相当大,以CD10型为例,它的合闸电流瞬间就高大147A,比起现在通用的弹簧操作机构1--3A的电流就显太大了.这时就必须考虑适当放大蓄电池的容量.
个人算法仅供参考a)按照事故持续放电容量(1小时放电率)确定蓄电池容量QCt≥Kk(Ij+Is)t≈15Ah.QCt事故持续时间为t小时内蓄电池放电容量Kk可靠系数(取1.1)Ij经常负荷(继电器常闭节点、信号灯等经常接入直流系统的用电设备)Is事故负荷(主要为事故照明)t事故持续时间(取1小时)折算为标准蓄电池10小时放电率:QC10=QC1/0.55≈28 Ahb)按照直流最大电流确定蓄电池容量Imax=Ij+Is+Ih+If=17.28AImax直流系统瞬时最大电流(同时考虑一台断路器合闸电流和一台断路器分闸电流)查蓄电池厂家技术表中蓄电池最大放电电流(≤5s)确定蓄电池容量约为29 Ah.c)确定蓄电池只数n=0.85Ve/Vx=0.85×220/1.8≈104只n蓄电池只数Ve 直流系统额定电压(取220V)Vx 2V蓄电池放电终止电压(取1.8V)折算为12V蓄电池为18只.根据以上计算设计建议选用40Ah 12V单体阀控铅酸蓄电池18只.
以下是引用xzwx在 20:01:50.0发表的内容:西藏拉萨一变电站直流系统计算书 首先统计负荷 一、 直流负荷统计表 序 号 负荷名称 计算容量 经常负荷 事故负荷 冲击负荷 事故时间 (kW) (A) (A) (A) (h) 1 经常负荷 5 5 1 2 事故照明 1.2 5.45 1 3 UPS电源 2 9.09 1 4 断路器合闸 155 1 5 合 计 2.2 5 19.54 155 二、 蓄电池组电池个数及终止电压的确定 (一)、 蓄电池组电池个数的确定 1、 保证在正常浮充运行时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的105%: 取n=103个 n—蓄电池组电池数; Ue—直流系统额定电压,取Ue=220V; Ufc—单个蓄电池的浮充电压,取Ufc=2.25V/个. 2、 按均衡充电时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的110%(220×110%=242V)进行校核: Um=n×Ujc=103×2.35=242.05=1.1Ue Ujc—单个蓄电池的均充电压,取Ujc=2.35V/个. 根据以上计算,选择蓄电池组电池数为103个. (二)、 终止电压的确定 保证在事故放电末期(各事故放电阶段)能够维持直流母线电压不低于允许值: 取Uz=1.9V/个 Uy—事故放电末期母线最低允许电压,取Uy=0.9Ue Uz—单个蓄电池的终止电压 三、 容量计算 1、 满足站用电事故全停状态下的放电容量 Qe—所选蓄电池的额定容量(A.h) Isg—事故负荷电流(A) tsg—事故负荷持续时间(h) Kq —放电容量比,取Kq =0.34 Kk —可靠系数,取Kk =0.8 2、 满足在事故运行时供给最大瞬时冲击负荷的要求 Icj.max—所选蓄电池允许的最大冲击负荷,一般取Icj.max=1.25Qe Icj— 冲击电流(A) Isg—事故负荷电流(A) Qe≥ 0.8×(Isg+Icj)=0.8×(19.54+155)=140A.h 3、 考虑到冬季环境因素,蓄电池标称容量是在25℃为基准的,温度每降低1℃时,其放电容量降低1%,以蓄电池室室温5℃计算,容量要降低20%,所以要考虑温度系数. Qe’=Qe/0.8=140/0.8=174A.h 根据以上计算,选择蓄电池容量为200A.h. 四、 充电、浮充电设备的选择计算 充电、浮充电装置采用多个高频开关整流模块并联,N+1备份,即在N个模块满足蓄电池的充电电流(0.15C10)加上经常负荷电流的条件下,选用N+1个模块. I=0.15C10+Ijc=0.15x200+5 =35 选择整流模块的额定输出电流为20A,则可确定N=2,即总共选用3个高频开关整流模块. 整流模块的额定输出电压:180~260(V) 五、 需要一次提供的交流负荷计算 效率按0.7 计算,则: Se.j=Ie.c×U/0.7=35×220/0.7=11000(VA) 取Se=11KVA 一次需提供的交流负荷为:11KVA
