请玩钳子把的来分析.保护接地线奇怪烧毁的原因
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:53:00 楼主
一台普通水泵电机的保护接地线烧毁,请分析原因.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:57:00 1楼
接地线太细了吧,多大电机,多粗的接地线??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:06:00 2楼
电机正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:19:00 3楼
电机严重绝缘损坏.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:30:00 4楼
电机一相接地或电源线一相与外壳相连.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:56:00 5楼
30kw电机,6MM2&RBV地线.电机运行很正常.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:57:00 6楼
如果电机也烧坏了,那原因应该和楼上两位的差不多。但是,如果电机正常的话,那我说个很隐蔽的原因---往往是维修工电焊引起!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:20:00 7楼
30KW电机,电流约60A,6mm2线明敷时室温下允许载流50A,我觉得接地线太细了!!如果环境温度升高或者其它敷设方式,肯定是要烧毁的,推荐10mm2。至于故障原因,如楼上几位朋友所说!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:32:00 8楼
维修工电焊引起.有点道理.请分析一下.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:00 9楼
接头接触不良烧毁的,如果只是接头烧坏的话
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:30:00 10楼
正如吴刚所说,一定是电焊或类似大电流接地设备引起.大家想想,正常情况下接地线怎么会有电流,即使线很细也不会烧毁,多动动脑筋.仔细观察
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:58:00 11楼
同意楼上的观点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:20:00 12楼
在下也是无意中发现这个原因的。一次正好在车间看到维修工在一台15KW水泵的接口上焊管口缝隙。这时突然发现电机的接地线间断性冒烟,且明显和电焊机的工作与否相关(电机并不在工作)。让其停止电焊后仔细查找原因,得出结论如下:一般电焊机的搭铁线相对来说较短,往往无法直接搭到焊接部位,所以就顺手在管线的其他部位搭铁。然后把焊钳拿到现场焊接。一般情况下这并不会有多大问题,但是,如果管线搭铁处到焊接处因为某种原因电阻很大,而搭铁处到车间接地线的电阻又很小,那么此时焊接电流就基本从电机的接地线流过,烧接地线也就是必然的了。 这是实际中遇见的问题,不一定具有普遍性,但这是原因之一。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:27:00 13楼
后来让维修工设法把搭铁线搭到焊接部位,接地线冒烟的现象立即消失。但电机的负荷线是报废了,割开电缆查看,接地线外皮都成熔化状态,把其他的三根线也烧的面目全非,虽然摇绝缘尚可,但还是决定整条更换。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:15:00 14楼
吴刚说的是一种情况.比较普遍,属于焊工违章.还有接地网串联等从别的设备....等因素造成的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:00 15楼
有会画图的朋友做个图.大家好分析.这个问题值得讨论.是基本的东西.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:12:00 16楼
