空调插了点亮了一下又灭了上电,开机以后,突然灭了,再插插头就不通电了,咋回事!???

还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
【已修好,分享经验】空调没有任何反应了(插电液晶屏都不亮)有图,怀疑电源板坏了
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
====后记=====在各位前辈的指导和帮助下,空调已经修好。检修过程:1、先把空调插头插在功率计上,发现有微小电流通过,大约0点几W;2、万用表AC 电压档,测鼓包电容两侧电压(300V),表笔接触电容时,接触点闪出了小火花(为什么测电压还闪火花啊),空调的液晶屏就亮了,而且还可以启动工作。到这时,我非常高兴,估计就是电容坏了。但再次关闭空调启动,按照这种方法怎么也起来不来了(不知道那次火花后,这个电容正式彻底完蛋了?)3、接下来拆下电容,放在电容表上测试,几乎只有0uF了。换上一个正常的22uF电容后,空调恢复正常。感谢帖子后面各位前辈的指点!====下面是原帖====空调是海尔的挂机 (以前电源板也坏过,整个更换过。现在的是换新的板子后,过了2-3年又坏了)当前问题现象:1、夏天了,用遥控开空调没有任何反应。2、关闭电源,再打开电源,液晶屏也完全是关闭状态没有显示。(正常情况本应该是:本来刚接电时,空调液晶屏应该点亮,然后可以接受遥控器指令。) 检查过程:1、检查电源插座,220V供电正常;2、拆开空调面板,检查电源板,220V处电压正常; 我觉得这种完全没有反应的情况,应该是供电方面出问题了,于是就检查了这些内容。但由于小弟才疏学浅,再下一步应该怎么检查闹不清了,所以请教各位前辈,指导一下“具体”排查方法。下面有图:1、电源板正面图(连在空调上照的) 2、电源板正面大图 3、电源板背面大图 4、电源板侧面 5、以前修过换下来的电路板全貌(不是这次空调上的,但型号一样) 6、以前修过的电路板另一部分(不是这次空调上的,但型号一样)
小弟造诣很浅,所以前辈们,最好能告诉小弟比较具体的方法,例如:检查某个零件的哪个脚,以及检查方法(如:某个脚电压如果低于20V那个元件就坏了)。不胜感激!!!
[ 此帖被穿越.在 10:12重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1072643
在线时间3873小时
M币23089专家238
很明显&&主板供电有问题。。电源烧了吧
UID:919529
在线时间785小时
M币4500专家2
明显是因为电源滤波电容失效,引起电源损坏的,可以查下有没有5v,12v电压。
UID:825321
在线时间1156小时
M币860专家5
先看看里面的待机变压器有没有输入电压和输出电压。输出电压一般有12V和5V两组.,一般整机没有反应都是待机变压器的事,因为长期没有扒掉电源插头待机变压器一直在工作。
UID:825321
在线时间1156小时
M币860专家5
以前修过换下来的电路板上也还差一个待机电源变压器,
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
兄台说的太对了——我确实是全年都不拔插头的。能否指点小弟一下,板子上哪个是“待机变压器”? 是最右边的A吗? 还是另外一个图上的铜圈?它的输入端正常应该是220V,输出是5或12V是吗? 小弟问的可能有点弱,麻烦兄台不吝赐教啊[ 此帖被穿越.在 11:41重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
回 hbdj1234 的帖子
:明显是因为电源滤波电容失效,引起电源损坏的,可以查下有没有5v,12v电压。 ( 11:03) 谢谢!能说一下查图中哪个元器件的引脚吗?最好给截个图。小弟这方面比较弱。
UID:256483
在线时间4461小时
M币4892专家14
你先更换了那个鼓包的大电解再测量一上整机供电功耗,一般上电无任何反应的,在测量整机功耗时会有不同的表示,如几乎无电流无功耗,要么过流保险断开,要么待机部分开关电源没起振(通病是启动电阻断开),如有几W的待机功耗,重点检查待机电源的输出。一般挂机只要待机电源正常,液晶板就肯定会有显示。
UID:1725595
在线时间43小时
M币-151专家1
回 kerchi 的帖子
:你先更换了那个鼓包的大电解再测量一上整机供电功耗,一般上电无任何反应的,在测量整机功耗时会有不同的表示,如几乎无电流无功耗,要么过流保险断开,要么待机部分开关电源没起振(通病是启动电阻断开),如有几W的待机功耗,重点检查待机电源的输出。一般挂机只要待机电源正常,液晶板就肯定会有显示。 谢谢兄台! “待机变压器”是下图上这个铜圈吗?&&
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:1392717
在线时间791小时
M币1013专家5
仔细看了第二张图和第三张图,结合了下,给一个维修思路,保险没有损坏,先更换300V滤波电容,再仔细检查开关管和保险电阻是否损坏,如没有,建议取下保险,用40w左右的白炽灯代用原保险接入电路,接电,如果灯泡闪一下就灭了或保持微微的亮度(白天一般看不到),就测量输出端是否有输出,如果一直常亮,亮度很大,说明还有短路地方。需要再次断电,仔细检查。检查和测量过程中切记注意安全。[ 此帖被短暂的幸福在 12:55重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
Code by , Time now is:01-23 17:10, Total 0.158228(s) query 11,
Gzip enabled&我记得有一次插插头的一瞬间被电了一下然后赶忙缩手了,而且有时在插插头或按开关的时候能清楚的看到火花,这是怎么回事,会不会有触电的危险?
