低压断路器型号怎么选择,低压断路器型号怎么选择知识

低压断路器基础知识:低压断路器的用途和分类
低压断路器基础知识:低压断路器的用途和分类
低压断路器俗称自动空气开关.是低压配电网中的主要开关电器之一,它不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流.而且可以接通和分断短路电流。主要在不倾族操作的低压配电线路或开关柜(箱)中作为电耳开关使用.并对线路、电气设备及电动机等起保护作用,当它们发生严贯过电流、过载、短路、断相、翻电等故障时。能自动切断线路.起到保护作用。低压断路器种类很多.叮按结构形式、灭弧介质、用途、极数、操作方式等来分类。1、按结构形式分,有万能式《又称框架式)、妞料外壳式、小狱棋数式。2、按灭弧介质分,有空气断路器和真空断路器等。 3、按用途分.有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路答和配电保护断路器等。具体见下表:.断路器类型电流类型和范围保护特性主要用途配电线路保护交流200-400A选择型B类二段保护瞬时短延时电源总开关和支路近电源端开关三段保护瞬时短延时长延时非选择型A类限流型长延时瞬时支路近端开关和支路末端开关一般型直流600-6000A快速型有极性、无极性保护晶闸管变流设备一般型长延时、瞬时保护一般直流设备电动机保护交流60-600A直接启动一般型过电流脱扣器瞬动倍数(8-15)In保护笼型电动机限流型过电流脱扣器瞬动倍数12In保护笼型电动机,还可装于靠近变压器端间接启动过电流脱扣器瞬动倍数(3-8)In保护笼型和绕线型电动机照明用及导线保护交流5-50A过载长延时,短路瞬时单极,除用于照明外,尚可用于生活建筑内电气设备和信号二次回路漏电保护交流20-200A15mA,30mA,50mA,75mA,100mA,0.1s内分断确保人身安全,防止漏电引起火灾特殊用途交流或直流一般只需瞬时动作如灭磁开关等从表中可看出.配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型(A类)和选择盛(B类)两类。非选择纽断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用.选择整断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为吸时或短延时两段.三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中砚时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。4、按主电路极数分,有单极、两极、三极、四极断路器。小型断路器还可以拼装组合成多极断路肠。5、按保护脱扣器种类来分.有短路瞬时脱扣器、短路短延时脱扣路、过级长延时反时限保护脱扣器、欠电压瞬时脱扣器、欠电压延时脱扣答、目电保护脱扣器等。脱扣器是断路粉的一个组成部分.根据不同的用途.断路器可配备不同的脱扣器。以上各类脱扣器在断路公中可单独或组合成非选择性或选择性保护断路器。而智能化保护.其脱扣餐由徽机控创,保护功能更多.选择性更好,这种断路肠称为智能必断路器。6、按操作方式分.手动操作、电动操作和储能操作。 7、按是否具有限流性能分,有一般a不限流和快速限流里断路器。8、按安装方式又可分为固定式、擂人式和抽展式等。9、低压断路器按性能又可分为:普通式和限流式两种。限流式断路器一般具有特殊结构的触头系统,当短路电流通过时,触头在电动力作用下斥开而提前呈现电弧,利用电弧产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 学习电工技术首选电工之家
作者最新文章如何选择低压断路器/如何选择低压断路器的型号规格
66文章网, 最全、最新、最实时的知识分享平台!
