关于交流耐压和直流耐压试验装置的区别

当前位置:>>
>>正文内容
为什么电力电缆的耐压试验用直流而不用交流?
   为什么电力电缆的耐压试验用直流而不用交流?
   答:电力电缆的耐压试验用直流:一是可使用小容量耐压试验设备对较长的电缆进行高压试验;二是不会造成绝缘介质损耗,使电缆发热;三是可用测量泄漏电流的方法,以伏安曲线的形式发现绝缘中局部损伤程度;四是避免交流高电压对电缆绝缘的破坏。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
手机签到经验翻倍!快来扫一扫!
交联聚乙烯电力电缆直流耐压与交流耐压有哪些区别?
61浏览 / 0回复
& & & 直流耐压测试是一种无破坏性的测试,与交流耐压相比,直流耐压试验设备的容量相对小的多,而且便于携带,不受电缆电容的影响;另外对于直流耐压来说我们国家有明确的标准,无论是从技术还是从经验来说都比较成熟,因此也得到了普遍的应用。电缆的直流泄漏与直流耐压试验目的是不同的,泄漏电流是检查绝缘状况或查明缺陷的,直流耐压是确定绝缘电气强度的。所以,它采用的电压往往是额定电压的2倍以上,一般来说直流耐压试验对于暴露在介质中的气泡和机械损伤等局部缺陷比较灵敏,而泄漏电流则反应的是介质中整体受潮和劣化情况。& & & 因为交联聚乙烯电缆绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成的,属整体型绝缘结构,交联聚乙烯电缆在直流电压下,电场度是按照电阻率分布的,而交联聚乙烯电缆绝缘层中的材料含有很多成分,其电阻率的分布是不均匀的,这是因为交联聚乙烯电缆在交联过程中不可避免的溶入一定量的副产品,同时电阻率受温度等因素影响比较大,所以在直流电压下,交联聚乙烯电缆绝缘层中的分布电场是不均匀的,这就可能在直流试验过程中出现绝缘层有的地方电场很强,有点地方电场比较弱的情况,导致局部绝缘击穿,在运行中引起事故。交流耐压试验能摸以交联电缆的运行场强状态,符合电压实际波形,能达到我们所期望的检验效果,施加交流耐压才能真实地考核交联聚乙烯电缆制造质量,才能较有效地检出由于材质不良,工艺不当等造成的绝缘缺陷;& & &交流耐压试验由于试验状况接近电缆的运行工频状况,耐压电压值较低,而且,耐压时间适当加长,更能反映电缆绝缘的状况以及发现绝缘中的缺陷。鼎升电力生产的DAXZ系列电缆交流耐压试验装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。& & &所以可以看出对交联聚乙烯电力电缆,用直流耐压试验方法来检验施工及运行质量是无法保证其运行可靠性的,而使用DAXZ系列变频串联谐振试验装置鉴定交联电缆绝缘强度是最严格、最有效、最直接的试验方法,它对判断交联电缆能否参加运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。
用户名/注册邮箱/注册手机号
其他第三方号登录直流耐压试验与交流耐压试验区别
查看: 3142|
摘要: 直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损 ...
&&&&& 直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。&&&&&交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。综上所述,直流耐压试验和 工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:交直流耐压试验原理交直流耐压试验原理数码小新百家号什么是耐压试验耐压试验是对被试设备施加一个高于运行电压而低于国家设计标准规定的绝缘水平所能承受的电压,以考验被试设备承受过电压的能力。耐压试验会使被试设备的隐患暴露,甚至可能造成设备击穿,因此称为破坏性试验。直流耐压常用场合在现场试验中,直流耐压主要用于电机和电缆试验。直流耐压的试验接线与泄露试验的接线完全相同。泄露试验除用于电机和电缆外,还在避雷器试验、变压器试验和断路器试验中应用。两种交流耐压试验交流耐压试验通常是指工频交流耐压试验,其接线原理图如图所示。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。数码小新百家号最近更新:简介:看看又出现了哪些数码小新人作者最新文章相关文章高压电缆做耐压试验时用用交流耐压试验与直流耐压试验区别-公司动态-扬州嘉宝电气有限公司
<img id="zhantai_logo" src=http://img45.ybzhan.cn/1/250.jpg alt=扬州嘉宝电气有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
扬州嘉宝电气有限公司
智能回路电阻测试仪,蓄电池放电测试仪,高低压开关柜通电试验台,高压开关机械特性测试仪
&您所在位置:& & 高压电缆做耐压试验时用用交流耐压试验与直流耐压试验区别
请输入产品关键字:
{zt_Keyword}
扬州嘉宝电气有限公司
地址:宝应县柳堡镇工业区
邮编:225828
联系人:虞先生
电话:86-514-14-传真:86-514-手机:,留言:个性化:
高压电缆做耐压试验时用用交流耐压试验与直流耐压试验区别
高压电缆做耐压试验时用用交流耐压试验与直流耐压试验区别&&&&& 高压电器设备一般都通过交流耐压试验对其主绝缘耐压强度进行试验,而电力电缆由于其电容量较大,往往受到试验设备容量的限制,很难进行工频交流耐压试验。另外,交流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空穴中产生游离放电而损害电缆,同样高的交流电压损害电缆绝缘强度远大于直流电压。因此,直流耐压试验便成为检查电缆绝缘性能的常用方法。直流耐压试验,设备容量小,电压高。电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压按电阻分布,当电力电缆有缺陷时,电压将主要加在与缺陷相关的部位上,使缺陷更容易暴露,这是交流耐压试验无法做到的。