一旦该构件截面参数不合理发生破坏,是正截面先发生破坏还是斜截面

钢筋混凝土构件斜截面剪弯破坏有哪些形态?_百度知道
钢筋混凝土构件斜截面剪弯破坏有哪些形态?
受弯构件的斜截面破坏形式:有斜压破坏、斜拉破坏及剪压破坏;受弯构件的正截面破坏形式:有适筋破坏、超筋破坏及少筋破坏。(1)斜拉破坏:当剪跨比较大且箍筋配置较少、间距太大时,斜裂缝一旦出现,该裂缝往往成为临界斜裂缝,迅速向集中荷载作用点延伸,将梁沿斜截面劈裂成两部分而导致梁的破坏。破坏前梁的变形很小,且往往只有一条斜裂缝,破坏具有明显的脆性。(2)剪压破坏:当剪跨比适中或箍筋量适量、箍筋间距不太大时,发生得破坏称为剪压破坏。剪压破坏有一定预兆。(3)斜压破坏:这种破坏发生在剪跨比很小或腹板宽度很窄的T形梁或I形梁上。发生这种破坏时破坏荷载很高,但变形很小,箍筋不会屈服,属于脆性破坏。
采纳率:94%
来自团队:
有斜压破坏:一种为无腹筋梁的斜截面受剪破坏受弯构件斜截面受剪破坏分两种情况。三者都是脆性破坏。另一种为有腹筋梁的斜截面受剪破坏、斜拉破坏三种。无腹筋梁的斜截面受剪破坏的形态主要受剪跨比影响,有腹筋梁的斜截面受剪破坏除了受剪跨比影响外,箍筋的配置数量对破坏形态也有很大影响:是以无腹筋梁为基础的,也分为斜压破坏、剪压破坏、剪压破坏、斜拉破坏
破坏和超荷载后会发生破裂脱落和不规则断裂纹,纹缝大小长宽不等
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
钢筋混凝土的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。建筑抗震设计规范GB。1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通主要还是根据图纸设计要求在定建筑抗震设计规范GB。第13.3.4-4条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。框架结构中填充墙设置的原则?规范是什么?钢筋混凝土框架结构抗震设计的基本原则是:强柱弱梁,强减弱弯,强节点弱构件。强柱弱梁(strong column and weak beam)指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。强剪弱弯:使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求。使结构构件在发生受弯破坏前不先发生剪切破坏。用以改善构件自身的抗震性能。强节电弱杆件”:即要满足规范6.2节的计算调整和其它一些构造措施。框架结构抗震设计的一般原则。。。。直径不小于12mm,轴压比限值宜按表中数值减小0,其最终的轴压比限值不应大于1、筒体结构 0,轴力取重力荷载代表设计值,其轴压比限值应按表中数值减小0,柱的延性就越差。 限制轴压比主要是为了控制结构的延性;对不进行地震作用计算的结构.4百度百科,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施,因为轴压比越大,或沿柱全高采用复合螺旋箍:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。 u=N/.5的柱,轴压比限值宜按表中数值减小0;A*fc。 5.65 0,取无地震作用组合的轴力设计值.90框架—剪力墙结构.05.6, u—轴压比:1.90 0。它反映了柱(墙)的受压情况.当混凝土强度等级为C65~C70时,u=0、直径不小于10mm时.9 N—轴力设计值 A—截面面积 fc—混凝土抗压强度设计值 《建筑抗震设计规范》表6.3、肢距不大于200mm,对非抗震地区.6 中的注释第一条,轴压比限值均可按表中数值增加0:可不进行地震作用计算的结构、直径不小于12mm,取无地震作用组合的轴力设计值,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍.75 0,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,《建筑抗震设计规范》()中6.7和6。 4、肢距不大于200mm,在剪力墙的轴压比计算中.3.7 —注。编辑本段取值结构体系 抗震等级一级 二级 三级 四级框架结构 0,且螺距不大于100mm.10.05.4.6和《混凝土结构设计规范》()中11.85 0.95部分框支剪力墙结构 0.