装修期间开空调新风空调。格栅灯。一个孔应该收多少费用

注册日期:
来自:未知
如题,很担心楼啊,空调公司说没问题,可却合同里注明打孔责任业主自己承担!
注册日期:
来自:苏州
尽量不要打孔,你中央空调挪个位置就好了
注册日期:
来自:上海
严格要求来说是不能打的,空调位置能换就换,实在不行还是要LZ自己拿主意!
注册日期:
来自:未知
最后是不要打 梁上三公分打洞 正好是在主钢筋上
注册日期:
来自:上海
工分:1672
梁上可以打孔的,但是必须在梁上三公分以上的地方打孔。
美式联排小墅蜗居成长记---葡萄架完成
新古典碰撞美式联排小居成长
注册日期:
来自:未知
装中央空调好像必须打孔,否则吊顶要降10公分,刚去物业问了,物业说可以打,就是打孔前要报备交压金,打孔的位置他们要看到才可以。大家装中央空调难道不用打孔?都说不可能的。
注册日期:
来自:上海
工分:1673
楼上有几个根本不懂中央空调的,中央空调打孔走管是必须的,不过是会影响层高的问题,你吊顶不全吊。至于打孔要报备物业没遇到过,只是装修前要交物业一笔装修保证金,不是中央空调的单独保证金。我家安装物业也没有来看空调的事情,我所有朋友家也没有物业来专门看这个的嘛
美式联排小墅蜗居成长记---葡萄架完成
新古典碰撞美式联排小居成长
注册日期:
来自:上海
工分:2148
最好不要在梁上开孔,要开孔先还是得征询结构工程师的意见。当然也不是不能开,好多喷淋管都是在梁上开孔的。一般的原则是:孔中心在粱的厚度方向的中间部位,孔直径不能超过粱的1/3。譬如,粱高900,孔中心开在450mm的地方,孔直径不能大于300mm。
注册日期:
来自:上海
梁上不打洞不太现实,说最好不要在梁上打洞的都是风凉话。人最好不要吃了就睡,最好不要抽烟,最好不要喝酒,最好不要纵欲。最好不要系列太多了。实际上,梁上打洞,单洞直径不要超过15CM,洞与洞间距不要小于2米,这个基础之上基本安全没问题。
LZ,我只能帮你到这里了。
注册日期:
来自:上海
外面打出一个风口的都有,不要打到钢筋就行
注册日期:
来自:未知
听说装新风系统,在梁上都要打到8公分的口。中国建筑物的层高,装中央空调,想要不在梁上打孔,简直就是妄想了,哎。
注册日期:
来自:上海
可以打的 我家也打了 不然怎么装中央空调啊
注册日期:
来自:未知
给大家一个忠告,中央空调最好带提升泵,这样最安全,因为可以保证孔打在梁上部,不会伤到主钢筋。不带提升泵的,为了冷凝水的坡度,距离一长就可能伤到某个梁的主钢筋!
注册日期:
来自:上海
LZ功力了得
LZ,我只能帮你到这里了。
注册日期:
来自:未知
第14楼小鬼casper
LZ功力了得
不敢都是被JS逼的。提升泵的缺点也告诉大家参考吧,一是增加了成本,几百元吧,二是提升泵坏了发现不及时会让冷凝水倒流出泡到吊顶。这个看大家个人了选择了。
注册日期:
来自:上海
第15楼lamorak
不敢都是被JS逼的。提升泵的缺点也告诉大家参考吧,一是增加了成本,几百元吧,二是提升泵坏了发现不及时会让冷凝水倒流出泡到吊顶。这个看大家个人了选择了。
楼主被商家忽悠了
注册日期:
来自:未知
第16楼英超风格
楼主被商家忽悠了
哦,那里啊?
