大神们,大于50平的水泵房 需要排烟面积50平米吗

水泵房和其他设备用房现在都是无人值守的,不用排烟,做好通风就好了
allwilling
不用排烟,我们一直都是这么做的。如果从最严格的话,地下室所有的房间都是有人的,要不就不用设房间了,但是不需要这么严格。
这么常见的房间,条文说明里面都没列举,说明不属于经常有人的房间。
一般是不设置的
江湖小鱼儿
理解问题,水泵房的一般不用做排烟的。但有些设计师就喜欢做。
chinalnkydlzc
排烟的目地是什么?维护人员对地形十分熟悉!
这个推荐最好做了,免得你过图审和消费再加就麻烦了
不用排烟的吧
chenming8_0
地下室水泵房我都不设置排烟的,只需做好通风就可以了。审图的也从来没有提到排烟的问题。
地下室水泵房属于非人员长期停留区域,可不设排烟,做好通风就成。个人见解
hantaisheng
地下泵房,电制冷机房、换热站我认为可以不设排烟,但通风一定要设的!
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'在做暖通设计时,对于自然排烟的设计,哪些场所是可以采用自然排烟的?各有什么要求?_百度知道
在做暖通设计时,对于自然排烟的设计,哪些场所是可以采用自然排烟的?各有什么要求?
我有更好的答案
2机械排烟《高规》规定;4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米,或虽有直接自然通风:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类建筑在下列部位,应设置机械排烟设施。1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道,且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间,或设置固定窗的房间;3)不具备自然排烟条件或净高超过12m的中庭,但长度超过60m的内走道;2)面积超过100平方米1除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,对靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和防烟楼梯间合用前室,有条件时应尽量采用自然排烟
采纳率:31%
详见《建筑设计防火规范》GB第90页及《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版第36页。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2014建筑防烟排烟讲课资料2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2014建筑防烟排烟讲课资料2
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩15页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢关于地下冷库是否需要机械排烟的问题?
现有建筑面积约10000平米的地下冷库,被分成若干个房间,每个700平米左右,中间有走廊贯通,走廊肯定是要设计排烟并且补风的,请问房间要不要设机械排烟?
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载地上四层及以上,歌舞娱乐场所包间面积超过多大需要设置防排烟(有高层多层建筑区分么)_百度知道
地上四层及以上,歌舞娱乐场所包间面积超过多大需要设置防排烟(有高层多层建筑区分么)
求具体规范条文,谢谢
我有更好的答案
5A\4.1.5A,超过四层不论面积多大均需有排烟措施。高规参考:GB,或者固定窗:GB,9.1.3第5条,4。由于娱乐场所的特殊性(基本是没外窗,只能机械排烟,而不能采用自然排烟。高规和低规在这上面是统一的。低规参考,完全密封)你好.5
自然排烟应该可以吧。。四层以上50平方以下小包间也要考虑啊?这个说不管面积大小都要设置防排烟我还是没有看到原话:5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;没涉及到包间,是必须设置了,还是没提到,就不考虑了&
四层以上不论房间面积大小均要考虑。KTV娱乐场所为了隔音效果基本均为密闭空间,所以自然排烟基本是不现实的。至于包间,首先包间的性质是什么?若属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,则就按第5条来考虑。若是其他,比如餐饮包间,则按规范另行考虑即可。
为您推荐:
其他类似问题
多层建筑的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 水泵扬程大于实际 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信