如何选择低压断路器/如何选择低压断路器的型号规格
一 : 如何选择低压断路器的型号规格低压断路器型号的含义是什么?举例:HUM18-63C32/1HU-----企业代号(环宇)M18---产品型号63-----壳架等级C------使用类别:照明电路(或者一般电路)32-----额定电流1-------1P(1极)断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。[] (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极 220V 切断火线 (小型断路器)双极 220V 火线与零线同时切断 (DPN零线火线双进双出断路器) 三级 380V 三相线全部切断四级 380V 三相火线一相零线全部切断。(]断路器极数选用对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线);1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。所以,可以得出以下结论:1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格电源;2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。[)所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个触点,但是有两个输入端子和两个输出端子1、住户配电箱总开关一般选择2P32——2P63A小型断路器或隔离开关。2、照明回路一般选择10-16A小型断路器。3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。空气开关断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没? 它们应该怎么选用?答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格一相“火”线;2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。[]低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。2,低压断路器的基本知识低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格2.1,低压断路器的结构和工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。()主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。2.2,低压断路器的分类低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。2.3,低压断路器的主要参数⑴额定电压断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格(2)额定电流接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。()⑶脱扣电流脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。⑷过载保护电流、时间曲线过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。⑸欠电压脱扣器线圈的额定电压欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。 ⑹分励脱扣器线圈的额定电压分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。 ⑺额定极限短路分断能力Icu断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。额定运行短路分断能力Ics,是是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言, Ics只要大于25%Icu就算合格,目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间。低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格⑻限流分断能力限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。()电路发生短路时,断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好,Ics就越接近Icu。⑼微型断路器的脱扣特性断路器脱扣特性分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:A型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;B型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;C型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;D型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器、电磁阀等;K型脱扣特性:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格2.4,低压断路器的主要功能⑴短路保护短路保护是指断路器跳闸。[]要实现可靠的短路保护,必须注意以下两点:①断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流;②断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。这样,既能可靠实现短路保护,而又不会影响电路的正常工作。⑵过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过电气设备的限定范围时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护。断路器过载延时时间的整定,要根据被控负载的性质和过载特性相匹配,既不能过长,亦不能过短。延时时间过长,设备得不到有效保护;延时时间过短,影响设备的正常运行,如:电机无法启动,白炽灯无法点亮,电容器无法充电等。⑶漏电保护电子式漏电保护器的工作原理是:执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,当漏电电流达到整定值时,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。一般终端开关的漏电脱扣电流整定值为30mA、上一级支路开关的漏电脱扣电流整定值为300mA。漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格⑷隔离功能隔离功能是指断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害,多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。(]对人体而言,安全漏电电流<30mA;对电路和电器设备而言,安全漏电电流<300mA。泄漏电流超过300mA,泄漏持续时间达2小时以上,就可能使绝缘损坏,发生相地短路,进而引发火灾。3,断路器的选型3.1,断路器环境的适应性的确定使用环境主要指:温度(最高温度与最低温度)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击、盐雾、安装位置、安装方式、安装尺寸等。环境适应性是断路器可靠性指标之一,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器。实际使用中,可按接触器的实际环境条件或高一等级的环境条件确定继电器环境适应性能指标。