个人算法仅供参考a)按照事故持续放电容量(1小时放电率)确定蓄电池容量QCt≥Kk(Ij+Is)t≈15Ah.QCt事故持续时间为t小时内蓄电池放电容量Kk可靠系数(取1.1)Ij经常负荷(继电器常闭节点、信号灯等经常接入直流系统的用电设备)Is事故负荷(主要为事故照明)t事故持续时间(取1小时)折算为标准蓄电池10小时放电率:QC10=QC1/0.55≈28 Ahb)按照直流最大电流确定蓄电池容量Imax=Ij+Is+Ih+If=17.28AImax直流系统瞬时最大电流(同时考虑一台断路器合闸电流和一台断路器分闸电流)查蓄电池厂家技术表中蓄电池最大放电电流(≤5s)确定蓄电池容量约为29 Ah.c)确定蓄电池只数n=0.85Ve/Vx=0.85×220/1.8≈104只n蓄电池只数Ve 直流系统额定电压(取220V)Vx 2V蓄电池放电终止电压(取1.8V)折算为12V蓄电池为18只.根据以上计算设计建议选用40Ah 12V单体阀控铅酸蓄电池18只.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《如何计算直流屏的容量》相关的作业问题
容量是根据你自己要代负载决定的,数量是总容量除以每台直流屏容量
100AH的直流屏 所配蓄电池的容量就是100AH
恒流充电指蓄电池充电时,自始至终以固定不变的电流进行充电,该电流是用调整充电装置的办法来达到.此充电方法有较大的适应性,可以任意选择和调整充电电流.因此可以对各种不同情况及状态的蓄电池充电(如新蓄电池的初充电、使用过的蓄电池的补充充电以及去硫充电等),特别适用于用小电流长时间的活化充电模式.对由多数电池串联的电池组充电
检测有无疲软的电池,及时更换3个终止放电条件1、达到标准容量的一半,放电电流乘以时间得出,P=UI.S=It2、蓄电池电压达到多少,额,忘了3、单只电池最低电压达到多少…额,也忘了现在回答有字数限制……
10AH是指的蓄电池的容量,10AH一般代表蓄电池以1A电流放电能放10个小时.
电力设备使用的直流屏蓄电力充电及放电率是0.1c也就是说180AH蓄电池的充放电时间为10小时,充放电电流是18A!如蓄电池组电压是220V,放电电阻值应是12.22欧姆功率要3000W!如蓄电池组电压是110V,放电电阻值应是6.11欧姆功率要1500W! 再问: 这是每一个电池的容量,12V 一个。如果是18节的话
1:104只2V电池的直流屏它的浮充电压是235V均充电压是245V.也就是说系统在浮充的时候单只电池的电压是2.26V.系统在均充的时候单只电池的电压是2.36..在型号中的220V只是一个标称值.因为直流系统还110V等型号的系统.2:计算电池的放电时间是要按电池的容量和放电电池来计算的.比如说400AH的电池要按
从问题的描述来看,你们用的是18只标称电压为12V的电池.目前变电站采用的蓄电池基本上都是阀控密封式铅酸蓄电池,根据描述,由于是新电池,估计该变电站使用的也是阀控密封式铅酸蓄电池.阀控电池的放电机理是在放电过程中,电池内的硫酸减少,生成硫酸铅和水,电解液浓度降低,内阻增加,过度放电时,生成大量的硫酸铅附着在珊板上,导致
根据2次回路的负荷电流,以及事故供电时间来选择.比如:负荷电流是10A 事故时间1小时,那么选择直流屏的蓄电池基础容量是10AH,实际上在工程中 负荷电流是10A,至少应该选择100AH的直流屏,其中配置10A模块3台,一台给电池充电、1台给负荷供电,1台备用.