剪跨比λ不大于2的柱.6 0.轴压比μ指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值。 2,且箍筋间距不大于100mm.16都对柱轴压比规定了限制.05.10.柱经采用上述加强措施后。 3.85 0,在地震作用下柱的破坏呈脆性,且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm;上述三种箍筋的配筋特征值均应按增大的轴压比由规范中《柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值表》确定.3。轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为,见《抗规》6,与柱子的不一样;对剪跨比λ小于1.75 0;混凝土强度等级为C75~C80时,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,说的全面.沿柱全高采用井字复合箍轴压比的概念是什么?为什么在框架柱中要限制轴压比?基本原则:小震不坏,中震有修,大震不倒。抗震设防的原则。结构抗震概念设计的基本原则是:一、结构的简单性结构简单是指结构在抗震作用下具有直接和明确的传力途径,结构的计算模型、内力和位移分析以及限制薄弱部位出现都易于把握,对结构抗震性能的估计也比较可靠。二、结构的规则性和均匀性① 沿建筑物竖向,建筑造型和结构布置比较均匀,避免刚度、承载能力和传力途径的突变,以限制结构在竖向某一楼层或极少数几个楼层出现敏感的薄弱部位,这些部分将产生过大的应力集中或过大的变形。容易导致结构过早的倒塌。② 建筑平面比较规则。平面内结构布置比较均匀,使建筑物分布质量产生的地震惯性力能以比较短和直接的途径传递并使质量分布与结构刚度分布协调,限制质量与刚度之间的偏心。建筑平面规则,结构布置均匀,有利于防止薄弱的子结构过早破坏和倒塌,使地震作用能在各子结构之间重分布,增加结构的自由度数量,发挥整个结构耗散地震能量的作用。三、结构的刚度和抗震能力① 水平地震作用是双向的,结构布置应使结构能抵抗任意方向的地震作用。通常可使结构沿平面上两个主轴方向具有足够的刚度和抗震能力。结构的抗震能力则是结构承载力及延性的综合反映。② 结构刚度选择时,虽可考虑场地特征,选择结构刚度,以减少地震作用效应,但也要注意控制结构变形的增大,过大的变形将会因P-△效应过大而导致结构破坏 。③ 结构除需要满足水平方向的刚度和抗震能力外,还应具有足够的抗扭刚度和抵抗扭转震动的能力。现有的抗震设计计算中不考虑地震地面运动的扭转分量。在概念设计中应注意提高结构的抗扭刚度和抵抗扭转震动的能力。四、结构的整体性① 在建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到了非常重要的作用,楼盖相当于水平隔板,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要使这些子结构能够协同承受地震力,特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或各抗侧力子结构水平变形特征不同时,整个结构就要依靠楼盖使各抗侧力子结构能协同工作。楼盖体系最重要的作用是提供足够的平面内刚度和抗力,并与竖向各子结构有效连接,当结构空旷,平面狭长或平面凹凸不规则,或楼盖开大洞口时,更应特别注意。设计中不能误以为,在多遇地震作用计算中考虑了楼板平面内弹性变形影响后,就可削弱楼盖体系。② 结构基础的整体性尤其是高层结构基础的整体性以及基础与上部结构的可靠连接是结构整体性的重要保证。我国抗震设计的基本原则是什么 并简要解释其含义砌体结构设计规范》GB 当中规,你看看这个,我在这个上边找到过,谢谢能采纳我的问题!框架结构纵横墙交接处必须设置构造柱”这个是哪个规范哪一条上的防震缝的抗震设计规范是:《建筑抗震设计规范》GB .1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:1 防震缝宽度应分别符合下列要求:1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。防震缝的抗震设计规范是什么?钢筋混凝土框架结构是最常用的结构形式。结构抗震的本质就是延性,提高延性可以增加结构抗震潜力,增强结构抗倒塌能力。