3.2,断路器种类的确定⑴地铁列车的控制系统和辅助系统的电压等级不高,功率不大,安装空间有限(导轨安装),应选用微型空气断路器(空气开关)。低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格⑵地铁列车的控制系统中,断路器保护的对象主要有:电子设备、DC/DC电源模块、指令开关(司控器、按钮、选择开关)、指示灯、继电器、接触器、电磁阀、加热器、微型电机等。()多数负载存在冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。⑶地铁列车的辅助系统中,断路器保护的对象主要有:冷却风机、空调、空气压缩机、空调、紧急通风逆变器、照明、插座等。多数负载为交流异步电机,起动时有冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。3.3,断路器参数的确定3.3.1,额定电压的确定断路器的额定电压应大于或等于线路、设备的正常工作电压。3.4.2,额定电流的确定额定电流由下式确定:IB≤In≤IZ式中:IB--线路计算负载电流(A)In --主触头额定电流(A)IZ--导体允许持续载流量(A)考虑到留有一定的裕度,一般选:In=1.2IB~1.4IB。断路器的额定电流既不可偏小,亦不可过大。偏小了,将引起频繁的误跳闸;偏大了,负载过载了不跳闸,失去保护作用。3.4.3,过电流脱扣器整定电流的确定低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格IlmAX<I2≤1.45 IlmAXIsmin≥1.25 I2式中:I2 --过电流脱扣器的整定电流(A)IlmAX –最大负载电流(包括电机起动电流、电源模块输入电容的充电流等)Ismin–线路最小短路电流(A)(线路远离断路器端短路)过电流脱扣器整定电流小于线路最小短路电流(线路远离断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能使引起断路器跳闸。[)过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的,亦可以是可调的,调节时通常是调节电流脱扣器的杠杆。3.4.3,分断能力的确定Icu>Ics>IsmAX式中:IsmAX –线路最大短路电流(A)(线路靠近断路器端短路)Ics--额定运行短路分断能力(A)Icu--额定极限短路分断能力(A)断路器额定运行短路分断能力大于线路最大短路电流(线路靠近断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能可靠地分断电路。电路采取分级保护时,各级断路器的过电流脱扣器整定值应低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格匹配。[]3.4.4,过载保护特性的确定过载保护特性,要和被保护设备允许过载特性相匹配。 断路器的保护特性一定要处于被保护设备允许过载特性的下方,即在被保护对象达到损坏之前分断电路。热脱扣器的电流--时间特性是一个反时限曲线,过载电流越大,延时分断的时间就越短。3.4.5,欠压脱扣器额定电压的确定欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作;当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时, 欠电压脱扣器能使断路器脱扣,保护电气设备免受欠电压的损坏。如:电动机负载等。欠电压脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。3.4.6,分励脱扣器额定电压的确定分励脱扣器额定电压等于控制控制电源电压。分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。通常分励脱扣器用于应急状态下对断路器进行远距离分闸低压断路器 如何选择低压断路器的型号规格操作或作为漏电继电器等保护电器的执行元件。(]目前较多使用在配电柜开门断电保护电路中。分励脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。二 : 如何选择低压断路器的型号规格低压断路器型号的含义是什么?举例:HUM18-63C32/1HU-----企业代号(环宇)M18---产品型号63-----壳架等级C------使用类别:照明电路(或者一般电路)32-----额定电流1-------1P(1极)断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的?单极220V切断火线(小型断路器)双极220V火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器)三级380V三相线全部切断四级380V三相火线一相零线全部切断。断路器极数选用对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线);1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。所以,可以得出以下结论:1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。空气开关断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没?它们应该怎么选用?答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线;2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。2,低压断路器的基本知识2.1,低压断路器的结构和工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。(2)额定电流接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。⑶脱扣电流脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。对塑壳式断路器而言,Ics只要大于25%Icu就算合格,目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间。⑻限流分断能力限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时,断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好,Ics就越接近Icu。⑼微型断路器的脱扣特性断路器脱扣特性分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:A型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;B型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;C型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;D型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器、电磁阀等;K型脱扣特性:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。2.4,低压断路器的主要功能⑴短路保护短路保护是指断路器跳闸。要实现可靠的短路保护,必须注意以下两点:①断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流;②断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。⑷隔离功能隔离功能是指断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害,多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言,安全漏电电流<30mA;对电路和电器设备而言,安全漏电电流<300mA。