依爱JB-QB-EIN70型火灾报警控制器接线示意图
本控制器采取壁挂安装,其底边距地面高度不应小于1.5m,后箱体有3个安装孔,可用M8的金属膨胀螺栓固定在墙壁上,固定应牢固、端正,安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响。
&&接线板:位于箱体最上方,如下图:
24V+入、24V-入:24V电源输入端子,供外部设备使用,出厂时与24V+入、24V-入(内部24V电源端子)连接,当使用外控24V电源时,需将该接线拆掉,用绝缘胶布包好,以防短路。再将外控电源的24V接到24V+入、24V-入端子上。
24V+、24V-:24V电源输出端子,用于提供本分区设备的24V电源。
S+、S-:回路两总线端子,用于接火灾探测器和其它编码部件。
火警输出:火警输出端子,火警时动作,无源常开接点(可软件设置其是否动作)。
故障输出:故障输出端子,故障时动作,无源常开接点(可软件设置其是否动作)。
手动输入:有源信号用于接手自动开关。
紧急启动:输入信号端子。用于接现场紧急启动按钮(可以设置允许或禁止)。
紧急停止:输入信号端子。用于接现场紧急停止按钮(可以设置允许或禁止)。
喷洒反馈:输入信号端子。接放气阀启动的反馈信号。
启动输出:有源输出;用于控制放气阀,根据设置的延时时间动作。
选择阀:有源输出。用于控制选择阀。
声光:有源输出,用于控制声光。
放气灯:用于控制放气灯。
接线方法如下图所示:
&&依爱网卡:位于箱体右侧面,扬声器下方,其中的X2(NET_A、NET_B)端子与其它控制器的对应端连接,构成网络系统。
&&&分区接线板(数量根据需要选定)
&&&电源接线
控制器箱体左下角有三个交流电源接线端子,分别为L、N、G,L接火线、N接零线、G接地线,接线应当符合国家有关标准的要求。
1)两总线、多线输出控制线必须选用截面大于1.0mm2的铜芯双绞线(线路较长时,截面应大于1.5mm2);
2)DC24V电源线应选用截面不小于1.5mm2的铜芯软导线,保证设备端电压能满足启动要求;
3)所有外接导线对地绝缘电阻应大于20M欧(用500V兆欧表测量),否则,系统可能导致设备工作不正常。
4) 控制器的交流输入电源应与消防电源连接,严禁用插头连接。
5)消防控制室应设有接地体,并保证接地体与交流电源的零线间直流电阻小于10欧;机内设有接地螺钉,应选用截面不小于4mm2的铜芯软导线与建筑物接地体相连,接地线从右侧面引入,应使接地牢固、可靠。
6)室外布线应进行防水、防潮保护,否则导线可能会因长期潮湿而绝缘下降;应穿钢管敷设,并将钢管可靠接地,以提高系统抗雷击、抗干扰性能。
7)控制器的回路总线、24V电源线、联动输出线、网络通讯线等线路均不得与广播线、电话线或其它高电压线路共管,广播线、电话线应分别单独穿管敷设。
接线方法及相关说明
&火灾报警部分以两总线制方式挂接本公司的地址编码感烟、感温火灾探测器及中继模块,所有分区的探测器挂在同一总线上,可通过编程,设置每个分区的探测器。
&如需要对输入/输出线路检测断路故障,则需打开相应的设置(具体见分区参数设置)。并在手动/自动转换开关、紧急启停按钮、压力开关、CO2称重装置、声光警报器、放气指示灯的接5.1k~10k欧负载电阻。如不接负载电阻,控制器将无法检测断线故障。若所要驱动的电流较大,则需单独接入24V外设电源,若选择阀驱动电流较小,也可采用控制器自带的DC24V电源。
&&J-EI6115型依爱网卡:用于连接集中报警控制器,构成EINet&网络系统。
注意事项:
& 控制器的使用环境和交流供电电源应符合规定要求,接地应可靠。
&注意:交流电源不符合要求、接地不可靠,可能会造成设备损坏或人员伤害!
& 建筑物应具有防雷、避雷装置,并符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的关要求。
&注意:建筑物不按有关要求进行防、避雷保护,可能会因雷击造成设备损坏或人员伤害!不规范的施工、布线可能会造成系统工作不正常、人员受伤害!
& 控制器应保持连续正常运行,不得随意中断,长期关机可能会使系统受到损坏。
& 控制器自发货之日起, 3个月内应开机通电,通电时间不少于24小时,否则蓄电池可能会因长时间得不到充电而损坏。
& 当火灾发生时,若控制器不能自动启动放气阀,应立即采取紧急措施,可通过控制器区控面板上的紧急灭火启动按钮启动。
& 在正常运行中,为防止无关人员误操作,应将位于柜门内侧的紧急开关拨到&启动禁止&位置。注意:误操作可能会造成气体释放!
& 控制器及系统部件应定期检查、维护,每天应检查控制器的故障报警、自检、消音功能以及主、备电源自动切换功能是否正常;每季度应将控制器切换至备电工作一段时间,使电池放电,然后接通主电,对电池充电。
注意:本气体灭火控制器不适用于采用电爆药盒驱动的气体灭火系统!因气体灭火控制器选型、安装、使用不当造成气体误喷、设备损坏、人员伤亡等损失,本公司不负有责任。
地址:北京通州区新华北路117号
传真:010-
电话:010-依爱防爆烟感接线方法_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
依爱防爆烟感接线方法
依爱防爆烟感接线方法
我有更好的答案
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://f.hiphotos。4.2./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=4d3cfa54d22ae0d6b85e5d2/4bed2e738bd4b31caa647ef281dff81b.jpg" esrc="http://f.hiphotos.2,从“L-”的一端进线,从“L-”的另一端出线。线路最末端底座的“L+”端子与端子“L-”未接线的端子间接3KW端接电阻.2。底座接线时采用一进一出方式.baidu:本探测器须与GT610底座配套使用。底座上标“L+”的一侧对应两个连通的接线端子;导线应有颜色标识以防接错;&nbsp:二总线宜选用截面积≥1.0mm2的双绞线阻燃铜芯线,穿金属管或阻燃管敷设、中继器的接线不能接反,否则探测器不报火警。<a href="http,回路中同时只允许1只探测器报火警,接口上“火警”灯点亮同时向控制器报出火警。&5.应用方法:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每只EI6032B智能非编码探测器接口可接不多于30只本安型探测器:“L-”、“L+”与安全栅./zhidao/pic/item/4bed2e738bd4b31caa647ef281dff81b.2&&&布线要求,带有标记“L-”的两个端子内部不连通。接线时采用串联方式连接。4;&nbsp,端接电阻无电压,当探测器摘头时://f,接口向控制器报出故障。注意;待底座安装牢固后,将探测器中扣对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上.1&&接线说明,其中“L+”上的两个端子是连通的,当探测器安装到位后,“L-”&上的两个端子通过簧片短接.baidu4。GT601底座有4个接线端子
采纳率:87%
为您推荐:
其他类似问题
依爱的相关知识
等待您来回答}

我要回帖

更多关于 烟感报警器接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信