1995.空气开关与漏电开关
空气开关与漏电开关
导读:空气开关,是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当安全开关安装错误,或者您购买的空气开关不适合你家中电压,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以,了解空气开关的安装、空气开关的接线方法还有了解空气开关型号的选择,对于家庭的安全来说是非常重要的。接下来,小编就来一一讲述。
一、空气开关接线必备基础知识
1、三相用电还是单相用电
家庭用电是单相,电压220V,一火线一零线,工业用电是三相,电压380V,三火线一零线或三火线。
2、C型空气开关与D型空气开关
单相家庭用电只能用C型的空气开关,三相的工业用电必须选D型的空气开关。例如,MB1-63C/2P和MB1-63D/2P。还没确定空气开关个数与电流大小的,请先阅读:
3、火线、零线与地线
火线(L线)为红色、零线(N线)为蓝色,黄绿花线就是地线(E线),空气开关进线处的接线端子一般会明确地用L和N标记火线与零线。
&&二、空气开关的安装
(空气开关)
&&现在家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如
插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要安装漏电保护装置,防止
家用电器漏电造成人身电击事故。
&&安装空气开关:
&&1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
&&2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
&&3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;
&&4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
&&5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立
即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参
考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
当你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该
零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。一般每个空调单独分一路,厨房和卫
生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一
到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的
空气开关就够了。
(空气开关的安装)
&&空气开关型号的选择:
&&1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A
的电路中。
&&2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线
中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分
断和接通线路之用。
&&3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电
箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ
单相230V。
&&4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流
63A的电路中作为通断操作。
&&5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压
380V及以下,其额定电流至1250A。
&&6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A
三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开
关不可克服的中性极电流不为零的弊端。
&&7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为
240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气
线路及设备的过载、短路保护。
(空气开关的型号)
&8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换
盒电动机不频繁起动之用。
&&9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做
过载、短路、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。
10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至
1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路
保护之用。
11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压
690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分
别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装
与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
(空气开关)
&空气开关的接线方法:
&&下面,就举例来说明空气开关的接线方法。如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色
的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分
别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线
桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3
是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
&&该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?
&&接线方法如下:
&&从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线
(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的
电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般
情况,地线不进开关。
(空气开关的接线方法)
&一、接室内线
&&1、在下方标有字母 N
接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
&&2、在下方 A1
接照明线(电灯)的火线。
&&3、在下方 A2
接插座线的火线分路。
&&4、在下方 A3
接空调线的火线分路。
&&二、接进户线(外面进来的电线)
&&1、在上方 N
接零线(蓝色)
&&2、在上方 L
接火线(红色)
注意:地线不用进入开关。
家用空气开关接线原理图解析&&
1、1P空气开关又称单极空气开关,它只有一个进口和一个出口,所以只要接火线。
2、两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如下图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
3、漏电保护器又称为漏电空气开关,它的火线与零线的接线方法如下:
4、家用空气开关接线原理图
家用空气开关接线原理图
5、家用空气开关接线图
家用空气开关接线图
2、两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如下图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
3、漏电保护器又称为漏电空气开关,它的火线与零线的接线方法如下:
4、家用空气开关接线原理图
家用空气开关接线原理图
5、家用空气开关接线图
三、空气开关和漏电开关的区别盘点
当用电成为一种安全意识的时候,有很多人都不知道该怎么去安全用电。电,是我们
日常生活的不能缺少的存在,就像水一样,没有水和电我们人能根本无法活下去。虽
然电的知识比较广阔,一时半会也不是那么容易就学会的。所以,今天小编就家里的
电源开关给大家做一个简单的介绍,关于空气开关和漏电开关的区别。到底它们两者
有什么不一样呢。一起来看看吧。
其实多多的了解以及,对我们日常生活用电方面还是有很大的帮助的。因为,电的问题涉及到物理原理,所以讲解起来很难理解也是正常的,所以,小编就尽量为大家讲解的比较容易理解一些,好方便大家能够对电的认知。下面,小编会着重的介绍空气、漏电开关的原理作用,以及空气开关和漏电开关的区别。接下来,你准备好了吗?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&2016全网最具性价比空气开关图片、价格大全!
什么是空气开关
空气开关也成为。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
什么是漏电开关
漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。
空气开关和漏电开关的区别一
除了前面讲到的两者原理,是空气开关和漏电开关的区别之一,也是唯一的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
空气开关和漏电开关的区别二
接下来,空气开关和漏电开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。
空气开关和漏电开关的区别三
此外,空气开关和漏电开关的区别还有很多。比如,在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
2P空开的接线方法
很多人不知道空气断路器的接线方法,我在此介绍其中的一种2P空气断路器的接线方法。大家可以举一反三,道理是一样的。
工具/原料:十字螺丝刀、剥线钳或尖嘴钳
1、首先,将要接的导线头的绝缘皮用剥线钳剥皮,长約1.5CM,使导线头裸露。&
2、其次,先分清楚空开哪边是上,哪边是下,以区别进线端和出线端,一般都有箭头标志,上边的是进线端,下边的是出线端。然后要把相线也就是通常说的火线,接入到上面左边的接线口&
3、然后把零线接入到上部右边的接线口,通常会有N做为标志
4、接着,来接出线端,把出线端的相线,接入到下边左边的接线端口,把零线接入下边右边的接线端口
5、将所有得螺丝用螺丝刀拧紧,按一下开关中的小黑橡胶。&
6、确定接线正确后,就可以通电了
接线时,因为上端是进线端,所以一定要在断开电源的情况下接线,以确保安全
接线螺丝一定要拧紧,否则会打火花,引起事故
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63&&c16&&230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以
(不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。&
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2
电路短路保护;3漏电保护;4欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。&
有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔,有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!&
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳...