⑵地铁列车的控制系统中,断路器保护的对象主要有:电子设备、DC/DC电源模块、指令开关(司控器、按钮、选择开关)、指示灯、继电器、接触器、电磁阀、加热器、微型电机等。多数负载存在冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。⑶地铁列车的辅助系统中,断路器保护的对象主要有:冷却风机、空调、空气压缩机、空调、紧急通风逆变器、照明、插座等。多数负载为交流异步电机,起动时有冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。3.3,断路器参数的确定3.3.1,额定电压的确定断路器的额定电压应大于或等于线路、设备的正常工作电压。3.4.2,额定电流的确定额定电流由下式确定:IB≤In≤IZ式中:IB--线路计算负载电流(A)In--主触头额定电流(A)IZ--导体允许持续载流量(A)考虑到留有一定的裕度,一般选:In=1.2IB~1.4IB。断路器的额定电流既不可偏小,亦不可过大。偏小了,将引起频繁的误跳闸;偏大了,负载过载了不跳闸,失去保护作用。3.4.3,过电流脱扣器整定电流的确定IlmAX<I2≤1.45IlmAXIsmin≥1.25I2式中:I2--过电流脱扣器的整定电流(A)IlmAX&最大负载电流(包括电机起动电流、电源模块输入电容的充电流等)Ismin&线路最小短路电流(A)(线路远离断路器端短路)过电流脱扣器整定电流小于线路最小短路电流(线路远离断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能使引起断路器跳闸。过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的,亦可以是可调的,调节时通常是调节电流脱扣器的杠杆。3.4.3,分断能力的确定Icu>Ics>IsmAX式中:IsmAX&线路最大短路电流(A)(线路靠近断路器端短路)Ics--额定运行短路分断能力(A)Icu--额定极限短路分断能力(A)断路器额定运行短路分断能力大于线路最大短路电流(线路靠近断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能可靠地分断电路。电路采取分级保护时,各级断路器的过电流脱扣器整定值应匹配。3.4.4,过载保护特性的确定过载保护特性,要和被保护设备允许过载特性相匹配。断路器的保护特性一定要处于被保护设备允许过载特性的下方,即在被保护对象达到损坏之前分断电路。热脱扣器的电流--时间特性是一个反时限曲线,过载电流越大,延时分断的时间就越短。3.4.5,欠压脱扣器额定电压的确定欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作;当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣,保护电气设备免受欠电压的损坏。如:电动机负载等。欠电压脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。3.4.6,分励脱扣器额定电压的确定分励脱扣器额定电压等于控制控制电源电压。分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。通常分励脱扣器用于应急状态下对断路器进行远距离分闸操作或作为漏电继电器等保护电器的执行元件。目前较多使用在配电柜开门断电保护电路中。分励脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。三 : 如何选择冲压设备如何选择冲压设备 来源: 作者: 发布时间:冲压设备的选择直接关系到设备的安全以及生产效率、产品质量、模具寿命和生产成本等一系列重要问题。冲压设备的选择主要包括设备的类型和规格参数两个方面。 1.冲压设备类型的选择主要根据所要完成的冲压工序性质、生产批量的大小、冲压件的几何尺寸和精度要求等来选择冲压设备的类型:(1)对于中小型冲裁件、弯曲件或浅拉深件的冲压生产,常采用开式曲柄压力机。虽然C形床身的开式压力机刚度不够好,冲压力过大会引起床身变形导致冲模间隙分布不均,但是它具有三面敞开的空间,操作方便并且容易安装机械化的附属装置和成本低廉的优点。目前仍然是中小型冲压件生产的主要设备(2)对于大中型和精度要求高的冲压件,多采用闭式曲柄压力机。这类压力机两侧封闭,刚度好、精度较高,但是操作不如开式压力机方便。(3)对于大型或较复杂的拉深件,常采用上传动的闭式双动拉深压力机。对于中小型的拉深件(尤其是搪瓷制品、铝制品的拉深件),常采用底传动式的双动拉深压力机。闭式双动拉深压力机有两个滑块,压边用的外滑块和拉深用的内滑块。压边力可靠、易调,模具结构简单,适合于大批量的生产。(4)对于大批量生产的或形状复杂、批量很大的中小型冲压件,应优先选用自动高速压力机或者多工位自动压力机。(5)对于批量小、材料厚冲压件,常采用液压机。液压机的合模行程可调,尤其是施力行程较大的冲压加工,与机械压力机相比具有明显的优点,而且不会因为板料厚度超差而过载。但生产速度慢,效率较低。可以用于弯曲、拉深、成形、校平等工序。(6)对于精冲零件,最好选择专用的精冲压力机。否则要利用精度和刚度较高的普通曲柄压力机或液压机,添置压边系统和反压系统后才能进行精冲。2.冲压设备规格的选择在冲压设备类型选定以后,应进一步根据冲压加工中所需要的冲压力(包括卸料力、压料力等)、变形功以及模具的结构形式和闭合高度、外形轮廓尺寸等选择冲压设备的规格。(1)公称压力压力机的公称压力,是指压力机滑块离下止点前某一特定距离,即压力机的曲轴旋转至离下止点前某一特定角度(称为公称压力角,约为30度)时,滑块上所容许的最大工作压力。按照曲柄连杆机构的工作原理可以得知,压力机滑块的压力在全行程中不是常数,而是随曲轴转角的变化而变化的。因此选用压力机时,不仅要考虑公称压力的大小,而且还要保证完成冲压件加工时的冲压工艺力曲线必须在压力机滑块的许用负荷曲线之下。如图 8.1.4 所示,图中F为压力,α为压力机的曲轴转角。图 8.1.4 曲柄压力机许用负荷曲线与不同的冲压工艺力曲线的比较a) 冲裁 b) 弯曲 c) 拉深 d) 落料与拉深一般情况下,压力机的公称压力应大于或等于冲压总工艺力的 1.3 倍。在开式压力机上进行精密冲裁时,压力机的公称压力应大于冲压总工艺力的 2倍。对于拉深工序,为了选取方便,并使压力机能安全地工作,可以考虑适当的安全系数,近似地取为:浅拉深时,最大拉深力≤(0.7~0.8) 压力机公称压力;深拉深时,最大拉深力≤ ( 0.5~0.6 ) 压力机公称压力;高速冲压时,最大拉深力≤( 0.1~0.15) 压力机公称压力。(2)滑块行程压力机的滑块行程是指滑块从上止点到下止点所经过的距离。压机行程的大小应能保证毛坯或半成品的放入以及成形零件的取出。一般冲裁、精压工序所需行程较小;弯曲、拉深工序则需要较大的行程。拉深件所用的压机,其行程至少应大于或者等于成品零件高度的 2.5倍以上。(3)闭合高度压力机的闭合高度是指滑块在下止点时,滑块底平面到工作台面之间的高度。调节压力机连杆的长度就可以调整闭合高度的大小。当压力机连杆调节至最上位置时,闭合高度达到最大值,称为最大闭合高度。当压力机连杆调节至最下位置时,闭合高度达到最小值,称为最小闭合高度。模具的闭合高度必须适合于压力机闭合高度范围的要求(如图 8.1.5 所示),它们之间的关系一般为:  ≥  ≥  ( 8.1.1)  图 8.1.5 模具闭合高度与压力机闭合高度的配合关系(4)其它参数①压力机工作台尺寸 压力机工作台上垫板的平面尺寸应大于模具下模的平面尺寸,并留有固定模具的充分余地,一般每边留 50~70mm。②压力机工作台孔尺寸 模具底部设置的漏料孔或弹顶装置尺寸必须小于压力机的工作台孔尺寸。③压力机模柄孔尺寸 模具的模柄直径必须和压力机滑块内模柄安装用孔的直径相一致,模柄的高度应小于模柄安装孔的深度。
看过《如何选择低压断路器/如何选择低压断路器的型号规格》的同学还看了:
· · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·}

我要回帖

更多关于 低压断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信