实心铜线可否做家用接地线的做法

你现在的位置:& > &
请教几个有关地线的问题
请教几个有关地线的问题
电笔灯就不亮了?问题三,测得地线和自来水管电阻也为0,这些可否说明地线的接地电阻很小?是否达到标准,用一条2.5mm铜线一端锁在露在地面的螺丝:农村家庭用电,进户只有火线和零线,带金属外壳的电器使用时,不知是轻微漏电还是感应电:约1.7米镀锌管,一头肖尖.5至1V电压,正常吗?两处距离很近,再测电器的外壳,用万用表测:测得火线对零线220V,电阻几乎为零,且都是埋于地下,为什么还有电压?本人没学过电工,对电工知识很感兴趣,还请高手详细解答,电笔一测都有点亮,平时人体接触虽没什么感觉.6米,在地线旁露出一接水口,这应该是正常。但零线对地线却有2V至4V电压,正常吗?为什么?问题二:地线埋入的地方很潮湿,但为安全,自己做了一地线,具体做法,该水管埋于地下约0,一头穿孔锁上螺丝,因地方狭小,地面没有开挖就直接打入(该地方长期潮湿),土地又潮湿,火线对地线也是220V,一端接各三孔插座,之后。问题一具体情况:地线接地处(锁螺丝处)与旁边的自来水管有0,镀锌管露出的一小部分与周围土壤电阻接近0,镀锌管旁(横向距离1米)有一铁质自来水管经过
你的电阻几乎为零,是非正常的检测方法,镀锌管是一个接地体,自来水管也是一个接地体,两个接地体的接地电阻应该也不一样.
接地电阻的检测应该用接地专用摇表&也不是你那么测的&gt.6米,在地线旁露出一接水口?
基本还算正常,农村线路一般都拉得远,测得地线和自来水管电阻也为0,这些可否说明地线的接地电阻很小?是否达到标准?两处距离很近,土地又潮湿,电阻几乎为零,正常吗,为什么还有电压,镀锌管露出的一小部分与周围土壤电阻接近0,镀锌管旁(横向距离1米)有一铁质自来水管经过?
基本可用,接地体入地浅了些。但零线对地线却有2V至4V电压,那肯定没达标.问题三:地线接地处(锁螺丝处)与旁边的自来水管有0.5至1V电压,且都是埋于地下,你的接地体不是标准的,测量与实际是有区别的&
问题二:地线埋入的地方很潮湿,用万用表测,小家庭用还是可以的,正常吗问题一:测得火线对零线220V,火线对地线也是220V,这应该是正常,就算一样的话,若中间有了距离,也是有区别的,该水管埋于地下约0,线路上的电阻会增大,对地有压差也就不奇怪.&注意?为什么;,你用万用表那么检测是非标的,若是用接地专用摇表来检测,鉴于所在地很潮湿,且旁边埋入土里的水管也算半个接地体了
1.正常,因为供电存在三相不平衡的状态,所以会在零线上有轻微的电流,所以会和接地线产生电压。2。你做的接地体不符合规定做法,你如果有地阻仪可以测一下,肯定电阻过大。3.你的接地体不符合规定当然和傍边的金属体有电压。
1;正常,如无电压试电笔就不会亮,也不会有&感应电& 2
接地电阻越小越好,一般不超过10(接地体不超过4)3
正常,虽电阻近0实际应该还是存在电阻,或许接地体电阻大于水管电阻。
问题1: 零线对地电压不为0是正常的,由于三相负载不平衡或者零线电阻过大导致的。问题2: 接地是有标准和要求的,你可以DIY,这样实际上也起到一定的作用。但是要注意安全。如果火线搭壳的话,你接地的地方就带220V的电了,可能会有跨步电压的。问题3: 正常。土地潮湿不代表电阻为0,电阻还是比较大的。你想想铜的电线都是有电阻的。如果还不懂,可以hi我了。
其中牵扯另一个问题
“等电位” 。 保护接地在某些情况下也并不安全
最安全是做等电位端子
比较复杂!你可以先了解下
在周围十米内测接地电阻,小于10欧就行,别的就不要理了。
问题一:测得火线对零线220V,火线对地线也是220V,这应该是正常。但零线对地线却有2V至4V电压...
古建筑防雷,这是个非常有意思的话题!也是中国古人嘲笑现代科学的地方!主要体现在,中国很多古建筑多少年...
解决机壳是否要接地的问题 是否机壳一定要接地,机壳接地是安全需要还是屏蔽需要? 如果是胆机的机壳还是...
芯接地可以通过夹件和油箱直接接地,也可以通过套管引出接地(这种方法便于在线监测铁芯的接地电流,一般大...
具体是什么问题,说得清楚点了。
吉他音箱有电流声,不一定是设备本身的问题 吉他属于微弱信号输出,容易感应电流声,吉他本身的电磁场屏蔽...
别管几类和电阻; 电缆桥架接地并不要求独立接地,要求桥架接地的场合多半有网状(等电位)接地系统,连上...
你是电工连摇表都不会使用吗?断开空开,用500V档,表笔一支接地,一支搭线路,测量线路绝缘,大于0....
这是中性点接地系统,电源部分的公共点接地配电系统重复接地,用电设备保护使用接零,所以叫pen系统,工...
你可能感兴趣的内容?接地编织铜线相关
接地编织铜线设计专题简介
本专题为土木在线接地编织铜线专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
接地编织铜线
各位达人,昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊? PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。 施工单位说,是忘记将10KV高压电缆的铜线编织带一端接地了。(送电两端都未接地) 是这样的吗
所属版块:
GB50116-98规定 5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω; 5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω; 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干
所属版块:
规范里规定有的地方用2.5平方或4平方的编织铜线,请问,怎么计算其面积呢?也就是说怎么计算出是2.5平方还是4平方呢?
所属版块:
电机外壳接地的铜线到底是哪种? 有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。 规范上有详细要求的吗?
所属版块:
一般接地材料都选用角钢、钢管或圆钢,请问什么情况下使用铜编织网?
所属版块:
上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块
所属版块:
用黄绿铜绞线给电动机外壳接地时,5.5kV以下的电机用6平方毫米的铜线;15kV以下的用16平方毫米的铜线;30kV以下的用25平方毫米的铜线。。。。。 1、这些东西是在哪里查到的????? 2、接地的铜线用穿管吗? 3、谢谢指点~
所属版块:
大家有没有做个防雷接地? 采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的 各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100
所属版块:
铜线可以用游标卡尺测量其截面积(圆形),那编织软铜线如何测量呢,因为是扁的,测量宽度是不对的,测量其薄厚也是不对的。那如何确定其截面积呢?
所属版块:
接地裸铜线断开再压接上对接地性能有什么影响?铜线氧化或土掺到绞线内是否有影响?