注册日期:
来自:未知
给楼主解释下,楼主就明白了梁的跨中下部弯矩最大,梁的支座上部的负弯矩最大,有集中力出剪力最大,所以楼主开洞时要避免在支座,跨中,上部有集中力的地方开洞,最优的位置是梁跨度的1/3处。开洞的尺寸,当然是越小越好,洞孔位置尽量在梁高度的中间区域,避免打断梁的上部和下部钢筋开洞的间距其实是没有特殊要求的,靠的很近的2个150的孔其实和1个300的孔一个意思的至于孔洞不大于300这个说法的来源,给你解释下,按照图集要求,大于300的孔洞,需要在开洞的四周设置补强钢筋,小于300的孔洞,施工时一般就是钢筋避让,相信楼主心里有数了吧多说两句,关于梁的钢筋位置,一般2A类环境下,保护层厚度是30-35,就是说下部受力主筋的下边缘到梁底是35,加上主筋的直径20-25,整个高度是60,上部钢筋的保护层30,钢筋直径一般16-22,但是上部钢筋浇筑时,虽然蛇了垫块,但是实际上位置还是偏下,所以洞口的位置延梁的高度方向开孔时,避开上部80,下部60处就不会打断纵向受力钢筋,一般的次梁高度400,400-80-60=260,也就是说如果你的洞大于260基本上肯定会伤主筋。
注册日期:
来自:上海
第9楼英超风格
外面打出一个风口的都有,不要打到钢筋就行
笑死我了,打出一个风口。。。
注册日期:
来自:未知
请教楼上各位大师,你们说的三联供是什么?为什么不好?请赐教
注册日期:
来自:上海
第17楼lamorak
哦,那里啊?
加提升泵呗
注册日期:
来自:上海
第19楼deardearbaby
笑死我了,打出一个风口。。。
这个见怪不怪了,一排,10几个十公分的洞
注册日期:
来自:未知
第18楼cdmao
给楼主解释下,楼主就明白了梁的跨中下部弯矩最大,梁的支座上部的负弯矩最大,有集中力出剪力最大,所以楼主开洞时要避免在支座,跨中,上部有集中力的地方开洞,最优的位置是梁跨度的1/3处。开洞的尺寸,当然是越小越好,洞孔位置尽量在梁高度的中间区域,避免打断梁的上部和下部钢筋开洞的间距其实是没有特殊要求的,靠的很近的2个150的孔其实和1个300的孔一个意思的至于孔洞不大于300这个说法的来源,给你解释下,按照图集要求,大于300的孔洞,需要在开洞的四周设置补强钢筋,小于300的孔洞,施工时一般就是钢筋避让,相信楼主心里有数了吧多说两句,关于梁的钢筋位置,一般2A类环境下,保护层厚度是30-35,就是说下部受力主筋的下边缘到梁底是35,加上主筋的直径20-25,整个高度是60,上部钢筋的保护层30,钢筋直径一般16-22,但是上部钢筋浇筑时,虽然蛇了垫块,但是实际上位置还是偏下,所以洞口的位置延梁的高度方向开孔时,避开上部80,下部60处就不会打断纵向受力钢筋,一般的次梁高度400,400-80-60=260,也就是说如果你的洞大于260基本上肯定会伤主筋。
啊,说的好专业,看了两三遍才明白。最重要的是,梁下部6公分,上部8公分,打洞不好打到,这样就可以了是吧。
注册日期:
来自:未知
第21楼英超风格
加提升泵呗
为什么加提升泵被忽悠了呢,能多解释几句吗?