跳了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的&的总闸没跳就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大
...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。&
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.里.总空气开关
400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小.
还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的&
&那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关如果是底下有漏电的时候他就会跳分路的漏电开关了就不至于跳总开关了我也见过这样的情况哦&凯撒皇宫娱乐·城kshgp228.com
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!&&谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故.
建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。
如何进行空气开关安装
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。
1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于或小功率的220V电器;
2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;
3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器;
4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关;
至于安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。
更多精彩推荐:
的三个重要应用原则
的7个选购方法
中的开关插座
善美静真电脑博客欢迎您!
善美静真电脑博客欢迎您!
善美静真收集整理编辑
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable空气开关拧螺丝的地方用的防护_百度知道
空气开关拧螺丝的地方用的防护
我有更好的答案
沿着隔弧板回到灭弧罩中  空气开关拧螺丝的地方用的防护,是隔弧板。隔弧板具有平面段和弧面段,使静弧角组件的上表面形成向后上方弯曲,拉到灭弧罩下方的电弧被隔弧板阻挡,不会冲出灭弧罩烧毁磁吹线圈,侧视类似英文字母的“J”形,隔弧板的平面段固定在静弧角上,隔弧板的弧面段在静弧角的下方
为您推荐:
其他类似问题
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关跳的原因
空调开十来分钟就会引起跳闸,是什么原因?问题详情:志高正一匹空调开十来分钟引起跳闸,什么原因?以前不会推荐回答:空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,那就是压机热保护。1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。空调跳闸解决方法1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。家里的空气开关老跳怎么办?问题详情:空气开关老是自动跳闸,换上新的还是跳推荐回答:家里空气开关跳闸有以下原因,你可以按以下步骤处理。1、首先计算室内所有电器总电流,如果不清楚可以查看各电器的标签“额定电流”数值,将各个电器电流总和与断路器规格对比,超过断路器能力则说明跳闸原因是超负荷,需要减少用电器功率,或者不同时使用。2、线路短路短路时跳闸有个特点,就是有火花,有声响,有烧焦味道,这时可以根据声音或气味处理故障点。不过也有电器电路板内部短路现象,根据烧焦部位很容易找到根源。3、漏电跳闸这种情况多数是电器本身异常造成的,多数是设备有水或者过于潮湿,因为现在很多都使用漏电保护器,您可以通过断开某个电器逐个判断,如果有专业知识可以根据万用表或者摇表测量漏电点。4、断路器本身故障可以断电后将空气开关输出线拆下来,然后再合闸,如果这时还跳闸,说明断路器损坏,需要找专业人员更换新断路器。居民小区单元电表箱内,电表下端分到空气开关,几户不定时同时跳闸什么原因?问题详情:空气开关也换成新的了(安数也够),家里空气开关不挑,总是电表箱跳,电压测量225-230v,求师傅们了?推荐回答:现在居家都设置空调动力,厨卫热电,照明插座,影音微机。的独立供电线路,但都未在室内设置总开关,而电度表的输出侧的空气开关整定值承受不了室内各汇流的负荷而保护性开断跳门阐系正常的。漏电开关跳闸原因是什么?问题详情:有一个三孔插座,一旦插上用电器,无论是否开始用电器,照明电路的漏电开关都无法合上,一合上马上跳闸,但是插座的漏电开关没有跳闸。推荐回答:描述中有照明漏电开关,照明应该用空开(小家一般用2p一20A)。有一个三孔插座,插上用电器,不论用与否,照明开关合不上闸?就本问题可以做以下处理,首先检查照明与三孔座的零线是否对换,不知配电箱内是否装有过欠电压保护器,如有,零线是不能乱接的,其次三孔的零地接反,或漏开质量问题。空气开关开一会就跳闸是怎么回事啊?推荐回答:关于空开跳闸有好几个原因形成的,1:线路存在漏电,隔段时间就会跳闸的。兆欧表排查,看是否符合要求(高于0.5兆欧即可)。2:空开质量问题,如是换即可。3:空开接线处虚接,螺丝没压紧,发热导致空开动作。4:负荷过大,断开空开负荷看看。空气开关开灯之后一会就跳闸了什么原因?问题详情:推荐回答:空气开关的作用相当于以前的保险丝,当通过电流超过动作电流时自动切断电路,以免使故障发生下去。你说的情况有两种可能,1你打开那个开关跳闸就是那路电路有短路故障2空气开关连接线接触不良,存在接触电阻,该电阻两端有压降导致发热,热传递于开关内部,触动双金属片使开关动作。按你说的情况,打开开关一段时间才切断电路,属于第二种故障。可停电后清理导线表面氧化层,去除碳痕迹后用焊锡丝绕几圈,在用打火机烧一下,焊锡很快融化,再接上去就可以。家里的总空气开关和分空气开关同时跳闸,推上去过一会又跳怎么办?问题详情:推荐回答:最有可能是分空气开关这一路线有短路,把这一路线所有开关盒拆开,逐一检查,如果同时有照明灯具,也要拆开,检查接线和灯具。如果当时线管内电线有接头,并且未错开,那么问题就麻烦了。