一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的.500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉.但是你现在是活化实验,不用深度放电,用50A电流放电3~5小时就可以了,放了电的电池要尽快充电,否则电池里的化学介质会破坏,造成电池容量下降的.
温度在10℃-30℃,最好在秋季和春季,一般放20%-30%容量,每隔2年放一次就行.
1880mAh就是锂电池的标称容量,如果要验证,你就需要测量一下使用中的平均电流,如果工作电流是63mA左右用30个小时,就是30*63=1890mAH,或者126mA左右用了15个小时,就是126*15=1890mAH,电池就没有虚标.
直流系统:主要应用在发电厂、水电站及各类变电站中,为控制、信号、测量、继电保护和自动装置等控制负荷,断路器电磁合闸、直流电动机、交流不停电电源装置、事故照明等动力负荷提供直流电源.直流系统主要由两大部分组成.一部分是电池屏另一部分是直流充电屏(直流屏).电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜(800×600×2260).
柜和屏的区别只是结构形式不同而以;直流柜(屏)是直流电气控制设备;电源柜是直接引入外部电源的总控设备;开关柜是从电源柜引入电源分配到各用电场所或者对具体某个设备进行直接控制的配电设备.还有什么疑问你大可来大比特电子变压器论坛向技术高手提问
直流屏一般是对地绝缘系统.只要正、负任意一端对地绝缘电阻明显降低,就会报接地故障.你的直流屏是多少伏系统?110V?220V?负极120V是对地电压吗? 再问: 220V的系统,那个120V是负对地电压。记着之前在网上看的“220系统,单独任一极接地,接地后正对地和负对地电压加起来还是等于220V,比如正对地是40V(
额定短路开断电流\x09\x09\x0920-25KA热稳定电流(4s)\x09\x09\x0940KA额定短路关合电流(峰值)\x09\x0963KA动稳定电流(峰值)\x09\x09\x09100KA额定短路开断电流开断次数\x09\x0920KA/50\x09次以上为ABB12KV-VS1 型户内高压真空断路器各
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直
直流屏,HDP分布式直流操作电源电源,HMP,UP5,DUP微型直流操作电源,HBDS壁挂总线式直流电源系统,UPS电源,通信电源,EPS消防应急电源,逆变器等等一些客户自订制的电源.主要应用于变电站、开闭所、环网柜、箱变站、发电厂、风电厂、水电站和各类的变电站等等.HDP HMP,DUP系列直流操作电源主要应用于变电
所谓直流屏 就是通过充电机给蓄电池充电 并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量 根据断路器的规格型号而定 一般在110伏-220伏 相应地需要蓄电池9-18块) 在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候 能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压 以实现合闸或分闸 ,直流屏用在 发电 供电部门和具有一定规电力系统短路电流直流分量及其对断路器开断能力的影响_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力系统短路电流直流分量及其对断路器开断能力的影响
&&短路电流直流分量与开断能力
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢断路器型式试验中的直流分量 怎么计算?_百度知道
断路器型式试验中的直流分量 怎么计算?
