临时用电中二级配电箱重复接地示意图要怎么做

电气工程分区
查看: 7297|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分207帖子
四星助理工程师, 积分 207, 距离下一级还需 43 积分
现在现场搞水电,记得JGJ46-2005
& & 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和处做重复接地。
& & 是强条啊.
但是甲方说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
除最后一级开关箱须和设备会移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地的,都应重复接地。这也是偶们这边做法及要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华10积分2842帖子
这本规范比较老,一些内容过时了。
TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然做了更好。
TT系统必须在末端配电箱做重复接地,没有商量余地。
&现在工地上甲方工程师要求是机械设备的三级箱必须重复接地,二级箱必须接地,移动式三级箱有条件的就做,没条件的就算了&
书山有路勤为径 学海无涯苦作舟
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分207帖子
四星助理工程师, 积分 207, 距离下一级还需 43 积分
北方郎 发表于
这本规范比较老,一些内容过时了。
TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然 ...
现在工地上甲方工程师要求是机械设备的三级箱必须重复接地,二级箱必须接地,移动式三级箱有条件的就做,没条件的就算了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
我的理解是固定式三级箱距离比较远的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6464帖子
四星高级工程师, 积分 6464, 距离下一级还需 536 积分
三级箱属于负荷侧供电箱,相当于入户总箱。由于是施工临时用电,有条件(固定)的尽可能作重复接地,无条件(移动、变化)的只能作罢。
这些问题通常只能双方沟通,但有时遇到固执的人你也无法,只能照办。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
个人认为有条件的话,都要做重复接地,包括机械设备,至少多一份保障
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]配电箱重复接地线截面规范要求
发表于&&0条回复&&4841次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求进行设计,临时用电配电系统采用三相五线制TN-S接零保护系统,为确保用电安全,现场采用三级配电三级保护系统,保护零线与工作零线必须严格分开,严禁混用、并用。根据要求保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少两处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接,结合现场情况重复接地时采用不小于10平方毫米的黄绿双色软线就近与建筑物的接地系统进行可靠连接,接地完毕须进行接地电阻测试并做好记录,该测试要求每月进行一次,总配电屏处接地电阻不大于4欧姆,其他部位重复接地电阻不应大于10欧姆。用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零。保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。保护接地线可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体。1.配电系统分为TN-C-S,TN-S;2.TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;3.TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可以多点接地,多一点好。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 09:22:48
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066施工现场临时用电不能忽视重复接地 ..
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
施工现场临时用电不能忽视重复接地 ..
添加:不详
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第4.3.2条“保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。” 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定“架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地”。&规范对施工现场临时用电必须重复接地已经做了明确的规定,而施工现场的实际现状却远远达不到规范的要求,除了在总配电箱处必须做一组重复接地以实现TN-C向TN-S接零保护系统转换外,其他部位是否装设重复接地没有被重视。&1.不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况。&当用电设备外壳带电,‘且低压断路器没能切断故障电流时,其故障电流沿电路的走向如图1所示。&&1:工作接地 M:用电设备&图1&电流流经回路必然产生电压,这时金属外壳的对地电压就是设备外壳接地点到地电位的压降。显然这电压降是故障电流流经线路及工作接地电阻上的压降,这个压降值将超出安全电压值,是不安全的。随着PE线路长&度的增加,金属外壳的对地电压值也将增加。&2.情况同1,设置了重复接地装置以后。&由于有了重复接地装置,故障电流流经的途径就与没有重复接地不同了(见图2)。故障电流除了流过原回路外,还应当流经重复接地电阻和工作接地电阻的回路。有了这个分路就必然在两个接地电阻上产生分压作用。从电路原理分析,有了分压作用真电压降一定比原来没有分路时的电压降低,这就是设置重复接地的作用。其结果就是降低了触及已带电设备外壳的电压值,当人不慎触及带电设备外壳时,降低了触电灼危险性。&以上只是定性分析,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化。但不管怎样变化,触电的危险电压总是比原来的小了。当然重复接地电阻值不能太大,通常规定重复接地电阻值应不大于10Q。&上边讨论的是在用电设备前没装设漏电断路器。&&1、工作接地 2、重复接地 M:用电设备&图2&3.条件同1,但设置了漏电断路器&下面简述漏电断路器的工作原理。 国际电工委员会(1EC)已修订其“采用故障电压动作的保护装置”的规定,下面讨论的是电流型漏电断路器。其工作原理是:当设备处于正常工作状态下,这时在隔电断路器的主要元件零序电流互感器铁芯中感应的磁通为零,其二次侧不生成电流,漏电断路器不动作。当发生接地故障时,零序电流互感器二次侧被感生出电压,这个电压要形成电流必须有一个电气通路,临时用电采用的是TN-S接地系统,这种系统的特点就是电力系统有一点直接接地,装置的外露可导电部分用PE线与该接地点连接(称接零保护系统)。因此故障电流的通路是从相线斗设备金属外壳斗设备外壳的接地线呻PE线斗系统接地点。当故障电流达到漏电断路器动作电流值时漏电断路器动作,起到保护作用。可见,漏电断路器要能可靠动作必须有一个电流通路。
作者:未知 点击:1225次
本文标签:施工现场临时用电不能忽视重复接地 ..
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《施工现场临时用电不能忽视重复接地 ..》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“施工现场临时用电不能忽视重复接地 ..”的更多资讯
:湖北东威专用汽车公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐}

我要回帖

更多关于 配电箱重复接地线截面 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信