同意吴刚所说,一定是电焊或类似大电流接地设备引起.一次我单位焊工用电焊将一料仓底部切割掉一圈,由于料仓本身没有接地,只是于其它设备金属外壳接触,形成接地,所以当被切掉的部分落下后,料仓失去其它接地体,只有仓壁上的振动电机的接地线还在,只几秒(切割完成了),接地线就废。&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:00 17楼
也许是电机受潮绝缘电阻太小&通常说的漏电吧&线圈没问题的话&把定子加绝缘漆烘干一下应该没问题&还有和电机的KW&及线的粗细接头是否良好都有关系的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:00 18楼
原因应该很多.只是有的因素我们考虑不到.大家讨论可以把我们不知道的原因找出来.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:00 19楼
同意吴刚的判断.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:00 20楼
讨论的好!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:06:00 21楼
同意吴刚的判断,这种情况我也遇过.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:43:00 22楼
接地线燃烧的现象我也遇到过,而且是相同的事发生了两次。我们单位规定,所有电气设备外壳都必须接地。在今年机组大修时有台三相三相旋转式直流弧焊机,在焊接蜗壳(为金属容器,且所有金属均处接地状态)时电焊机外壳接地线突然燃烧起来,绝缘全烧化,接地线采用的是2.5mm^2的单股铜心线,且接触良好。后检查电焊机二次侧与外壳绝缘为0,经分析是大电流流过所致。电焊机一次侧为三相交流380V,二次侧输出空载直流60V左右且为星三角启动。请各为同行分析下,电焊机外壳接地是否合理,是否还有其他原因引起地线燃烧,一定是电焊机本身的故障吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:16:00 23楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:02:00 24楼
一般电机保护在运行中会跳闸,6MM接地线保护人在保护不跳闸时受到电击。我看过电焊机烧电缆护套,电焊机很远,地线就地一夹,电焊线拖到远方焊电缆护套尾端钢管,或地线接在钢管上。因护套内铁皮电阻大,铁皮马上发红。估计马达地线烧可能是电焊地线没有夹到位。好象其他要烧6mm导线电流理由不可能,具体事具体分析拙言
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:20:00 25楼
进来学习以下哦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:29:00 26楼
同意吴刚的判断,这种情况我也遇过.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:05:00 27楼
电机接地了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:22:00 28楼
估计也应该就是电焊时造成的,我们单位也发生过这样子的事,也是电缆进行更换了,也算是电焊工违章操作吧,在实际工作中,电焊就是就地接地线工作的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:21:00 29楼
同意吴刚的判断,这种情况我也遇过.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:00 30楼
我也有吴刚的说的那种现象,我们公司的机加工,因工件需要补焊,叫电焊工去焊接,造成镗床的电气线路烧了,最后经检查是接地线没有接好造成的.所以我想叫大家这种现象一定要注意.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:51:00 31楼
我与见过这样的事,就是电焊引起的。我们单位是三相四线制,焊机的地线与设备接触,焊接时,焊接电流经过设备的地线,回配电室接地。设备地线太细,焊接电流又大。造成设备上的地线烧毁。就这样