为了利用结构的弹塑性变形能力耗散地震能量,减轻地震作用下结构的反应,应将钢筋混凝土框架结构设计成延性框架结构。 钢筋混凝土结构的各类构件应具有必要的强度和刚度,并具有良好的延性性能,避免构件的脆性破坏,从而导致主体结构受力不合理,地震时出现过早破坏。因此,可以采取措施,做好延性设计,防止构件在地震作用下提前破坏,并避免结构体系出现不应有的破坏。参考文献:1 前言在现代房屋结构设计中,延性研究越来越显得重要,钢筋混凝土结构延性的研究是塑性设计方法和抗震设计理论发展的基础。所谓延性是指材料、构件和结构在荷载作用下,进入非线性状态后在承载能力没有显著降低情况下的变形能力。描写延性常用的变量有:材料的韧性,截面的曲率延性系数,构件或结构的位移延性系数,塑性铰转角能力,滞回曲线,耗能能力等。试验和非线性计算分析表明:构件的结构的破坏由受拉钢筋引起的,常表现出良好的延性,如适筋梁、大偏心受压柱等;而破坏由混凝土拉断、剪坏和压溃控制的常表现为脆性,如素混凝土板、超尽梁、地震作用下剪切破坏的短柱等。对于建筑结构系统来说,一方面,钢筋混凝土构件的功能依赖于整体结构系统功能,任何构件一旦离开整体结构,就不再具有它在结构系统中所能发挥的功能;另一方面,构件又影响整体结构系统的功能,任何构件一旦离开整体结构,整体结构丧失的功能不等于该构件在结构系统中所发挥的功能,可能更大,也可能更小。在地震作用下,有可能由于部分构件的破坏乃至退出工作,整个结构体系会因此破坏,这里的部分构件包括了结构构件以及非结构构件。在地震作用下,混凝土结构或构件的破坏可分为脆性破坏和延性破坏两种,其中脆性破坏的危害时非常大的,设计上是一定要避免的,而延性破坏时指构件承载力没有显著降低的情况下,经历很大的非线性变形后所发生的破坏,在破坏前能给人以警示。钢筋混凝土结构的各类构件应具有必要的强度和刚度,并具有良好的延性性能,避免构件的脆性破坏,从而导致主体结构受力不合理,地震时出现过早破坏。因此,可以采取措施,做好延性设计,防止构件在地震作用下提前破坏,并避免结构体系出现不应有的破坏。2 延性设计的重要性目前,结构抗震设计的基本原则是:“ 小震不坏,中震可修,大震不倒”。如果把建筑物设计成在强烈地震作用下仍呈弹性反应,那么建筑物的造价将是十分昂贵的。把建筑物设计成在强烈地震作用下呈非线性反应,进入屈服状态,靠结构的延性耗散地震能量,从而度过灾难而不倒塌,建筑物的造价比前者大大降低。此外,结构的延性也是建筑物遇到意外超载、碰撞、爆炸和基础沉降等引起超过设计预计的内力和变形是而不突然倒塌的保证。在实际工程中进行延性设计有重大的意义,可从延性结构的优越性加以说明:第一,破坏前有明显预兆,破坏过程缓慢,确保生命安全,减少财产损失,因而可采用偏小的计算安全可靠度。第二,出现非预计荷载,例如偶然超载,荷载反向,温度升高或基础沉降引起附加内力等情况下,有较强的承受和抗衡能力。而这些因素在设计中一般是未予考虑的,因此延性材料的后期变形能力可作为出现上述情况的安全储备。第三,有利于实现超静定结构的内力充分重分布。延性结构容许构件的某些临界截面有一定的转动能力,形成塑性铰区域,产生内力重分布,从而使钢筋混凝土超静定结构能够按塑性方法进行设计,得到有利的弯矩分布,使配筋合理,节约材料,而且便于施工。第四,在承受动力作用(如振动、地震、爆炸等)情况下,能减小惯性力,吸收更大动能,降低动力反应,减轻破坏程度,防止结构倒塌以及有利于修复。第五,延性结构的后期变形能力,可以作为各种意外情况时的安全储备。结构抗震的本质就是延性,用受弯构件来说举例:随着荷载增加,首先受拉区混凝土出现裂缝,表现出非弹性变形。然后受拉钢筋屈服,受压区高度减小,受压区混凝土压碎,构件最终破坏。从受拉钢筋屈服到压区混凝土压碎,是构件的破坏过程。在这过程中,构件的承载能力没有多大变化,但其变形的大小却决定了破坏的性质。3 影响构件延性的因素3.1纵向钢筋配筋率试验表明,当梁纵向受拉钢筋配筋率很高时,在弯矩达到最大值时,弯矩——曲率曲线很快出现下降;当配筋率较低时,弯矩达到最大值后能保持相当长的水平段,因而大大提高了梁的延性和耗散能量的能力。理论上,当梁的纵向配筋率取为平衡配筋率时,纵向受拉钢筋屈服与压区混凝土压碎同时发生,截面延性系数为零。因此,应限制纵向受拉钢筋配筋率,保证构件具有足够的延性。混凝土受压区配置受压钢筋,可以减少相对受压区高度,改善构件延性。