注册日期:
来自:未知
第23楼lamorak
啊,说的好专业,看了两三遍才明白。最重要的是,梁下部6公分,上部8公分,打洞不好打到,这样就可以了是吧。
是的,主要看你的梁高,有条件的上下各10公分,标准的做法,穿墙(梁)都要套管的
注册日期:
来自:未知
梁上打孔金律三条原则必须同时满足: 1. 高度20cm的梁不能打孔;2.孔底部距离梁底必须不小于10cm,否则主钢筋就断啦,危险的干活;( 工人打孔,主人最好在现场看着,保证孔两边都满足该要求,因为有些梁左右看不对称,很难确定,所以孔两边都要确认“孔底部距离梁底必须不小于10cm”) 3. 孔径不大于梁高度的1/3;更重要的是:不打孔,少打孔
注册日期:
来自:未知
如果简单打孔还是没问题吧
我是真的为你哭了
你需要登录后才可以回贴暖通空调分区
查看: 3941|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华6积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。
1、新风系统设计面临的问题
近几年,随着对节能和室内空气品质研究的深入,按照以往的设计方法设计出来的新风系统开始暴露出一些新的问题,其中较为突出的有以下两个方面:
1.1 能源浪费较为严重
目前,宾馆行业的竞争十分激烈,客房的住宿率不高,一层楼的房间仅有少数几个客人住宿的情况时有发生,经常需要为这少数客人运行空调系统。由于新风管道的设计和新风机组的选型均是按各房间的额定客人数计算的,所以当那些无人住宿的房间不开空调时,新风量就会过大。这样不但使宝贵的能源白白浪费,而且蒙受经济损失。
1.2 室内空气品质差
从前的新风送风量的计算仅仅考虑了空气中的CO2含量,但是从目前关于室内空气品质的研究看,光考虑CO2含量是远远不够的。新风由采风口进入,经新风机组处理后,通过风管再送入室内在这些过程中可能受到许多污染。有的学者提出“入室新风品质”这个概念[1],它与入室新风年龄(即从新风口至送风口的输送时间)有关。新风入室时间越短,途经污染越少,新风品质越好。
2、合理设计新风系统
新风系统的设计,首先从新风系统布置方案的确定开始。新风系统布置方案常用的有下列5种主要形式:分层取风分层处理方式、竖井取风分层处理方式、集中处理分层送风方式、集中处理分层加压方式和集中送风分层处理方式。目前,占主流的新风系统布置是分层取风分层处理方式和集中处理分层送风方式。
合理选择新风系统布置后,为了满足节能与空气品质的要求,还需要对新风系统各个环节加以改进。
某宾馆4~13层为客房部分,14层为技术层,每层有房间20间,01~04房定员为3人,05房定员为10人,06~12房定员为2人。对于旅馆客房在允许少量吸烟的情况下,每人的新风量不少于30立方米/h,则每层的新风总量Lw=1080立方米/h。由于该不设条式中间走廊,且单层的新风总量Lw比较小,所以不宜采取分层取风分层处理方式。
为了便于管理和节能,笔者认为采用转轮式全热换热器的集中处理分层加压方式较为合适,同时在每一层设置两台送风量分别为700立方米/h和450立方米/h的风机向南北两侧的房间独立地送新风,对新风机组采用了送风温度控制。在新风系统的采风口和排风口设置“随风转向风帽”,该风帽通过风向标能灵活地将风口始终迎(背)向风吹来的方向,从而有效地利用风压的正(负)压,达到节能的目的。为了减小新风竖井和回风竖井的阻力和施工量,我们采用了玻璃风管做竖井。
为了改善空气品质,采用4项措施:
①在新风机组中增设一个杀菌器,该杀菌器主要由紫外线灯管组成。这样做不但可以达到令人满意的效果,而且其成本和运行费用极低。由于该杀菌器的紫外线不会照到人体,故对人体无害。
②消声器后的部位设了负氧离子发生器。根据人体卫生要求,在每一立方米的空间,负氧离子含量应不少于400个,否则人就感觉不适,同时负氧离子对消除污染物有明显的效果,所以采用负氧离子发生器不失为一个好办法。
③新风直接送入室内。有相当多的工程新风只送到顶棚内或风机盘管的回风口,让新风和回风在顶棚内混合后送入室内。其缺点是:a.由于一些隔断不到顶或施工不规范,整个楼层顶棚内相通,造成新风有可逃逸的可能。b.在过渡季节,风机盘管有可能不运转,新风依靠正压进入室内得不到保证。c.即使通过顶棚上的回风口进入室内,也常因回风口的位置靠近门口,易直接流向房间外的走道,不能使整个房间充分换气。
④新风采用三级过滤处理。这样做不仅能改善室内空气品质,还能延长系统中部件寿命,降低用在过滤器上维护的费用和运行能耗。传统的新风机组中的过滤器只用粗效过滤器,往往造成换热器肋片间积灰、空调室内积灰,系统启动后室内细菌浓度和异味的增加。
