破桩头时破低了,桩头未深入承台桩头10cm,怎么办

桩顶标高到底是什么什么是桥梁的桩顶标高,桩顶标高到底是承台底标高还是破完桩头后的标高,我要规范的说法,就是不知道哪个规范
桩顶标高到底是什么什么是桥梁的桩顶标高,桩顶标高到底是承台底标高还是破完桩头后的标高,我要规范的说法,就是不知道哪个规范上有这样的规定.或者还是根据图纸上规定的来确定.
没有规范规定桩顶标高是多少,桩顶标高是破完桩头后的桩顶的标高,此标高以上部分桩身属于超灌部分(通常说的松散层).桩顶标高一般设计给定的,假设设计桩顶标高-1.6米,土方开挖后根据高程控制标准点正负0.00在桩身上标高-1.6米处作标记,即桩顶标高,此标高以上部分桩头需要破除.承台底标高一般比桩顶标高低5cm,因为通常设计要求桩顶要伸入承台内5cm.(桩顶标高的控制含义是桩顶标高以下部分的桩身长度必须满足设计有效桩长)
与《桩顶标高到底是什么什么是桥梁的桩顶标高,桩顶标高到底是承台底标高还是破完桩头后的标高,我要规范的说法,就是不知道哪个规范》相关的作业问题
我个人认为,你总结不出东西是你做的少.我的经验是高中的数学看起来没联系,一章一个题目,但是内在联系很多的,函数有,三角函数,曲线函数,都有联系.函数和向量也有一点联系,我作题时候用过次数比较多.等你把高三的数学学完然后你心中就会有个总体的概况,你就会发现其中的联系.就象你初中时候一样.到时候自然就通了.总的一句就是你别
桩锚固在承台里面,所以桩顶标高要比承台底标高高,一般高10cm.
只要声测管外露20~30cm即可,灌满清水,测试时是从桩底往上的,可预设桩长,到设计标高处就终止了 再问: 那怎么证明有没有堵管之类的现象?是否要通过标高控制有效桩长,怎样规避检测单位风险?
桩长:桩顶标高-桩底标高,或:[实测桩长-(孔口标高-桩顶标高)]孔口标高:已挖土方底面标高或自然地面实测标高桩顶标高:设计承台底标高+100mm桩底标高:孔口标高-实测深度
一般情况下是不允许有偏差的 少了桩进承台就不能满足50mm的要求! 多了承台钢筋笼就会超高,这个很好控制的! 再问: 但是总有个差到什么范围有个允许值吧?我不可能现场施工没一点的误差的吧 再答: 验收规范上好象没有桩进入承台的偏差 你只要不影响基础工程的验收 整体看起来基本平整就没问题
你的车牌M和P中间的应该是0.有一个简单的规则,字母O永远不会出现在车号牌的号码区,即鲁M-xxxxx号牌部分中xxxxx字段不会出现字母O,一定只能是数字0.同理,号码区也不会出现字母I,只能是数字1.
求告知我也不懂
Toefl registration English address China wuhan,hubei province,wuhan university three-ring apartment E wuchang district.696 house
两种建筑用砖.  八五红砖尺寸规格:216mm×105mm×43mm ,比普通砖尺寸(240mm×115mm×53mm ,此类砖又称为九五砖)要薄、略小.  适于砌建一些小型工程:如灶台、洗菜池...等.
缘分就是在合适的时间遇见合适的人,条件缺一不可,相识相遇很容易,但是要做到相知相爱就要付出很大的努力,需要双方和努力,不是一方可以办到的
【词语】:绝顶【注音】:jué dǐng【释义】:①极端;非常:聪明.②〈书〉最高峰:会当凌~,一览众山小.
管桩端板与桩尖焊接完成后,是需要冷却的,规范是这样规定的:焊好的桩接头应自然冷却后才可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;严禁用水冷却或焊好即打"规范是JGJ 94-2008
oot权限,系统权限的一种,与SYSTEM权限可以理解成一个概念,但高于Administrator权限,root是Linux和unix系统中的超级管理员用户帐户,该帐户拥有整个系统至高无上的权力,所有对象他都可以操作,所以很多黑客在入侵系统的时候,都要把权限提升到root权限,用windows的方法理解也就是将自己的非
一般是顶端和低部各俩个槽,再用挂件固定,再用ab胶粘和,也有用云石胶的,但云石胶较碎,老化快,易脱落,云石胶一班用来做湿挂,就是那种固定好板材后要灌沙浆的,没听说过直接云石胶直接结合的,那可不是闹着完的,室外掉下来可是会出人命的,还有干挂简单,去看看人家怎么做的,原理怎么样,很容易上手的,祝工作愉快,也祝楼主白五分给我
123是重心,xyz是主坐标系.你把坐标系开关打开,就能看到xyz了.但是请注意一个问题,就是每个件的密度设置是否正确,如果不正确重心是不准的!
应当首层标高—0.07,
你说的应该不是桥梁桩基.我不是专门搞预算的,我试试看能不能帮到你.一、首先计算最简单的,桩的混凝土体积V=Sh=πr²×h=3.14×0.8×0.8×桩的高度(桩的高度为:桩顶标高-桩底标高+1m)其实,看你这个预算是干什么用的,施工单位和甲方和包工头都有自己的预算的,大家目的不同立场利益不同啊.V总的出来以
这个 你要看标注,是JLL,还是JCL,还是KL一般用于桩承台的都是JLL,基础连梁,主要承受拉力,如果涉及标注的是JCL、KL就是框架梁,是受弯构件.如果不能找设计确定,那你的接头都要达到一级接头,这样就不用考虑接头位置、接头百分率的要求了.这个一级接头现在机械连接还是比较好达到的.你要非要焊接 你看下JGJ18-2
这要看是哪个朝代了.【唐朝】时第一次提出要设立宸妃,即为武则天设立.但当时并没有皇贵妃一职,且李治这一想法被大臣们阻止,所以更没有明确表明其地位是等同于四妃还是高于四妃.【宋朝】第一次实践了唐朝的这一想法.太后刘娥把宸妃封给了狸猫换太子里面的女主之一快要病死李宸妃,但当时已经是李宸妃的儿子宋仁宗在位了,宋仁宗也不知道这推荐桩头钢筋调直论文题目阅读
热门桩头钢筋锚固长度论文参考资料阅读
同类论文推荐破桩头规范要求
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
破桩头规范要求相关专题推荐施工技术分区
查看: 14739|回复: 26
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
请问桩基施工完多少时间之后才可以凿桩头·?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
一般要等到混凝土强度到了才能凿的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
我们是抢进度,所以10天就开挖破桩头啦,规定是20天吧!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
我们有的工地在砼没有终凝的时候就开始清桩头了,直接用铁锹铲掉多余的砼,最后桩顶只剩20cm左右是在承台或系梁施工前才凿除。最后桩检全部合格。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4667帖子
三星高级工程师, 积分 4667, 距离下一级还需 333 积分
承载力实验完成后,并且合格就可以截桩头了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
基本是7天强度起来了才凿除、但是我们以前做的时候基本就是三天。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分149帖子
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
7天强度起来了才凿除
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分300帖子
五星助理工程师, 积分 300, 距离下一级还需 200 积分
桩头强度达到设计强度即可凿除,如要提前凿桩头,需要制订桩身不被破坏的切实可行的施工技术措施,并经企业技术负责人批准。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个规范上有明确要求的,可参见《公路桥涵施工技术规范》