防雷接地规范的方式目前有几种

173浏览次数
防雷接地接地极方法是什么?有什么连接方式的呢?
你好,接地测试盒也叫接地观测井、接地检查井等,它的作用是方便防雷检查时测试地网的工频接地电阻。按照安装方式分两种,一种装在地面,一种装在墙上,都在隐蔽处。装在地面上的观测井如果你没见过的话,它就像一个底上有孔而上面有盖的方形(或圆形)盒子,安装方法如下:先把接地极引到地面上,垂直,把观测井从接地极上套进去,接地极的上平面与地坪一致,然后周围用混凝土或地砖等硬化地面,最后把接地极与观测井内的端子焊接,盖子盖上即可。地面上装的监测井使用工程塑料,强度高,不怕车压。墙上的一般使用镀铜或不锈料,装好后就像一块墙砖,内部安装方法类似上面的,用的时候打开盖子就行,比较美观。
其他回答(共4条)
防雷接地分为三个部分:接闪器;引下线;接地体(接地极);看防雷图就主要看接闪器由什么构成,是否满足要求;引下线由什么构成,是否满足要求;接地体由什么构成,是否满足要求;其次看三者之间的连接是否可靠,是否满足连续电气贯通;最后看是否采用热浸镀锌(防腐要求),接地电阻是否满足接地要求,是否采取改善措施。
防雷接地电气接地方法是:防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,雷电流沿防雷引下线入地后,让雷电流流散入地,就不会从PE线的引下线中扩散到设备外壳上。
最简单的方法是将接地极与沙漠地区的生活污水相连,保证接地电阻值。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
水电改造热门问题
相关套图推荐保护接地有哪几种形式
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:61
课程时长:35
课程时长:35
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
保护接地有哪几种形式相关专题推荐几种常见的接地法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
几种常见的接地法
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢接地方式有哪几种?电气接地的几种方式
查看: 684|
摘要: 接地的类型和作用不同的电路有不相同的接地方式,电子电力设备中常见的接地方式有以下几种:1、安全接地安全接地即将高压设备的外壳与大地连接。一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全,例如电 ...
接地的类型和作用不同的电路有不相同的接地方式,设备中常见的接地方式有以下几种:1、安全接地安全接地即将高压设备的外壳与大地连接。一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全,例如机箱的接地,油罐车那根拖在地上的尾巴,都是为了使积聚在一起的电荷释放,防止出现事故;二是当设备的绝缘损坏而使机壳带电时,促使的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全,例如电冰箱、电饭煲的外壳。三是可以屏蔽设备巨大的电场,起到保护作用,例如民用变压器的防护栏。
2、防雷接地当电力电子设备遇雷击时,不论是直接雷击还是感应雷击,如果缺乏相应的保护,电力电子设备都将受到很大损害甚至报废。为防止雷击,我们一般在高处(例如屋顶、烟囱顶部)设置避雷针与大地相连,以防雷击时危及设备和人员安全。安全接地与防雷接地都是为了给电子电力设备或者人员提供安全的防护措施,用来保护设备及人员的安全。
3、工作接地工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。这个基准电位一般设定为零。该基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段或某一块等。当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位。但这种相对的零电位是不稳定的,它会随着外界电磁场的变化而变化,使系统的参数发生变化,从而导致电路系统工作不稳定。当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位,而不会随着外界电磁场的变化而变化。但是不合理的工作接地反而会增加电路的干扰。
4、信号信号地是各种物理量信号源零电位的公共基准地线。由于信号一般都较弱,易受干扰,不合理得接地会使电路产生干扰,因此对信号地的要求较高。5、模拟地模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线。模拟电路中有小信号放大电路,多级放大,整流电路,稳压电路等等,不适当的接地会引起干扰,影响电路的正常工作。模拟电路中的接地对整个电路来说有很大的意义,它是整电路正常工作的基础之一。所以模拟电路中合理的接地对整个电路的作用不可忽视。
6、数字地数字地是数字电路零电位的公共基准地线。由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,会产生大量的电磁波干扰电路。如果接地不合理,会使干扰加剧,所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑。
7、电源地电源地是电源零电位的公共基准地线。由于电源往往同时供电给系统中的各个单元,而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别,因此既要保证电源稳定可靠的工作,又要保证其它单元稳定可靠的工作。电源地一般是电源的负极。
8、功率地功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,如果接地的地线电阻较大,会产生显著的电压降而产生较大的干扰,所以功率地线上的干扰较大。因此功率地必须与其它地分别设置,以保证整个系统稳定可靠的工作。
上一篇:下一篇: