PT二次空开跳闸原理怎么处理

查看: 5594|回复: 27
PT二次空开跳闸怎么处理
TA的每日心情郁闷 21:40签到天数: 34 天[LV.5]常住居民I
1:如果220KV&&和66KV&&PT二次空开 跳闸,怎么处理?投空开前 是否需要停用相关保护,还是检查无明显异常,直接投二次空 开?
该用户从未签到
这个二次空开跳开是要看那里的,是PT绕组出来的第一组空开,还是保护屏进保护的空开,处理方法都不同,但跳开一定是有原因,不能轻易合上,要查明原因才行
TA的每日心情开心 06:57签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
如果220KV&&和66KV&&PT二次空开跳闸,应立即停用与该空开有关的保护,并汇报上级调度。调度同意后,然后试投空开,如试投成功,经调度同意后投入有关保护。如在投入中空开又跳闸,则不再投入空开,汇报调度,交检修查找故障、处理。
TA的每日心情开心 13:37签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
可以试投一下,如果不成功,要看PT负荷是什么,停用相应的保护等等。。。。
TA的每日心情郁闷前天&15:22签到天数: 69 天[LV.6]常住居民II
这个二次空开跳开是要看那里的,是PT绕组出来的第一组空开,还是保护屏进保护的空开,处理方法都不同,但跳开一定是有原因,不能轻易合上,要查明原因才行
TA的每日心情开心 01:28签到天数: 126 天[LV.7]常住居民III
同意三楼的说法
TA的每日心情开心7&天前签到天数: 1174 天[LV.10]以坛为家III
要查明原因才行
TA的每日心情无聊 10:12签到天数: 22 天[LV.4]偶尔看看III
高压无功补偿装置是什么设备,我单位也发生类似现象,经与电容器厂家探讨,怀疑是电容器内部熔丝短路,造成过电压,使PT二次开关发生跳闸现象,试送后,系统正常运行,没有其他设备问题。个人意见仅供参考!
不是一个事呀,所答非所问&
TA的每日心情开心 11:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
220kV如果配双套保护可以先停相关保护,再查空开跳闸原因;66kV一般单套保护,电压相关保护一般都有PT断线处理逻辑,不需要停保护,应该尽快查找原因,不可直接试合。供参考,呵呵。
TA的每日心情开心 20:50签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
如果220KV&&和66KV&&PT二次空开跳闸,应立即停用与该空开有关的保护,并汇报上级调度。调度同意后,然后试投空开,如试投成功,经调度同意后投入有关保护。如在投入中空开又跳闸,则不再投入空开,汇报调度,交检修查找故障、处理。
星光播报 /1
【用户免费参会(限前20位)】100+潜在用户(燃机电厂,煤改气、天然气分布式项目)
50+EPC 设计院 成套设备商
时间:——1.19地点:北京
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:某日,应邀参加一高校安全论坛。
结束后,有个学安全工程专业的小迷弟扑腾扑腾地
【转载罗胖60秒】
1. 前两天我说,一场好的演讲,首先是找对听众。
其实,做任何
查看: 3737|回复: 10
【怪事】配电室送电,一段PT小车摇进去进线开关跳闸
阅读权限60
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
一个10KV配电室正常运行时,投一回进线和母联带全配负荷,另一回进线备用。一段PT投入给一段高压柜提供电压信号,二段PT投入给二段高压柜提供电压信号,PT无并列。正常运行了一段时间,现在出现了一个,当给配电室送电时,投一回进线开关,合母联开关没问题,当把一段PT小车摇进去时,进线开关跳闸,不是每次都跳,但运行一段时间后也会跳。请问是什么原因?急!急!急!
阅读权限20
积分帖子主题
接线有错误 二次回路有错误
阅读权限20
积分帖子主题
还有进线断路器的保护器显示啥跳闸的,综和保护器是哪的,你找继保人员检查一下其跳闸回路结合一下PT图纸,是啥跳得,找病根
阅读权限20
积分帖子主题
另外该回路必须经过通知车间得到批准,做到车间备案。
阅读权限20
积分帖子主题
应该是二次回路的问题,控制监测系统应该也有问题
阅读权限20
积分帖子主题
检查下PT的耐压,2次部份连接是否正常
阅读权限40
积分帖子主题
是否是备自投开关在自投位置,一段PT摇进时会有三相电压不平衡现象而导致备自投动作(当然需要看你的备自投逻辑)。
积分帖子主题
检查进线综保,找到开关跳闸原因。
可能情况一:进线1段X段过流,PT柜有短路现象;
可能情况二:进线1段无报警信号,备自投联锁,进线1段开关联锁跳闸;
可能情况三:进线1段低压保护跳闸,1段进线柜PT保护二次空开未闭合。
另:两段进线电源,如果一段进线开关备用,只用二段进线开关和母联开关的状态,在电力系统中已经是一段进线检修的状态了。不是正常状态。在重新投入一段进线开关的之前,需要解锁母联备自投,然后合上一段进线开关,断开母联开关,重新投入母联备自投。
深入讨论问题
阅读权限20
积分帖子主题
阅读权限55
积分帖子主题
一.弄清楚进线开跳闸,发的是什么信号:速断,过流,差动,联锁啊等等...
二.根据所发信号类型接合该柜保护原理图就可以分析出原因.
在线客服QQ&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&10kvpt二次空开先在母线电源断开前分开的原因_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
10kvpt二次空开先在母线电源断开前分开的原因
10kvpt二次空开先在母线电源断开前分开的原因
我有更好的答案
后送二次侧,先拉线路侧刀闸后拉母线侧刀闸。线路PT一般在线路检修时才用停电所有电压互感器和变压器一样的操作原则:停电时先拉二次侧,后拉一次侧;送电时先送一次侧。500kV线路PT的线路侧刀闸属于不同的操作范围,隔离开关是和断路器一起操作:线路停电时断开关
采纳率:73%
请问拉开断路器也是先分二次空开吗?完后在分断路器?
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包10KV配电室PT柜PT二次回路空开跳闸的原因及处理_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
10KV配电室PT柜PT二次回路空开跳闸的原因及处理
10KV配电室PT柜PT二次回路空开跳闸后能够重新合闸并正常运行,这种现象可能的原因有哪些如何处理
我有更好的答案
再就是空开的质量,总会有那么一两个会存在点质量问题说明的,建议换个相同的型号的验证下。二次回路电压异常或者连接控制室的控制信号回路有隔离变压器产生励磁涌流致使二次回路电压,而控制室设备内一般会有隔离变压器对信号进行隔离,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。我就是干电厂的,以前遇到过类似的情况、电流超限引起空开动作。PT柜二次回路一般会接到到控制室的控制设备上,就是这个隔离变首先要确认空开的型号和参数,不过这些都是厂家配套的一般不会错
采纳率:24%
建议换D型空开
冲击性控制负载或继电器故障等
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包一起6kV电压互感器二次侧空气开关跳闸事故分析_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一起6kV电压互感器二次侧空气开关跳闸事故分析
龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。}

我要回帖

更多关于 空开总是跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信