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:10:00 32楼
电烧机搭铁那条线是不相当于地线啊,我还是不太明白,如果是大家说的那样的话,那是不是随便接一条电阻小的地线就可以烧焊了啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:22 33楼
引用吴刚 的回复内容:在下也是无意中发现这个原因的。加TA为好友 发表于: 20:03:29 34楼
维修工电焊引起.有点道理.请分析一下.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:30:30 35楼
同意吴刚的判断&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:14:30 36楼
呵呵,我也碰到过,不过我运气比较好,接地线比较粗,只是有点烫手,还没有烧断。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:44:03 37楼
说的满有道理的,学习了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:42:29 38楼
就是电焊引起的。我们单位是三相五线制,焊机的地线与设备接触,焊接时,焊接电流经过设备的地线,回配电室接地
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:33:13 39楼
我也碰到过,出现电机地线烧毁,但电机三相没事,与电机外壳测量时,发现绝缘很好。就是地线烧毁。换了一根再试车没出现。我比较同意吴刚的说法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:50:22 40楼
水泵运行正常则和水泵无关,外来大电流所致
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:17:25 41楼
请教:我们公司是做线路板的,一张桌子上只有一台测试仪和一台电脑,因主零线接头松动发热,电阻增大,接触不良,然后桌子上一个接地线的接点突然和桌子金属架之间开始放电并开始冒烟燃烧起来,关闭重新接好零线之后,测量桌子金属架和接地线之间有偶尔四十多伏的压差,请问1:保护接地线为什么会烧毁,和零线接触不好有关系,主开关是4P开关,带零线的,(零线上桩没接好)为什么不会跳闸?2:为什么零线接好以后桌子和接地线之间还有那么大的压差?(同样情况还出现在同一路开关出线的另外的一张桌子)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:00:09 42楼
引用qingcao001 的回复内容:请教:我们公司是做线路板的,一张桌子上只有一台测试仪和一台电脑,因主零线接头松动发热,电阻增大,接触不良,然后桌子上一个接地线的接点突然和桌子金属架之间开始放电并开始冒烟燃烧起来,关闭重新接好零线之后,测量桌子金属架和接地线之间有偶尔四十多伏的压差,请问1:保护接地线为什么会烧毁,和零线接触不好有关系,主开关是4P开关,带零线的,(零线上桩没接好)为什么不会跳闸?2:为什么零线接好以后桌子和接地线之间还有那么大的压差?(同样情况还出现在同一路开关出线的另外的一张桌子)
1零线接触不良零线电流会从接地线(应该是保护接零线吧)流过,如果接地线细就会烧毁。
2工作零线和保护零线存在电位差。工作零线的电阻过大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:05:22 43楼
我在工作中就遇到这种情况。电焊工在焊接传输带架的时候,我发现他焊接的时候边上的电机线套管里冒烟。后来发现接地线焦了。一分析就是这种情况。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:49:20 44楼
对你们所说 不太理解 可否画图解释 新手要证据.....你们所说的焊接点在那???感觉他所说个人感觉应焊接点要与电机外壳连接导通电流取电机外壳过电 楼主未说明 你们这样判断 非常不理解
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:33:55 45楼