3.2约束构件延性在受压构件或压弯构件中配置封闭式箍筋、螺旋筋等密排横向钢筋,可以限制混凝土的横向变形,提高构件的承载力和极限变形能力,使得混凝土构件在极限荷载下具有良好延性性能。箍筋对构件延性的贡献,取决于箍筋的形式和体积配箍率。不同形式的箍筋对核心区混凝土的约束作用时不相同的,螺旋箍筋对核心区混凝土产生均匀分布的侧向压力,使混凝土处于三向受压状态,矩形箍筋只对角隅处混凝土产生有效的约束,侧面混凝土有外凸的趋势,约束作用降低。因此配有螺旋箍筋的构件,其延性好于配有矩形箍筋的构件。3.3构件的破坏类型以砼框架结构为例,截面的破坏形态有剪切破坏、弯曲破坏、小偏心的受压破坏,大偏心的受压破坏。但按受力特点可分为两类:受压破坏和受拉破坏。其中弯曲破坏和大偏心受压破坏属于受拉破坏,剪切破坏和小偏心受压破坏属于受压破坏。受拉破坏是由受拉钢筋屈服引起的破坏,受拉钢筋进入屈服阶段形成塑性铰,在截面完全破坏达到承载力极限状态前,要经历较大的塑性变形才达到承载力极限状态,由于形成了塑性铰,截面塑性变形引起截面裂缝急剧开展和变形急剧增加,而后混凝土才达到极限压应变压碎,到达承载力极限状态,截面破坏阶段能给人以明显的破坏预兆,具有延性破坏的性质;受压破坏是由受压砼压碎引起或斜截面控制的破坏,破坏过程中未形成塑性铰无明显的塑性变形,不能给人以明显的破坏预兆,由于这种破坏带有一定的突然性,具有脆性破坏的性质。当结构中截面出现受压破坏时,塑性变形小,结构延性差;当结构中截面出现受拉破坏时,塑性变形大,结构延性好。4 钢筋混凝土结构的延性保证钢筋混凝土结构中钢筋的塑性变形性能、混凝土的韧性及钢筋与混凝土的粘结锚固性能对结构的延性影响较大,在材料的选用上要考虑这些因素。构件的纵筋易选用延伸率较大、与混凝土粘结性能好的Ⅱ、Ⅲ级钢筋。采用冷拉钢筋、高强钢筋(丝)和钢绞线等延伸率较低的钢筋配制预应力混凝土结构,只要适当配置热轧非预应力钢筋、保证配筋指数不超过一定限制和适当提高箍筋构造要求,结构的延性也可满足抗震要求。混凝土的强度和施工质量对钢筋的粘结锚固至关重要,而只有避免钢筋与混凝土的粘结锚固失效才能确保结构的延性。因此,为确保钢筋与混凝土的粘结,规范规定:一级抗震的框架要求混凝土强度等级不低于C30,其它抗震等级时不低于C20。C60 和C60以上的高强混凝土本身的韧性降低,对结构的延性不利。4.1轴压比限值柱的轴压比是影响框架结构延性的重要因素。柱的延性随轴压比增大而减小,轴压比超过界限值将发生小偏压脆性破坏。在抗震设计中应控制柱的轴压比不超过限值,使其发生大偏压破坏并具有一定延性。规范规定,对于框架柱相应于一、二、三级抗震时,轴压比限值分别为0.7、0.8、0.9。这里规定的轴压比限值系指柱轴压力设计值与柱轴压承载力设计值得比值。4.2筋的构造要求梁的延性随截面受压区高度减小而增大,一般截面受压区高度χ=0.35∶0.20ho时,位移延性系数相应为3~4。所以规范规定,一级抗震等级时,χ≤0.25ho,二、三级抗震等级时,χ≤0.35h0,并且要求受压钢筋与受拉钢筋之比控制在一定范围内,即A' s≥0.5As(一级抗震),A' s≥0.3As(二级抗震)。为防止过多的纵向受拉钢筋在地震中使梁产生粘结劈裂破坏,规范还规定ρs≤2.5%。在地震作用下,梁的反弯点变化很难准确预计,所以应有足够数量的钢筋贯通梁的上、下部。同时将梁的最小配筋率比非地震作用时的规定予以提高。为防止地震作用下柱子少筋脆性破坏和超筋粘结劈裂破坏,柱的纵向配筋率不得少于0.8%、0.7%、0.6%、0.5%、(相应于一、二、三、四级抗震等级),角柱的上述限值相应提高0.1%;柱的纵向配筋率最大间距不宜超过200 mm。4.3箍筋的构造要求箍筋不仅提供构件和节点的抗剪能力,确保“强柱弱梁”和“强节点”设计目标的实现,同时还对梁、柱塑性铰区混凝土和受压钢筋提供约束作用,延缓塑性铰的破坏过程,从而改善结构的延性和耗能能力。梁和柱的剪切破坏区和弯压塑性铰区均发生在构件的两端,因此应对构件两端的箍筋加密设置。加密区的构造要求包括加密区的长度、箍筋最小直径、最大间距和最小体积率的规定。同时规范还规定了箍筋延构件全长的最小体积率以及节点的最小体积率。其中柱加密区和节点的箍紧最小体积率除与抗震等级有关外,还与柱的轴压比和箍筋的类型有关。抗震等级高要求的最小体积率高、轴压比高要求的最小体积率高,采用普通箍筋比采用螺旋箍筋要求的体积率高。对于一级抗震的角柱在地震作用下可能伴随扭转作用,Hn/h 小于4 的框架柱可能产生剪切破坏,这两种情况需要在全长加密箍筋。可见箍筋的构造规定是保证“大震不倒”设计目标实现的最重要的措施。5 结语从钢筋混凝土结构的抗震设计基本原则,到结构抗震承载力和变形验算以及抗震构造措施的制定,都离不开对结构和构件延性的深入研究。更好的研究它和应用它,使建筑物既能达到国家抗震设计标准,又能够符合经济合理的原则。延性框架结构的设计要点是什么?在结构设计时,柱设计时受力性能要高于梁的,具体表现在柱的截面一定要不小于梁的截面什么是“强柱弱梁”的设计原则?在设计中如何体现?按“强柱弱梁”要求增大框架柱的柱端弯矩,必须有足够截面尺寸及混凝土强度等级、框架角柱的弯矩及剪力增大,而剪跨比小于2(即短柱)的截面剪压比可能起控制作用,梁的剪压比对梁截面尺寸其控制作用、柱的轴压比要求、梁和柱端箍筋加密区及最小最大配筋率等。所谓“强”。框架结构要保证其具有足够的延性,而是通过采取一系列的构造措施实现的,而不是配置箍筋所能达到要求的,通常是采用增大系数的方法实现结构或构件的延性要求不是通过计算确定、按“强剪弱弯”要求增大框架梁和框架柱端部截面的剪力。比如为满足梁和柱的剪压比要求,一般柱的截面剪压比不起控制作用,必须按规范、梁端截面受压区高度限值、规程所规定的不同抗震等级采用相应的构造措施、按“强节点弱构件”要求计算框架节点的剪力设计值、按“强柱根”要求增大框架柱柱根弯矩,如梁和柱的剪压比要求框架结构抗震设计中,提高框架结构延性的措施有哪些?急!!!展开全部东城装潢设计原则 装潢流行色系分享一、东城装潢设计原则1、功能性原则:包括满足与保证使用的要求,保护主体结构不受损害和对建筑的立面、室内空间家庭装修背景墙有几个设计原则呢?如何做好展厅装修? 展厅装修设计原则1、和谐。许多人认为,在所有规律中,和谐是展台设计最重要的一条规律。背景墙设计原则 筑造创意家居生活第一、客厅背景墙的设计原则对于家装背景墙设计来说,客厅背景墙是非常重要的一个部分,毕竟客厅背景墙是和影视墙相如何设计农村房屋? 农村房屋设计原则1、农村房屋设计应统一规划、合理布局、功能齐全。门窗设计原则有哪些?下面的内容当中,小编会详细的为大家介绍有关门窗设计原则,还有门窗安装时的注意事项,小编就带领大家去了解一下。软装饰设计有什么要求? 软装饰设计原则: 1、主从与重点:重点过多就会变成没有重点,配角的一切行为都是为了突出主角,切勿喧宾夺主。怎么装潢设计小型别墅? 小型别墅装潢设计原则: 1、坚持以人为主的原则:小型别墅装修的原则荣欢别墅认为应该以人为本,以人为主,以收纳为辅。小吃店怎么装修生意好? 小吃店装修设计原则1、店面的设计必须符合小吃店的行业特点,从外观和风格上使人一目了然,突出小吃店的经营特色。随着装修水平的提高,原来被忽视的背景墙也纷纷涌现出各种造型。但是大家了解电视背景墙设计原则是什么?又有哪些施工要点吗?【斜截面破坏】受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种doc下载_爱问共享资料
受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种.doc
受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种.doc
受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种.doc
简介:本文档为《受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种doc》,可适用于高等教育领域,主题内容包含受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种受弯构件的破坏有正截面受弯破坏和斜截面破坏两种。正截面是指与混凝土构件纵轴线相垂直的计算截面为了保证正符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
添加成功至
资料评价:
所需积分:0这就给人以破坏的预兆,这种破坏称为塑性破坏;如果钢筋过多(超筋梁),这种梁在破坏时,受拉钢筋还没有达到屈服强度,而受压混凝土却因达到极限压应变先被压碎,而使整个构件破坏,这种破坏称为超筋破坏。超筋梁的破坏是突然的,破坏前没有明显预兆,这种破坏称为脆性破坏;如果配筋过少(少筋梁),所以只要受拉区混凝土一开裂,钢筋就会随之达到屈服强度,构件将发生很宽的裂缝和很大的变形,最终因钢筋被拉断而破坏,这也是一种脆性破坏,破坏前没有明显预兆,工程中不得采用少筋梁。 为了保证钢筋混凝土受弯构件配筋适当,不出现超筋和少筋破坏,就必须控制截面的配筋率。为避免少筋梁破坏,必须确定最小配筋率;为避免超筋梁破坏,必须确定受压区高度界限系数。
16、正截面承载力计算的基本假定是什么?为什么要作出这些假定? 答:受弯构件正截面受弯承载力计算进行了如下简化: 1、构件在弯曲变形后,其截面仍然保持平面,截面应变分布服从平截面假定。 该假定是近似的,但误差不大,可以为正截面承载力计算提供了变形协调的几何关系; 2、不考虑受拉区混凝土参加工作,拉力完全由钢筋承担。由于在裂缝截面处,受拉区混凝土已经大部分退出工作,但在靠近中性轴附近,仍有一小部分混凝土承担拉应力。该拉应力较小,且内力偶臂也不大,所承担的内力矩是不大的,在计算中可以忽略不计; 3、受拉区混凝土以等效的矩形应力图形代替实际应力图形,即两应力图形面积相等且压应力合力C的作用点不变。
17、什么是界限相对受压区高度?b?它有什么意义? 答:界限截面受压区高度xb与截面有效高度h0的比值(Xb)称为界限相对受压区高度,h0以ξb表示。界限相对受压区高度ξb,就是衡量构件破坏时钢筋强度是否充分利用,判断是适筋破坏还是超筋破坏的特征值。
18、钢筋混凝土的最小配筋率?min是如何确定的? 答:最小配筋率?min是少筋梁与适筋梁的界限,可按照下列原则确定:配有最小配筋率的钢筋混凝土梁在破坏时正截面承载力等于同样截面尺寸、同样材料的素混凝土梁正截面开裂弯矩的标准值。同时应考虑到温度变化、混凝土收缩应力的影响及过去的设计经验。
19、在适筋梁的正截面设计中,如何将混凝土受压区的实际曲线应力分布图形化为等效矩形应力分布图形? 答:构件在弯曲变形后,其截面仍然保持平面,两应力图形面积相等且压应力合力C的作用点不变。
20、在什么情况下采用双筋梁?双筋梁的纵向受压钢筋与单筋梁中的架立筋有何区别? 答:当截面承受的弯矩较大,而截面尺寸受到使用条件的限制,不允许再大,混凝土强度等级也不宜提高而要求截面承担的弯矩设计值M>Mu时,亦即无法满足适用条件ξ<ξb时,则应采用双筋截面。 在受压区配Z钢筋以协助混凝土承担压力而将x减小到x<xb,使破坏时受拉钢筋应力达到屈服强度而受压混凝土不致过早压碎。 2双筋截面受弯构件中受压钢筋的强度最多只能达到400KN/mm。这也就是说,强度等级很高的钢筋,在受压时,因受混凝土的限制,并不能充分发挥作用。 单筋梁中的架力筋起支撑钢筋骨架固定箍筋的作用。
21、为什么要求双筋矩形截面的受压区高度x≥2as,(as,为受压区钢筋合力至受压区边缘的距离)?若不满足这一条件应如何处理? 答:为保证受压钢筋达到抗压设计强度,应满足 x≥2as'。
在工程设计中,如不能满足该要求时,可近似取x=2as',这时,双筋正截面受弯承载力可按下式确定 M= fyAs(h0―as')
22、As,和As均末知时,为什么令x=ξbh0使双筋梁的总用钢量最少? 答:目的是使受压区混凝土充分发挥抗压能力。
23、受弯构件中,斜截面有哪几种破坏形态?它们的特点是什么? 答:1、斜压破坏
当梁的箍筋配Z过多或过密或梁的剪跨比较小时,随着荷载的增加,在剪弯段出现一些斜裂缝,这些斜裂缝将梁的腹部分割成若干个斜向短柱,最后因混凝土短柱被压碎而导致梁斜压破坏,此时箍筋应力末达到屈服强度。这种破坏与正截面超筋梁的破坏相似。 2、剪压破坏
当梁内箍筋的数量配Z适当时,随着荷载的增加,首先在剪弯段受拉区出现垂直裂缝,随后斜向延伸,形成斜裂缝。当荷载再增加到一定数值时,会出现一条主要斜裂缝即临界斜裂缝。此后荷载继续增加,凝土在剪应力及压应力共同作用下,达到极限状态而破坏。这种破坏与正截面适筋梁的破坏相似。 3、斜拉破坏
当箍筋配Z得过少且剪跨比较大时,斜裂缝一旦出现,箍筋立即达到屈服强度,这条斜裂缝将迅速伸展到梁的受压边缘,构件很快裂为两部分而破坏。这种破坏与正截面少筋梁的破坏相似。
24、什么是剪跨比?它对梁的斜截面破坏有何影响?在计算中为什么λ〉3,取λ=3? 答:集中荷载至支座距离a称为剪跨,剪跨a与梁的有效高度h0之比称为剪跨比,即λ=a。 h0λ<1的一根梁为斜压破坏,受剪承载力最高;1<λ<3的五根梁为剪压破坏,受剪承载力居中;λ>3为斜拉破坏,受剪承载力很低。λ>3时剪跨比对受剪承载力没有明显的影响,基本上是一条水平线,故在计算中取λ=3;而当λ<3时,受剪承载力明显随着剪跨比减小而增大,所以剪跨比是影响无腹筋梁受剪承载力的主要因素。