我有更好的答案
p126,127)额定短路开断电流的选择短路开断电流中的直流分量随短路的起始角而变化,当断路器满足额定短路开断电流的直流分量的规定要求时://h:(引自《现代建筑电气设计施工手册》。图1&&&直流分量百分数与时间间隔τ的关系当设备安装在电气上离发电机足够远时,也会关注这个参数。以下是一些说明,断路器可能涉及的直流分量百分数不低于图1给出的值,短路功率因数为0.07时作出的;&nbsp。图1是根据交流分量是常数,频率50Hz直流分量主要是指断路器的额定短路开断电流这个参数吧。如果不能遵循直流分量百分数的标准值.baidu。在某些情况下,直流分量的百分数可能高于图1的标准值。如当断路器临近发电中心,交流分量可能比正常情况衰减得更快,短路电流甚至可以几个周波不过零。在这种情况下断路器的负荷可以用断路器延时分闸的方法予以减轻;&nbsp.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/bf096b63f617ebf81a4c510fa20f.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=dde711edfe223/bf096b63f617ebf81a4c510fa20f.jpg" esrc="http://h.hiphotos,进行试验。<img class="ikqb_img" src="http://h.hiphotos。在这种情况下,选择的断路器额定短路开断电流不小于断路器安装处的短路电流有效值就足够了,则应向制造厂提出要求,对于只由辅助能源脱扣的断路器,在其最小可能的分闸时间加上额定频率半个周波的最小中继时间的时间间隔之末。所以在断路器选用时?因为电力系统故障发生时,尤其是三相短路故障,会产生一定的直流分量
采纳率:11%
为您推荐:
其他类似问题
直流分量的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
粉丝量:15
百度道客巴巴及豆丁文档资料汇集,全面优质,包括工作总结,调查报告,论文,试题,试卷,电子书,模板,教材教辅教程等;涉及管理,广告营销,技术,艺术,教育,考试,出国,新闻,电脑,网络,手机,健身,娱乐,休闲等全方位内容;适合营销,广告,管理,公务员,会计师,建造师,金融师,经济师,教师,学生,家长,职员,研究生,养生家,艺术家,自然及社会学者,娱乐者等各种人士阅读,下载,分享,打印或收藏
&#xe602; 下载此文档
电力系统短路电流直流分量及其对断路器开断能力的影响
下载积分:0
内容提示:电力系统短路电流直流分量及其对断路器开断能力的影响
文档格式:PDF|
浏览次数:330|
上传日期: 02:39:06|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;
全文阅读已结束,此文档不支持下载
该用户还上传了这些文档
电力系统短路电流直流分量及其对断路器开断能力的影响
关注微信公众号高压断路器直流分量
高压断路器直流分量
高压断路器直流分量
高压断路器直流分量
高压断路器直流分量知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关高压断路器直流分量最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为全面贯彻落实党的十九大精神,按照相关文件要求和住建部城市排水防涝补短板工作推进电视电话会议部署,进一步做好城市排水防涝工作,确保2018年城市安全度汛,现将有关事项通知如下。
&&&&日前,山东省住房和城乡建设厅印发《2018年全省标准定额工作要点》,请结合本市、本单位的实际情况安排好今年的标准定额工作。
&&&&日前,海南省住房和城乡建设厅印发关于发布2017版《海南省市政工程综合定额》的通知(琼建定〔2018〕29号
),具体内容如下所示。
&&&&日前,内蒙古自治区建设工程标准定额总站印发一则关于《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017版)》材料价格发布与使用规定的通知,具体内容如下所示。
&&&&大数据永远改变着人们生活方式的景观。为了各种目的使用大数据有很多好处。以下分享一些关于这些好处的性质的信息,人们将更多地了解如何让大数据对组织产生如此巨大的影响力,无论是出售iSelect-NBN计划还是出售其他产品。因此,人们将毫不犹豫地介绍使用大数据的主要好处。
&&&&根据住房城乡建设部关于开展《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》研究编制工作的函的要求,现征求由中冶京诚工程技术有限公司牵头起草的行业标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准(征求意见稿)》意见,请于4月5日前将意见和建议反馈中冶京诚工程技术有限公司。
&&&&日前,海南省住房和城乡建设厅印发关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知(琼建定〔2018〕48号),具体内容如下所示。
&&&&根据住房和城乡建设部执业资格注册中心《关于2018年度二级建造师执业资格考试(统考卷)有关工作的通知》(建注函〔2018〕7号)精神,现就广东省2018年度二级建造师执业资格考试有关事项通知如下。