我们单位设备没有用,但接地线烧毁,当时附近有电焊作业且电焊机接地线与设备接地线相连接,设备的N线和电焊机的N线连接,请问是什么原因?
周点击排行周回复排行
[162] [123] [94] [92] [86] [85] [81] [75] [69] [68]
[16] [15] [13] [8] [5] [5] [5] [4] [4] [4]最新求助
[0] [2] [1] [5] [0] [16] [1] [13] [3] [4]扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
接地线并联请问几台电气设备的保护接地和工作接地能不能用同一个铜螺栓接到接地铜排上面?
°爆儿°嫟
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
不能.应分别将几台电气设备的保护接地接至保护接地汇流排,每台设备一根接地连接线,并且在保护接地汇流排上单独用螺栓固定.同理,应分别将几台电气设备的工作接地接至工作接地汇流排,每台设备一根接地连接线,并且在工作接地汇流排上单独用螺栓固定.
有没有这方便的规程规范或者标准呢?
有。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范等。
我找了大半天都没找到呢
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码地线有什么用?不接地线可能会导致哪些后果? - 知乎672被浏览194195分享邀请回答528135 条评论分享收藏感谢收起4311 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答3 个回答被折叠()教你一招用万用表判断地线是否已正确接地
我的图书馆
教你一招用万用表判断地线是否已正确接地
火线和地线的电压与火线和零线的电压都是220V 但这也是不能说明地线已正确接地。。。问题一:请问用万用表如何能得知地线已正确接地?问题二:请问万用表的电阻档中指针到最右边或是原地是不动分别代表什么,连通还是不通呢?问题一:请问用万用表如何能得知地线已正确接地? 用万用表不能测量地线是否正确接地。必需用专门的接地电阻测量仪表。但简单测量还是可以的,只要在火线与地线之间接入一个200W以上的负载,这时测量负载上的实际电压,如果电压能达到200V以上,就说明接地线已经接地。这个电压越高,接线效果越好。(注意火线必须从漏电保护器前端接出,否则漏保会跳闸)问题二:请问万用表的电阻档中指针到最右边或是原地是不动分别代表什么,连通还是不通呢?万用表的电阻档中指针到最右边代表通,原地是不动代表不通。第一个问题,一般测量情况如下:1、利用万用表高于运行电压当位测量,如测量结果低于线路电压较多为接地。如无电压显示可以换用下面方法。2、利用万用表高阻当位测量导线对地电阻(接地时有较小电阻,视接地性质不同而不同)一般小于几百K。测量时:1、必须采取必要的安全措施,防止人身触电2、禁止使用万用表电流当位测量3、采用第一种方法即使有较小电压指示也不能盲目采用第二种方法。应当换取较小电压当位重新测量。第二个问题,电阻档用来测电阻,不动或最右边可能表示过量程了,建议换更大的档位。请问用万用表如何能得知地线已正确接地?用万用表量待检测地线与已知地线量电阻电阻,一般小于10欧姆为连接正确。或者用万用表电压档一表棒量电源线火线,一表棒量地线测得220V则连接正确,此方法不保险无其他方法时可用。请问万用表的电阻档中指针到最右边或是原地是不动分别代表什么,连通还是不通呢?不动表示电阻超出量程;最右面表示电阻很小具体看量程,一般强电(220V)使用中10K以上认为不通,即1K量程指针到底为通,不动或动一点为不通万用表的电阻档中指针到最右边,表示电阻最小;原地是不动表示阻值无穷大(在小阻止档位只能说是很大)。用万用表直接测量,要有已知接地良好的参照参照物体(自来水管道或其他系统接地体),待测接地极与参照物之间的电阻制药在二十欧姆左右就可以用,如果没有参照物或接地要求比较严格,就用下面的方法,按部就班的测一次。检测地线所需仪器、设备1 万用表; 2 移动式电源插座; 3 电烙铁 20~35 V ; 4 白炽灯 220 V 60 W或100 W ; 5 用软电线连接的电灯座; 6 试电笔; 7 记录纸和笔。2 检测地线过程1 先将移动式电源插座接入 220 V 电源 ,并把电源插座放到被检测地线跟前。2 检测人员预先准备好纸笔 ,所测的各种数值都要认真做好记录。