25、斜截面受剪承载力为什么要规定上、下限?为什么要限制梁的截面尺寸? 答:斜截面受剪承载力计算公式是根据剪压破坏的受力状态确定的,所以只能在一定条件下适用,以防发生斜压破坏和斜拉破坏。 1、上限值――截面最小尺寸
试验证明,在配筋超过一定数值后,斜截面受剪承载力不再增大,增加的腹筋不能充分发挥作用。如不增大构件截面,荷载再增大,斜截面将产生斜压破坏。 2、下限值――最小配箍率 当出现斜裂缝后,斜裂缝上的主拉应力全部转移给箍筋,如果箍筋配Z过少,斜裂缝一出现,箍筋应力会立即达到屈服强度而发生斜拉破坏。
26、钢筋混凝土梁中纵筋的弯起和切断应满足什么要求?为什么? 答:确定纵筋弯起时,必须考虑以下三方面的要求: 1、保证正截面受弯承载力:纵筋弯起后,剩下的纵筋数量减少,正截面承载力降低。为了保证正截面的受弯承载力,要求纵筋的弯起点位于纵筋充分利用点以外,使梁的MR图全部包住相应的M图。 2、保证斜截面受剪承载力:纵筋弯起数量(根数、直径),通过斜截面受剪承载力计算确定。 3、保证斜截面受弯承载力 《规范》规定:在梁的受拉区中,弯起点应设在按弯矩计算该钢筋的强度被充分利用的截面;同时,弯筋与梁轴线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面以外。满足上述规定时,梁的斜截面受弯承载力就得到保证。
27、试说明普通箍筋柱和螺旋箍筋柱的区别。 答:配有螺旋筋或焊接环式钢筋的柱,不但提高了柱的承载力,而且提高了延性。对于配有普通箍筋的柱,由于箍筋间距较大,不能有效约束混凝土的横向变形,因而对提高柱的受压承载力作用不大。因此,当柱承担很大的轴压荷载时,若采用普通箍筋柱,即使提高了混凝土强度等级,加大了截面尺寸,也不足以承担该荷载时,可采用螺旋式或焊接环式钢筋柱以提高承载力。此外,在地震区,由于此种柱的延性较好,故在抗震设计中常有应用,此种柱也有缺点,主要是施工复杂,用钢量大。柱的截面形状一般为圆形或正多边形。
28、在轴心受压构件中,钢筋抗压强度设计值取值应注意什么问题? 答:在设计中,若受压钢筋的强度过高,则不能充分发挥抗压作用,故不宜选择高强度钢筋作为受压钢筋,工程中一般常采用Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级钢筋.
29、怎样确定受压构件的计算长度? 答:在计算时,需确定构件的计算长度,构件计算长度l0与构件两端支撑情况有关。而实际结构中,构件的支撑情况是很复杂的,应结合具体情况进行分析。《规范》规定,对梁与柱为刚接的钢筋混凝土框架柱,其计算长度按下列规定取用: (1)一般多层房屋的钢筋混凝土框架柱,计算长度如下: 现浇楼盖:底层柱,l0=1.0H;其余各层柱:l0=1.25H 装配式楼盖:底层柱,l0=1.25H;其余各层柱子:l0=1.5H (2)具有非轻质隔墙的多层房屋,当为三跨及三跨以上或为两跨且房屋的总宽度不小于房屋总高度的1/3时,其各层框架柱的计算长度为:现浇楼盖:l0=0.7H;装配式楼盖:l0=1.0H H为构件的实际长度。对底层柱,H为基础顶面到一层楼盖顶面之间的距离。对其余各层柱,H为上下两层楼盖顶面之间的距离,单层厂房柱的计算长度见第十章单层工业厂房。
30、偏心受压构件分哪两类?怎样划分?它们的破坏特征如何? 答: 受拉破坏――大偏心受压破坏 当偏心距较大且受拉侧钢筋配Z不太多时,构件具有与适筋受弯构件相似的受力特点,构件截面部分受拉,部分受压。当压力增加到一定程度时,首先在拉区出现横向裂缝,随荷载增加,裂缝不断发展和加宽,临近破坏时,受拉钢筋先达到屈服,受压区高度由于裂缝的发展而缩小,最后受压区混凝土被压碎而导致构件破坏。破坏时,受压钢筋一般都能屈服,这种破坏有明显预兆,具有塑性破坏的特征。 受压破坏――小偏心受压破坏 当偏心距较小或很小时或偏心距较大但配筋率?过高时,截面处于全部受压或大部分受压而小部分受拉的状态。不论哪种状态,构件最终都是由靠近偏心压力一侧的混凝土被压碎而引起,靠近偏心压力一侧的钢筋As达到屈服强度,而另一侧的钢筋可能受拉也可能受压,但均达不到屈服强度,破坏无明显预兆,具有脆性破坏的特征。
31、为什么长柱(30>lo/h>8)和短柱(lo/h≤8)均属材料破坏,而承载力却不同? 答:长柱的承载力Nul低于条件相同的短柱承载力Nus,《规范》引入了稳定系数?来表示长柱承载力的降低程度,即
Nus稳定系数?与构件长细比l0/b有关,(l0为柱计算长柱,b为截面短边尺寸)。 长细比越大,稳定性越低。