电弧,电流击穿空气出现电弧,时间长了铜片上会出现碳垢,家庭里没什么大碍,工厂里一般会有灭狐装置。用电器在开起时插电门会产生电弧,如果不是潮湿的手或将另一只手靠在墙壁上或是光脚直接踩在会导电的地上,是不会有触电的危险的。
其他答案(共3个回答)
里没什么大碍,其实带负荷插插头或拔插头都会有电火花(电弧)产生,负荷越大电火花越大,若电器、线路有故障、短路时插上插头,如果没有过载保护装置,插座就会产生爆炸,有很大电弧,电源线路着火等,这是很危险的。频繁插拔插头也会使插座簧片变形,形成插头跟插座接触不良,易产生电火花等。所以,在需要经常插拔插头或(用电负荷较大的电器)经常关合电源的(如打火锅时使用电磁炉),最好在插座前端安...
楼上说电弧....相关信息里没什么大碍,其实带负荷插插头或拔插头都会有电火花(电弧)产生,负荷越大电火花越大,若电器、线路有故障、短路时插上插头,如果没有过载保护装置,插座就会产生爆炸,有很大电弧,电源线路着火等,这是很危险的。频繁插拔插头也会使插座簧片变形,形成插头跟插座接触不良,易产生电火花等。所以,在需要经常插拔插头或(用电负荷较大的电器)经常关合电源的(如打火锅时使用电磁炉),最好在插座前端安装漏电开关(漏电开关带1P空气开关)。开关内有灭弧、漏电保护、过载保护等装置,只要跟电器配置得好,还是比较安全的,家庭用的漏电开关分为;30A(适合6千瓦左右电器);20A(适合4千瓦左右电器);16A(3千瓦左右电器);5A(适合1千瓦左右电器)
以后不要插来插去的,买一个带开关的插座..插进去前先关开关,一切准备就绪后再打开..
原理是:一般好的插座开关设计得很好,接触面比较大,不会因为瞬间开关打开开关...
带电的任何电器开关、插头在断开和闭合时都要发生火花,主要是开、闭电路时电流通过没有完全接通的触点时空气发生的火花,如果是小功率电路,火花没有危险,但注意不能有可...
除去上面的可能外,还有可能里面接触有问题。
打开插座,看看有没有某些接触器件移位/歪斜的情况,当过于接近时可能会瞬时击穿空气放电。还有把灰尘处理一下,那东西也会...
——★1、插头带负载插进插座时,在暗处会看到电光闪的,这是接触瞬间的放电现象。比如电磁炉,虽然没有开机,但控制回路的电源变压器是接通的,所以会有火花。开...
更换插线板, 是你的电源插线板的质量问题造成的
换成质量最好的 公牛电源 或者是
正泰电源的产品,就没有问题了!!!
TCL\西门子\松下\夏普之类的产品,质...
答: 其实失眠会恶性循环,愈睡不着,偏难入梦。下面一条食疗方,许多人试过都颇
生效,不妨试试:买一个椰子,在其硬壳顶上三个凹位处压钻一小孔,把浸软了的一 汤匙黑豆,...
答: 如果出现早泄的情况,一定是要及时积极的到正规医院进行系统检查,找到病因,才好治疗。不要私自的用那些所谓延长房事时间的药物。那些药物只是一时的。用多了用久了,会导...
答: 迷信说这叫月子里受了风寒。我觉得可以热敷,再有夏天的时候坚持不用空调,捂汗虽然很苦,但保证见效。让闷在心中的汗出来就好了。
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415你好,我家的空调,拔了电源插头再插上就打不开了,怎么办_百度知道
你好,我家的空调,拔了电源插头再插上就打不开了,怎么办
我有更好的答案
调和冰箱都一样,此时压缩机是不能启动工作的,这样会导致压缩机电机电流增加,温度升高。如果空调过了一段时间还是不能通电工作的话,就应该联系售后或请专业人员进行检修了,此时压缩机进排气管两端的压差很大,如果马上接通电源,压缩机两端的压差慢慢恢复平衡后,此时再接通电源就可以确保压缩机电机顺利启动工作。所以冰箱和空调在压缩机工作是切断电源,必须过3-5分钟后再接头电源使用为宜,当压缩机工作时,所以压缩机都设计有热保护器来保护电机不被烧毁。等过几分钟后,突然切断电源后
办公室主任
为您推荐:
其他类似问题
电源插头的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调插了电源不通电是怎么回事?_百度知道
空调插了电源不通电是怎么回事?
空调买了1年了,插上电源不通电,遥控器没问题,电源也没问题……
我有更好的答案
没电呗! 或者是您的空调系统内部保险坏了!!!
采纳率:71%
电源指示灯不亮应该是CPU出了点问题,试着断电几分钟让机器清零下看有没效果,如果还不行,要叫师傅来检查了
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
为什么空调一插电源即使不开机也跳闸?
室内壁挂美的牌空调,插上电源线,不开机也跳闸,全楼都停电。用个电热宝插在插座上,不会跳闸。用个插排把空调接在别的插座上,也不会跳闸。这到底是怎么回事?求大神帮忙解答,万分感谢!
浏览次数:0
应该是你们线接错
不知道下面这条知识能否帮助到您
现在天气冷了,使用空调的频率小了很多,有些家庭甚至都不再用了。那么空调用了一夏天,当现在不用了,有些家庭就会搁置了。其实还有一个非常重要的问题,是值得我们注意的。就是空调不用了,电源插头是要拔掉还是插着比较好呢,我们有注意到吗下面我们来看。
冬天空调不用了,电源插头要拔掉吗?老师傅是这样说的
657526浏览
106311浏览
262502浏览
207991浏览
108593浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:3,asku:1,askr:17,askz:52,askd:74,RedisW:0askR:94,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:95
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 空调插了点亮了一下又灭了 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信