各位老师,请教断路器应该按照多大电流来选择 - 已解决问题
各位老师,请教断路器应该按照多大电流来选择1.项目的总进线电源柜,我要选一个万能断路器,总电流达到2482A那么应该用多大的断路器?2.软启动方式的90KW的循环泵,选一个负荷隔离开关应该选多大的电流?西门子的塑壳断路器应该选择哪个类型的?多大的?3.给水泵22KW的采用直接启动的方式,选一个负荷隔离开关应该选多大的电流?西门子的塑壳断路器应该选择哪个类型的?多大的?4.软水泵5.5KW的采用直接启动的方式,选一个负荷隔离开关应该选多大的电流?西门子的塑壳断路器应该选择哪个类型的?多大的?
问题补充:给位老师,主要是我那几个直起的,考虑启动电流非常的大,不是一般是额定电流的5-7倍么,如果我选比额定电流大一点的,那么启动瞬间不是容易烧坏么?所有老师看看是否电流还要选大一些呢?
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 14:03:32 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:136326
1如果使用国产的万能断路器,建议选择4000A断路器,进口的最小选择3000A,2隔离开关选择400A的,断路器如果选择西门子的3VT的,选择电流不小于250A建议选择315A.3100A&隔离开关,选择3VT,电流100A。4这么小的电机就直接使用25A的断路器就可以了,如DZ47断路器。断路器都有耐电流冲击能力的,只要能够躲过启动冲击电流,开关不电流瞬时跳闸就可以了,如5.5KW水泵,额定电流11A左右,启动电流按照7倍,就是不到80A电流,而25A的断路器的瞬跳电流为最少为100A。所以不需要再选大了。选的太大保护不能起到作用。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢老师的讲解!
最佳答案作者回复:断路器都是有一定的耐电流冲击能力的。考虑到使用寿命问题,大一点好。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
断路器选择电流大于你的额定负载最大电流就可以。隔离开关选大一点的。断路器在短时间内过电流不会跳,几倍电流在几秒内不跳闸。具体要看断路器样本上有保护特性曲线。需要看看。
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 13:45:45
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
为什么不开开关没有电流经过用电器,电流不是从正极出发经过用电器在经过开关吗?
°迷岛mojB
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
首先纠正2个概念:1,电路分为交流和直流,直流电有正负极,交流电分为火线和零线.2,家庭用电都是交流电,在固定连接的线路上开关应接在火线上,开关断开以后用电器就不带电了.用电器要正常工作必须构成回路,要有电流从电源经过用电器再回到电源.开关是分合电路用的,开关分闸就把电路断开了,电流中断了,用电器也就不工作了.当然,要顺便告知:对于用两眼插头的用电器,有50%的可能开关分闸以后用电器内部还带有电压,要拆卸电器必须拔下插头.
是不开开关电源就没有电流产生吗?(我说的是手电筒,直流电)
手电筒是一个最简单的直流电路。由电池正极---开关---灯泡---回到电池负极。开关接通时电路接通灯泡有电流通过(所以发光),开关断开时电路断开,没有电流所以灯泡不亮。
为您推荐:
其他类似问题
就相当于没电源,导体中的自由电子没法移动(电流,是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,)不是电流从正极出发经过用电器了吗它没有形成通路。你说的它经过了用电器,但它的另一端在空气中,导致自由电子无法定向移动。而电源恰好是搬运电荷的,连在他的两端恰好就能搬运电荷。(电流,是指电荷的定向移动)是不是有一端在空气中电流就不能通过用电器?...
它没有形成通路。你说的它经过了用电器,但它的另一端在空气中,导致自由电子无法定向移动。而电源恰好是搬运电荷的,连在他的两端恰好就能搬运电荷。(电流,是指电荷的定向移动)
是不是有一端在空气中电流就不能通过用电器?
不开开关电流就不能经过开关形成通路,这时只是在用电器跟开关处形成了电压降。不经开关可他经过用电器了呀,为什么用电器不亮可是没有经过开关就不能形成回路,也就是说电流从起点出来并没有流回终点,在用电器中并没有流动起来,也就不会做功,也就不能工作。...
可是没有经过开关就不能形成回路,也就是说电流从起点出来并没有流回终点,在用电器中并没有流动起来,也就不会做功,也就不能工作。
扫描下载二维码一个三相开关,三相平衡,每一相的用电器容量都是10KW,这个三相开关应该选多大电流?
您好,每一相的用电器容量都是10KW,每相电流约45.5安,由于您有空调设备,起动时的起动电流较大,所以取1.3倍约60安,开关的规格最接近的是63安。
本人建议用63安的空气开关
其他答案(共3个回答)
产品标签大部分都是虚高的,如果是名牌厂家的可选用60A的,一般要选用80A-100A的。
给你一条经验公式:三相电机相电流近似等于电机功率(KW)乘于2,电机功率40KW,即相电流I≈40×2≈80A,电线载流量以铜线为例,按5A/每平方mm计算,8...
你好,一般三相电动机选择导线都根据经验公式算,总电流等于一个千瓦2.5安培乘1.5-2.5的系数!再套最接近的规格,要望上靠点,比如,你算出来是51安培,(而三...
15千瓦电动机的额定电流28安,要根据距离远近而定:
10米之内4平方铜线6平方铝线。
50米之内6平方铜线10平方铝线。
50米以上距离16平方铝线。
《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压...
答: 什么是住人集装箱?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
为什么在电路图中,闭合开关后有时电流就不经过用电器
梓涵顼荣0006F
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
短路、走电流表、或者用电器被断开!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
八年级物理上册 电流和电路的总结 人教新课标版
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
八年级物理上册 电流和电路的总结 人教新课标版
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 电流表是用电器吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信