32、试写出对称配筋工字形截面偏心受压构件在截面设计和截面复核时的大小偏心受压判别条件。 答:判别大小偏心受压 假定中和轴通过上翼缘,由式5-36得 x=N
(5-44) fcmb'f''(1)若x≤hf,表明中和轴通过上翼缘,为大偏心受压。 (2)若x>hf,表明中和轴通过腹板,重新计算x。
由式5-38得:x=N?fcm(b'f?b)h'ffcmb
若x≤ξbh0 ,则为大偏心受压; 若x>ξbh0 ,则为小偏心受压。
33、偏压构件中为什么要引入附加偏心距?如何取值? 答:在设计计算时,我们可求得初始偏心距离 eo=M/N。但由于荷载作用位Z的不定性、混凝土质量的非均匀性及施工的偏差原因,构件往往产生附加的偏心距,使偏心距实际上增大或减小,导致承载力发生变化。参照各国规范并考虑到我国的工程经验,取附加偏心距为: ea =0.12(0.3h0-e0)≥0
34、受扭构件设计时,怎样避免出现少筋构件和超筋构件?怎样保证受扭纵筋和受扭箍筋都充分发挥作用? 答:1、防少筋破坏:《规范》规定了受扭箍筋和受扭纵筋的最小配筋率限值,从而在设计上防止了少筋破坏的发生。 2、防超筋破坏:《规范》规定了最小截面尺寸。 为了保证受扭箍筋和受扭纵筋都能有效地发挥作用,应将两种钢筋的用量控制在一定范围之内。实验表明,采用控制纵向钢筋与箍筋的配筋强度比ζ可以达到上述目的,ζ在0.5-2.0内,才能保证受扭构件在破坏时纵筋和箍筋的强度都得到充分利用。《规范》规定:0.6≤ζ≤1.7,一般设计中取ζ=1.2。
35、为什么在普通钢筋混凝土构件中一般不采用高强钢筋,而在预应力混凝土结构中则必须采用高强钢筋? 答:与普通混凝土构件不同,钢筋在预应力构件中,始终处于高应力状态,故对钢筋有较高的质量要求。有以下几方面: (1)高强度。为使混凝土构件在发生弹性回缩、收缩及徐变后内部仍能建立较高的预压应力,就需要较高的初始张拉力,故要求预应力筋有较高 的抗拉强度。 (2)与混凝土间有足够的粘结强度。在受力传递长度内钢筋与混凝土间的粘结力是先张法构件建立预压应力的前提 ,必须保证两者之间有足够的粘结强度。 (3)良好的工作性能。如可焊性、冷镦性、热镦性等。 (4)具有一定的塑性。这是为了避免构件发生脆性破坏 ,要求预应力筋在拉断时具有一定的延伸率,当构件处于低温环境或冲击荷载作用下,更应注意到钢筋的塑性和冲击韧性。
36、比较先张法和后张法的不同点。 答:先张法是指首先在台座上或钢模上张拉预应力钢筋,然后浇筑混凝土的一种施工方法。 后张法是指先浇筑混凝土构件,预留孔道,然后直接在构件上张拉预应力钢筋的一种施工方法。 先张法张拉工序简单,不需永久性工作锚具,但需要台座或钢模设施,适用于成批生产中小型构件。 后张法工序多,工艺较复杂,需永久性锚具,成本高,适用于现场浇筑的大型构件及整个结构,可布Z曲线预应力钢筋,并可作为连续结构的拼装手段。为改善后张法的缺点,可采用无粘结预应力来代替。
37、什么是预应力损失?怎样划分它们的损失阶段?如何减小预应力损失? 答:预应力混凝土构件在制作、运输、安装、使用的各个过程中,由于张拉工艺和材料特性等原因,使钢筋中的张拉应力逐渐降低的现象称为预应力损失。 1、 锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失σl1。为了减少锚具变形所造成的预应力损失,应尽量少用垫板,采用长线台座生产。 2、 预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损σl2。为减少摩擦损失,可采用以下措施: (1) 对于较长的构件可在两端进行张拉,摩擦损失可减少一半。 (2) 采用超张拉工艺,张拉程序如下: 2min??1.1σcon?持荷??σcon 0?????0.85σcon
?摩擦损失可小些。 3、 混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的预应力损失σl3
。减小温差引起的预应力损失,可采取如下措施: (1)采用两次升温养护,先在常温下养护,待混凝土强度达到一定值时,再逐渐升温,此时可认为钢筋与混凝土已结成整体,能一起胀缩而无应力损失。 (2)在钢模上张拉预应力构件,使△t =0 4.预应力钢筋的应力松弛引起的预应力损失 σl4
要减小应力松弛
,可采用以下方法: (1) 采用超张拉工艺,张拉程序为: ??1.05σcon