该系统的造价比常规的不设转轮式全热换热器、杀菌器和负氧离子发生器的集中处理分层加压系统的造价贵10%,但是这部分多出的初投资可由节约的电费回收,而且该系统投入使用后,用户反映良好。
&通风排烟qq二群:&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分529帖子
一星工程师, 积分 529, 距离下一级还需 121 积分
路过,学习了
&讲的很有好&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11814帖子
讲的很有道理,谢谢,学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分821帖子
三星工程师, 积分 821, 距离下一级还需 129 积分
学习了,还不错,对自己有些小小的启发
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
有道理,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
学习了。好贴。谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9441帖子
学习啦;谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分470帖子
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
讲的很有道理,谢谢,学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
学习了,谢谢楼主
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4829帖子
三星高级工程师, 积分 4829, 距离下一级还需 171 积分
有所借鉴,不错,还不错
11周年站庆
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)&主题:想装新风的看看,这样打洞受得了吗?
泡网分: 0.22
注册: 2010年05月
新房装修,看了好多论坛,决定上新风,然后打完洞一看,连地暖空调家里大大小小多了200个洞,有一些直接就在梁上打了,现在担心影响整体结构和强度,如果再选一次,肯定就不上新风了。
微信扫一扫分享
&浏览:40995&&回帖:329 &&
泡网分: 0.222
帖子: 1057
注册: 2015年11月
pony1008 发表于
都不规范啊,也怪我,之前装修前也研究来着,网上有卖钢筋探测仪的,打洞是一测就可以避开钢筋了,结果一疏忽忘了,看来指望装修公司给你当这个心,我是想太好了。。。同样遭遇,其实几乎所有人都这个遭遇。只是有人懂,有人不懂。
我以为打洞这点小事我不用请假去看着了,晚上过去一看,孔全部贴最上面打的,打断N多钢筋。
泡网分: 50.018
帖子: 14089
注册: 2002年03月
qiulei220310 发表于
握手。建议全民学习材料力学,岩土结构等基础学科,这对于提高国民素质有很大帮助。
我们小区的业主正在“维权”,维权的内容是:房子漏水。到处上访到处拉横幅。
但是可以肯定的是,维权者都是装修后的业主。我心想,破坏得一塌糊涂了,还去维权怪开发商的房子质量,要不要脸??层高也是问题,10多年前偷工减料都隐形了,比如弄成3.2的,谁去开鸟鸡巴洞啊,什么空调系统直接放在梁下就行了,住宅楼几乎没有大跨度梁高一般也就40公分,随便你怎么搞还有2.6的净空给你做吊顶,但是开发商不是这么算的啊,也不是具体的开发商,而是当开始全面降层高的,3.2-2.6=0.6&&几层楼好像没什么,但是10层以上就开始有名堂了,同样高度多出2层,20层30层的多出来一栋楼!
楼主的方法就奇怪了,都是自己搞的独栋了,层高加高点不就是了嘛,或者直接弄走管道之类的夹墙都行啊!最后独栋按照套间搞,真特么奇葩,设计房子结构的也是250。
泡网分: 244.303
精华: 1帖子: 46848
注册: 2001年04月
pony1008 发表于
今天加固公司来施工了,采用粘刚加固。3MM钢板没一点用的。。。我做摩托车保险杠还要8MMX2=16MM的缓冲呢
3MM这么长,手撇就弯了
你这个梁的话小槽钢加固才行
泡网分: 22.575
注册: 2004年12月
房子装修还有这样大动干戈的?
