空调制冷有声音外机声音大,内机不制冷。请问是什么原因

格力1.5p空调外机嗡嗡作响不制冷维修案例
空调故障代码网
作者:代码网小编
修空调的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。今天空调故障代码网小编和大家分享格力1.5p空调外机嗡嗡作响不制冷的一个维修案例,格力1.5p是什么故障呢,格力1.5p是什么原因引起的呢,该从哪方面下手呢,下面空调故障代码网就为分享一下,哪里说的不对还请指教。
格力1.5p空调不制冷维修案例
故障现象: 开机后没有一点制冷的效果
故障分析: 上门检查内机能正常开机,又检查外机风扇正常运转,偶尔听到压机嗡嗡作响,怀疑启动电容坏
故障解除:断电拆开外机检查电容没有一点容量了,取一新件换之试机压机能正常运转,但是手摸截止阀没有一点凉感,用压力表测试压力几乎为零,看来有内漏,停机拆开外壳看到压机附近有少许油腻,再次开机加一点氟利昂,停机后听到压机附近有嗤嗤声音,原来是压机排气管下来一个弯上面有一个胶疙瘩由于扎带脱落,经常跟铜管摩擦而引起的漏氟,补焊抽空加氟试机后一切正常。
相关新闻:.cn/a/xingyexinwen/.html
© 中维空调粤ICP备号-2
中维空调粤ICP备号-2
 客服QQ:  网站备案号:粤ICP备号-2 藤本植物导航
&>&&>&&>&正文
空调外机出现刺耳摩擦声音,室内机不出暖气不制冷,什么问题这是?原因如下:  1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都工作,压缩机也工作,但就是没效果)。  2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机不工作.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且过热)。  3、室温感温头阻值变值,导致空调外机不工作.(现象和空调...
刚打开空调外机声音异常内机屛发暗不制冷
导致压缩机不工作。内机风扇坏则表现为;(外机风扇坏表现为排温过高或高压过高保护。&#160.(表现为开机无反映或空调乱动做),&#160:&#160.(现象和空调达到设定温度后停机一样)、四通阀(单冷机无此故障)或压缩机高低压串气、压缩机电容损坏或不良.(现象和上面差不多、内机或外机风扇损坏(电容坏的较多); 8; 7.(表现为开机空调无反映。&#160、室温感温头阻值变值。  2,一般是在装机的时候).(少数空调会出现此故障; 3。&#160,且过热)、空调电源零火线接反。&#160、空调内机或外机控制板故障致使空调不制冷; 6,导致空调外机不工作.(现象和第一种一样)、遥控器不良或空调接收器不良; 4,空调工作但无效果; 5,内机结霜,或时灵时不灵),但压缩机不转。&#160,但就是没效果)原因如下,外机一直工作。&#160,压缩机也工作.(表现为内外机都工作、制冷剂泄漏; 1,且内机会结装置进水分刚打开空调外机声音异常内机屛发暗不制冷原因如下:  1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都工作,压缩机也工作,但就是没效果)。  2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机不工作.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且
空调外机出现刺耳摩擦声音,室内机不出暖气不制冷,什么问题这是?原因如下:  1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都工作,压缩机也工作,但就是没效果)。  2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机不工作.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且过热)。  3、室温感温头阻值变值,导致空调外机不工作.(现象和空调...空调开着却比风扇吹的风要热,我看过了室外机不会运转,空调室内机会出...由于空调在起动时需要35A的大电流,如果你家供电线路有故障的话,受如此大电流的影响,线路电压就会瞬间下跌,这就是你看到灯变暗的原因。 由于电压下降并低于空调压缩机的起动电压,外机无法正常起动工作,翁的声音是压缩机达不到正常转速而发...空调开机压缩机不启动(不制冷,但内 外风机工作正常)外面主机风机正常...问题描述不清晰。 建议给空调断电后重新上电,把室内温度设定值调低到18度左右,重新开机制冷试试看。 还是不能正常制冷运行的,应向空调厂家售后报修。空调不制冷 内机有风吹出 但不是凉风 外机不滴水 外机声音小 外机不烫 ...制冷系统不制冷的原因是什么? 此类故障原因有: (1)制冷系统存在严重的脏堵现象,应及时清除。 (2)制冷系统存在严重的冰堵现象。 (3)制冷系统内残留空气或其他不凝性气体,造成高压过高。 (4)风扇不转或转速太慢,循环风量不足。 (5)...空调外机发出不正常的声音,怎么回事,空调也不怎么制冷了,还可以继续用吗不懂别说!!氟加多了:刚开机时压力渐增,制冷,由于氟加多了,两份钟后压力巨增,从压缩机声音很大反应出,压缩机很吃力,时电流过大,热保护跳开,压缩机停止【空调外机不运转,室内机有风却不制冷原因】 1、首先保证室内外机清洗干净,通风顺畅,也是保证空调正常工作最基本的条件,包括室内过滤网、室外机翅片干净.建议每年至少清洗2次,根据使用情况。 2、制冷系统制冷剂发生泄漏,导致制冷效果差、排气温...有可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参...压缩机最常见的故障就是卡缸,就是活塞卡住在缸里动不得,现象就是电流非常大,热保护器很快就会跳,而压缩机不运转。拔插头半小时后开机只有“嗡嗡”的声音。 1:雪种加多了或雪种质量不好。另个原因是补漏,加雪种过程中真空抽的不好。 2:压缩...空调不制冷 外机内机吹的都是自然风 外机声音小 不烫这样的情况往往说明压缩机不工作 或者是负荷太轻(氟利昂缺失 无法将蒸发器中的氟利昂气体压缩成液态)所以外机声音小,不烫。 你又谈到每隔2 3个小时吹一会冷风 大概持续10分钟 说明氟利昂还...电压低过低,也不能正常起动,如电压正常,检查起动电容有没有损坏及容量变小,以上全正常,那是压缩机有问题了,估计自己处理不了了。
种植经验最新
种植经验推荐
& 6种植网 版权所有
渝ICP备号-23}

我要回帖

更多关于 空调制热比制冷声音大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信