电表的负载怎么算的
电表的负载怎么算的
3*1.5(6)A 50/5电表的负载怎么算的?最大6A电流,带220V*6=1.3KW的电器。 & & & &电能表的负载范围 & & & &目前常用的电能表是全国统一设计的86系列电能表和以86系列电能表为基础的各类特种电能表。86系列电能表具有高过载能力,过载倍数有2、3、4、5倍,最大可达6倍以上。常用规格为1.5(6)A,2.5(10)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,20(80)A,其标定电流(Ib)为1.5、2.5、3、5、10、20A,相应的最大额定电流(Imax)为6、10、20、40、80A。仪表启动电流为标定电流的0.5%。 对工业与民用电能表而言,各类电能表有如下分类体系: ①单相电能表,精度等级1.0,2.0,负载范围Ib(%)5-200,5-600; ②三相三线有功电能表,精度等级0.5,1.0,2.0,负载范围Ib(%)5-150,5-600; ③三相四线有功电能表,精度等级1.0,2.0,负载范围Ib(%)5-150,5-600; ④三相三线无功电能表,精度等级2.0,3.0,负载范围Ib(%)5-150,5-400。 在电能表说明书中的安装和使用(以宁波三星D86-B系列为例)会写到:电表的负载能力在0.05Ib????Imax之间,负载超出这一范围,电能表的电流线圈可能会因过度发热而烧毁。这样的话5-200中的200Ib=Imax。 对于多功能电表,(以长江斯菲尔为例)技术参数很明白显示,电压过负荷,测量1.2倍,瞬时2倍/10s;电流过负荷,测量1.2倍,瞬时10倍/10s。足见过负荷之强! 智能电力仪表更好,过量程持续是1.2倍,瞬时电流10倍/5秒,电压2倍/1秒。精度0.5级 但是进线,,出线..线经要算好.... 电表有他的额定的工作环境。 比如你的10(40)A的电表,最大负荷电流能够到40A, 也就是8.8KW(40A*220V),这个负荷,是指你能长期运行状态下的最大负荷。也就是说,你最大用到8.8个千瓦,长期使用不会对电表造成损害。 你说的,用电器的功率超过了10千瓦,这里有两种情况分析。 1、所有的用电器都有一个使用的同时性,比如空调,你开机了,空调会偶尔自动停机,比如电热水器,到了温度了,就是保温了,不一定到最大功率用电。这个时候,你把所有电器的额定功率加起来超过10KW,也许实际不一定超过了10KW。这是一个。 2、电表允许一定的过负荷能力。一般的电表能承受10%左右的过负荷,质量好的能接近20%,但是,这样做是会让电表短寿的,超负荷越多,对电表越是致命。就跟人一样,每天做一点工作,每天都能得到休息,寿命也能长点儿,如果每天都是超负荷工作,也能坚持下来,但是,也许寿命就不那么长了,道理是一样的。
所以说,如果你是实际负荷超过了标称负荷,请降下来些,让电表有休息的时候。。。。。
50A以上就要安互感器,