离心式压缩机中央空调压缩机维修如何换油压传感器

更换旋转式空调压缩机要点--《中国建设信息供热制冷》2006年07期
更换旋转式空调压缩机要点
【摘要】:
【分类号】:TU831.4【正文快照】:
一、分析压缩机损坏的原因1.空调机外部原因1)供给压缩机端子电压不足;2)室外机受阳光直射;3)室内热负荷过大,制冷量相对不足。2.空调机内系统原因1)制冷系统设计不合理,劣质的杂牌机这种情况更严重;2)系统有阻塞现象或制冷剂泄露;3)冷凝器积垢严重;4)电气故障如电容失效、保
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
薛凯;;[J];家电科技;1984年04期
任金禄;[J];流体机械;1991年05期
蒋柏贵,刘继儒;[J];汽车技术;1991年01期
刘德馨;;[J];航空精密制造技术;1991年03期
周子成;;[J];制冷学报;1993年01期
;[J];制冷技术;1993年03期
陈翼坤;[J];汽车电器;1994年02期
贺师惠;[J];上海工业;1994年02期
;[J];上海工业;1994年02期
;[J];机电产品开发与创新;1996年03期
中国重要会议论文全文数据库
林立;李树林;刘咸定;谭周芳;南建中;;[A];全国暖通空调制冷1998年学术文集[C];1998年
周子成;;[A];首届海峡两岸制冷空调技术交流会论文集[C];1992年
董耀兵;;[A];新疆医学工程学会第一届学术年会论文汇编[C];1996年
张孝渝;舒修明;巢凯年;;[A];四川省汽车工程学会三届一次学术年会论文集[C];1999年
张孝渝;舒修明;巢凯年;;[A];'99四川CNG/NGV技术研讨会论文集[C];1999年
陈孟湘;;[A];上海制冷学会一九八九年年会论文集[C];1989年
;[A];上海市制冷学会一九九七年学术年会论文集[C];1997年
蒋莉珍;黄亚非;;[A];2001年全国空调器、电冰箱(柜)及压缩机学术交流会论文集[C];2001年
江陵;丁平;宋国航;;[A];2001年全国空调器、电冰箱(柜)及压缩机学术交流会论文集[C];2001年
马彩霞;朱余荣;杨思乾;;[A];第十次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2001年
中国重要报纸全文数据库
杨文胜;[N];电子报;2001年
驻日本使馆经商处
曲淑景;[N];国际商报;2001年
;[N];中国经营报;2001年
冯淑娟;[N];中国汽车报;2002年
陈春艳;[N];解放日报;2002年
刘荷清;[N];消费日报;2002年
惠雅;[N];中国工业报;2003年
宫永德;[N];中国工业报;2003年
戴远程;林晓丽;[N];中国交通报;2003年
苏群;[N];中国汽车报;2003年
中国硕士学位论文全文数据库
陈琪;[D];浙江大学;2002年
张睿;[D];西北工业大学;2002年
徐春杰;[D];西安理工大学;2003年
雷卫东;[D];西北工业大学;2002年
梁炫;[D];重庆大学;2005年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)||||||||||
||||||||||
查看: 5857|回复: 1
中央空调(离心机组)的常见故障
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
中央空调(离心机组)的常见故障
故障& & & & 可能的原因& & & & 故障排除
1、症状:排气压力过高/反常。
冷凝器的液体制冷剂出口温度与冷媒水出口温度的温差超出正常范围& & & & 冷凝器中有空气
排气压力过高& & & & 冷凝器传热管太脏或者结后& & & & 清洁冷凝器传热管/检查水质
& & & & 冷却水温度过高& & & & 降低冷却水的出口温度(检查冷却塔和水的流动情况)
冷却水的进、出口温差超出正常范围、同时蒸发压力正常& & & & 冷却水流量不够& & & & 增大冷却水流量
2、症状:吸气压力过低/反常。
蒸发器的冷冻水出口温度与制冷剂进口温度的温差超出正常范围、同时排气温度过高& & & & 制冷剂充注不足
& & & & 对系统检漏、并添加制冷剂
& & & & 节流孔堵塞& & & & 清除堵塞
蒸发器的冷冻水出口温度与制冷剂进口温度的温差超出正常范围、同时排气温度过高& & & & 蒸发器传热管太脏或堵塞
& & & & 清除堵塞
冷冻水温度过低、同时电机电流过少& & & & 跟系统容量相比、负荷不足& & & & 检查导流叶片电机的运行、设定低水温切断值
3、症状:蒸发压力过高。
冷冻水温度过高& & & & 导流叶片未能打开& & & & 检查导流叶片电机的定位电路
& & & & 系统过载& & & & 确保叶片全部打开(不要让电机过载)、直到负荷降低为止
4、症状:按下系统启动键后、油压尚未建立。
控制盘上显示的油压过低、压缩机不能启动& & & & 油泵转向错误& & & & 检查油泵的转向(检查接线)
& & & & 油泵不转& & & & 检查油泵的接线、按下油泵启动器(装在冷凝器筒体上)的手动复位
5、症状:压缩机启动、油压正常、短时间波动、然后压缩机因油压截断值而停机。
油压正常、短时间波动、然后压缩机因油压截断值而停机。会显示“油压过低”的信息
& & & & 存在不正常的启动情况如因系统压力下降,导致油横和油管中出现泡沫
& & & & 将压缩机中的润滑油排掉,然后加新油
& & & & 油加热器烧毁& & & & 更换油加热器
启动器故障
& & & & 水流量不够& & & & 加大水流量
导叶打不开& & & & 导叶开启装置失灵& & & & 调整或维修导叶开启装置
6、症状:当油泵运行时,油压异常地高。
油泵运行时,按下油压显示键,发现油压异常地高& & & & 高油压传感器失灵,泄压阀失调& & & & 更换高、低油压传感器,调节外部泄油阀
7、症状:油泵出现振动或发出噪音。
按下油压显示键,油泵有时出现振动或发出异常噪音& & & & 1、油泵或油管调整不当
2、装配螺栓松动
3、轴弯曲;
4、泵零件磨损& & & & 调整位置或更换磨损件
