有修汽车空调的朋友吗?谁能告诉我开空调时散热器的高压管和底压管的出口处都结冰是啥原因?
有修汽车空调的朋友吗?谁能告诉我开空调时散热器的高压管和底压管的出口处都结冰是啥原因?
浏览次数:196
用手机阿里扫一扫
最满意答案
氨的原因,氨加多了或氨不够,否则有漏氨
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok空调高压管结霜是什么原因.低压管没有气排出是什麽原因_百度知道
空调高压管结霜是什么原因.低压管没有气排出是什麽原因
家里装修空调换位置,以后就出现这种原因,
我有更好的答案
制冷剂少,或者毛细管堵
高压管和低压管按反了!赶紧换过来吧!
高压管结霜大多是氨不够或管路微堵,低压管没气体有可能已没氨了,或加氨口顶针没顶开。
为您推荐:
其他类似问题
高压管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。汽车空调蒸发箱出来那根高压管结霜是什么原因?_百度知道
汽车空调蒸发箱出来那根高压管结霜是什么原因?
我有更好的答案
对于你说的那根高压管,那是节流装置,也叫“孔管”,这个孔管结霜有以下几种情况和原因:  1、空调少氟,在少氟的情况下蒸发器压力很低,冷媒从膨胀阀出来后在膨胀阀附近迅速气化,所以在蒸发器靠近膨胀阀附近会有结霜,而蒸发器远端没有制冷,感温原件不在结冰区域不能感应蒸发器结霜。  2、某些车型通过调节压缩机排气量来调节制冷量,当蒸发器风扇故障或风道设置错误使蒸发器冷量不能散发,压缩机已经处于最小制冷量也还会造成结霜。  3、压缩机控制电路故障使制冷量不能调节,虽然温度感应原件已经向控制机构报告结霜,但由于控制机构本身故障或控制机构也已经发出指令但执行机构故障不能减少制冷量也会结霜。
采纳率:88%
开启汽车空调 正常的高压压力为150~250pis 低压压力为20~30pis 蒸发箱边没有高压管,都是低压。进口为膨胀阀进入
出口是蒸发箱到达压缩机 。
雪种少了,也就是制冷剂少了
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
汽车空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调高压管结霜_中国百科网
空调高压管结霜
    
○维修案例: 1台老式春兰1.5P分体空调高压管结霜.低压管无露。用电流表量压缩机工作电流在2.9--3.5A之间变化。正常电流为3.9A。用压力表量高压管压力为0(适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa...
[求助]空调效果差 1台空调制冷时高压管开始结霜 (蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) 大约十分钟霜就没有了,高压管冷的,低压管不冷,电流基本正常,低压4.5千克。效果还可以也有冷淋水。我想问师傅们正常应该是...
空调制冷效果差 ○维修案例: 1台格兰仕33空调挂机,检修过程:首先是高压管结霜,加氟压力到达0.5可是电流到达9.9A这时候室内机几乎无效果(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),后来放掉部分氟压力降到...
是4通阀的问题吗 1台志高3p空调开机高压管结霜 低压压力是0不制冷(制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间) 在我以前有人来修过两次说是却f 管道漏 没有修睦。后来我检查不是缺氟,是低压管1处瘪了。从新焊接管道后开机加氟,加到...
求美的2p空调低压管严重结霜 ○维修案例: 低压管和内蒸发器都严重结霜了、是咋回事呀(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞)? ∑维修经验: ①: 如果是内机截流细管应该是个热,粗管是结露。而你的空调是粗管结霜...
这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。 2.缺氟。空调维修器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供...
○维修案例: 科龙空调粗管结霜什么问题啊 (蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) ∑维修经验: ①: 没听清意思,1般要末堵,要末缺制冷齐. ③: 内机脏或者漏制冷剂 ④: 还有1个很首要的问题是内机风速慢...