3 用试电笔找出电源插座上哪一个孔眼是火线 ,哪一个孔眼是零线。4 挑选一块精度较高的万用表 ,将万用表拨到交流250 V档位上 ,然后把两根测试线的其中一根插到电源插座的火线孔里 ,另一根插到零线孔里 ,接着观察万用表所显示出的电压数值 正常情况下应该是 220V ,把测到的实际电压数值记录在纸上。5 把二插头电烙铁 20~35 W 接线的一头插到电源插座火线孔里 ,另一头接万用表的一根测试线 ,把万用表拨到交流电流档位上 ,为防止烧坏万用表 ,先把电流档定在1 A 的位置上 测试时再逐步往合适的档位上调整 ,万用表串接成电流表后把另一测试线接到电源插座零线孔里 ,这时万用表就会显示出电烙铁电流的具体数值 ,把观察到的数值记录到纸上。6 把一个 100 W 或 60 W 的白炽灯拧紧到灯座上 ,灯座接两根能达到试验要求长度的软电线 ,把电灯线一端插到电源插座的火线孔里 ,另一端插到零线孔里 ,这时灯泡就会发光 ,检测人员要留意肉眼观察到的亮暗程度。7 将万用表拨到交流250 V 档位上 ,把一根测试线插到电源插座火线孔里 ,另一根测试线接到被测的地线上 ,这时万用表就会显示电压数值 ,所测电压高说明地线接地电阻小 ,反之说明地线电阻大。记录测得的实际电压。8 把电烙铁的电源线插头一头接在电源插座的火线孔里 ,另一头串接万用表 ,把万用表拨在交流电流 A的档位上 ,将万用表出来的测试线接到被测的地线上 ,这时万用表就会显示电烙铁电流的数值 ,检测人员根据电流大小 ,灵活调整万用表交流电流的档位 ,将测到的电流数值记录在纸上。9 把白炽灯拧紧到灯座上 ,然后把灯座上的两根电源线一端接到电源插座火线孔里 ,另一端接到被测地线上 ,这时电灯就会发出亮光 ,电灯越明亮说明地线电阻越小 ,灯光发暗说明地线电阻较大 ,检测人员要把电灯的光亮程度记在心上。10 上述各项检测都圆满完成后 ,检测人员要对所做记录进行综合分析对比 ,最后运用欧姆定律计算出接地电阻值。 注意事项 1 不要在装有漏电保护器的后面取试验用的电源 ,因为从漏电保护器后面所取的电源只能完成测定电压试验 ,在测定电流试验时漏电保护器就会自动跳闸断电。2 不要用白炽灯代替电烙铁作测定电流的负载,因为电灯的灯丝是钨丝,在电路刚接通电源时的电流要比点亮后大,即比达到稳定状态时大好多倍。为了爱护万用表,最好选用电烙铁或其他电器当试验的负载。3 测试地线时先把地线与机器设备的导线断开 ,然后对地线单独进行测试。另外 ,为保证安全 ,测试人员须戴绝缘手套。上述检测方法的优点1 取材容易。用于检测试验的所有物品都是常用器材。2 简单易行。绝大多数电工都能圆满完成检测地线的任务。3 误差小。由于采用测电压、测电流和观察白炽灯亮度3 种方法综合判断地线的好坏 ,其结果就不会出现大的误差 ,在测量地线精度方面也能达到或者接近用专用测量地线电阻仪器的水平。怎样判断三脚插座是否可靠接地?要判定是否接地必须用接地电阻表和接地体进行对比测量,家庭都没有这些设备只能用近似的方法。首先把自家电源的总闸拉开,用万用表测量零线(L端)和地线(N端)是否导通,如果导通就是共用零线的布线。如果不导通,可以用万用表测量地线(N端)和家里的水管(煤气管)之类的电阻值,如果实测值在个位数以内就说明地线是真正接地的,否则就是没有真正接地。请问家庭电路该如何正确接地?还有该怎样测量、判断地线是否可靠接地?我准备下星期自己来装电路,家里有热水器,电冰箱,空调等电器。但不知道该如何将这些电器正确地接地。而且我家在郊区,没有自然接地体。请各位专业人士给我详细地说说我们的家庭电路接地的方法,要用什么材料和要注意什么,还有接完地线之后该如何判断地线是否已经可靠接地。十分感谢!!!问题补充:如果用1.8米的镀锌钢管作接地体,是不是要把它完全埋在地下的?可以让钢管露出一小节来接地线吗?如果没有地阻表能用万用表测量接地电阻吗?如果可以,具体该怎样测量呢?户外地里钉个钢筋不就行了么。。。。还请专业电工为好。不要好奇,不要省钱。要安全可靠。在户外打一根直径25mm长大约1.8米的镀锌钢管,然后用地阻表测量一下看接地电阻是否不大于4Ω,不大于4Ω就可以使用了。另外你也可以问一下你们那里的电工看他们一般接地打的多深。找一根1米或更长的角钢或扁铁,先电焊一节钢筋用于引出地面好接地线,角钢水平埋土里,离地面几十厘米,最好镀锌的.不接漏电开关,把地线临时当零线用,能带几百W的电器工作,说明接地没问题.也可测接地电阻最好在10欧左右或更小.