泡网分: 0.252
注册: 2009年07月
把阳台封闭或是封闭的阳台堆放重物当房间用的也大有人在吧,我见过阳台当书房的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 60.519
帖子: 17628
注册: 2005年12月
pony1008 发表于
新房装修,看了好多论坛,决定上新风,然后打完洞一看,连地暖空调家里大大小小多了200个洞,有一些直接就在梁上打了,现在担心影响整体结构和强度,如果再选一次,肯定就不上新风了。
这个,还有224楼的那个,你们真的放心住下去吗????
还有其他正在或正准备装修的,或者邻居,宁可往坏处多想一点,也不要每天睡觉吃饭都提心吊胆的。
国家对这种装修处罚的太轻,实际上是对楼里其他的居民生命不负责任。
以前对地震,只担心设计的不够坚固,现在看起 来,更应该担心的是装修呵。
泡网分: 96.432
帖子: 28481
注册: 2006年03月
熊猫排山倒海 发表于
搭车问一下,为了把排水管改到墙角,结果水电工在我们不在的时候让把梁打了孔,感觉梁只能一半不到了。
帮忙看看这个要不要紧,是否需要补救
房子是地下1层,地面4层框架结构,这是位于地上2层的位置
水电工 N B
泡网分: 96.432
帖子: 28481
注册: 2006年03月
业余锅匠 发表于
那根梁辣么碍事、直接拆了、只要现在不塌就没事
泡网分: 96.432
帖子: 28481
注册: 2006年03月
紫陌时光 发表于
真的佩服楼主,真TM拿自己和家人(说的是独栋别墅,如果是单元房还需要加上其它住户)生命不当回事,想问下楼主是怎么做到的?
泡网分: 96.432
帖子: 28481
注册: 2006年03月
NB& &睡不安稳
泡网分: 96.432
帖子: 28481
注册: 2006年03月
老弹弓wxfx 发表于
真他妈的作死啊,装修的人也真缺德。
泡网分: 0.061
注册: 2017年02月
看着有点蛋疼。感觉住进去都睡不安稳。这个梁等于齐刷刷断了吧
泡网分: 15.677
注册: 2007年04月
这不打断了么。怎么算也 很危险了
泡网分: 0.422
注册: 2013年03月
有点危险啊
泡网分: 0.034
注册: 2008年01月
其实走地送风模式,就能减少打孔数量,当然成本也要更高一些。
泡网分: 2.277
帖子: 3219
注册: 2011年11月
顺便回复一下。。现在带精装的房子
泡网分: 30.637
帖子: 3302
注册: 2003年02月
孔孟曾颜 发表于
唉,也就这样了。说两个事儿:
第一个是我师傅经历的,九十年代时,沈阳市的一把手(他是机电工程专业出身,不懂结构。但是是清华的啊,仿佛一法神通万法通似的,百度一下就知道是谁)想把某栋办公楼增加四层(本来四层),我师傅是总工。领一伙人忙了一个多月,结合地勘资料,过往加层的经验等,提出最多只能加两层,再多就有危险。结果人家根本不理,直接跟院长说:俩礼拜后我要八层楼的图纸摆我办公桌上。最后这楼真就盖了!完工时除结构专业外,别人都以为是我师傅过于保守。结果呢,这楼第二年开始,每年沉降10~15mm,到了第八年才勉强稳定下来,室外入户台阶没了五步
第二个是我经历的,(09年)大连一个小区三十三层的框架——剪力墙结构。底部两层是商业,上面是住宅,无地下室(坏就坏在这里了),此楼最端部的一户商业业主把一楼的一道剪力墙彻底砸掉(想开个大门),然后扯蛋的加固公司(估计设计人连专科学历都不一定具备)居然在砸掉的剪力墙处补充两个柱子一道粱,安慰性的托了上面的三十二层的荷载,更搞笑的是,柱下居然做了个独立基础!(无地下室,原有基础是粉喷桩)随便想一下,将近两千吨的荷载,俩两米见方的独立基础,除非是落在弱风化花岗岩上,,否则肯 ... 操 丧尽天良。
泡网分: 30.637
帖子: 3302
注册: 2003年02月
真他妈的作死啊,装修的人也真缺德。
泡网分: 0.001
注册: 2015年07月
楼主你确定你你找来的是装修公司,不是拆迁办的?