注:当油泵缺油运行时,就会出现振动的情况,并且特别吵& & & & 缺油、油位不及油泵的入口位置& & & & 检查供油和油管的情况
8、症状:油压逐渐下降(靠观察或每日记录表的信息得知)。
按下油压显示键,油压降到压缩机刚启动的70%。& & & & 油过滤器太脏& & & & 更换油过滤器太脏
& & & & 轴承磨损严重& & & & 检查压缩机
9、症状:回油系统停止从油/制冷剂中取样。
油/制冷剂不能返回& & & & 回油系统的干燥过滤器太脏& & & & 更换干燥过滤器
& & & & 回油系统的喷射器堵塞& & & & 检查喷嘴是否脏堵、用清洗剂将其洗净或更换。
10、症状:油泵未能输出油压。
当油泵运行时,按下油压显示键,无油压显示& & & & 1、油压传感器失灵。
2、接线/连接器故障& & & & 更换油压传感器
油泵不启动& & & & 可能缺相或控制线路没电、部件坏
& & & & 检查电压是否与设计相符和更换部件
11、症状:油泵功率下降。
油泵功率下降。
& & & & 油泵端隙过大、泵部件磨损。& & & & 检查和更换磨损件
& & & & 油泵进口部分堵塞& & & & 检查油泵进口处是否堵塞
一、离心机组的常见故障、并进行分析:
二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍:
1、 机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。
① 送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
3、系统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
③ 系统漏风,应堵漏。
④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
7、什么是空调机的制冷量和冷负荷?
空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。
8、什么是露点温度?什么叫机器露点温度?
在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。
在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。
9、什么叫空调、空调基数和空调精度?
空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术,他满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。
空调基数——指空调房间所要求的基准温度和相对湿度。
空调精度——指空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许的波动幅度。
凡是△t(冷冻水温度)在1℃以上的空调系统叫一般精度的空调,一般精度的空调系统可以通过手动来控制。
当△t(冷冻水温度)=±1℃的空调系统宜做成自动控制。
当△t(冷冻水温度)小于1℃的空调系统叫高精度空调系统,应采用自动控制
10、空调系统按空气处理设备的集中程度为几类?
集中式空调系统——所有的空气处理设备全部集中在空调机房内,根据送风的特点,它又分为单风道系统,双风道系统和变风量。
半集中式空调系统——除了安置在集中的空调机房内空调处理设备之外,还有分散在空调房间内的空气处理末端设备,如风机盘管等设备。
局部式空调系统或全分散空调系统——即空调机组(又称空调器),这种机组的冷热源、空气处理设备,风机和自动控制元件,全部集中在一个箱体内。
11、空调环境的舒适条件
根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》,舒适性的室内标准为:
夏季:温 度: 24~28°C /相对温度: 40~65% / 风 速: 0.3m/s
冬季:温 度: 18~22°C /相对温度: 40~60% / 风 速: 0.2m/s
舒适性参数是通过人体感觉测试得到的。要想达到舒适条件,必须在设计中考虑好送风条件(温度、风量等)和风口设计(位置和风速等),尤其是风速条件。上述舒适标准的风速是整个高宽截面上的抽象速,应使人体处于主要是回风的空调区。
大家对壁挂和柜机的冷冲击有印象,那是因为空调风速大,人体处于风的混合区,此时空调相当于一台冷风扇,大部分情况,人体感到冷而不感觉舒适。人体调节器官承受很大的负荷,时间较长会使人体调节功能紊乱,产生感冒甚至空调病。因此有空调不宜常开,睡觉时不开空调等说法,而这实际上是因为普通空调功能不够或安装位置不合理。使用空调应以人为本,空调安装之前就应设计好,使家居大部分处于舒适的环境条件下,目前的壁挂和柜机受到布置安装、功能等方面的限制,在大多数的情况下,只是一个冷源,远未起到舒适空调的作用。
另外,壁挂和柜式空调把完整的家居分成有空调和无空调区或虽各房间都有空调,但工作条件不一样,人在不同房间之间活动还是感倒“冷(热)冲击”不舒服。只有采用家用中央空调方可解决上述问题,达到舒适空调的条件,提高居所环境质量。
12、空调机安装后的几点注意事项
①经专业人员调试好机组后,机组所有安全保护开关已设定完毕,用户切勿自行调试。
② 用户请仔细阅读使用说明。
③按维护手册要求定期清洁相关部位或配件。
④保持机组周围空气畅通,不在其上方或附近堆积杂物。
⑤当机组出现故障时,应请指定的专业维修人员进行维修,切勿自行找人维修。
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
在线时间 小时
学习了,谢谢分享。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有中央空调系统常见故障分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中央空调系统常见故障分析
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 中央空调压缩机价格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信