角钢可以很长,这样电阻小,但一般没必1、首先明确接零和保护接地的概念,外引电源有一根火线,一根零线。但国家供电制式零线和保护接地线共用一根线。如果你家不是独户单独的建筑,则零线和地线可以共用。如果是单独的,则必须做重复接地,这就要做接地极了。2、建议你们家的家庭配电采用照明与插座分开配线的方式。照明单设空气开关(2根线),插座设漏电开关(3根线),1火线、1零线、1地线。地线(三孔插座的上孔)接到漏电开关的输入侧的零线上,厨房单设漏电开关。3、如需要做重复接地,则用2米的G25的镀锌管,在户外择一地方,挖坑1.5米,并将钢管打入地下,将30*4的镀锌扁铁焊在管头上,引出地面,回填土并夯实。入户的电源零线另接出一根线与30*4镀锌扁铁螺栓压接,即可。相线、零线、接地线知识家庭用电,标准的单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。接地线和零线不能混用:1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。再问在家里的墙上安装三孔插座时怎样判断保护接地线和地线? 关于这个问题我又遇到了另外一种情况:现有三根线,两根完全一样的红线,其中一根带电,毫无疑问这根带电的红线是火线,应该接三孔插座的右孔;另外一根红线和一根蓝线都不带电,这两根我该怎样与三孔插座的左孔和上孔相接呢?因搞不清,只好试接。我先把蓝线接左孔,红线接上孔,然后插上小夜灯,打开开关,家里的保险跳闸了,说明这样接短路了。此后把蓝线和红线的位置对调一下,自然也就正常了。我想不明白的是:①红线接上孔,蓝线接左孔为什么会造成短路?②火线和地线为什么没有区别,用同一种颜色的线呢? 另外,上次同一个问题有网友解答说用万用表的欧姆档测不是火线的另外两根线的电阻值就可以很方便的判断出哪根是地线了。但因网友解答的含糊不清,又因我的理解能力差,还是没搞明白究竟怎样用万用表的欧姆档来判断那根是地线及其道理,请懂这种方法的网友赐教。 注意:地线又称零线或中性线,它与保护接地线是两个不同的概念,请不要混为一谈。我想不明白的是:①红线接上孔,蓝线接左孔为什么会造成短路?②火线和地线为什么没有区别,用同一种颜色的线呢?①不是短路,是电流经过用电器后下地了,因为漏电器的工作原理是火线的电流进来和零线的电流出去是大小相等而方向相反所以等于0,漏电器不动作,而在火线与地线之间接上用电器后电流经过火线后跑到地线去了,这样火线有电流,零线没有,那就不等于0了,当然跳闸了。(如果还不明白,找漏电器的工作原理看看就明白了。)②有这样的规范,但往往施工的时候很多人为了方便随便装那些线,所以要注意不要触碰电线,很危险的。用电阻档可以简单粗略地判断,把电闸关掉,不与外线连接,这时家里的火线和零线应与地之间是无穷大阻值,所以用20M欧档测量火线、地线和接地体应没指示,再测量地线与地之间应会有很明显的指示,因为地线与地有一定的阻值。这种判断不可靠,验电在工作规范中比较严谨的,所以不要随便就可以断定没带电,一切小心,注意安全。用接地摇表遥测一下接地阻值.一般都是小于10欧姆最简单方法,首先把屋里总电源断掉,找一根长线,一个手电灯泡一节大电池,长线一头插到其它插座(可以是本屋也可以是其它屋的插座)地线那眼里,一头接电池再接灯泡,灯泡甩出来的另一头插要测的插座地线那眼里,利用屋里地线做个回路,灯泡着就没问题,把所有的插座地线眼都试试,证明屋里所有地线都没问题如何判断家里插座的接地线已经接地,教你一招险的,插座眼上地下左零下右火,零线口插跟钉子(别长了,露出头就行),找一节电线剥开两头,要多股特细那种,一头剪的只留一根毛毛丝,毛毛丝要长点,一头插插座里,拿毛毛丝去碰钉子,如果你屋里配电箱跳闸说明接地良好接地不良好会怎么样?遇到设备电器漏电(尤其是外壳是金属的 带水的)人容易触电 如何解决?接地不好一般都是虚接紧固一下就行,一般都在墙壁插座墙壁开关处,自己解决不了叫物业我们面对220V插座面板上的三个插孔,各插孔的接线应为:左“零”,右“火”,上“接地”。我们可以自己组装一个“装置”,来大致的检查220V三孔插座接地保护的可靠性,步骤如下:使用材料: 1.三孔插座用的插头1个 2.软导线约1M 3.灯口1个 4.灯泡1个(功率不要太大,15w即可)
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 保护接地线颜色 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信