空调供液管结霜 ○维修案例: 美的柜机空调出现供液管结霜,运行1会压缩机就保护.请问什么故障(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。). ∑维修经验: ①: 运行压力现在...
科龙46LW/D柜机室内机高压管结霜,怎么修? ○维修案例: (蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) 科龙46LW/D柜机室内机高压管结霜?打开进风口壳子,才懂得过滤网好多灰尘,室内电机转速慢? 运行10分钟...
格力KFR-40空调回气管结霜 ○维修案例: 回气管结霜,有时正常,有时结霜(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),不定时出现,高压管正常,这类机子室内机是否有过滤器?各位帮忙解决1下。 ∑维修经验...
海尔KFRd―71LW/Z2空调制冷状态不正常 ○维修案例: 刻机在制热状态工作正常,在制冷状态高压管处严重结霜,压缩机过几分钟外壳明显发烫(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供...
是不是要加氟的空调都是漏了? 今天 修1台科龙50柜 效果不好 缺氟(缺氟表现就是不制冷、制冷效果差、高压管结霜(如果严重缺氟连霜都没有啦)),开机你压0,高压管结霜,用户说4年左右的空调 ,这能直接补加吗? ①: 先给它补了,如果漏了才...
海尔1p空调室外高低管结霜 ○维修案例: 前几天修1台空调清洗加氟0。5压今天打电话来说室外机高低压管结霜,叫我明天去看(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),请各位匡助(以前有这现象)。他是混混 ∑维修经验...
局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。 ??? 缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障...
求助判断1.5P海尔空调什么故障 ○维修案例: 此机平行压力10公斤,运行低压压力1千克(制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间) 高压管结霜然而运行电流4.5A电流正常 加氟运行低压压力至4.5千克 制冷正常,但是运行电流...
32挂机制冷不行,哪里坏了 ○维修案例: 刚才去了1家,空调不制冷,我测出风口温度27为常温,测电流2.5,测低压压力负压,高压阀时儿结霜,时儿化霜,(这个像是毛细管堵),我也怀疑4通阀串气,或不回位,把4通阀强迫通电,这是压力增添...
空调粗管结霜,是什么原因啊 前几天修1新科单冷空调 开始是压机保护 等压机冷下来 开机测 电流17a 压力0.7mpa,先清洗冷凝器,再放氟到0.4,制冷效果很好,电流12.3,额定11.5 ,由于气温较高,电流大点也是正常的, 3天后...
高压管结霜低压没有露也没有霜是那里有问题,请问怎么修 ○维修案例: 本人是刚进入空调维修的新手,今天接了1台科龙空调(制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间),故障为高压有1点结露和微冷,低压无结露,我感觉是F少了,然后我有洗洁剂...
新手请教冬季加氟高压管和阀瓶结霜正常吗? ○维修案例: 呵呵,请问冬天加氟,我用热毛巾给感温头加热,打制冷,氟瓶阀门打开没多久,就才懂得氟瓶阀口和高压管有结霜,就不敢加了,这样正常吗? ∑维修经验: ①: 室外温度2度-5度的模样...
请高人指点 &&& 科龙2p机器 制冷时回气管结霜滴水高压管变热感觉互换了1下(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) 挑开4通筏也同样,药水压力正常,期间他找人换过压缩机电容,请...
收录时间:日 14:52:41 来 源:プ髡:垮
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.加氟时空调高压管结霜过两3分钟外机停止工作是否是加氟过量_百度知道
加氟时空调高压管结霜过两3分钟外机停止工作是否是加氟过量
我有更好的答案
加氟时空调高压管结霜过两3分钟外机停止工作是加氟过量。压力表制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测。放掉部分氟利昂后,补焊加氟试机正常。空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。
. 观察室外机连接管处,发现低压管处结霜. 时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,放掉部分氟利昂后 检漏发现高压阀阀体连接管处漏,室外机 .,因此判断系统氟利昂过多1、压力表制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测
本回答被提问者采纳