泡网分: 15.661
注册: 2006年11月
简直是疯了,这么小的过梁,还打眼,小心房子开裂。如果有小地震,别人家没事,楼主就惨了。
泡网分: 0.061
注册: 2015年10月
ShadowEra 发表于
不客气,我是看着心疼。
不知道大家为什么这么推崇管道新风系统,几年后,清洁脏污的风管时一件令人非常头疼的事,不处理,则藏污纳垢细菌和味道都难以忍受。
无管道新风系统更适合家庭,在房子中央位置,一般住宅客厅阳台,别墅可以在楼梯附近找合适位置,放置一台新风机加过滤,所有其他房间设无动力排风口,开机后住宅内就能维持正压,不知道比常规新风系统好多少倍了料多工多,价格高,利润高。
泡网分: 0.061
注册: 2015年10月
泡网分: 1.927
注册: 2011年05月
WNDWJ,搭车问问,像下图所视打四个风洞可行么?
目测梁和露珠的一样,也是0.4m左右高,打4个直径120mm的孔;好像只有椭圆位置有一点承重墙。
还有梁高1/3位置打孔,是打在上面那个位置,还是下面位置?请内行指教一二,谢谢了!
泡网分: 22.465
帖子: 1523
注册: 2005年03月
ShadowEra 发表于
不客气,我是看着心疼。
不知道大家为什么这么推崇管道新风系统,几年后,清洁脏污的风管时一件令人非常头疼的事,不处理,则藏污纳垢细菌和味道都难以忍受。
无管道新风系统更适合家庭,在房子中央位置,一般住宅客厅阳台,别墅可以在楼梯附近找合适位置,放置一台新风机加过滤,所有其他房间设无动力排风口,开机后住宅内就能维持正压,不知道比常规新风系统好多少倍了赞。
上次和一朋友讨论室内维持正压还是负压合适,最后两人争论不下表情都是“懒得跟你说了”。 本帖最后由 wyjy 于
23:20 编辑
泡网分: 23.987
帖子: 3808
注册: 2005年11月
泡网分: 63.061
帖子: 15833
注册: 2003年11月
一旦想到装新风系统了说明外面的气候环境已经很恶劣、忍无可忍了,干脆啥也不想,搬家、迁移才是出路
泡网分: 12.169
注册: 2007年12月
泡网分: 30.245
帖子: 7398
注册: 2004年08月
pony1008 发表于
水管当然走房顶,以后万一漏水影响不至于太大。感觉天朝的这个装修,隐患不少,特别是水管,走地,那一般是浇筑在水泥里。走顶,那就是在吊顶内部。
最近看了日本的那个《全年改造王》,还是他们的合理,走地就是在地板下面。反正有个专门的管路层。
泡网分: 16.32
帖子: 2829
注册: 2008年06月
千里之堤,毁于蝼蚁。一家打洞可能不会在平时塌楼,地震时不好说。家家打洞,平时都可能有危险。要看工程设计余量。打洞这个事情,破坏承力结构,应该有专业机构批准才好,毕竟塌楼也不是一家的事情。
旷野809 发表于
真还没见过塌了的。
泡网分: 0.045
注册: 2015年12月
真还没见过塌了的。
&版权所有:&&&&您所访问的页面无法显示 - 造价通
亲,您所访问的页面无法显示~
可能所访问页面不存在或者尚未审核,您可以尝试以下操作:
检查输入的网址是否正确
其他操作:}